3条回答
最亮的小太阳 2015-11-19 20:18
燃气输配系统 6.1 一般规定 6.1.1 本章适用于压力不大于4.OMPa(表压)的城镇燃气(不包括液态燃气)室外输配工程的设计。 6.1.2 城镇燃气输配系统一般由门站、燃气管网、储气设施、调压设施、管理设施、监控系统等组成。城镇燃气输配系统设计,应符合城镇燃气总体规划。在可行性研究的基础上,做到远、近期结合,以近期为主,并经技术经济比较后确定合理的方案。 6.1.3 城镇燃气输配系统压力级制的选择,以及门站、储配站、调压站、燃气干管的布置,应根据燃气供应来源、用户的用气量及其分布、地形地貌、管材设备供应条件、施工和运行等因素,经过多方案比较,择优选取技术经济合理、安全可靠的方案。 城镇燃气干管的布置,应根据用户用量及其分布,全面规划,并宜按逐步形成环状管网供气进行设计。 6.1.4 采用天然气作气源时,城镇燃气逐月、逐日的用气不均匀性的平衡,应由气源方(即供气方)统筹调度解决。 需气方对城镇燃气用户应做好用气量的预测,在各类用户全年的综合用气负荷资料的基础上,制定逐月、逐日用气量计划。 6.1.5 在平衡城镇燃气逐月、逐日的用气不均匀性基础上,平衡城镇燃气逐小时的用气不均匀性,城镇燃气输配系统尚应具有合理的调峰供气措施,并应符合下列要求: 1 城镇燃气输配系统的调峰气总容量,应根据计算月平均日用气总量、气源的可调量大小、供气和用气不均匀情况和运行经验等因素综合确定。 2 确定城镇燃气输配系统的调峰气总容量时,应充分利用气源的可调量(如主气源的可调节供气能力和输气干线的调峰能力等)。采用天然气做气源时,平衡小时的用气不均所需调峰气量宜由供气方解决,不足时由城镇燃气输配系统解决。 3 储气方式的选择应因地制宜,经方案比较,择优选取技术经济合理、安全可靠的方案。对来气压力较高的天然气输配系统宜采用管道储气的方式。 6.1.6 城镇燃气管道的设计压力(P)分为7级,并应符合表6.1.6 的要求。
梦见了什么 2015-11-19 15:35
管道连接
应尽量采用焊接,对于热煤气管道可釆用法兰连接。
法兰密封面应釆用突面形式(RF),法兰材质宜选用20镇静钢。热煤气法兰垫片采用耐热耐油垫。
热煤气系统紧固件采用六角螺栓或双头螺栓,材料采用合金钢(如35CrMo等)。
(3)管道布置
煤气发生炉煤气管道须架空敷设,且不得穿过不使用煤气的建筑物,尤其是存放易燃、易爆物品的堆场或库区。
厂内煤气输送管线与建筑物及相邻管线的水平和垂直净距须满足相关规范要求。
厂区煤气管道的坡度宜取0.005,车间煤气管道的坡度宜取0.003,便于清除积水等。
2、安全设施
煤气管道每20m做静电接地,接地连线可沿支架接地极,接地电阻值不得大于10Ω。
应按规定设置安全保护设施,如爆破阀(防爆铝板 挡板,业内也习惯称之为“防爆板”)、泄压水封、放散管、煤气隔断装置(大水封)等。
3、管道施工及验收
煤气管道的安装、施工、检验应按国家相关规范进行。
施工时,应按规定进行无损探伤检验,焊缝等级不得低于III级。
安装完毕后,应按规定进行强度试验和气密性试验,确保煤气管道无泄漏,以保证其安全输送煤气。
4、煤气管道支架型式
管径较小的支架应以刚性滑动为主,直径较大、高度较高的管道应以柔性铰接支架为主。合理设置补偿器和固定支架以减少土建工程的投资,尽可能使用自然补偿以减少管道工程的投资。
5、煤气管道破坏形式
管道破坏有两种形式:一种是管道在腐蚀介质的作用下壁厚不断减薄,导致管道整体强度不足而发生爆破;另一种是管道经“过腐蚀”,其有效壁厚尚能达到使用要求,即使管道不会发生整体破坏,而局部由于泄漏点直径扩大等原因发生的局部再破坏。
6、煤气管道施工安全 (1)煤气管道施工安全操作
煤气管道施工是土建、吊装、安装、焊接等多个工种的组合。 (2)煤气管道带气施工
各种压力的煤气管道进行带气作业时,均需制定周密的带气作业方案。作业方案应以“四防”为原则:
防止原有燃气管道内进入空气。 防止作业人员烧伤、中毒或窒息。 防止作业现场着火,爆炸。
在新建管道内的空气未吹扫净时,防止对新建管道的任何部位进行带火的作业,严禁用户点火用气。
此外,还应注意以下几点:
在室内带气操作,应先将窗户全部打开,以保持施工现场空气流通。
地下管道带气操作坑应选用梯形沟或斜沟槽,使泄漏的煤气能够及时扩散。 凡带气操作,必须配备二人以上施工人员。
在大量煤气外泄,或在封闭场所带气操作,施工人员必须佩戴防毒面具,现场配消防器材,并且专人专人指挥现场。
7、煤气管道安装检验
煤气站安装是由煤气设备配套厂家来完成的,订货中有特别的要求,厂家负责安装、调试、培训等。但在厂家的施工过程中,热镀锌企业也必须从设计资料审查、施工单位资格审查材料复验、现场施工检查无损检测管线的吹扫、耐压试验和气密性试验等八个环节进行严格把关。
abbe96 2015-11-19 14:56
1.首先设计的前提是对规范的理解;
2.其次是具体工程的资料收集(如:总图、相关的建筑图纸、及用气设备、设备的用气情况及用气量等的收集,这需要和业主联系及到现场勘察);
细点来说就是:一、居民用户就要收集到整套相关的建筑图纸、总图、及小区的综合管线图(水、电、消防等管线图,画图要避开这些,规范有安全间距要求);二、商业及工业用户就要收集总图、酒店的建筑图、厨房的设备布置图、厨房或者是车间的用气设备及其用气量(用气班制等)等;三、市政管的设计就简单了,需要地形图,没有地形图就要自己描图(前提是当地燃气部门认可你这个手描的简图)。
现场勘察主要是看看工程是不是符合规范要求,看看收集到的资料是不是已经完整了(完善资料的收集)等等等...
3.紧接着就是水力计算及布管(画图);
4.再接着就是和燃气公司及业主单位、施工单、监理单位对方案的初步讨论及确认;
5.最后根据最后方案出蓝图。
图纸到筑龙网上或者天工网上都能下载整套的。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.