燃气报警器设计规范谁有?

惠芷蕾 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • 流绪 2016-06-29 18:00

      可燃气体报警设计规范:
      (1)报警器探头主要是接触燃烧气体传感器的检测元件,由铂丝线圈上包氧化铝和黏合剂组成球状,其外表面附有铂、钯等稀有金属。因此,在安装时一定要小心,避免摔坏探头。
      (2)报警器的安装高度一般应在160—170cm,以便于维修人员进行日常维护。
      (3)报警器是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到和易听到的地方,以便及时消除隐患。
      (4)报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器)。
      (5)被测气体的密度不同,室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时,探头应安装在距屋顶30cm外,方向向下;反之,探头应安装在距地面30cm处,方向向上。

      0 评论

    • 勿忘初衷_5447 2015-11-14 23:19

      可燃气体和有毒气体检测报警设计规范 1 总则 1.0.1 为预防人身伤害以及火灾与爆炸事故的发生,保障石油化工企业的安全,特制定本规范。 1.0.2 本规范适用于石油化工企业新建、改建、扩建工程中可燃气体和有毒气体检测报警的设计。 1.0.3 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警的设计,除执行本规范的规定外,尚应符合现行国家有关标准的规定。 2 术语 2.0.1 可燃气体combustible gas 指甲类气体或甲、乙A类可燃液体气化后形成的可燃气体。 2.0.2 有毒气体toxic gas 指劳动者在职业活动过程中,通过肢体接触可引起急性或慢性健康的气体。本规范中有毒气体的范围是《高毒物品目录》(卫法监发〔2003〕142号)中所列的有毒蒸汽或有毒气体。常见的有:二氧化氮、硫化氢、苯、氰化氢、氨、氯气、一氧化碳、丙烯腈、氯乙烯、光气(碳酰氯)等。 2.0.3 释放源 source of release 指可释放能形成爆炸性气体混合物或有毒气体的位置或地点。 2.0.4 检(探)测器 detector 指由传感器和转换器组成,将可燃气体和有毒气体浓度转换为电信号的电子单元。 2.0.5指示报警设备 indication apparatus 指接受检(探)测器的输出信号,发出指示、报警、控制信号的电子部件。 2.0.6 检测范围sensible range 指检(探)测器在试验条件下能够检测出被测气体的浓度范围 2.0.7报警设定值 alarm set point 指报警器预先设定的报警浓度值。 2.0.8 响应时间 response time 指在试验条件下,从检(探)测器接触被测气体达到稳定指示值的时间。通常,达到稳定指示值90%的时间作为响应时间;恢复到稳定指示值10%的时间作为恢复时间。 2.0.9 安装高度vertical height 指检(探)测器检测口到制定参照物的垂直距离。 2.0.10爆炸下限 lower explosion limit(LEL) 指可燃气体爆炸下限浓度(V%)值。 2.0.11爆炸上限upper explosion limit (UEL) 指可燃气体爆炸上限浓度(V%)值。 2.0.12 最高容许浓度Maximum Allowable Concentration (MAC) 指工作地点、在一个工作日内、任何时间均不应超过的有毒化学物质的浓度。 2.0.13 短时间接触容许浓度Permissible Concentration-Short Term Exposure Limit, (PC-STEL) 指一个工作日内,任何一次接触不得超过的15分钟时间加权平均的容许接触水平。 2.0.14 时间加权平均容许浓度Permissible Concentration-Time Weighted Average( PC-TWA) 指以时间为权数规定的8小时工作日的平均容许接触水平。 2.0.14 直接致害浓度immediately dangerous to life or health concentration(IDLH)
      undefined
      2 指环境中空气污染物浓度达到某种危险水平,如可致命或永久损害健康,或使人立即丧失逃生能力。 3 一般规定 3.0.1 在生产或使用可燃气体及有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内,对可能发生可燃气体和有毒气体的泄漏进行检测时,应按下列规定设置可燃气体检(探)测器和有毒气体检(探)测器。 1 可燃气体或含有毒气体的可燃气体泄漏时,可燃气体浓度可能达到25%爆炸下限,但有毒气体不能达到最高容许浓度时,应设置可燃气体检(探)测器; 2 有毒气体或含有可燃气体的有毒气体泄漏时,有毒气体可能达到最高容许浓度,但可燃气体不能达到25%爆炸下限时,应设置有毒气体检(探)测器; 3可燃气体与有毒气体同时存在的场所,可燃气体浓度可能达到25%爆炸下限,有毒气体也可能达到最高容许浓度时,应分别设置可燃气体和有毒气体检(探)测器。 4既属可燃气体又属有毒气体,只设有毒气体检(探)测器; 3.0.2 可燃气体和有毒气体的检测系统,应采用两级报警。同一检测区域内的有毒气体、可燃气体检(探)测器同时报警时,应遵循下列原则: 1 同一级别的报警中,有毒气体的报警优先。 2 二级报警优先于一级报警。 3.0.3 工艺有特殊需要或在正常运行时人员不得进入的危险场所,宜对可燃气体和有毒气体释放源进行连续检测、指示、报警,并对报警进行记录或打印。 3.0.4 报警信号应发送至现场报警器和有人员值守的控制室或现场操作室的指示报警设备,并且进行声光报警。 3.0.5 装置区域内现场报警器的布置应根据装置区的面积、设备及建构筑物的布置、释放源的理化性质和现场空气流动特点等综合考确定。现场报警器可选用阴响器或报警灯。 3.0.6 可燃气体检(探)测器应采用经国家指定机构或其授权检验单位的计量器具制造认证、防爆性能认证和消防认证的产品。 3.0.7国家法规有要求的有毒气体检(探)测器应采用经国家指定机构或其授权检验单位的计量器具制造认证的产品。其中,防爆型有毒气体检(探)测器还应采用经国家指定机构或其授权检验单位的防爆性能认证的产品。 3.0.8可燃气体或有毒气体场所的检(探)测器,应采用固定式。 3.0.9 可燃气体、有毒气体检测报警系统宜独立设置。 3.0.10 便携式可燃气体或有毒气体检测报警器的配备,应根据生产装置的场地条件、工艺介质的易燃易爆特性及毒性和操作人员的数量综合确定。 3.0.11工艺装置和储运设施现场固定安装的可燃气体及有毒气体检测报警系统,宜采用不间断电源(UPS)供电。加油站、加气站、分散或独立的有毒及易燃易爆经营设施,其可燃气体及有毒气体检测报警系统可采用普通电源供电。 3.0.12常用可燃气体、蒸气特性见附录A;常用有毒气体、蒸气特性见附录B。 4 检(探)测点的确定 4.1一般原则 4.1.1可燃和有毒气体检(探)测器的检(探)测点,应根据气体的理化性质、释放源的特性、生产场地布置、地理条件、环境气候、操作巡检路线等条件,并选择气体易于积累和便于采样检测之处布置。 4.1.2 下列可能泄漏可燃气体、有毒气体的主要释放源,应布置检(探)测点: 1气体压缩机和液体泵的密封处; 2 液体采样口和气体采样口;


      3 3 液体排液(水)口和放空口; 4 设备和管道的法兰和阀门组。 4.2 工艺装置 4.2.1 释放源处于露天或敞开式布置的设备区内,检(探)测点与释放源的距离宜符合下列规定: 1 当检(探)测点位于释放源的最小频率风向的上风侧时,可燃气体检(探)测点与释放源的距离不宜大于15m,有毒气体检(探)测点与释放源的距离不宜大于2m; 2 当检测点位于释放源的最小频率风向的下风侧时,可燃气体检(探)测点与释放源的距离不宜大于5m,有毒气体检(探)测点与释放源的距离不宜大于1m。 4.2.2 可燃气体释放源处于封闭或局部通风不良的半敞开厂房内,每隔15m可设一台检(探)测器,且检(探)测器距其所覆盖范围内的任一释放源不宜大于7.5m。有毒气体检测器距释放源不宜大于1m。 4.2.3比空气轻的可燃气体或有毒气体释放源处于封闭或局部通风不良的半敞开厂房内,除应在释放源上方设置检(探)测器外,还应在厂房内最高点气体易于积聚处设置可燃气体或有毒气体检(探)测器。 4.3 储运设施 4.3.1 液化烃、甲B、乙A类液体等产生可燃气体的液体储罐的防火堤内,应设检(探)测器,并符合下列规定: 1 当检(探)测点位于释放源的最小频率风向的上风侧时,可燃气体检(探)测点与释放源的距离不宜大于15m,有毒气体检(探)测点与释放源的距离不宜大于2m; 2 当检测点位于释放源的最小频率风向的下风侧时,可燃气体检(探)测点与释放源的距离不宜大于5m,有毒气体检(探)测点与释放源的距离不宜大于1m。 4.3.2 液化烃、甲B、乙A类液体的装卸设施,检(探)测器的设置应符合下列规定: 1 小鹤管铁路装卸栈台,在地面上每隔一个车位宜设一台检(探)测器,且检(探)测器与装卸车口的水平距离不应大于15m; 2 大鹤管铁路装置栈台,宜设一台检(探)测器; 3 汽车装卸站的装卸车鹤位与检(探)测器的水平距离,不应大于15m。当汽车装卸站内设有缓冲罐时,检(探)测器的设置应符合本规范第4.2.1条的规定。 4.3.3 装卸设施的泵或压缩机的检(探)测器设置,应符合本规范第4.2节的规定。 4.3.4 液化烃灌装站的检(探)测器设置,应符合下列要求: 1 封闭或半敞开的灌瓶间,灌装口与检(探)测器的距离宜为5m~7.5m; 2 封闭或半敞开式储瓶库,应符合本规范第4.2.2条规定;敞开式储瓶库沿四周每15m~30m设一台检(探)测器,当四周边长总和小于15m时,应设一台检(探)测器; 3 缓冲罐排水口或阀组与检(探)测器的距离,宜为5m~7.5m。 4.3.5 封闭或半敞开氢气灌瓶间,应在灌装口上方的室内最高点且易于滞留气体处设检(探)测器。 4.3.6 可能散发可燃气体的装卸码头,距输油臂水平平面15m范围内,应设一台检(探)测器。 4.3.7 储存、运输有毒气体、有毒液体的储运设施,有毒气体检(探)测器,应按本规范第4.2节和第3.0.10条的规定设置。 4.4 其他可燃气体、有毒气体的扩散与积聚场所 4.4.1 明火加热炉与可燃气体释放源之间,距加热炉炉边5m处应设检(探)测器。当明火加热炉与可燃气体释放源之间设有不燃烧材料实体墙时,实体墙靠近释放源的一侧应设检(探)测器。 4.4.2 设在爆炸危险区域2区范围内的在线分析仪表间,应设可燃气体检(探)测器。 对于检测比空气轻的可燃气体,应于在线分析仪表间内最高点易于积聚可燃气体处设置检测器。 4.4.3 控制室、机柜间、变配电所的空调引风口、电缆沟、电缆桥架进入建筑物的洞口处,且可燃气体和有毒气体可能进入时,宜设置检(探)测器

      0 评论

    • 我就是我d 2015-11-14 17:34

      1、 适用范围
      本规范适用于安装使用人工煤气、液化石油气、天然气等场所。
      2、 工作原理
      探测器单元把采集到的气体浓度信号转换为电信号,并以4~20mA标准信号的方式传给控制器单元;控制器单元接受探测器单元传上来的4~20mA信号,经过处理、逻辑分析,以数字显示、声光报警的方式反应出来,并联动所连接的风机、电磁阀或其它消防设备。 3、 采购技术要求
      3.1 气体报警器设计、制造、检定必须遵守以下国家标准: GB16808-97《可燃气体报警器技术要求和试验方法》 GB15322.1-2003《可燃气体探测器-第一部分:测量范围为0-100%LEL的点型可燃气体探测器》
      GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》
      GB3836.2—2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d”》
      3.2 采购的产品必须通过国家指定的法定权威机关审查及检验。
      4、 安装要求
      4.1 气体报警器的安装必须由具有相应资质的施工队伍承担。
      4.2 控制器的安装。

      4.2.1 控制器属非防爆结构,应固定在安全场所,其箱体底部安装在距地面1.5米处,且其周围5米范围内不应有影响仪器正常工作的强电磁场(如电机、变压器、动力电缆等)。
      4.2.2 根据控制的安装位置,用膨胀螺丝紧固在墙壁上,水平安装、不倾斜。
      4.3 探测器的安装
      4.3.1 位置的确定。探测器安装在可能有气体泄漏的区域内,探头对准气体聚积、扩散的方向,当被测气体比重大于空气时(如液化石油气、沼气),探测器安装在距地面30~60cm处;当被测气体比重小于空气时(如焦炉煤气、天然气),控测器安装高度高出释放源0.5~2米处。
      4.3.2 探测器不能安装在以下位置: 4.3.2.1直接受蒸汽、油烟影响的地方;
      4.3.2.2 给气口、换气扇、房门等风量流量大的地方; 4.3.2.3 水汽、水滴多的地方;
      4.3.2.4 有冲击、振动及强电磁场干扰的场所; 4.3.2.5 温度在-40℃以下或70℃以上的地方。

      0 评论

    • 热心网友 2015-11-14 17:06

      1.使用范围:对天然气,城市煤气,液化石油气等可燃气体的超浓度可靠报警,可广泛的用于家用、煤气站、煤矿等各种场合。
      2.根据燃气的比重安装燃气泄漏报警器。
      a,天然气、城市煤气:因其比空气轻,会悬浮于天花板,故报警器应安装在低于天花板0.3-1.2米处,距气源半径1.5米以内的合适之处。
      b.液化石油气:因其比空气重,会沉积于低洼之处,故报警器应安装在离里面0.3-1.2米,距气源半径1.5米以内的合适之处。
      3.安装注意:
      a.不要正对炉灶的油烟与蒸汽。
      b.不要安装在通风良好处。
      c.不要被窗帘或橱柜蔽隔断。
      d.不要安装在浴室等水蒸汽较大处。
      4.报警处理。
      当报警器报警时(红灯亮,报警)应立即作出如下处理:
      a.关闭燃气管道总阀或瓶装气总阀。
      b.打开所有门窗,让气体散发出室外。
      c.切勿触动至内任何电气开关,插头,电话,门铃。
      d.切勿使用火柴或打火机、熄灭所有火种。
      e.切勿用火测试泄露气来源。
      f.不要切断报警器电源,泄漏气体消失后,报警器会自动停止报警器。
      g.检查燃气泄漏原因并及时通知气体供应商、专业人员检修。
      5.简易保养。
      每隔6个月需清洁探测器一次,以保证工作效率良好,先把电源关掉,在用软刷轻扫灰尘即可,再把电源启动。

      0 评论

    相关问题

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。