室内电梯安装安全交底谁有?

于美丝 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 森深不见鹿 2015-11-17 10:48

      1、门洞的围护措施,层门每层均设有全封闭防护栏杆及安全网防护并且有警示标语及红色警示灯。
      2、所有作业人员进入施工现场必须具备相应资格,持证上岗;进入施工现场必须戴好安全帽、系好帽带,进场前必须进行安全教育,安全培训。
      3、现场负责人要作到每天开工前,对安装工人进行电梯安装工艺、安全问题的交底和教育记录。
      4、进入现场后要及时对电梯井道门口进行封堵,要做到坚固、结实,不可形同虚设。
      5、现场负责人要积极配合相关部门处理现场发生的问题。如出现缺件、损坏件等问题,要以书面文件告之相关人员,并说明缺、损件原因。
      6、安装人员不得酒后从事电梯的安装工作,如有发现将对该人员驱逐出现场,对现场负责人及负责此次安装工作的有关人员提出书面警告,情节严重的停止该项目的安装工作。
      7、进入现场必须遵守安全生产相关规章制度与操作规程。
      8、安装人员不准穿硬底、高跟皮鞋,衣着要灵活。
      9、电梯安装时无脚手架严禁作业。
      10、悬空作业人员必须在各自的位置上与脚手架或建筑物上系好安全带。
      11、安装过程中,要有专人统一指挥,并熟悉图纸、安装程序及检查要点。
      12、安装完毕进行整机运行调试,荷载试验按照《建筑机械技术试验规程》进行,合格后方能投入使用。

      1 评论

    • 梦见了什么 2015-11-18 22:39

      室内电梯安装工程安全技术交底
      1.一般规定
      1.1 电梯安装工必须持有特种作业人员安全操作证方能上岗操作.电梯安装操作人员,必须经身体检查,凡患心脏病、高血压病者,不得从事电梯安装操作。
      1.2 进入施工现场,必须遵守现场安全制度,操作时精神集中,并按规定穿戴个人防护用品。
      1.3 电梯安装井道内使用的照明灯,其电压不得超过36V,操作用的手持电动工具必须绝缘良好,须经二级漏电保护,漏电保护器灵敏、有效。
      1.4 梯井内操作必须系安全带,上、下走爬梯,不得爬脚手架,操作使用的工具用毕必须装入工具袋,物料严禁上、下抛扔。
      1.5 电梯安装使用脚手架必须经组织验收合格,办理交接手续后方可使用。
      1.6 焊接动火应办理动火证,备好灭火器材和监护人员,严格执行消防制度。施焊完毕必须检查火种,确认已熄灭方可离开现场。
      1.7 设备拆箱、搬运时,拆箱板必须及时清运,在指定地点码放。拆箱板钉子应打弯。拾运重物前后呼应,配合协调。
      1.8 长形部件及材料必须平放,严禁立放。
      2.电梯安装
      2.1 样板架设应遵守以下规定:
      (1)样板应牢固准确,制做样板时,样板架木方的木质,强度必须符合规定要求。
      (2)样板架木方应按工艺规定牢固地安装在井道壁上,不允许承重它用。
      (3)放钢丝线时,钢丝线上临时所拴重物重量不得过大,必须捆扎牢固。放线时下方不得站人。
      2.2 导轨及其部件安装前应遵守以下规定:
      (1)剔墙、打设膨胀螺栓,操作时应站好位置,系好安全带,戴防护眼镜,持拿榔头不得戴手套,不得上下交叉作业。
      (2)电锤应用保险绳拴牢,打孔不得用力过猛,防止遇钢筋卡住。
      (3)剔下的混凝土块等物,应边剔边清理,不得留在脚手架上。
      (4)用气焊切割后的导轨支架必须冷却后,再焊接。
      (5)导轨支架应随稳随取,不得大量堆积于脚手板上。
      (6)导轨支架与预埋铁先行点焊,每侧必须上、中、下三点焊牢,待导轨调整完毕之后,再按全位置焊牢。
      (7)在井道内紧固膨胀螺栓时,必须站好位置,扳手口应与螺栓规格协调一致,紧固用力不得过猛。

      0 评论

    • 清水一掬 2015-11-17 12:33

      主要内容: 
        1、成立施工电梯安装小组,安装前向施工队组人员进行安装技术和安全交底,使每一人员都 明确施工电梯安装方案的内容和技术要求,以及安装过程中必须注意的事项。 
          2、施工电梯安装属高空作业,施工人员必须具备相应的特种作业操作证书和资格。施工过程中,施工人员必须系好安全带,戴好安全帽,并服从队组长的统一指挥,严禁违章作业。确立警戒区,严禁无关人员逗留或通过。 
      3、严禁酒后高空作业,遇到四级以上大风等恶劣气候,必须停止高空作业,并切断总电源。 4、高空作业人员使用的工具或机具等应放在工具袋内,材料放置在平衡的平台上,严 禁往上或往下抛掷工具或材料。螺栓紧固过程中,在扣好安全带的前提下,手抓稳标准 节,紧固时应均匀用力,避免用力过猛而身体失衡发生安全事故。 
      5、全体安装人员必须遵守安装顺序和操作规程,发现问题要及时汇报,在带电线路附近作业 时,安全距离必须保持大于3米以上。 
      6平整基础;调节导轨架中心与附着点的距离,将底架和底笼安装就位;在底架上安装好基础节和3个标准节;测量、调整导轨架的垂直度合格后加固底座; 吊装梯笼和主传动机构。    7、吊装加高导轨架。在接通电源确保吊笼动作无误后,利用工地塔吊或吊杆,将导轨架安装就位并拧紧螺栓;在加高标准节时,应每隔9米安装一套,在固定附着架时,应检查标准节的垂直度使之满足要求后再将附着架紧固; 
          8、电缆系统的安装。按安装要求进行电缆和护缆框的安装和加固。 
          9、限位碰块的安装及调整:下限位碰块的位置应高速在吊笼满载直行时自动停止在碰到缓冲弹簧前100---200mm,下极限碰块应安装在吊笼碰到缓冲弹簧前制动;上限位碰块应安装在使吊笼自动停止在最上层楼平台上100mm左右;上极限位碰块应安装在使吊笼停止在平台以上150mm以内。 

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • pp雨水模块调蓄池雨水收集模块安装规范?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁pp雨水模块调蓄池雨水收集模块雨水蓄水模块在水土保持和改善生态环境中发挥了重要作用。 不仅可以减少地下水的开采,还可以减轻自然界整个水循环系统的压力。雨水落到地面后,经过初期的污染防止、废弃处理,可以捕获雨水中的大悬浮物,防止水泵、排水管及其他处理设备堵塞。 雨水收集并蓄积在模块蓄水池中后,通过自然沉淀,雨水中
      • 插座模块 雨水槽 雨水管道 2个月前
    • 1 回答
      • 塑料供水无塔科学设计安全防爆、压力稳定、可拆卸保养?
      • 呆狗 回答:塑料供水无塔作为一种高效、可靠的供水设备,其科学的设计理念为用户带来了多重安全保障。 塑料供水无塔采用了安全防爆设计。在供水过程中,由于压力的波动或异常情况,可能导致设备内部的压力瞬间升高。为了防止因压力过高而引发的爆炸事故,塑料供水无塔特别设计了防爆阀。当内部压力超过安全阈值时,防爆阀会自动开启,释放多余压力,
      • 压力锅安全 塔塔木门 塔扇 2个月前
    • 1 回答
      • 家用无塔供水器进出水和排污水管的安装
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁家用无塔供水器也叫做无负压供水设备,压力罐。传统的供水方式离不开蓄水池,蓄水池中的水一般自来水管供给,这样有压力的水进入水池后变成零,造成大量的能源白白浪费。它可以取代蓄水池,能充分利用自来水管网的压力直接供水或间接供水,该设备已成为高层建筑、水厂及深井取水、供水和消防供水的主要潮流,完全可以取代传统的水塔,高
      • 万和热水器不出水 塔塔木门 厨房污水 2个月前
    • 1 回答
      • 家用PE压力罐塑料无塔供水器安装注意事项?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁三代家用PE压力罐宝石蓝无塔供水器在安装家用无塔供水器要注意几点: 1、在安装之前,要检查它的压力大小是否合适,它的质量是否符合要求,它的电源线、连接的管道质量如何,若是发现它的压力不匹配,或是电源线有问题,则要重新选择合适的再安装。 2、在安装时,要确定它的安装位置是否合适,不可把它安装在潮湿、灰尘较大的地方,若是长期
      • 空调安装注意事项 地板安装注意事项 地板注意事项 3个月前
    • 家用PE压力罐塑料无塔供水器安装注意事项?
    • 1 回答
      • pp雨水模块雨水收集系统的安装流程?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁雨水pp模块是一种利用塑料聚丙烯注塑而成的环保产品,具有水浸泡无析出物、无异味、耐高温、超强的耐强酸、强碱性等特点,不受土壤微生物、海藻、细菌和沥青等物的影响。这种模块单体呈长方体形,内部为镂空形状,竖向设有圆形承力柱和方形承力柱,模块四周留有透水缝。 pp雨水模块的安装施工流程如下: 基础处理:首先需要对安装区
      • 雨水排水系统 雨水槽 雨水管道 3个月前
    • pp雨水模块雨水收集系统的安装流程?

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。