请叫我雷锋 2015-11-17 22:15
注意事项主要有:
(1)送风管的材料一般采用镀锌板(俗称白铁皮),也可采用玻璃钢、塑料风管等;
(2)送风口设置在实际需要降温的地方,风口设计风量即是以其要降温地方所需的送风量,风口规格可根据风量与出风口风速来确定,送风口材质可采用塑料或铝合金等制品,出风口风咀型式可根据实 际情 况
采用多种形式,推荐选择环保空调专用风咀,风口喉部平均流速控制在3-6m/s (推荐采用 4-5m/s的流速);
(3)送风管的规格一般采用假定流速法设计,主风管保持在8-10m/s,支风管6-8m/s,最末端风管保持4-6m/s;
(4)所设计的风管总体上要求既经济又能达到最低的风阻和噪声,使环保节能环保空调的送风量尽量达到最大值,风管弯曲半径一般不小于风管直径的两倍,以减少弯管通风阻力;
(5)送风管道的长度应根据不同型号的环保空调风压不同的特点进行设计;
(6)所设计的管道应尽量取直,避免不必要的拐弯和分支管,以减少管道局部阻力;
(7)从平面布置和经济角度上考虑,能不用风管的地方就不用风管,必须使用风管的地方,尽量把风管设计短些;
(8)较长管道根据风量设计成多段不同规格的风管,采用变径管连接,变径管的设置不宜过多,一般整根不超过四个,变径管长由">2(D-d)"来确定;
(9)送风管道与环保空调主机出风口连接处应密封好;室外管道过长宜设计保温,室内管道一般不须保温;
(10)若在设计中存在支风管,则须在分支管上装设阀门或分风挡板以调节风量,使支管风量达到设计值。
大大大峻 2015-11-17 20:59
工业空调安装—安装前的注意事项
工业空调安装位置不宜过低。这不利于降低开机率。因为“冷气往下,热气往上”,室内下层空气是冷热混合型空气。室内的上层是温度较高的空气,若把空调装在窗台上,抽出的空气温度低,相对来说空调在做无功损耗,上层的热气并没得到有效制冷。因此,应将空调安装在背阳室内房间合适的位置。尤其不要把空调挂机与室外机安装的距离太近,这样容易形成共振,引起噪音。
工业空调安装—安装后的检查
首先,插上电源,开启空调,看空调是否能够正常的运转,制冷或是制热,是否足够强劲。第二注意空调出风口的情况,是否正常的摆动,出风是否正常,有无异常的声响和噪音。第三在运行一段时间后,看空调的各管道处是否有漏水等异样的情况出现。不要随意改变室内电线的走向和增加电负荷,这样容易引起空调起火,从而造成一连串的财产损失。最后还是提醒用户在使用时还是应多加注意安全用电。