求份会议室照明设计方案,谢谢

汪汝娴 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 灯泡大怪兽 2015-11-17 18:13

      会议室智能照明设计方案,会议室一般位于办公空间的中心位置,它与公司所有部门都有着息息相关的联系,当有人使用会议室时,其配备的设备如照明灯具、A/V系统、电动百叶窗、投影屏都应该能够很好地协调工作,会议室常用于各类会议,因此控制系统的设计是否人性化,将直接影响会议参会人员的情绪。
      1)照明控制要求 (1)工作空间灯和装饰灯的控制 (2)数据投影仪通过RS-232控制 (3)A/V设备通过红外(IR)的控制 (4)投影屏幕的控制 (5)窗帘的控制 (6)红外远程控制 (7)通过办公室的以太网和LAN与房间预约日程表的集成
      2)系统设计思路 (1)会议室通常会配有一个播放A/V设备的柜 (2)安装在天花顶上的数字投影仪可将图像投射到电动屏幕上,当改用白板不用投影屏时,屏幕可以受控卷起。 (3)A/V柜上的灯(灯路1)和射向会议桌上的灯(灯路5和6)由窄射光的低压筒灯组成,能均匀地照亮整个会议区,筒灯(灯路2和3)用于一般的房间照明,隐蔽在天花棚格平顶的冷阴极管或霓虹灯(灯路4)提供会议桌周边的照明,当使用投影仪时,灯路2可自动调暗屏幕前的照度。 (4)控制面板(CP1、CP2)位于邻近门的入口,控制面板(CP3)位于白板的左边,传感器(S1、S2)安装在天花顶,它可以接受坐在会议桌的人发出的红外远程控制信号。 (5)5个窗户都装有导轨电动窗帘,当投影仪工作时,它可以自动放下窗帘或调节到合适的角度,减少自然光的亮度,每个窗帘采用两个控制通道,一个用于运动方向的控制,另一个用于驱动电机转动的控制,这就能使在电机转到结束点时关闭窗帘和关断电机,不需要一直依赖电机行程限制开关。
      3)系统组成 (1)控制面板 CP1和CP2安装于会议室的两个入口处,提供会议室的全部照明和窗帘控制,CP3位于白板左边,其功能与CP1和CP2一样,另外8个按键用于控制A/V系统,坐在会议桌边的人员可以用红外远程控制(遥控)照明和其他设备。 (2)传感器 DUS703是360°通用传感器,它结合动静检测、红外接收和照度检测动静探测功能用于在设定时间段内会议室没有人员时关闭灯光,确保在不需要照明时自动关灯,并通知BMS,该房间已无人使用,红外接收器是用于走动的参会者可拿着手持远红外遥控器在会议室的任何方位任意调用预置场景,以满足会议议程的需要。 (3)A/V设备 许多普通的A/V系统可直接通过网络集成到电子系统,用DTK622PC节点连接A/V系统的RS-232接口,就可以连接到DyNet使得A/V系统内已配置的控制对象如按键和滑竿可以在电子系统内进行直接控制可监控。 (4)数字投影仪 数字投影仪的控制是采用一个DNG232网桥配置ASCΙΙ模式来实现的,允许用文本(Text)方式通过一个RS-232口与投影仪进行双向通信,其他接口方法包括用DIRTX8红外发送器的投影仪,它可以用红外线启动。 (5)LAN服务器 DlightIII服务器提供一个DCOM基层平台,它能通过TCP/IP跨接到办公室或商业性的LAN,这样,LAN上任何一台PC机用企业内部网(Intrant)的Web页面或者电子实用程序软件很容易控制Dynalite系统,也能用微软(Microsoft)和许多其他软件商流行的应用程序直接控制系统。 (6)负载控制器 两台DLE405   4*5A调光器为筒灯和冷阴极管或霓虹灯提供8个通道前沿相控调光,窗帘电机控制和投影屏幕用两台DRC810DT,8*10A继电器控制器来完成,DDRC810DT采用于触点转换输出,特别适合窗帘电机控制。

      0 评论

    • 最亮的小太阳 2015-11-17 15:53

      1、一般办公室的入口接待处
      当第一个人到达入口接待处时,就被临近的DUS703传感器检测到,或者手动按一下邻近墙装面板上的“到达”键就可启动系统,通常用DDRC620FR继电器控制器的2个通道来控制门口的筒灯,这个区域的照明是交替工作的,下班后灯一半熄灭,控制器能自动交替地进行开关灯,平衡灯的工作时间来降低维护成本,接待上的低压筒灯具有局部照明、引导注意力的照明功能,调光控制器依据使用照明变压器的不同有前沿或后沿调光器,如荧光面板将动态彩色变化时序编程后输入到DDLEDDC401 LED控制器中,当系统处在“正常”模式时启动所选择的任务和场景时序。
      办公室安装了大量的荧光灯,荧光灯采用何种控制方式、选择怎样的荧光灯控制部件将取决于业主的投资预算,智能照明控制系统具有多种荧光灯控制部件可供选择,办公室采用可调光照明将越来越普及,因为调光直接影响建筑空间的审美和舒适,而且对节能更有显著的经济意义,照明已完全可用电子开关切换控制取代传统控制方式,这能有效避免因改变办公室格局而重新修改电气回路所产生的高额费用。
      2、总经理办公室
      总经理办公室是领导的核心区域,应该是充满企业特色的地方,按照要求应有各种复杂的照明场景组合,多功能传感器和墙装用户控制面板提供整个区域范围的控制,办公室配备的台式PC机,通过网络能像墙装控制面板一样设置和空间DyNet照明控制系统。
      3、小型办公室
      在一般概念中,小型办公室不会消耗很多能源,但将许多小办公室的能耗集中起来还是很客观的,各个办公室在改造时通常是仅仅连接两三个常规开关,而台式PC机能使每个用户在不增加硬件的情况下就能控制工作范围内的光照环境,这样能有效节省能源。
      4、开放式办公室
      连到DyNet网络的传感器控制功能可覆盖整个办公室范围,正常情况下,白天所有灯都保持在“开”状态,下班员工离开办公室后,让灯逐渐调暗火熄灭,多功能传感器在它的视觉范围内检测办公室的照明亮度,它能用于连续调光或充分采纳自然光保持预先设定的室内恒定照度控制。
      5、员工休息室
      动静检测传感器可设置为较长时间延迟,员工休息室通常采用常规的办公室类型照明,如厕所灯是简单的开关控制,那么它们能共用一个继电器开关通道。
      如果某些灯采用超低压卤钨灯,它讲由前沿或后沿调光器来控制,并可对灯实现软启动和电压调节,另一个控制方法是正常时间处于“ON”状态,下班后,用DUS703传感器或者用单个“one shot”按键面板控制,在这种情况下,灯在熄灭之前会有瞬间的闪光作为警告。
      6、会议室
      由于会议室不同的应用功能需求,要求这部分空间的灯光可以调节,一个10键墙装控制面板可以提供空间所要求的场景切换和渐变速率,当演示或开会时,可用一个手持红外遥控器在房间内任何地方调控灯光。
      7、楼梯
      在正常情况下,楼梯灯常常保持打开状态,下班后用一单按键,它将优先定时控制楼梯灯,也可设计成在灯熄灭之前有简短的闪烁作为警告。

      0 评论

    • 一追再追 2015-11-15 17:01

      会议室照明设计方案:房间类别:会议室,照度要求值:300.00LX,功率密度不超过11.00W/m2
      房间名称:会议室
      房间长度L: 11.36 m
      房间宽度B: 6.08 m
      计算高度H: 2.05 m
      顶棚反射比(%):
      墙反射比(%):
      地面反射比(%):
      室形系数RI: 0.67
      2.灯具参数:
      型号: 飞利浦TLD36W/29
      单灯具光源数:2个
      灯具光通量: 2975lm
      灯具光源功率:64.00W
      镇流器类型:TLD标准型
      镇流器功率:9.00
      3.其它参数:
      利用系数: 0.60
      维护系数: 0.80
      照度要求: 300.00LX
      功率密度要求: 11.00W/m2