3条回答
米多奇hq 2015-11-18 13:25
类别 耐火极限 门厚 门框钢板厚度 门扇钢板厚度 门扇填充 备注
甲级钢质防火门 1.2 h 50 mm 1.2~1.5mm 0.8~1.2mm 珍珠岩 防火板
空腹钢质门 45 mm 1.2~1.5mm 0.8~1.2mm 蜂窝纸
钢质防火隔音门 保温:Ⅱ级(传热系数:k=1.76w/m2.k);空气隔声量:Ⅲ级(RM>36dB)
基本参数 : 耐火时间 4小时
技术参数 : 传热系数 k=1.76w/m2.k
外观参数 : 木质防火 甲级为1.2h,乙级为0.9h,丙级为0.6h
功能及特点 : 钢质防火门结构合理、整体性好、强度高、施工方便、具有表面平整美观、开启灵活,坚固耐用等优点;类型分为单、双扇平开开启,有不带上亮与带上亮等多种类型可供选择。
选材说明:
门框:采用进口或国产优质冷轧钢板、镀锌钢板制造,钢板厚度1.2-1.5毫米,设有4-6个螺栓安装孔。
门扇:采用进口或国产优质冷轧钢板、镀锌钢板,钢板厚度0.8-1.0毫米,内填耐温1200℃以上的优质硅酸铝纤维
饰面:采用静电喷塑处理,可根据色卡选择不同颜色,或者仿木纹面。
五金:配套不锈钢防火锁(或管井锁)、钢质镀锌(或不锈钢)防火铰链、闭门器、顺位器,所有五金配件熔融温
度不低于950℃。
ag123456 2015-11-18 14:59
依据中国国家标准GB12955-2008防火门加热试验结果,若隔热防火门 试体符合下列(一)至(五)项条件时即可视为符合A种(具阻热性)防火门规定,若仅符合下列(一)至(四)项条件时即可视为符合B种(不具阻热性)防火门规定。
一、隔热防火门未产生防火上认为有害之变形、破坏、脱落、剥离等变化者。
二、隔热防火门未产生通达试体非加热面之火焰及有害于防火之裂隙、孔穴。
三、隔热防火门加热试验中试体周边(门扇)任一部分,反曲或挠度未超过门扇厚度二分之一。
四、隔热防火门加热试验中试体非加热面未产生燃烧火焰。
五、隔热防火门加热试验中试体最高非加热面温度未超过960℃。
综合言之,在一定时间内,包括隔热防火门门扇、门樘及五金配件等,能够符合耐火稳固性、遮焰性及绝热性之完整门组,亦即在火场内相对能够维持形体稳固、不使火烟穿透及阻隔热源传导等基本性能,才能将火灾控制在防火区划线内,不致延烧或引燃另一火场,具有此种基本性能的门才能称为「隔热防火门」,不论是何种材质,都必须通过经济部指定实验室之检测。