      供暖工程施工方案:1、 施工安装前应具备下列条件:

      1) 设计施工图纸和有关技术文件齐全;

      2) 有较完善的施工方案、施工组织设计,并已完成技术交底;

      3) 施工现场具有供水或供电条件,有储放材料的临时设施;

      4) 土建专业已完成墙面粉刷(不含面层),外窗、外门已安装完毕,并已将地面清理干净;厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收;

      5) 相关电气预埋等工程已完成。

      2、所有进场材料、产品的技术文件应齐全,标志应清晰,外观检查应合格。必要时应抽样进行相关检测。

      3、加热管和发热电缆应进行遮光包装后运输,不得裸露散装;运输、装卸和搬运时,应小心轻放,不得抛、摔、滚、拖。不得曝晒雨淋,宜储存在温度不超过40℃,通风良好和干净的库房内;与热源距离应保持在1m以上。应避免因环境温度和物理压力受到损害。

      4、施工过程中,应防止油漆、沥青或其他化学溶剂接触污染加热管和发热电缆的表面。

      5、施工的环境温度不宜低于5℃;在低于0℃的环境下施工时,现场应采取升温措施。

      6、施工时不宜与其他工种交叉施工作业,所有地面留洞应在填充层施工前完成。

      7、地面辐射供暖工程施工过程中,严禁人员踩踏加热管或发热电缆。

      8、施工结束后应绘制竣工图,并应准确标注加热管敷设位置及地温传感器埋设地点。

      0 评论

    • 诺言_4391 2015-11-18 19:49

      2 第一部分工程概况及特点: 一、工程名称:晋城市阳城县县城集中供热热网土建安装工程 二、工程地点:阳城县金阳街棉织厂至药材公司段 三、工程范围:金阳街棉织厂至药材公司段热网 四、工程特点 1、施工中除了遵守国家现行规范,还须严格遵守施工图纸技术要求及建设单位给出的技术规范。 2、工程任务量大,除了做好充分的物资、机具、人力准备外,还必须配备好强有力的项目管理班子,做好施工过程的组织、协调、管理、技术工作,保证在规定的工期内完成本工程的安装焊接、调试及试运行。 3、本工程管道的焊缝质量等级按工程要求,开工前必须做好充分的焊工培训及考核的准备工作,保证焊工的焊接水平在质量上满足施工的需要。 4、施工中要采用文明施工措施,确保生产安全,保证施工现场的清洁卫生

      0 评论

    • 卫生巾紫了 2015-11-18 19:48

      (1)立管安装
      ①采暖系统安装遵循先地下后地上,先做总立管后做干支管。
      ② 对各层预留孔洞位置是否垂直、吊线、剔眼、栽卡子。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。
      ③ 检查立管的每预留口标高、方向、半圆弯等是否准确、平正。将事先栽好的卡子松开,把管放入卡内拧紧螺栓、用吊杆、线坠从第一节管开始找好垂直度,扶正钢套管,最后填堵孔洞,预留口必须加好临时丝堵。
      (2)地板辐射管道安装
      ① 分水器安装位置及立管和水平管预留口是否准确。量出支管尺寸(分水器中心距墙与立管预留口中心距墙之差)。
      ② 按量出支管的尺寸,断管、溶接、调直。将专用接头与分集水器连接好。
      ③ 地板绝热层铺设前必须对楼层地面做平整处理。
      ④ 加热盘管整管敷设,地板下严禁有接头。
      ⑤ 穿墙处管道要设套管保护,盘管连接分水器出地面处及局部管道密集处设1.0×50×50mm的防裂钢丝网。
      ⑥ 填充层混凝土采用豆石混凝土标号C20,厚度50mm,豆石粒径不大于12mm;地板供暖面积超过30m2或长边超过6m时,设置间距不大于6m且宽度不小于5mm的伸缩缝;加热管伸缩缝设¢25的聚氯乙烯软套管,长度不小于100mm。
      ⑦ 为防止墙体的传热以及方便混凝土的伸缩,浇注填充层混凝土时,在墙体四周加放填充保温材料聚苯板。
      (3)系统水压试验与冲洗
      ① 系统全部安装完成,经检查无误后,即可进行水压试验,试验压力分别为:中区1.1MPa,高区1.4 MPa。
      ② 填充层混凝土施工前对加热管进行试压,试验压力为1.5MPa,填充层施工及养护初期48小时以内,加热盘管保持试验压力。
      ③ 系统水压试验合格后,即可进行系统冲洗。
      ④ 本系统冲洗介质采用自来水,冲洗流速不小于3m/s,经连续反复冲洗,出口水的颜色、透明度与入口处水的颜色基本一致,冲洗方可结束。
      ⑤ 经试压和冲洗合格后,系统进行试运行和调试,以使各环路流量分配符合设计要求。
      (4)管道保温
      管道保温:地沟及暗装管道要保温,采用δ=50mm厚岩棉管壳外缠玻璃丝布,再刷调合漆二遍。保温管除锈后刷红丹防锈漆两道。
      (5)通暖、调试
      ① 先联系好热源,根据供暖面积确定通暖范围,制定通暖人员分工,检查供暖系统中的泄水阀门是否关闭,干、立、支管的阀门是否打开。在各采暖系统分支处分别安装手动调节平蘅阀,以实现各采暖系统的正常
      运行。
      ② 向系统内充软化水,开始先打开系统最高点的放风阀,安排专人看管。慢慢打开系统回水干管的阀门,待最高点的放风阀见水后即关闭风阀。再打开总进口的供水管阀门,高点放风阀要反复开放几次,使系统中的空气排净为止。
      ③ 正常运行半小时后,开始检查全系统,遇有不热处应先查明原因,需冲洗检修时,则关闭供回水阀门泄水, 然后分先后开关供回阀门放水冲洗,冲净后再按照述程序通暖运行,直到正常为止。
      ④ 遇有热度不均,应调整各分路立管、支管上的阀门,使其基本达到平衡后,进行正式检查验收,并办理验收手续。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块雨水调蓄池施工方案?
      • 兔友_GPUQ08 回答:随着城市化进程的加快,城市洪涝灾害、水资源短缺等问题愈发凸显,为此,雨水调蓄池应运而生。PP模块式雨水调蓄池是一种高效、环保、经济实用的雨水管理系统。惠洁雨水回收对于缓解水资源短缺、促进可持续发展、保护环境、提供可再生资源和创造经济效益等方面都具有重要的意义。@惠洁pp雨水模块 pp雨水模块雨水调蓄池施工方案 1