3条回答
木子星生 2015-11-14 17:18
填充墙砌体施工规范如下;
砌筑填充墙时,轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于28d,蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小于30%。
蒸压加气混凝土砌块在运输及堆放中应防止雨淋。
吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块及采用薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌块,砌筑前不应对其浇(喷)水湿润;在气候干燥炎热的情况下,对吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块宜在砌筑前喷水湿润。
采用普通砌筑砂浆砌筑填充墙时,烧结空心砖、吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块应提前1d~2d浇(喷)水湿润。蒸压加气混凝土砌块采用蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆或普通砌筑砂浆砌筑时,应在砌筑当天对砌块砌筑面喷水湿润。块材湿润程度应符合下列规定:烧结类块材的相对含水率宜为60%~70%;非烧结类块材的相对含水率宜为33%~50%;砌筑上墙块材的含水率不得为饱和含水率。
注:采用“干砌法”施工的蒸压加气混凝土砌块,不需对其浇(洒)水湿润。
在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm。
填充墙拉结筋处的下皮小砌块宜采用半盲孔小砌块,或用混凝土灌实孔洞的小砌块;“干砌法”施工的蒸压加气混凝土砌块砌体,拉结筋应放置在砌块上表面开凿的沟槽内,并用加气混凝土粘结砂浆填实。
蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块不应与其他块体混砌,不同强度等级的同类块体也不得混砌。
注:窗台处和因安装门窗需要,在门窗洞口处两侧填充墙上、中、下部可采用其他块体局部嵌砌;对与框架柱、梁不脱开方法的填充墙,填塞填充墙顶部与梁之间缝隙可采用其他块体。
填充墙砌体砌筑,应待承重主体结构检验批验收合格后进行。填充墙与承重主体结构间的空(缝)隙部位施工,应在填充墙砌筑14d后进行。
希望对你有用!
灯泡怪兽 2015-11-14 17:13
填充墙砌体工程规范
9 填充墙砌体工程 9.1 一般规定 9.1.1 本章适用于房屋建筑采用空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等砌筑填充墙砌体的施工质量验收。 9.1.2 蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块砌筑时,其产品龄期应超过28d。 说明:9.1.2加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小砌块为水泥胶凝增强的块材,以28d强度为标准设计强度,且龄期达到28d之前,自身收缩较快。为了有效控制砌体收缩裂缝和保证砌体强度,对砌筑时的龄期进行了规定。 9.1.3 空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等的运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。进场后应按品种、规格分别堆放整齐,堆置高度不宜超过2m。加气混凝土砌块应防止雨淋。 说明:9.1.3 考虑到空心砖、加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小砌块强度不太高,碰撞易碎,吸湿性相对较大,特做此规定。 9.1.4 填充墙砌体砌筑前块材应提前2d浇水湿润。蒸压加气混凝土砌块砌筑时,应向砌筑面适量浇水。 说明:9.1.4块材砌筑前浇水湿润是为了使其与砌筑有较好的粘结。根据空心砖、轻骨料混凝土小砌块的吸水、失水特性合适的含水率分别为:空心砖宜为10%-15%;轻骨料混凝土小砌块宜为5%-8%。加气混凝土砌块出釜时的含水率为35%左右,以后砌块逐渐干燥,施工时的含水率宜控制在小于15%(对粉煤灰加气混凝土砌块宜小于20%)。加气混凝土砌块砌筑时在砌筑面适量浇水是为了保证砌筑砂浆的强度及砌体的整体性。 9.1.5 用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖,或普通混凝土小型空心砌块,或现浇混凝土坎台等,其高度不宜小于200mm。 说明:9.1.5考虑到轻骨料混凝土小砌块和加气混凝土砌块的强度及耐久性,又不宜随剧烈碰撞,以及吸湿性大等因素而作此规定。 9.2 主控项目 9.2.1 砖、砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。 检验方法:检查砖或砌块的产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试块试验报告。 说明:9.2.1砖、砌块和砌筑砂浆的强度等级合格是砌体力学性能的重要保证,故做此规定。 9.3 一般项目 9.3.1 填充墙砌体一般尺寸的允许偏差应符合表9.3.1的规定。 抽检数量: (1)对表中1、2项,在检验批的标准间中随机抽查10%,但不 应少于3间;大面积房间和楼 (2)对表中3、4项、在检验批中抽检10%,且不应少于5处 说明:9.3.1 根据填充墙砌体的非结构受力特点出发,将轴线位 移和垂直度允许偏差纳入一般项目验收
梦见了什么 2015-11-14 13:13
一、工程概况
1、本工程设计地下室一层,地上十八层,标准层层高2.9米,设计砌体为填充墙砌体,选用材料如下:
±0.00以下墙体为烧结页岩砖,±0.00以上采用蒸压加气混凝土砌块,强度等级为A3.5,±0.00以下墙体及卫生间采用M10水泥砂浆,其他墙体为M5.0混合砂浆。蒸压加气混凝土砌块底部采用3皮蒸压粉煤灰砖进行砌筑垫底。墙体厚度外墙为200mm厚,内墙厚度为200mm厚局部为100mm厚。
2、厨房、卫生间及盥洗间楼板四周(除门洞外)沿墙体做120高、宽同墙厚的C20细石混凝土翻边。
3、构造柱设置见结构图,构造柱按要求设置马牙槎。
4、过梁设计荷载等级为一级,参照标准图集《钢筋混凝土过梁》02YJ301
5、在窗下为砌块的窗台留现浇带,厚6CM,砼标号C20,同墙宽;整片为窗砌体,在墙高一半处增设现浇带,6cm厚,砼标号C20;现浇带统一配筋 2Φ8,植筋插入剪力墙或构造柱内,分布筋Φ6@250,保护层厚度25mm(见甲方通知单)。
6、砌体与主体结构剪力墙、柱之间的连接锚固筋采用植筋工艺施工,植筋入墙内深度50~100mm,植筋后做拉拔实验,抗拉强度值须满足相关要求,砌体与剪力墙的拉结筋2Φ6长度800mm,砌体与构造柱的拉结钢筋2Φ6 长度以柱边计算800(包括100厚墙体拉结钢筋)。