防火门隐蔽工程验收记录要怎么写?

叶荣章 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Andy421 2015-11-19 08:32

      防火门隐蔽工程验收记录

        GB 50210-2001"

        GD2301SZ036 7 8

        单位(子单位)工程名称
      分部(子分部)
      工程名称
      防火门验收部位
      施 工 单 位 项 目 经 理 :

        分 包 单 位 分 包 项 目 经 理 施工图名称及图号

        检 查 项 目 施工单位自检记录 "监理(建设)单位

        验收意见" 备 注

        1. 材料使用申报及检验情况 进场材料均报审且复查送检合格

        2. 检验批的划分及检查情况 按施工组织设计方案及施工要求划分

        3. 预埋件(或后置埋件)

        4. 构件连接节点 符合设计要求

        " 5. 变形缝及墙面转角处

        构造节点"

        6. 防雷装置

        7. 防火构造 符合设计要求

        8. 三性试验情况

        "施工

        单位

        检查

        评定

        结果" "专业工长

        (施工员)" 施工班组长 "监理

        (建设)

        单位

        验收

        结论"

        总监理工程师:

        专业监理工程师

        项目专业质量员: 项目经理: 年 月 日 (项目专业技术负责人): 年 月 日

      0 评论

    • 梦见了什么 2015-11-19 01:58

      隐蔽工程检查验收记录
      工程名称 富海云天A1#楼 检查日期 2012年6月19日 填表日期
      建设单位 辽宁威利房地产开发有限责任公司 施工单位 中建四局六公司 监理单位 沈阳新佳城工程管理有限公司
      分项工程 室内采暖管道及配件安装 隐蔽部位 室内管井内采暖干管 直埋与管沟 管沟
      设计图号 设施-6 管道材种 PPR 管道规格 DN20~63
      主要操作人 xxx
      数 量 1000m
      隐 蔽 检 查 情 况 位置标记 符合图纸设计要求
      标高、坡度、坡向 符合设计及规范要求
      基座、支架 角钢支架
      管材、阀件材质、接口方式、接头材质 PP—R 管 热熔焊
      防腐措施 无
      保温方式 玻璃棉管壳
      管洞处理 加钢套管符合图纸设计要求
      压力、灌水试验结果 管道均已度压且合格
      安全距离 满足要求
      冲洗、吹扫、清洗 冲洗完毕合格
      说 明 或 草 图 本楼给水干管采用PPR管材与管件,按图纸施工无变更,热熔连接.压力试验符合图纸和规范要求,穿墙处加套管, 施工单位检查评定结果:
      符合规范要求,自检合格

      专业技术负责人:
      专业质量检查员: 2012年6月19日
      监理(建设)单位验收结论:

      同意隐蔽。

      专业监工程师: 年 月 日

      0 评论

    • 99小小毛 2015-11-19 01:07

      (1)防火门隐蔽工程装修完后我们要注意门的表面是否光滑洁净,有没有锈蚀现象,有没有麻
      点,颜色是否均匀一致,涂抹是否光洁美观;
      (2)防火门隐蔽工程装修完后我们要注意门框是否牢固,预埋铁件的数量、位置、连接方法
      等都应该与设计图纸无出入;
      (3)防火门隐蔽工程装修完后我们要注意五金配件是否齐全、灵活,锁具是否能正常使用。
      防火门隐蔽工程虽然在家庭装修中见得并不是很多,但与我们的人身安全却是息息相关
      的,多以即使安装、验收时比较麻烦,大家仍旧要非常地细心、耐心。在完成验收后大家应该
      谨慎填写验收单,切记不可以敷衍了事。

      0 评论