      1、型材选择要适宜

      (1)铝合金门窗安装前应对门窗洞口的形状和位置精度进行放样校核,检查预埋砼的数量和位置是否符合设计要求,高层窗是否按规定接入防雷带,对于不合格的部分应督促建设单位整改。

      (2)门窗应按门窗洞口尺寸、安装高度,选择合适的型材。以在门窗行业占据权威地位的富轩门窗来说,用于住宅工程的铝合金型材断面,平开窗形式的不小于55系列;推拉窗的不小于75系列;内阳台平开窗的不小于75系列。铝合金窗型材的壁厚不小于1.4mm,门的型材壁厚不小于2mm。

      (3)检查铝合金门窗,如有劈棱窜角和翘曲不平、偏差超标、表面损伤、变形及松动、外观色差较大者,应与有关人员协商解决,经处理,验收合格后才能安装。

      2、划线定位及防腐处理

      (1)根据设计图纸中门窗的安装位置、尺寸和标高,依据门窗中线向两边量出门窗边线。若为多层或高层建筑时,以顶层门窗边线为准,用线坠或经纬仪将门窗边线下引,并在各层门窗口处划线标记,对个别不直的口边应剔凿处理。门窗的水平位置应以楼层室内 1250px的水平线为准向上反量出窗下皮标高,弹线找直。每一层必须保持窗下皮标高一致。

      (2)粘贴塑料薄膜进行防腐处理保护,以免水泥砂浆直接与铝合金门窗表面接触,产生电化学反应,腐蚀铝合金门窗。安装铝合金门窗时,如果采用连接铁件固定,则连接铁件,固定件等安装用金属零件最好用不锈钢件。否则必须进行防腐处理,以免产生电化学反应,腐蚀铝合金门窗。

      3、铝合金门窗的安装就位及固定

      (1)窗框及窗洞均要划出中线,窗框装入洞口时要中线对齐,框角作临时固定,仔细调整窗框的垂直度、水平度及直角度,误差应在允许偏差范围内。

      (2)铝合金门窗框安装时,应采用连接件同墙体作可靠的连接。连接件距框边角的距离不应大于180mm,连接件之间的间距不大于500mm。连接件应采用厚度不小于1.5mm的薄钢板,并有防腐处理。连接方法一般采用膨胀螺栓、射针或开又铁脚埋入墙体内,不得用圆、针将门窗框直接钉人墙体固定。

      4、铝合金门窗框与墙体间缝隙间的处理

      (1)铝合金门窗安装固定后,应先进行隐蔽工程验收,合格后及时按设计要求处理门窗框与墙体之间的缝隙。

      (2)如果设计未要求时,可采用矿棉或玻璃棉毡条分层填塞缝隙,外表面留5~8mm深槽口填嵌嵌缝油膏,或在门窗框四周外表面进行防腐处理后,填嵌水泥砂浆或细石混凝土。

      5、门窗扇及门窗玻璃的安装

      (1)门窗扇和门窗玻璃要在洞口墙体表面装饰完工后安装,安装时要注意门窗要对应安装,有些厂商会忽略这个细节,如果两扇门窗之间的误差不大,就有可能会安装错误。而针对这一问题富轩门窗开发了一个巧妙的解决方法。富轩门窗会在出厂前进行调式,并将对应安装的部位编上编号,后期安装是只要按照编号即可。

      (2)箍拉门窗玻璃要在洞口墙体表面装饰完工后安装。

      (3)推拉门窗框安装框安装固定后,将配好玻璃的窗整体安入框内滑道调整好框与扇的缝隙即可。推拉门窗尤其要注意窗框与门窗玻璃的对应,如果安装出错,就会产生开关不自如,密封性差等问题,针对这个问题富轩门窗的编号安装方法同样可行。

      6、安装五金配件

      五金配件与铝合金门窗连接用镀锌螺钉。有些中低档的门窗选用的塑料五金配件,而像富轩门窗这些高档门窗选用的五金配件都是金属制造的,安装的五金配件内在强度结实牢固,使用灵活。

      铝合金门窗验收标准

      1、铝合金门窗框安装必须牢固

      铝合金门窗框安装必须牢固,预埋件数量、位置、埋设连接方法及防腐处理要检测是否符合设计要求。铝合金门窗框的垂直度最好用水平尺或线锤测量,门窗高2米以内,垂直度误差应小于2毫米;门窗高大于2米时,误差应小于3毫米;门窗框的水平度最好用水平尺测量,也可采取往门窗框下滑道里灌水,如果水面保持在一个水平线,说明门窗框水平;反之,就说明门窗框没有装水平。

      2、铝合金门窗安装检测标准

      (1)铝合金门窗窗扇关闭要严密,间隙均匀,推拉门窗扇与窗框搭接量要对应,弹簧门窗门扇自动定位准确,开启角度为90°±1.5°,关闭时间在6~10s范围之内。

      (2)门窗框与墙体间缝隙填嵌饱满密实,表面平整、光滑、无裂缝。一些铝合金门窗与门窗框之间的缝隙会比较大,门窗遇到大风会晃动,这些门窗质量是不过关的。而要选择像富轩门窗高端门窗,门窗与门窗框间缝隙饱满,质量有保障。

      (3)玻璃应平整,无斑点,无水纹;双层玻璃内外表面均应洁净,玻璃夹层内不得有灰尘和水气,隔条不能翘起。带密封条的压条必须与玻璃全部贴紧,压条与型材的接缝处无明显缝隙,接头处缝隙应小于或等于1毫米。

      3、检查框与扇的严密度

      门窗框与扇页之间结合要严密,扇页密封条接头处应没有明显缝隙。门窗关闭时,扇与框之间应无明显缝隙,密封面上密封条应处于压缩状态。组合门窗杆件拼接时,应采用套插或搭接连接,搭接长度不小于10mm,然后用密封胶密封。严禁采用平面同平面组合的做法。同时,对外露的连接螺钉,也要用密封胶掩埋密封,防止渗水。其次,要注意密封条是否有刺鼻性气味,有些商家用劣质的密封条,时间一久容易坏掉,进而造成门窗整体使用寿命减少。富轩门窗选用德国优质密封条,使用寿命长,密封性能好。

      1 评论

    • 99小小毛 2015-11-19 11:28

      验收标准严格执行以下要求。
      1 范围
      本标准是对室外断桥铝外门的安装基本规定和验收规范。
      本标准适用于室内外铝合金门的安装与验收,亦适用于因门安装不当,门扇变形引起的争议和
      仲裁。
      2、一般规定
      2.2外门的安装必须牢固;门框与墙面的固定要按要求固定,严禁用射钉固定。
      2.3门组合时,其拼樘料的尺寸、规格、壁厚应符合设计要求。
      2.4立门樘前,应核对门樘的型号、规格、开启方向、安装位置及连接方式等,应符合设计要
      求,门樘下口的锯口线应与底板标高相同。
      2.5门扇必须安装牢固,并应开关灵活、关闭严密,无倒翘、回弹现象,门窗扇的安装应在室
      内、外装修基本完成后进行。
      2.6门主框下滑道要设泻水孔,以便排水。
      2.7门的抗风压性能、抗空气渗透性能、抗雨水渗漏性能均应符合国家标准的规定,满足使用
      要求。
      2.8严禁用吸收材料或其他材料做框与墙体之间的填塞材料,宜使用发泡聚氨脂(发泡倍数必
      须小于50倍)。
      2.9门构件应连接牢固,需用耐腐蚀的填充材料使连接部位密封、防水。
      2.10墙体与连接件、连接件与门框的柔性连接,采用50钻尾钉固定。固定片安装时,固定前后
      固定片不能转动,400MM一个固定片,固定片固定完后必须再在框上打暗钉加固。

      0 评论

    • 灯泡大怪兽 2015-11-18 22:29

      铝合金窗验收标准:
      门窗框的正、侧面垂直度2.5毫米(允许偏差) 门窗横框的水平度2毫米 门窗竖向偏离中心5毫米 门窗横框标高5毫米 门窗槽口对角线宽、高度差2毫米 门窗槽口对角线长度差3毫米
      1、看图纸。所用门窗的品种、规格、开启方向及安装位置应符合设计要求。
      2、表面验收。门窗安装必须牢固,横平竖直,高低一致。框与墙体缝隙应填嵌饱满密实,表面平整光滑,无裂缝,填塞材料与方法等应符合设计要求。
      3、预埋件验收。预埋件的数量、位置、埋设连接方法必须符合设计要求。
      4、五金件验收。门窗扇应开启灵活,无倒翘、阻滞及反弹现象。五金配件应齐全,位置正确。关闭后密封条应处于压缩状态。
      5、外观清洁验收。门窗安装后外观质量应表面洁净。大面无划痕、碰伤、锈蚀;涂膜大面平整光滑、厚度均匀、无气孔。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前
    • 1 回答
      • PP模块式水池雨水收集系统行业标准?
      • 兔友_GPUQ08 回答:现在雨水收集系统工程蓄水池很多都使用PP模块。它具有不占地、节能环保的优势正在得到大幅度的普及。这种安装比较简单。 确定蓄水量后,模块系统以蓄水量的105﹪确定,挖掘方面考虑到蓄水,在模块系统周围包上防水材料,同时向周围回填软土,填土宽度至少50cm,在模块系统上层添加土工布, 如果雨水计划渗透到土壤中,可以用可渗透的土工织物
      • 雨水排水系统 地板行业 PP板材 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。