墙体抹灰技术交底怎么样?

张兵 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 我就是我d 2015-11-14 23:07

      交底内容: 一、施工准备
      1.1施工工具:高凳、脚手板、0.2mm厚不锈钢刮板、橡皮刮板、2米靠尺、水平尺、腻子刀1-2寸、
      腻子托板、砂纸、料桶、水桶、滚刷、扫帚、开刀、刷子、排笔、线坠、方尺等。
      1.2材料:耐水腻子(外观白色、无结块、均匀,刮涂无困难、无起皮、无打卷)、325#水泥、界面
      剂、细砂等。
      1.3作业条件
      1.3.1结构验收完毕,操作环境清扫干净,无其它干扰。
      1.3.2基层为抹灰墙面的已经施工完毕,达到表面平整,具有一定的强度,阴阳角基本方正、顺直,
      并经过质检人员的检验合格。
      1.3.3墙面基层应干燥,基层含水率不得大于10%。
      1.3.4电气工程:灯座盒、插座盒、接线盒以及暗管等必须埋设完毕,并经过检查验收。
      1.3.5给水、暖卫设施的固定卡、架等预埋件均已经安装完毕,经检查达到要求。通风管道、PPR管、
      散热器等背后墙面与顶棚,耐水腻子要先批完,然后在安装官线、风管。 1.3.6室内隔墙等已经施工完毕,并经过质检、监理验收合。 二、施工工艺 2.1工艺流程
      2.1.1配电室、中央控制室、空调机房、电梯机房、楼梯间墙面及顶棚等部位:
      基层处理 → 水泥腻子找补 → 调配耐水腻子 → 第一遍耐水腻子 → 阴阳角修补及个别部位找平 → 第二遍耐水腻子 → 刷乳胶漆 2.1.2卫生间部位:
      基层处理 → 水泥腻子找补 → 调配耐水腻子 → 第一遍耐水腻子 → 阴阳角修补及个别部位找平 → 第二遍耐水腻子 → 耐擦洗涂料
      2.1.3其它部位(只刮腻子,腻子高度3.2m):
      基层处理 → 水泥腻子找补 → 调配耐水腻子 → 第一遍耐水腻子 → 阴阳角修补及个别部位找平 → 第二遍耐水腻子 → 打磨压光
      2.2基层处理:
      2.2.1混凝土基体:将墙面的污垢、浮浆、灰尘清除干净,混凝土基体的鼓包、错台或漏浆、凹凸部
      分,要剔除;用火碱液将混凝土墙面的油污清洗干净。
      2.2.2水泥砂浆抹灰墙面:将墙面的污垢、浮浆、灰尘清除干净。 2.2.3增强水泥条板隔墙面:将墙面污垢、浮浆、灰尘清除干净。
      2.2.4混凝土墙面和增强水泥条板墙面,在刮水泥腻子之前必须先在整个墙面套一遍底胶。 2.2.5清修后的墙面基层,表面坚固、平整、光滑;阴阳角弹线找垂直水平. 2.2.6对于结构偏差大于8mm的采用一般的抹灰处理(拉毛、抹灰、压光)。 2.3水泥腻子找补:
      对于结构偏差小于8mm的墙面先刮水泥腻子进行修补。水泥腻子用界面剂、水、水泥调配而成,界面剂与水的比例依照厂家的使用说明书。 2.4调配耐水腻子:
      耐水腻子按厂家提供的使用比例进行搅拌后,即可进行施工。调配的腻子一次不宜量多,随调随用,要在两个小时内用完。对于膏状耐水腻子在使用后要注意密封保存。 2.5刮耐水腻子:
      2.5.1面层耐水腻子一般采用两遍成活,腻子的厚度一般为0.5-1.5mm为宜。刮头遍腻子找平时,腻
      子的厚度为0.5-0.8mm要均匀平整。刮第二遍腻子(罩面腻子)厚度约为0.3-0.5mm。手法要横平竖直,用力要均匀,罩面腻子要做到受平压光。切忌忽轻忽重,以避免出现颜色不一,压糊的现象。对第二遍罩面腻子,接茬处不能有痕迹,大面要收光平整。
      2.5.2耐水腻子刮实压光,刮实均匀,有光滑的效果,对于接痕和不平处,适当用40-60目砂纸打磨。 2.6涂刷耐擦洗涂料:
      待墙面基本干燥后,刷第一遍涂料,完毕后对于局部有偏差的再复补耐水腻子,最后施涂第二遍罩面涂料。 2.7涂刷乳胶漆:
      乳胶漆要先刷顶棚后刷墙面,刷墙面时要先上后下,用排笔涂刷,使用新排笔时,注意将活动的排笔毛理掉。乳胶漆使用前要搅拌均匀,第一遍涂刷时可适当加水稀释,第一遍干燥后复补腻子,待腻子干燥后用砂纸磨光并清扫干净;第二遍涂刷时不宜加水,以防露底。漆膜干燥后,用砂纸打磨并清扫干净;施涂第三遍,操作要求同第二遍,由于漆膜干燥较快,应连续迅速操作,涂刷时从一头开始,逐渐涂刷向另一头,要注意上下顺刷相互衔接,后一排笔紧接前一排笔,避免出现干燥后再处理接头。 三、质量标准
      3.1材料的品种、质量必须符合有关规范、规程的要求,有近期的检验报告及合格证。报质期要大于
      三个月。
      3.2腻子层要洁净、表面平整、无凹凸、漏刮、错台等缺陷,腻子层,要颜色一致,手感细腻光滑,
      大面没有明显的接茬,阴阳角必须方正顺直,符合内墙装饰质量标准的要求。 3.3耐擦洗涂料及乳胶漆要涂刷均匀,没有漏刷、流坠等缺陷,严禁脱皮和透底。 3.4涂料表面要光亮和光滑,颜色均匀一致,表面无明显刷纹。
      四、成品保护
      4.1施涂前要先清理好周围的环境,防止尘土飞扬,影响涂料质量。
      4.2施涂墙面涂料时,不得污染土建其它专业及水电等已经安装好的各种设备及构件。 4.3土建、水电各工种要密切配合,合理安排施工顺序,不得颠倒工序施工。
      4.4腻子或涂料施工完毕后,要采取锁门等有效可靠的措施保护已完成的成品,防止损坏和污染。 4.5施工的过程中,对于门窗框、瓷砖面等已完成的成品要贴上美纹纸予以保护,并保证线条的顺直。 五、应注意的质量问题
      5.1涂料工程基体或基层的含水率:混凝土和抹灰表面施涂涂料时,含水率不得大于10%。 5.2涂料工程使用的腻子,要坚实牢固,不得粉化、起皮和裂纹。
      5.3透底:产生的主要原因是漆膜薄,因此刷涂料时除应注意不得漏刷外,还应保持涂料的稠度。 5.4接槎明显:涂刷时要上下顺刷,大面积施涂时,要配足人员,互相衔接好。

      0 评论

    • 胜利de微笑 2015-11-14 19:29

      主要内容:主控项目中对墙面抹灰层的质量、一般项目中对普通抹灰与高级抹灰的外观质墙面的平整度、阴阳角、分格条(缝)等提出要求。
      主控项目
      墙面抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固。墙面抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝
      检查数量:每个墙面至少3处,即墙面两端加中间部位;当单面墙长度超过3m时,每增加1m应增加1处,每处面积不得小于1㎡,沿墙面竖向均匀分布。
      墙面是否有渗漏
      检验方法:雨后观察检查。

      0 评论

    • Ambition_6663 2015-11-14 19:17

      某工程内墙面抹灰技术交底
      一 、工程概况:
      1、 某工程内砖墙面全部采用混合砂浆抹灰,厨房、卫生间距结构面350mm处采用压光,卧室、客厅等粉刷到墙面50线530mm以下不施工。
      2、所有凸窗板平面部分、窗套及窗套向内50㎜、平开窗窗套及向内50㎜处采用水泥混合砂浆压光。(内保温厂家施工)
      3、楼梯间如因墙面垂直度较差(在10㎜左右)可考虑用混合砂浆压光。
      4、楼梯踏步及踏步挡水采用水泥砂浆粉刷,因施工碰掉阳角处采用环氧树脂配水泥、砂子修补。
      5、阳台栏板内侧、隔户栏板采用黑水泥腻子施工。
      6、厨房、卫生间剪力墙面劈黑水泥腻子一道。
      7、梁与轻质隔板不平处用石膏砂浆补平。
      8、电梯内墙面如因垂直、平整较差,可考虑抹灰。
      二、选用的材料及施工质量要求:
      一)选用材料:
      1、水泥:秦岭水泥.应有出厂证明或复试单,出厂不超过三个月。
      2、砂:中砂,平均粒径为0.35~0.5mm,使用前应过5mm孔径的筛于不得含有杂质。
      3、球磨粉煤灰:进场应有质量证明书。
      二)质量要求:
      1、保证项目:材料的品种、质量必须符合设计要求和材料标准定,各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓,面层无爆灰和裂缝等缺陷。
      基本项目:表面光滑,洁净,颜色均匀,无抹纹线角和灰线平直方正,清晰美观。
      2、门窗框与墙体间缝隙填塞密实,表面平整,护角高度符合施工规范的规定,表面光滑平顺。
      3、分格条(缝)宽度:深度均匀,条(缝)平整光滑,棱角整齐,横平竖直、通顺。
      混合砂浆抹灰允许偏差项目
      项次 项 目 高级抹灰要求 检 查 方 法
      1 立面垂直 3 用2m托线板检查
      2 表面平整 2 用2m靠尺及塞尺检查
      3 阴阳角垂直 2 用2m托线板检查
      4 阴阳角方正 2 用20cm方尺和塞尺检查
      5 分隔条平直
      拉5m小线和尺量检查
      三 、施工方案或方法:
      一)作业条件:
      1、必须经过有关部门进行结构工程的验收,合格后方可进行抹灰工程。
      2、将过粱表面凸出部分混凝土剔平,外露钢筋头、铅丝头等要剔除,窗台砖应补齐,内隔墙与楼板、梁底等交接处应用斜砖砌严。
      3、管道穿越墙洞,楼板洞应及时安放套管,并用1:3水泥砂浆或豆石混疑土填嵌密实;电线管、消火栓箱、配电箱安装完中,并将背后露明部分钉好铅丝网,接线盒用纸堵严。
      4、砖墙基层表面的灰尘,污垢和油渍等应清除干净,并浇水湿润。
      5、根据室内高度和抹灰现场的具体情况,提前准备好抹灰高凳或脚手架,架子应离开墙面及墙角200~250mm,以利操作。
      6、室内大面积施工前应制定施工方案,先做样板间,经监理、甲方认定合格后再大面积施工.
      7、墙面浇水:抹灰前一天,应用胶皮管自上面下的浇水湿润。
      8、抹灰按高级抹灰标准验收。室内砖墙抹灰层的平均总厚度,不得大于下列规定:按基层表面平整垂直情况,吊垂直、套方、找规矩,经检查后确定抹灰厚度,但最少不应小于7mm.墙面凹度较大时要分层衬平(用水泥混合砂浆每层厚度宜为7~9mm),操作时先抹上灰饼再抹下灰饼,抹灰饼时要根据室内抹灰的要求,确定下灰饼的正确位置,用靠尺板找好垂直与平整,灰饼宜用1:3水泥砂浆抹成5㎝见方形状。
      9、做水泥护角:室内墙面的阳角、柱面的阳角和门窗洞口的阳角,应用l:3水泥砂浆打底与所抹灰饼找平,待砂浆稍干后,再用107胶素水泥膏抹成小圆角;或用1:2水泥细砂浆做明护角 (比底灰高2rnm,应与罩面灰齐平),其高度不应低于2m,每侧宽度不小于5cm。
      10、抹水泥窗台板:先将窗台基层清理干净,松动的砖凸窗表面要重新砌筑好。用水润湿,然后用1:2:3豆石混疑土铺实,厚度大于25㎜。次日,刷掺水重10%107胶素水泥浆一道,紧跟抹1:2.5水泥砂浆面层,待面层颜色开始变白时,浇水养护2~3d。窗台板下口抹灰要平直,不得有毛刺。
      11、墙面冲筋:用与抹灰层相同砂浆冲筋,冲筋的根数应根据房间的宽度或高度决定,一般筋宽为5㎝,充立筋,根据施工操作习惯定。
      12、抹底灰:一般情况下充完筋2小时左右就可地刮一层,接着分层装档、找平,再用大杠垂直,水平刮找一遍,用木抹于槎毛。然后全面检查底于灰是否平整.阴阳角是否方正,管道处灰是否抹齐,墙与顶交接是否光滑平整,并用托线板检查墙面的垂直与平整情况。抹灰后应及时将散落的砂浆清理干净。
      13、修抹留孔洞、电气箱、槽、盒:当底灰抹平后,应即设专人把预留孔洞、电气箱、槽、盒周边5cm的浮浆刮掉,改抹1:1:4水泥混合砂浆,把洞、箱、槽、盒周边抹光滑、平整。
      14、抹罩面灰:当底灰六、七成干时,即可开始抹罩面灰(如底层灰过干应浇水润湿)。罩面灰应二遍成活,厚度约2mm,最好两人同时操作,一人先薄薄刮一遍,另一人随即抹平。按先上后下的顺序进行,再赶光压实,然后用铁抹子压一遍,最后用塑料抹子压光,随后用毛刷蘸水将罩面灰污染处清刷干净并竖向刷一遍,以使抹灰纹路明快美观。
      四、技术措施:
      1、窗套、门套处劈腻子前必须粘贴200宽玻璃丝布。
      2、抹罩面灰时,必须将砂浆中的气体全部用铁抹子压出。
      3、凡所抹灰墙面抹灰厚度单边大于等于30mm,必须分三遍成活。
      4、抹灰前,所有剪力墙、梁与砖墙面交界处必须贴300宽网格布。
      五、质量奖罚措施:
      按项目部奖罚措施对等奖罚。
      六、成品保护:
      1、抹灰前必须事先把门窗框与墙连接处的缝隙用水泥砂浆嵌塞密实(铝合金门窗框应留出一定间隙填塞嵌缝材料,其嵌罐材料由设计确定),门口钉设铁皮成木板保护。
      2、要及时清扫干净残留在门窗框上的砂浆,铝合金门窗框必须有保护膜,并保持到快要竣工需清擦玻璃时为止。
      3、推小车或搬运东西时,要注意不要损坏口角和墙面,抹用的大杠和铁锹把不要事在墙上,严禁蹬踩窗台,防止损坏其棱角。
      4、拆除脚手架要轻拆轻故,拆除后材料码放整齐,不要撞坏门窗、墙角和口角。
      5、要保护好墙上的预埋件、空调管,严禁抹灰时堵死。墙上的电线槽,盒,水暖设备预留洞等不要随意抹死。
      6、抹灰层凝结前,应防止快干,水冲、撞击、振动和挤压,以保证灰层有足够的强度。
      7、要注意保护好楼地面面层,不得直接在楼地面上拌灰。
      七、安全注意事项:
      1、施工时必须佩戴安全帽。
      2、上下电梯运送砂浆时,必须将楼梯防护门、室外电梯门关严。
      八、文明施工要求:
      施工完毕后必须做到工完场清。
      九、应注意的问题:
      1、门窗洞口、墙面、蹋脚板、墙裙上口抹灰空鼓裂缝。
      1.2、门窗框两边塞灰不严,木门框连接不牢固,经开关振动,将门窗框两边的灰震裂、震空。故应重视门窗框塞缝工序,应设专人负责。
      1.3、基层偏差较大,一次抹灰过厚,干缩产生裂缝,应分层衬平,每层厚度为7~9mm。
      1.4、配制砂浆和原材料质量不符合要求;应根据不同基层采用不同的配合比配制所需的砂浆,同时要加强对原材料和抹灰部位配合比的管理。
      2、抹灰面层起泡、有抹纹、爆灰、开花。
      2.1、抹完罩面灰后,压光跟得太紧,灰浆没有收水,故压光后多余的水气化后产生起泡现象。
      2.2、底灰过分干燥,因此要浇透水。不然抹罩面灰后,水分很快被底灰吸收,故压光时容易出现漏压或压光围难;若浇的浮水过多,抹罩面灰后,水浮在灰层表面,压光后易出现抹纹。
      3、抹灰面不平,阴阳角不垂直、不方正:抹灰前应认真挂线,做灰饼和冲筋,阴阳角处亦要冲筋、顺杠、找规矩。
      3.1踢脚板、窗台板等上口出墙厚度下一致,上口毛刺和口角不方正:操作时应认真、按规范要求吊垂直,拉线找直、找方,对上口的处理,应待大面抹完后,及时返尺把上口抹平、压光,取走靠尺后用阳角抿子,将角抹成小圆。

      0 评论