建筑施工新技术新工艺是什么?

董丝琦 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 等你爱我_7053 2015-11-18 22:13

      一、砌筑墙体无架眼施工

      工艺做法:先在脚手架钢管横杆端头焊一“T”型扁铁,砌筑高度至搭设点,搭设点要选在竖向灰缝与水平缝交叉处;支脚手架时,横杆端头“T”型扁铁,平担在墙上即可,在扁铁放置处可不放砂浆,以便拆装方便。

      二、构造柱、圈梁无架眼模板支设新工艺

      工艺一:采用在“GZ”支模截面内预埋Φ14对拉螺栓(外穿Φ15PVC塑料管)用于固定模板,代替砌体中留置的架眼,提高了墙面的整体砌筑效果。具体施工工艺操作为:“GZ”模板采用12㎜厚整面胶合板,与3根50×80㎜通常木楞为一体,既“GZ”每面使用一块定型模板。支模时,对拉螺栓在“GZ”截面内预埋,端部外侧每层采用4组50×80㎜短木方进行锁固,内侧阴角部位采用100×100㎜通常木方支设。砖混结构“一”字型和“L”型转角、“T”型转角,均应使用本办法。

      工艺二:(1):采用组合定型钢模板,用短钢管和特制穿墙螺栓锁定模板,特制穿墙螺栓用Φ12钢筋一端焊上钢管套或“一”字型挡头,另一端套丝。(2)砌墙时,按规范要求留置的架眼处预埋塑料管,砌完后将塑料管抽出,形成预留孔洞。(3)支模时在预留洞内穿入Φ12特制螺栓,套丝端用螺母上紧即可。

      工艺三:圈梁硬架支模工艺做法:(1)墙体砌筑时,在圈梁下一皮砖处埋设Φ16PVC塑料管,砌完后,轻轻转动线管并抽出,形成Φ16安装孔,间距800—1000㎜。(2)安装∠40×4角钢制做的专用工具,在安装孔内穿Φ14螺栓加以固定。(3)安装普通组合钢模板,拧紧螺栓并调整模板平直度。构造柱支模工艺做法:(1)砌体施工中,在水平灰缝上距构造柱240㎜处,用Φ16PVC塑料管留设Φ16㎜安装孔,垂直方向间距不大于800㎜。(2)构造柱钢筋验收后,安装组合模板。(3)安装∠50×5角钢制作的专用模具,用Φ14穿墙螺栓紧固。

      工艺四:根据墙体的厚度截取相应长度的PVC管的两端各套橡胶塞头,使两塞头外边的尺寸正好是混凝土构件的截面尺寸,支模时穿上对拉螺栓杆以固定模板,混凝土浇筑完毕,拆除模板时,把橡胶塞头取出,用1:2水泥砂浆填孔抹平。另一种办法是预制5㎜厚的扁铁,扁铁一端做成5㎝长90度的弯钩,墙体支模或支设脚手架时,把扁铁穿入墙体预埋的砖缝中,同样起到与墙体一样的使用效果。

      优点:一、无带眼支模工艺所需定型模具少,模具周转率高,节约成本,模板安拆方便。2、砌体上不留带眼,提高了墙体整体强度。3、混凝土 表面平整、光滑、颜色一致,有效地消除了混凝土流浆并污染墙面的质量通病。4、省去了常规的架眼这一工序,减少了人工费,并为缩短工期创造了条件。

      三、框架梁、柱、板节点定型模板的应用

      方法一:梁、柱、板接头处采用组合式小钢模板与异型角模板支设,模板缝处放置海棉条。异型角模板根据实际情况进行定制。

      方法二;采取竹胶板定制定型模板。

      四、厕浴间的混凝土翻边与楼层现浇混凝土整体浇筑施工法

      为提高厕浴间的防水性能,对于混凝土翻边要求采取吊模方式与楼层混凝土整体浇筑。

      五、海绵条在模板工程中的应用技术

      工艺做法:在模板工程施工中,砖混结构的构造柱、圈梁模板安装前,在构造柱两侧、圈梁下侧墙面上粘贴软质泡沫海面条或带有双面胶的硬质海绵条。

      优点:能有效防止混凝土水泥浆外溢而造成墙面的污染。

      六、填充墙顶部斜顶砖砌筑做法

      工艺做法:预先切割用于砌筑的顶砖,使斜顶砖的上下接触面为平面,斜放砌筑时与水平面成60度角。

      优点:上下面均为平面,保证了砌体水平灰缝的厚度在10㎜左右,避免了灰缝厚度过大的质量通病。顶砖与水平面成60度角,砌筑更为密实,使砌体更好地成为一体。避免了抹灰后填充墙与框架梁接触部位出现通缝的质量通病。施工方便,砌筑整齐,观感质量好。

      七、砌体中的异型砖采用切割或预制施工做法

      工艺做法;墙体中所用七分头一般由砖场预制或在工地现场用无齿锯切割,马牙槎砖凸现部分的最下皮砖也用无齿锯切割成45度斜面。

      优点;马牙槎凸出部分的最下皮砖切割成45度斜面便于混凝土浇筑密实,提高了墙体的观感质量。

      八、砌体施工中皮树杆的应用技术

      工艺做法:皮树杆采用3×5㎝木方刨光制作而成,皮树杆下有可调底座,皮树杆上应有灰缝、压筋位置、墙体构造变化等明确的标识且固定稳定。

      九、门窗口木砖采用预制混凝土块施工做法

      传统的门窗框固定方法是在墙体中预埋木砖,由于现在墙体多为多孔砖砌筑,木砖固定不牢固,现改为预制混凝土块,截面尺寸同砌块一致,在墙体砌筑时把预制混凝土块砌入原先放木砖的位置,把门窗框固定在预制混凝土上即可。

      十、构造柱钢筋位置的固定方法

      在构造柱的顶部设一个钢筋井字型固定架,井字架在钢筋骨架内侧与箍筋一起将构造柱钢筋固定,确保了构造柱主筋间距,工具式井字架周转使用,能够有效地防止混凝土浇筑振捣过程中的钢筋位移。钢筋井字架根据构造柱尺寸制做。Φ8或Φ10钢筋用电焊机点焊成井字型支架。井字架两则紧靠砖墙,另两侧井靠模板,安装前要确保尺寸准确。井字架安放后与箍筋一起绑在构造柱钢筋上,最后进行模板安装。

      十一、钢筋工程防污染做法

      在浇筑混凝土前,把PVC塑料管套在柱子钢筋上(管根部为混凝土浇注标高),即可以有效地防止水泥浆外露柱钢筋,又便于混凝土施工。

      十二、楼梯板的施工缝留置施工做法

      施工做法:楼梯支模时,根据施工规范规定,楼梯踏步施工缝应 留制在楼梯现浇楼板跨度三分之一范围内,楼梯踏步施工缝横挡摸板下部根椐钢筋间距和规格开槽,卡住钢筋不位移且垂直于底模,底板主筋下垫一根同保护层厚度一致的钢筋或塑料垫块,用于保证底板主筋的保护层厚度。

      十三、现浇混凝土养护技术

      工艺做法:混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,应在12小时内加以覆盖并保湿养护,采取浇水养护的混凝土,浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态,养护用水应与拌制用水相同,采取塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水。混凝土表面不便浇水或者使用塑料布时,宜涂刷养护剂。

      十四、楼梯踏步阳角防护技术

      工艺做法:楼梯踏步的高度、宽度严格按照设计要求施工。楼梯踏步的阳角设置通长成品铜制或塑料角条、角钢、直径6㎜的钢筋条,抹灰时将护角条埋入面层内,使护角条与面层外表面平整一致 ,楼梯踏步外端上平面设置镶贴面砖挡水边,下面设置滴水槽。

      十五、地漏处地板砖套割四面找坡铺贴做法

      工艺做法:卫生间、厨房楼地面找坡铺贴地面砖时,按照设计要求地漏周围要四面找坡,将圆形地漏或方型地漏处的地板砖一分为四,对角线切开,找坡铺贴。地漏处地板砖传统做法是整砖棱角突出或凹陷,影响观感效果和排水质量。对原施工方法进行改进后,既提高了排水质量,防止了倒坡现象,又增加了观感效果。

      十六、踢脚板上口镶嵌塑料条施工做法

      工艺做法:(1)找平层完成后清理墙面、撒水湿润。(2)墙面贴饼、弹线。(3)挂线用1:2水泥砂浆或粉刷石膏粉镶贴塑料条。(4)抹踢角线。(5)后续施工。

      优点:内踢角线采用新型线条,线条分色明晰,减少相互污染, 也避免了暗踢角线毛墙面交工的住宅工程后期装修带来的麻烦。

      十七、防止地面砖隆起施工做法

      在铺贴地面砖前,沿墙体四周粘贴8~10㎜后苯板,在墙体与楼地面之间形成一弹性接触面。地面砖勾缝材料采用水泥粉煤灰勾缝,缝宽3~5㎜,配比为1:2。

      十八、室内墙面砖粘贴基层拉毛施工做法

      瓷砖粘贴基层采用专用抹灰工具,推出宽3㎜平型凹槽或采取其他有效的拉毛措施。使结合层粘贴牢固,防止瓷砖空鼓,效果显著。

      十九、上下水管根部防渗漏做法

      工艺做法;厨卫间楼地面做找平层前,在管道根部做细石混凝土圆弧坡。防水施工时做防水附加层,防水层做到地面面层以下20㎜。PVC管道底部应做塑料套管,净高度为20㎜,内径比排水管外径大25~40㎜,用水泥沙浆填实,上口抹平、刷漆。

      优点:防水层直接做到阻水台位置,杜绝了管根渗漏通病并且管根美观、整洁。

      二十、上下水立管预留孔洞、堵洞新工艺

      工艺做法;(1)用铁板制作简便的堵动模具。(2)以立管为支撑,安装模具。(3)浇注孔洞混凝土。(4)拆除模具,清理,刷油、存放。

      优点:该模具制做简便,安装快捷、稳固、拆除方便,可周转使用,能够消除堵洞涨模以及管根不平等质量通病。

      二十一、后塞口木门框固定做法

      施工做法:(1)门口抹灰要求长宽尺寸必须准确,根据门窗洞口抹好灰后的尺寸,每侧预留1.5~2㎜缝隙确定木门框制作尺寸。(2)将木门框立直找平后临时固定,然后用冲击钻沿木门框长度方向垂直打Φ6圆孔,圆孔进墙深度不小于70㎜,固定点数量按规范要求。(3)将Φ6.5钢筋截成105㎜长,一端斜切,然后用铁锤打入墙内,另一端嵌入木框面内1~2㎜。(4)木框与墙体接缝间用弹性材料填塞后,用密缝胶封闭。

      2、优点:(1)节省了预留木砖的木材并提高了木门框的安装牢固程度。(2)保证了木门框两侧抹灰的平整度。(3)避免了先安木门框因抹灰而造成的污染与损坏,有利于成品保护。

      二十二、防止墙体裂缝的施工做法

      为防止或减轻墙体开裂的质量通病,在砌体的一层和顶层窗台标高处设置60㎜厚的水平和垂直现浇钢筋混凝土带或窗台下压筋等施工技术措施,能够有效地防止墙体裂缝。

      二十三、现浇大面积平面混凝土真空吸水施工工艺

      工艺做法;在经过浇筑、振捣、找平后的混凝土表面铺上吸垫,启动真空设备从混凝土中吸出游离水。

      优点:混凝土真空吸水是加快施工进度一种先进工艺,在提高混凝土强度的同时,缩短了工期,加快了施工进度。

      二十四、砌体砌筑采用原浆刮缝做法

      将传统扫墙工序省略,采用随砌随用原浆勾缝方法‘

      二十五、混凝土减力墙与柱支模加固施工做法

      混凝土减力墙、柱模板支设时,采用套上PVC管及塑料塞头的对拉螺栓加固模板,有效的防止了混凝土浇注、振捣过程中的跑浆,漏浆现象,并能够轻松抽出螺杆,提高了螺杆周转利用率。同时,塞头处行成喇叭口,更加方便了螺栓孔的封赌。

      二十六、拉结筋后植施工做法

      在框架结构填充墙砌筑中,填充墙与框架柱交接处的拉结筋,推广采用结构胶后植法施工做法,改变了在柱内预埋铁件,钢筋的传统做法,从而保证了拉结筋的位置及标高准确。

      二十七、粉刷石膏代替水泥沙浆或混合砂浆在室内抹灰工程中的应用技术

      施工做法:粉刷石膏分为底层粉刷石膏和面层粉刷石膏,底层粉刷石膏用于抹灰墙面的打底、找平,厚度视基层的平整度、垂直度而定,能够覆盖基层即可,最薄处不小于5㎜。操作方法与水泥砂浆抹灰方法相同,也可采用机械搅拌、喷浆、然后人工刮、搓找平,面层粉刷石膏用于找平层上的罩面,用钢抹子薄刮一层,以使能将找平层表面的砂坑填平,表面达到光滑即可,厚度约为1~2㎜。

      优点:采用水泥砂浆或混合砂浆的抹灰层,在施工中易出现空鼓、裂缝等质量通病,同时,在交付使用后,由于水泥产生的收缩变形,致使抹灰面层出现龟裂纹。而粉刷石膏具有早强、块硬、防火、保温隔热粘结力强,能够自动调节室内湿度,以及表面观感及手感细腻舒适等良好特性。由于其具有微膨胀性和有较大的粘结力,能够有效的防止抹灰裂缝、起皮和脱落,同时,对抹灰基层要求不高,无须在基层表面任何界面剂或水泥素浆即可直接抹灰。

      二十八、楼梯栏杆冷拔镀铬新工艺

      工艺做法:采用楼梯栏杆冷拔渡铬新工艺,用比原设计钢筋直径粗4㎜的钢筋冷拔成设计钢筋的直径后再镀铬。

      优点;楼梯栏杆采用圆钢直接镀铬,往往出现表面粗糙,亮洁度差易反锈等缺点。采用该工艺后,栏杆的光洁度、亮度及抗锈蚀能力均能够得到较大提高。

      二十九、装饰工程抹灰面层的阳角部位采用镶嵌L型阳角条施工做法

      施工做法; 根据设计要求完成抹灰找平层施工后,用水泥素浆将‘L’型阳角条粘贴到阳角部位,采用挂线的方法来控制和检查粘贴的质量,要求阳角条全长挂浆满粘,允许间断粘贴,面层抹灰以阳角代替灰筋,并与阳角条的尖角小面抹平。如采用粉刷石膏材料抹灰时,可直接将L型阳角线粘贴到阳角部位,然后与其抹面即可。

      阳角条分类:1、用于墙、柱、梁及门窗口等抹灰墙面的塑料阳角条;3、用于瓷砖墙面的阳角条。

      优点:1、阳角部位镶嵌了阳角线后,在观感上显现出角线顺直、明显、美观、整体效果极佳,。2、在施工作业时,以阳角线代替灰筋,更能便于做业人员的操作和保证抹灰质量的控制。3、可有效的起到对阳角部位的保护作用。

      三十、楼梯踏步粘贴耐磨铜条做法

      楼梯踏步阳角贴耐磨铜条,施工方法简单、美观大方、经久耐用。

      三十一、 木门扇刮漆施工做法

      工艺做法;(1)清理基层,(2)刮清油,(3)刮、批腻子,(4)打磨平整,(5)刷漆,(6)打补腻子,(7)打磨平整、光滑,(8)刷漆、刮平,(9)细磨,(10)刷漆,稍后根据干燥情况用大板刮平、刮光。

      优点:采用大板刮漆工艺,使油漆面平整光滑、光亮、颜色一致,质感厚实,同时也消除了刷纹、流坠等质量通病。

      三十二、全丝吊杆在安装工程中的应用技术

      材料特点;全丝吊杆为一极圆钢在工厂进行全杆套丝,镀锌的成品杆件。在施工现场可根据使用的长短进行截取,然后将丝杆的一端安装上螺母、垫圈、 胀管和内胀螺栓,形成自胀锚固端,从而起到具备悬挂吊杆的作用。

      优点;该工艺现场操作简便,安装速度快,安装后观感质量好。

      三十三、热镀锌管采用沟槽连接技术

      工艺做法;热镀锌管推广沟槽连接技术,该技术选用优质橡胶密封圈,接头为高强度耐腐蚀球墨铸铁,寿命超过管材本身,沟槽接头的凸缘与管端沟槽周圈齿合,然后用高强螺栓锁定。

      优点;该技术具有操作简便,安装速度快,不需要二次镀锌除锈,后期维护方便,且较传统连接技术施工总费用节约10~20 %。

      三十四、排水管道中离心铸铁管的应用技术

      离心铸铁管组织致密,管壁薄,重量轻,接口采用不锈钢卡箍和橡胶圈连接,装卸方便。与乘插式铸铁管、PVC管相比,具有维修简便,接头防渗漏、抗腐蚀、耐老化、降低噪音使用寿命长等特点。

      0 评论

    • 最亮的小太阳 2015-11-18 12:55

      建筑屋面施工新工艺、新做法如下:
      (1)基层处理:找平层应平整、密实、干净、干燥、含水率≤9%不允许有起砂、掉灰现象。
      (2)基层SBS冷底油的涂刷。涂基层SBS冷底油前要首先检查找平层的质量和干燥程度并加以清扫,符合要求后方可进行,在大面积涂刷基层SBS冷底油前,用毛刷清理节点,周边、阴角等部位。
      A、施工时先将SBS冷底油搅拌均匀。
      B、基层SBS冷底油涂刷前,应根据基层处理剂干燥时间的长短和施工进度快慢确定。
      (3)施工顺序:先做好节点→附加层→细部处理→铺贴卷材(4)卷材的铺贴采用滚铺法这是一种不展开卷材而边加热烘考边滚动卷材铺贴的方法。
      A、起始端卷材的铺贴:将卷材置于起始位置,对好长、短方向搭接缝,滋展卷材1000mm左右,掀开已展开的部分,开启喷枪点火,喷枪头与卷材保持50-100mm距离,与基层呈30-45°角,将火焰对准卷材与基层交接处,同时,加热卷材底面热熔胶面和基层,至热熔胶层出现黑色光泽,发亮至稍有微泡出现,慢慢放下卷材平铺于基层,然后用排汽锟压实使卷材与基层粘结牢固。
      B、搭接缝施工:热熔卷材表面一般有一层防粘隔离纸,因此在热熔粘结接缝之前,应先将下层卷材表面的隔离纸烧掉,以利搭接牢固严密,长边搭接宽度为80mm,短边搭接宽度为120mm㎜。操作时,由持枪人手持烫板(隔火板)柄,将烫板沿搭接粉线后退,喷枪火焰随烫板移动,喷枪应离开卷材50-100mm,贴靠烫板。移动速度要控制合适,以刚好熔去隔离纸为宜。烫板和喷枪要密切配合,以免烧损卷材。排气和辊压方法与前述相同。
      C、复杂部位附加增强层的铺贴其要点为:需增强部位基层一般需涂刷一遍SBS冷底油作基层处理,以便于较好地粘接增强层;加强附加增强层卷材后应及时粘贴,因此加热前应先作试贴,以提高粘贴速度;附加增强部位较小时,宜采用手持汽油喷枪施工。
      D、在阴阳角交接处、穿墙套管、天沟、水落口、收头等接点部位,必须仔细铺平、贴紧、压实、收头牢靠,符合设计要求和防水工程技术规范等有关规定。

      0 评论

    • wangsanbao123 2015-11-18 12:52

      它是指建筑产品(工程项目)从施工准备开始到竣工验收、回访保修全过程的组织管理,其作为一个系统工程,具有施工面宽、流动性大、不可预见因素多、易受外界因素影响等特点。施工管理过程中,不管是施工现场还是非现场,仍然存在很多问题。相应的施工管理措施也处在不断的发展之中。
      一、施工管理存在的问题
      1、 施工现场管理问题
      现场施工管理是建筑施工管理的基本问题。当前建筑施工现场管理存在的问题主要有:
      ①物料质量控制体系不健全,全面性物料检查难实现
      当前,大部分的建筑施工企业对物料的质量控制都实施全过程的控制,从程序上讲是比较规范的,但程序设计可操作性不强,投放的物料多、地方材料质量离散性大、材料进场的随机性大等不可控因素的叠加效应导致难以对材料实施及时、全面、有效地控制。控制上得不到有效的进行,从而在检查上也就难以做到全面。因为物料具有面大、量广的特点,所以抽样就成了惯用的检查办法。这也是物料质量问题难发现的原因。
      ②混凝土使用不可控因素多,管理手段有限
      人为因素。混凝土运输罐车随意加水问题比较突出。由于灰水比越高,混凝土的抗压强度也就越高,而大量加水灰水比变小,强度也随之减小。许多企业不注意养护工作也是混凝土强度不高的原因。
      非人为因素。运输、带车、气温等条件的影响,使得混凝土从出罐到卸车的整个过程,混凝土的坍落度大幅下降的现象时有发生。此外,混凝土的流动性大、骨料的粒径较小等因素的影响,使得它在被泵送的过程中不可避免的冲击模板导致大晃动进而引发模板缝隙大量的漏浆。
      ③施工现场管理的手段不多,科学化水平不高
      首先,对施工工程中的管理技术的掌握不多。大多数施工企业没有完整的技术指导思想、科研课题、综合实施方法和技术措施等,对工程的关键部分的编制的实施方案的针对性不强。
      2、 非施工现场的管理 非施工现场的管理主要存在以下几个方面的问题
      ①认识层面上,责任缺失
      当前,许多施工企业对施工项目的管理缺乏重视,以至于责任不明确、安全意识却是。从建筑施工企业的管理层到具体的施工人员,尤其是高层领导的不重视会传递给施工人员,导致施工人员对安全生产缺乏警惕和重视。长此以往,企业的制度约束机制就会失去作用,管理工作弱化。非现场性管理工作缺位直接导致现场施工管理工作的之后,严重的会引发施工技术脱节与生产管理。而使管理如走过场、走形式,从而导致施工安全隐患的发生。
      ②流程层面上,重要环节缺位
      目前,大部分的建筑施工企业的施工管理流程还是比较系统和完整的,运行状况比较好,但是在某些重要的环节上却存在着缺失。主要有:首先,标交底和合同评审环节存在问题。其次,对实施规划的评审环节不够重视。此外,在施工的环节上,存在滞后性。大部分的企业在预算编制这一环节存在较为严重的滞后性,普遍不能完成施工企业的预算编制工作,从最理想的目标来讲,项目预算的编制工作是在开工之前或者开工后不久完成的。这样做是为了能够指导整个施工过程。施工预算编制工作的滞后性削弱了预算应有的指导和把盘作用。会导致施工成本难以有可控的手段,对施工的进度、施工的质量和施工的效益都会产生很大的负面作用。
      ③人才层面上,人才的培育不到位
      目前,很多施工企业对施工人员培训的力度不够,对企业职工的业务技术素质的培育不到位,尤其是在施工管理的技术方面的培训不能跟上时代的发展要求。
      二、新形势下施工管理措施
      针对施工管理现场和非现场存在的问题,我们将从以下几个方面采取措施:
      1、做好技术管理工作
      一个工程项目的施工工艺往往比较复杂,施工的工种和班组也比较多,因此,做好技术方面的管理工作尤为重要。必须熟悉施工图纸,对每一道工序进行优化,还要结合自身的资源,认真、合理地做好施工组织计划。在具体的施工工艺上做好技术准备,尤其是新技术新工艺的陪训、施工规范、技术交流等工作。
      2、做好材料管理工作
      材料的管理工作要从材料的供应、选取、进场、发放等几个方面进行。
      3、做好人员管理工作
      施工人员对工程项目的质量和进度起着关键作用,施工队伍中的技术管理人员和技术工人密不可分,坚持以人为本,可以培养施工队伍的凝聚力,同时还要明确施工队伍的管理体制,各岗位的职责、权利要明晰。
      4、完善企业自身评价体系,做好施工安全工作
      针对建筑工程分包的实际情况,建筑工程施工企业要构建完善的施工评价体系,对分包企业安全管理情况、施工质量管理情况的进行系统的评测,以此为施工过程的安全管理实施与质量管理工作的开展奠定基础。同时施工企业还要加强施工过程中对分包企业施工过程的管理,以中标企业为中心对分包企业进行全面地安全管理检查和质量管理监督,有效保障建筑工程施工过程安全管理与质量管理的实施。安全工作的重点要放在预防阶段,从建立安全制度,制定安全技术措施,制定安全操作规程,保证安全保护设施的设计与设置,确保施工过程中的安全检查和安全监督,以及安全事故的处理和分析,建立安全值班制度等多方面下功夫。5、做好后期施

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 7天以前
    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 25天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。