3条回答
勿忘初衷_5447 2015-11-15 23:34
古建筑台基工程施工工艺标准有哪些?
适用范围
本工艺标准适用古建筑修建工程的台基和露台工程。包括磉石、阶沿石、侧塘石、石级、须弥座、毛石、料石驳岸(挡墙)等。
施工准备
2.1 材料及主要机具:
2.1.1磉石、阶沿石、侧塘石、阶沿石、须弥座毛石、料石驳岸(挡墙)等:品种、规格、质量应符合设计要求和有关施工规范的规定,应有出厂合格证……
2.1.2 砂:宜用粗、中砂。用5mm孔径筛过筛,配制小于M5的砂浆,砂的含泥量不得超过10%;等于或大于M5的砂浆,砂的含泥量不得超过5%,不得含有草根等杂物。
2.1.3 水泥:一般采用325号矿渣硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。有出厂证明及复试单。如出厂日期超过三个月,应按复验结果使用。
2.1.4 水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。
2.1.5 白灰:熟化时间不少于7d.
2.1.6 其它材料:拉结件,预埋件,垫铁应做好防腐处理。
2.1.7 主要机具:应备有搅拌机、石材切割机、垫铁、筛子、铁锨、小手锤、小撬棒、大铲、托线板、线坠、水平尺、钢卷尺、小白线、半截大桶、扫帚、工具袋、手推车、皮数杆、杠棒、棕索等。
2.2 作业条件:
2.2.1 基础、垫层已施工完毕,并已办完隐检手续。
2.2.2 基础、垫层表面已弹好轴线及墙身线,转角处应设皮数杆,皮数杆上应注明砌筑皮数及砌筑高度等。
2.2.3 砌筑前拉线检查基础、垫层表面,标高尺寸是否符合设计要求,如第一皮水平灰缝厚度超过20mm时,应用细石混凝土找平,不得用砂浆掺石子代替。
2.2.4 砂浆配合比由试验室确定,计量设备经检验,砂浆试模已经备好。
操作工艺
3.1 工艺流程
砂浆搅拌:作业准备 → 试排撂底 →石作安装 →稳固石体 →做缝 → 验评
3.2 砌筑前,应对弹好的线进行复查,位置、尺寸应符合设计要求,根据进场石作的规格、尺寸、颜色进行试排、撂底,确定安装顺序。
3.3 砂浆拌制
3.3.1 砂浆配合比应用重量比,水泥计量精度在±2%以内。
3.3.2 宜采用机械搅拌,投料顺序为砂子→水泥→掺合料→水。搅拌时间不少于90s.
3.3.3 应随拌随用,拌制后应在3h内使用完毕,如气温超过30℃,应在2h内用完,严禁用过夜砂浆。
3.3.4 砂浆试块:基础按一个楼层或250m3砌体每台搅拌机做一组试块(每组6块),如材料配合比有变更时,还应做试块。
3.4 石作安装
3.4.1 侧塘石、阶沿石、须弥座组砌方法应正确,内外搭砌,上下错缝,拉结石和侧塘石交错设置,必要时需采用拉结件固定。
3.4.2 磉石、阶沿石、石级安装:
1. 平水挂线:根据图纸设计标高从基准点引出水平点,进行纵横拴线拉通;
2. 石体就位:铺设坐底灰,根据轴线和标高线进行石作就位;
3. 稳固石体:当轴线和标高调整好后,用片石或垫铁塞紧四周,并用灰浆塞满四周空隙。
3.4.3 料石砌体水平灰缝厚度,应按料石种类确定,细料石砌体不宜大于5mm;半细料石砌体不宜大于10mm;粗料石砌体不宜大于20mm.
质量标准
4.1保证项目:
4.1.1石料的质量必须符合设计要求和施工规范的规定。
4.1.2石作安装的轴线标高必须符合设计要求和施工规范的规定。
4.2允许偏差项目
台基、露台、挡墙允许偏差和检验方法应符合下表规定:
台基、露台允许偏差和检验方法
项目 允许偏差(mm) 检验方法
半细料石 细料石
阶沿石 平整度 7 5 用2m直尺和楔形塞尺检查
宽度 ±3 ±2 尺量检查
厚度 ±3 ±2 尺量检查
标高 ±3 ±3 用水准仪和尺量检查
侧塘石 垂直度 3 2 用经纬仪或吊线和尺量检查
平整度 7 5 用2m直尺和楔形塞尺检查
磉石 标高 3 3 用水准仪和尺量检查
中心线位移 ±3 ±3 尺量检查
平面尺寸 ±3 ±2 尺量检查
平整度 ±3 ±3 用直尺和楔形塞尺检查
石级 平整度 7 5 用直尺和楔形塞尺检查
标高 ±3 ±3 用水准仪和尺量检查
宽度 ±3 ±2 尺量检查
级高 ±3 ±2 尺量检查
级宽 ±3 ±2 尺量检查
检验数量:台基四周侧墙每开间和进深检查一处,每处3延米,但不应少于3处。
石驳岸砌筑的允许偏差和检验方法
项目 允许偏差(mm) 检验方法
毛石驳岸 料石驳岸
毛料石 粗料石 细料石
轴线位置偏移 15 15 10 10 用经纬仪或拉线和尺量检查
驳岸厚度 20
-10 20
-10 10
-5 10
-5 尺量检查
垂直度 H在5M以内 20 20 15 15 用经纬仪或吊线和尺量检查
H在5M以上 30 30 20 20
表面平整度 20 20 10 7 用2m直尺和楔形塞尺检查
水平灰缝平直度 10 7 拉10m线和尺量检查
锁口石顶面标高 ±15 ±15 ±15 ±10 用水准仪和尺量检查
施工中应注意的问题
5.1施工中应注意的质量问题:
5.1.1磉石安装时应注意檐柱山柱有无侧脚;
5.1.2阶沿石、石级、露台石作安装时应注意排水坡向;
5.1.3阶沿石、石级每间应为单数,中间一块应对中。
5.1.4石驳岸砌作时注意:
1. 石料的纹理应符合受力要求;
2. 连接铁件的品种、材质、规格及安放位置,应符合设计要求;
3. 石驳岸的盖桩石,锁口石,挑筋石,镂孔石的安放位置,组砌方法,收势应符合设计要求;
4. 驳岸出水口的设置应符合设计要求和传统作法。
5.2主要安全技术措施:
5.2.1由于石材自重较大,采用人工杠抬时,必须对使用的杠棒索具脚手或跳板进行检查,必要时使用机械;
5.2.2使用石材切割机时必须戴好安全防护眼镜和防尘口罩;
5.2.3施工用电须按照相关规定执行。
成品保护
6.1阶沿石、石级、露台安装后,如用作施工通道时,须采用木板护角;
6.2粉刷、油漆涂料工程进行前,须对石作表面进行覆盖。
质量记录
本工艺标准应具备以下质量记录:
7.1 材料(料石、水泥、砂等)出厂合格证及复试报告。
7.2 砂浆试块试验报告。
7.3 分项工程质量检验评定。
7.4 隐检、预检记录。
7.5 冬期施工记录。
7.6 设计变更及洽商记录。
7.7 其它技术资料。
AN拉勾勾 2015-11-15 15:26
古建筑工程施工工艺标准:
JGJ 155-2007 种植屋面工程技术规程 1298KB
GB 50345-2004屋面工程技术规范 单行本完整清晰扫描版 5333KB
GB 50207-2002屋面工程质量验收规范- 1039KB
GB 50207-2002屋面工程质量验收规范 英文版Code for Acceptance of Construction Quality of Roof 210KB
GB 50207-2002屋面工程质量验收规范 条文说明- 645KB
GB 50207-2002屋面工程质量验收规范 1233KB
GB 50207-2002屋面工程质量验收规范 204KB
GB 50207-94 屋面工程技术规范 2591KB
建筑设备安装分项工程施工工艺标准-建筑电气工程2003 4348KB
Q/CNPC 93-2003 埋地钢质管道线路工程流水作业施工工艺规程- 1027KB
建筑设备安装分项工程施工工艺标准—通风与空调部分- 2006KB
ZJQ00-SG-004-2003 电梯工程施工工艺标准- 4296KB
挖孔灌注桩施工工艺标准 (文本版)- 155KB
室外贴面砖施工工艺标准 (文本版) 161KB
钢结构制作施工工艺标准 (文件版) 2287KB
建筑防水工程施工工艺与质量标准 (文本版) 1582KB
NY/T 1636-2008 高效预制组装架空炕连灶 施工工艺规程 491KB
SHJ522-91-SHT3522-91 (旧版p d f)石油化工绝热工程施工工艺标准 504KB
SHJ517-91-SHT3517-91 (旧版p d f)石油化工钢制管道工程施工工艺标准 1698KB
SH/T 3530-2001石油化工立式圆筒形钢制储罐施工工艺标准 1235KB
SH/T 3530-2001 石油化工立式圆筒形钢制储罐施工工艺标准 扫描版 1929KB
SH/T 3522-2003 石油化工隔热工程施工工艺标准 2089KB
SH/T 3517-2001石化钢管工程施工工艺标准 2242KB
SH/T 3517-2001 石油化工钢制管道工程施工工艺标准 4331KB
SH/T 3515-2003 大型设备吊装工程施工工艺标准 2358KB
SH/T 3512-2002球形储罐施工工艺标准 3176KB
SH/T 3512-2002球形储罐工程施工工艺标准 2203KB
SH 3530-93 (旧版p d f)石油化工立式圆筒形储罐施工工艺标准 1250KB
SH 3524-1999 石油化工钢制塔、容器现场组焊施工工艺标准 1444KB
DL 453-1991 高压充油电缆施工工艺规程 文本版 458KB
SY/T 4075-95 钢质管道粉煤灰水泥砂浆衬里离心成型施工工艺 948KB
瞎激动51 2015-11-14 20:38
工艺流程: 砂浆搅拌:作业准备 → 试排撂底 →石作安装 →稳固石体 →做缝 → 验评 砌筑前,应对弹好的线进行复查,位置、尺寸应符合设计要求,根据进场石作的规格、尺寸、颜色进行试排、撂底,确定安装顺序。 砂浆拌制:砂浆配合比应用重量比,水泥计量精度在±2%以内。 宜采用机械搅拌,投料顺序为砂子→水泥→掺合料→水。搅拌时间不少于90s. 应随拌随用,拌制后应在3h内使用完毕,如气温超过30℃,应在2h内用完,严禁用过夜砂浆。 砂浆试块:基础按一个楼层或250m3砌体每台搅拌机做一组试块(每组6块),如材料配合比有变更时,还应做试块。 石作安装:侧塘石、阶沿石、须弥座组砌方法应正确,内外搭砌,上下错缝,拉结石和侧塘石交错设置,必要时需采用拉结件固定。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.