配电系统设计的原则是什么?

姚永超 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ag123456 2015-11-18 14:57

      配电系统应遵守四项基本原则:即分级分路原则,动照分设原则,压缩配电间距原则,环境安全原则。  
      1、分级分路  
      (1)从一级总配电箱(配电柜)向二级分配电箱配电可以分路,即一个总配电箱(配电柜)可以分若干分路向若干分配电箱配电;  
      (2)从二级分配电箱向三级开关箱配电同样可以分路,即一个分配电箱可以分若干支路向若干开关箱配电。  
      (3)从三级开关箱向用电设备配电实行“一机一闸”制,不存在分路问题。即每一开关箱只能连接控制一台与其相关的用电设备(含插座)。  按照分级分路原则的要求,在三级配电系统中,任何用电设备都不得越级配电,总配电箱和分配电箱不得挂接其它任何设备,否则,三级配电系统的结构形式和分级分路原则将被破坏。  
      2、动照分设
        动力配电箱与照明分配电箱宜分别设置。当动力和照明合并设置于同一配电箱时,动力和照明应分路配电,动力和照明开关箱必须分别设置,不存在共箱分路设置问题。  
      3、压缩配电间距 
       压缩配电间距原则是指各配电箱、开关箱之间的距离应尽量缩短。总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。  
      4、环境安全 
       环境安全是指配电系统对其设置和运行环境的安全要求,包括三种环境要求:使用环境、防护环境和维修环境。要求如下:  
      (2)防护环境:应装设在干燥通风及常温场所,不得装在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其它有害介质中,亦不得装设在易受外来固体撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤场所。否则,应予清除或做防护处理。  
      (3)维修环境:配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。  
      (4)使用环境:满足压缩配电间距原则

      1 评论

    • 提拉米苏_Liv 2015-11-18 14:26

      1 配电系统设计的一般规定
      (1) 配电电压应采用220/380V。
      (2) 配电系统设计应根据工程规模、设备布置、负荷容量及性质等综合考虑确定。
      (3) 配电系统应满足生产和使用所需的供电可靠性和电压质量;接线简单,并具有一定的灵活性;操作安全,检修方便;另外,还要考虑节省有色金属消耗、减少电能损耗。
      (4) 自变压器二次侧至用电设备之间的低压配电级数不宜超过三级,但对非重要负荷供电时,可超过三级。
      (5) 由公用电网引入建筑物内的电源线路,应在屋内靠近进线点便于操作维护的地方装设电源开关和保护电器。若由本单位配变电所引入建筑物内的专用电源线路,可装设不带保护的隔离电器。
      (6) 在正常环境的车间或建筑物内,当大部分用电设备容量不很大又无特殊要求时,宜采用树干式配电。当用电设备容量大,或负荷性质重要,或在很潮湿、有腐蚀性环境的车间及建筑物内,宜采用放射式配电。
      (7) 各级低压配电屏(箱),应根据发展的可能性留有适当的备用回路。
      2 多层建筑低压配电一般应遵守的原则
      (1) 应满足计量、维护管理、供电安全、可靠的要求,应将照明与电力负荷分成不同配电系统。
      (2) 确定多层住宅低压配电系统及计量方式时,应与当地供电部门协商,一般可采用以下几种方式:
      ① 单元总配电箱设于首层,内设总计量表,各层配电箱内设分户表,由总配电箱至各层配电箱宜采用树干式配电,各层配电箱至各用户采用放射式配电;
      ② 单元不设总计量表,只在分层配电箱内设分户表,其配电干线、支线的配电方式同上项;
      ③ 分户计量表全部集中于首层(或中间层)电表间内,配电支线以放射式配电至各户。
      (3) 多层住宅照明计量应一户一表,其公用走道、楼梯间照明计量可采取如下办法:当供电部门收费到户时,可设公用电能表,如收费到楼(幢)总表时,一般不另设表。
      (4) 除多层住宅外的其他多层建筑,对于较大的集中负荷或较重要的负荷,应从配电室以放射式配电;对于向各层配电间或配电箱的配电,宜采用树干式和分区树干式的方式。
      3 高层建筑低压配电一般应遵循的原则
      (1) 选择变压器时,一般选用SCL型环氧树脂干式变压器。
      (2) 将照明与电力负荷分成不同的配电系统;消防及其他防灾用电设施的配电宜自成体系。
      (3) 对于容量较大的集中负荷或重要负荷从配电室以放射式配电;对各层配电间的配电宜采用下列方式:
      ① 工作电源采用分区树干式,备用电源也采用分区树干式或首层到顶层垂直干线的方式;
      ② 工作电源和备用电源都采用由首层到顶层垂直干线的方式;
      ③ 工作电源采用分区树干式,备用电源取自应急照明等电源干线。
      (4) 对经常处于备用状态的消防泵、喷淋泵、事故排烟风机等设备,不作为计算负荷的一部分来选择变压器容量。为保证在发生火灾事故时,消防设备的起动与正常运转,可采取自动切除非消防用电设备的措施。
      (5) 高层建筑的配电箱设置和配电回路划分,应根据负荷的性质和密度、防火分区、维护管理等条件综合确定。
      (6) 自各层配电箱至用电负荷的分支回路,对于旅馆、饭店、公寓等建筑物内的客房,宜采用每套房间设一分配电箱的树干式配电,每套房间内根据负荷性质再设若干支路;或者采用对几套房间按不同用电类别,以几路分别配电的方式;但对贵宾间则宜采取专用分支回路供电。
      (7) 高层住宅的照明计量表应采用一户一表,公用楼梯、公用走道的照明及公用电力计量宜单独设表。
      4 自备应急柴油发电机组的选择
      (1) 符合下列情况之一时,高层建筑宜设自备应急柴油发电机组。
      ① 为保证一级负荷中特别重要的负荷用电时;
      ② 有一级负荷,但取得第二电源有困难或不经济合理时;
      ③ 大、中型商业大厦,当供电中断将会造成秩序混乱和经济上较大损失时。
      (2) 一般只设一台柴油发电机组,其容量按应急负荷大小和起动最大的电动机容量等因素综合考虑确定。在方案或初步设计阶段,可按供电变压器总容量的10%~12%估算柴油发电机的容量。全压起动最大容量笼型电动机时,母线电压不应低于额定电压的75%或80%。电动机全压起动允许容量取决于发电机的容量和励磁方式以及电动机的额定起动容量。
      (3) 柴油发电机的额定功率应能保证连续运行12h的功率(包括超负荷110%运行1h)。如连续运行时间超过12h,则应按90%额定功率使用。

      1 评论

    • 猪仔_5727 2015-11-18 18:38

      (1)低压配电系统应满足生产和使用所需的供电可靠性和电能质量的要求,同时应注意接线简单,操作方便安全,配电系统的层次不宜超过二级。
        (2)在正常环境的车间或建筑物内,当大部分用电设备为中小容量,又无特殊要求时,宜采用树干式配电。
        (3)当用电设备容量大,或负荷性质重要,或在有潮湿、腐蚀性环境的车间、建筑内,宜采用放射式配电。
        (4)当一些用电设备距供电点较远、而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备,可采用链式配电。但每一回路链接设备不宜超过5台、总容量不超过10kW.当供电给小容量用电设备的插座,采用链式配电时,每一回路的链接设备数量可适当增加。
        (5)在高层建筑内,当向楼层各配电点供电时,宜用分区树干式配电;但部分较大容量的集中负荷或重要负荷,应从低压配电室以放射式配电。
        (6)平行的生产流水线或互为备用的生产机组,根据生产要求,宜由不同的母线或线路配电;同一生产流水线的各用电设备,宜由同一母线或线路配电。
        (7)在TN及TT系统接地型式的低压电网中,宜选用Dyn11结线组别的三相变压器作为配电变压器。
        (8)单相用电设备的配置应力求三相平衡。
        (9)当采用220/380V的TN及TT系统接地型式的低压电网时,照明和其他电力设备宜由同一台变压器供电。必要时亦可单独设置照明变压器供电。
        (10)配电系统的设计应便于运行、维修,生产班组或工段比较固定时,一个大厂房可分车间或工段配电;多层厂房宜分层设置配电箱,每个生产小组可考虑设单独的电源开关。实验室的每套房间宜有单独的电源开关。
        (11)在用电单位内部的邻近变电所之间宜设置低压联络线。
        (12)由建筑物外引来的配电线路,应在屋内靠近进线点,便于操作维护的地方装设隔离电器。
        以上内容仅供参考

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 26天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 26天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。