Andy421 2015-11-19 08:32
防火门隐蔽工程验收记录
GB 50210-2001"
GD2301SZ036 7 8
单位(子单位)工程名称
分部(子分部)
工程名称
防火门验收部位
施 工 单 位 项 目 经 理 :
分 包 单 位 分 包 项 目 经 理 施工图名称及图号
检 查 项 目 施工单位自检记录 "监理(建设)单位
验收意见" 备 注
1. 材料使用申报及检验情况 进场材料均报审且复查送检合格
2. 检验批的划分及检查情况 按施工组织设计方案及施工要求划分
3. 预埋件(或后置埋件)
4. 构件连接节点 符合设计要求
" 5. 变形缝及墙面转角处
构造节点"
6. 防雷装置
7. 防火构造 符合设计要求
8. 三性试验情况
"施工
单位
检查
评定
结果" "专业工长
(施工员)" 施工班组长 "监理
(建设)
单位
验收
结论"
总监理工程师:
专业监理工程师
项目专业质量员: 项目经理: 年 月 日 (项目专业技术负责人): 年 月 日
梦见了什么 2015-11-19 01:58
隐蔽工程检查验收记录
工程名称 富海云天A1#楼 检查日期 2012年6月19日 填表日期
建设单位 辽宁威利房地产开发有限责任公司 施工单位 中建四局六公司 监理单位 沈阳新佳城工程管理有限公司
分项工程 室内采暖管道及配件安装 隐蔽部位 室内管井内采暖干管 直埋与管沟 管沟
设计图号 设施-6 管道材种 PPR 管道规格 DN20~63
主要操作人 xxx
数 量 1000m
隐 蔽 检 查 情 况 位置标记 符合图纸设计要求
标高、坡度、坡向 符合设计及规范要求
基座、支架 角钢支架
管材、阀件材质、接口方式、接头材质 PP—R 管 热熔焊
防腐措施 无
保温方式 玻璃棉管壳
管洞处理 加钢套管符合图纸设计要求
压力、灌水试验结果 管道均已度压且合格
安全距离 满足要求
冲洗、吹扫、清洗 冲洗完毕合格
说 明 或 草 图 本楼给水干管采用PPR管材与管件,按图纸施工无变更,热熔连接.压力试验符合图纸和规范要求,穿墙处加套管, 施工单位检查评定结果:
符合规范要求,自检合格
专业技术负责人:
专业质量检查员: 2012年6月19日
监理(建设)单位验收结论:
同意隐蔽。
专业监工程师: 年 月 日