配电工程验收标准规范是什么?

孔祥云 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 蒙娜丽莎的小胖手 2015-11-18 22:26

      1  依据装箱单,核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件,查 验合格证和出厂试运行记录,发电机及其控制柜有出厂试验记录;     2  外观检查:有铭牌,机身无缺件,涂层完整。 3.2.9  电动机、电加热器、电动执行机构和低压开关设备等应符合下列规定:     1  查验合格证和随带技术文件,实行生产许可证和安全认证制度的产品,有 许可证编号和安全认证标志;     2  外观检查:有铭牌,附件齐全,电气接线端子完好,设备器件无缺损,涂 层完整。 3.2.10  照明灯具及附件应符合下列规定:     1  查验合格证,新型气体放电灯具有随带技术文件;     2  外观检查:灯具涂层完整,无损伤,附件齐全。防爆灯具铭牌上有防爆标 志和防爆合格证号,普通灯具有安全认证标志;     3  对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场抽样检测。灯具的绝缘 电阻值不小 2MΩ,内部接线为铜芯绝缘电线,芯线截面积不小于 0.5 mm2, 橡胶或聚氯乙烯(PVC)绝缘电线的绝缘层厚度不小于 0.6mm。对游泳池和类似 场所灯具(水下灯及防水灯具)的密闭和绝缘性能有异议时,按批抽样送有资质 的试验室检测。 3.2.11  开关、插座、接线盒和风扇及其附件应符合下列规定:     1  查验合格证,防爆产品有防爆标志和防爆合格证号,实行安全认证制度的 产品有安全认证标志;     2  外观检查:开关、插座的面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齐全,风 扇无损坏,涂层完整,调速器等附件适配;     3  对开关、插座的电气和机械性能进行现场抽样检测。检测规定如下:     1)不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离不小于 3mm;     2)绝缘电阻值不小于 5MΩ;     3)用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的,螺钉与软塑固定件旋合长度不小于 8mm,软塑固定件在经受 10 次拧紧退出试验后,无松动或掉渣,螺钉及螺纹  无损坏现象;     4)金属间相旋合的螺钉螺母,拧紧后完全退出,反复 5 次仍能正常使用。     4  对开关、插座、接线盒及其面板等塑料绝缘材料阻燃性能有异议时,按批 抽样送有资质的试验室检测。 3.2.12  电线、电缆应符合下列规定:     1  按批查验合格证,合格证有生产许可证编号,按《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB 5023.1—5023.7 标准生产的产品有安全认证 标志;     2  外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘层完整无损,厚度均匀。电缆无压 扁、扭曲,铠装不松卷。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂 标;     3  按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径;线芯直径误差 不大于标称直径的 1%;

      0 评论

    • 一追再追 2015-11-18 20:48

      配电工程验收标准规范:标准的正式代号名称为:GB 50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范 。 标准‍〖GB50303-2002〗建筑电气工程施工质量验收规范。请查阅,国家工程建设标准化息网。现行标准,工程建设国家标准,能得以证实。

      0 评论

    • 诺言_4391 2015-11-18 19:38

      配电工程验收标准 1.1 布放电源和信号线 1. 电源线、信号线及接线端子(线鼻子)的规格、型号必须符合工程设计的要求。 2. 直流电源线、交流电源线、信号线等不同电位的线缆宜分层布放。应避免在同一线束内。当需要在同一水平走线架内布放时,不同种线缆之间应保持50mm以上的间隔距离。其中直流电源线正极外皮颜色应为红色,负极外皮颜色应为兰色。 3. 电源线、信号线必须是整条线料,外皮完整。中间严禁有接头和急弯处。 4. 电缆线应走线方便、整齐、美观,与设备连线余留长度适量,同时不应妨碍今后的维护工作。 5. 电源线、信号线布放时,应保持其平直、整齐,绑扎间隔均匀,松紧合适,塑料带扎头应放在隐蔽处。 6. 机房布线、架间连线及各部件连线应无差错,接触良好,焊接光滑,不得碰地、短路、断路。严禁虚焊、漏焊、错焊。 7. 电源线与设备连接时应符合下列要求: 1) 电源线进入设备时,可在电源线端头处剥脱绝缘外皮后缠绕塑料绝缘带 或套上绝缘套管,长度一致,套管松紧适度。塑料绝缘带和绝缘套管的颜色应符合要求,以便识别电源线的极性。 2) 截面在10mm2 以下的单芯或多芯电源线可与设备直接连接,即在电源 线端头制作接头圈,线头弯曲方向应与紧固螺栓、螺母的方向一致,并在导线与螺母间加装平垫片和弹簧垫片,拧紧螺母。 3) 截面在10mm2以上的多股电源线端头应加装接线端子(线鼻子)并镀锡。 接线端子尺寸与导线线径应吻合,用压(焊)接工具压(焊)接牢固。接线端子与设备的接触部分应平整、并在接线端子与螺母之间应加装平垫片和弹簧垫片,拧紧螺母。 4) 电源线与设备端子连接时,不应使端子受到外界机械拉力,以免设备端 子受损。 8. 信号线与设备端子连接时应符合下列要求: 1) 信号线与设备连接时,应用剥线刀把电缆端头剥开,按色谱顺序分线。

      2) 需用绕线枪往设备接线端子板的端子上绕接时,当线径为0.4~0.5mm 时绕6~8圈,线径为0.6~1.0mm时绕4~6圈。 3) 需用烙铁往设备端子板的端子上焊线时,焊点应光滑,无假焊、错焊、 漏焊,无短路,芯线露铜应小于2mm 。 4) 需用卡接工具往设备端子板的端子上进行卡接时,芯线与端子之间应卡 接牢固。 9. 沿地槽布放电源线、信号线时,电缆不宜直接与地面接触,可用橡胶垫垫底。 10. 沿墙布放电源线、信号线时,应将其牢固地卡在建筑物墙面或墙面线槽内。 11. 电源线、信号线穿越上、下楼层或水平穿墙时,应预留‘S ’弯,孔洞应加装口框保护,完工后应用非延燃和绝缘板材料盖封洞口。 12. 布放消防系统的导线、电缆均应采用铜芯非延燃型或耐火型。消防配电线路除设在金属梯架、金属线槽、电缆沟及电缆井等处外,其余应采用金属管穿绝缘导线敷设。穿越通信机房的管线应暗设或按工程设计要求办理。 13. 室外直埋电力电缆的敷设应符合下列要求: 1) 电缆敷设前应检查绝缘电阻、绝缘强度、导电率,不合格的电缆要及时 更换。 2) 电缆敷设深度应根据工程设计而定。无规定时,不宜小于60cm 。遇有 障碍物或穿越道路时应敷设穿线钢管或塑料管保护。 3) 电缆的地沟底层应铺一层细砂土,电缆入土后,可铺 5cm厚的细砂土 覆盖,并铺红砖或盖板保护,地沟应回土、填平。 14. 电源线穿越钢管(塑料管)应符合下列要求: 1) 钢管管径、壁厚、位置应符合施工设计图纸要求,管内清洁、平滑。 2) 电源线穿越后,管口两端应密封。 3) 非同一级电压的电力电缆不得穿放在同一管孔内。 15. 电源线弯曲时,弯曲半径应符合规定。铠装电力电缆的弯曲半径不得小于外径的12倍,塑包电缆不得小于其外径的6倍。 1.2 通电检验 1. 母线、电源线安装完毕,在相对湿度不大于80%时,其单线对地及线间绝缘电阻应大于1MΩ/500V。

      2. 用负载模拟满负荷的条件下,测试馈电母线、电源线电压降值应符合技术指标要求。 3. 用负载模拟满负荷的条件下,通电1h 后,测量馈电母线接头部位连接处的温度应不大于70℃。馈电母线、电源线与设备电源端子连接处温度应不大于65℃ (可用点温计测量)。 2 接地装置 2.1 接地装置安装 1. 接地装置所用材料的材质、规格、型号、数量、重量等应符合工程设计规定。 2. 新建局站应采用联合接地装置。接地装置的位置、接地体的埋深及尺寸应符合施工设计图规定,并应尽量避免安装在腐蚀性强的地带。 3. 接地体和连接线(一般为镀锌扁钢)各部件连接方法应符合规定。接地体连接线与接地体焊接牢固,焊缝处应作防腐处理。接地连接线(扁钢)在接头处的搭接长度应大于其宽度的2倍(如圆钢,则为其直径的10倍以上)。 4. 从接地体至机房的接地引入线应作防腐和绝缘处理。接地引入线与室内接地汇集排连接的端头处应镀锡,与接地装置连接可靠。 5. 接地引入线应由地网中心部位就近引出,与机房接地汇集排连通,一般不应少于2根。地线引出处如有人孔装置,则引出线在人孔内应留有余长。每根接地引入线总长不宜超过30m。 6. 接地引入线不应敷设在污水沟下,也不宜与暖气管同沟敷设。接地引入线穿越建筑物及其他可能使其受到损害处应加钢(塑料)管保护。 接地汇集排安装位置应符合工程设计规定,安装端正、牢固、与接地引入线连接可靠并应有明显的标志

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块调蓄池雨水收集模块安装规范?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁pp雨水模块调蓄池雨水收集模块雨水蓄水模块在水土保持和改善生态环境中发挥了重要作用。 不仅可以减少地下水的开采,还可以减轻自然界整个水循环系统的压力。雨水落到地面后,经过初期的污染防止、废弃处理,可以捕获雨水中的大悬浮物,防止水泵、排水管及其他处理设备堵塞。 雨水收集并蓄积在模块蓄水池中后,通过自然沉淀,雨水中
      • 插座模块 雨水槽 雨水管道 3个月前