幕墙工程施工质量验收规范谁有?

冀曼玉 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • **其实我不帅 2015-11-14 16:26

      适用于玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙等分项工程的质量验收。
      1.幕墙工程验收时应检查下列文件和记录: (1)幕墙工程的施工图、结构设计计算书、设计说明及其他设计文件。(2)建筑设计单位对幕墙工程设计确认文件。 (3)幕墙工程所用各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书、性能检 测报告、进场验收记录和复验报告。 (4)幕墙工程所用的硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明;进口硅酮结构胶 的商检证;国家指定检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥离粘结性试验报告;石材用密封胶的耐污染性试验报告。(5)后置埋件的现场拉拔强度检测报告。(6)幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测报 告。 (7)打胶、养护环境的温度、湿度记录;双组分硅酮结构胶的混匀性试验记录 及拉断试验记录。(8)防雷装置测试记录。(9)隐蔽工程验收记录。 (10)幕墙构件和组件的加工制作记录;幕墙安装施工记录。
      2.幕墙工程应对下列材料及其性能指标进行复验:(1)铝塑复合板的剥离强度。 (2)石材的弯曲强度;寒冷地区石材的耐冻融性;室内用花岗石的放射性。(3)玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验;石 材用结构胶的粘结强度;石材用密封胶的污染性。
      3.幕墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:(1)预埋件(或后置埋件)。(2)构件的连接节点。 (3)变形缝及墙面转角处的构造节点。(4)幕墙防雷装置。(5)幕墙的防火构造。
      4.各分项工程的检验批应按下列规定划分:(1)相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500----1000平米应划分 为一个检验批,不足500平米也应划分为一个检验批。(2)同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验性。(3)对于异型或有特殊要求的幕墙,检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特 点及幕墙工程规模,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。
      5.检查数量应符合下列规定: (1)每个检验批每100平米应至少抽查一处,每处不得小于10平米。(2)对于异型或有特殊要求的幕墙,检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特 点及幕墙工程规模,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商。
      6.幕墙及其连接件应具有足够的承载力、刚度和相对于主体结构的位移能力。幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接件应采用螺栓连接,并应有防松动措施。
      7.隐框、半隐框幕墙所采用的结构粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶,其性能必须符合《建筑用硅酮结构密封胶》的规定;硅酮结构密封胶必须在有效期内使用。 8.立柱和横梁等主要受力构件,其截面受力部分的壁厚应经计算确定,且铝合金型材壁厚不应小于3.0mm,钢型材壁厚不应小于3.5mm。
      9.隐框、半隐框幕墙构件中板材与金属框之间硅酮结构密封胶的粘结宽度,应分别计算风荷载标准值和板材自重标准值作用下硅酮结构密封胶的粘结宽度,并取其较大值,且不得小于7.0mm。
      10.硅酮结构密封胶应打注饱满,并应在温度15---30℃、相对湿度50%以上、洁净的室内进行;不得咋现场墙上打注。
      11.幕墙的防火除应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》的有关规定外,还应符合下列规定:(1)应根据防火材料的耐火极限决定防火层的厚度和宽度,并应在楼板处形成 防火带。 (2)防火层应采取隔离措施。防火层的衬板应采用经防腐处理且厚度不小于 1.5mm的钢板,不得采用铝板。 (3)防火层的密封材料应采用防火密封胶。 (4)防火层与玻璃不应直接接触,一块玻璃不应跨两个防火分区。
      12.主体结构与幕墙连接和各种预埋件,其数量、规格、位置和防腐处理必须符合设计要求。
      13.幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接及幕墙面板的安装必须符合设计要求,安装必须牢固。
      14.单元幕墙连接处和吊挂处的铝合金型材的壁厚应通过计算确定,并不得小于5.0mm。
      15.幕墙的金属框架与主体结构应通过预埋件连接,预埋件应在主体结构砼施工时埋入,预埋件的位置应准确。当没有条件采用预埋件连接是,应采用其他可靠的连接措施,并应通过试验确定其承载力。
      16.立柱应采用螺栓与角码连接,螺栓的直径应经过计算,并不应小于10mm。不同金属材料接触时应采用绝缘垫片分隔。
      17.幕墙的防震缝、伸缩缝、沉降缝等部位的处理应保证缝的使用功能和饰面的完整性。
      18.幕墙工程的设计应满足维护和清洁的要求。 玻璃幕墙的主控项目如下: (1)玻璃幕墙工程所使用的各种材料、构件和组件的质量,应符合设计要求及 国家现行产品标准和工程技术规范的规定。 (2)玻璃幕墙的造型和立面分格等应符合设计要求。(3) ①幕墙应使用安全玻璃,玻璃的品种、规格、颜色、光学性能及安装方向应符合设计要求。 ②幕墙玻璃的厚度不应小于6.0mm。全玻璃幕墙肋玻璃的厚度不应小于12mm。③幕墙的中空玻璃应采用双道密封。明框幕墙的中空玻璃应采用聚硫密封胶及丁基密封胶;隐框和半隐框幕墙的中空玻璃应采用硅酮结构密封胶及丁基密封胶;镀膜面应在中空玻璃。 ④幕墙的夹层玻璃应采用聚乙烯醇缩丁醛(pvb)胶片干法加工合成的夹层玻璃。点支承玻璃幕墙夹层玻璃的夹层胶片(pvb)厚度不应小于0.76mm。⑤钢化玻璃表面不得有损伤;8.0mm以下的钢化玻璃应进行引爆处理。⑥所有幕墙玻璃均应进行边缘处理。 (4)玻璃幕墙与主体结构连接的各种预埋件、连接件、紧固件必须安装牢固, 其数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求(5)各种连接件、紧固件的罗双应有防松动措施;焊接连接应符合设计要求和 焊接规范的规定。

      0 评论

    • 木子星生 2015-11-14 16:20

      幕墙工程施工质量验收规范;
      (1)幕墙工程包括玻璃幕墙(含全玻璃幕墙)、金属幕墙、石材幕墙、组合幕墙等,需要进行隐蔽工程项目验收的内容有: 1)埋件(或后置埋件)的埋设;
      2)构件的连接节点处理;
      3)变形缝及墙面转角处的构造节点处理;
      4)幕墙防雷装置施工;
      5)幕墙防火构造处理;
      6)幕墙保温层及防潮层的设置。
      隐蔽工程验收记录见质控(建)表4.1.5.3。
      (2)主体结构与幕墙连接的各种预埋件,其数量、规格、位置和防腐处理必须符合设计要求,各种连接件紧固件应安装牢固,螺栓应有防松脱措施。
      (3)幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接,立柱与横梁的连接及幕墙面板的安装必须符合设计及有关规范的要求,安装必须牢固。 (4)幕墙应形成自身的防雷体系,并与主体结构的防雷体系可靠地连接,严禁串联。
      (5)幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀、厚度一致,防火层应采取隔离措施,衬板应采用经防腐处理且厚度不小于1.5mm的钢板,不得采用铝板,防火层的密封材料应采用防火密封胶,防火层与玻璃的间距应大于40mm。
      (6)幕墙四周,幕墙内表面与主体结构之间的连接节点、各种变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。幕墙立柱下部节点应符合有关规定。
      (7)幕墙金属框架、金属框架与金属挂件的连接节点的防腐处理必须符合设计要求。
      (8)幕墙上、下及侧边四周应镶入固定玻璃槽内,不得与槽底及槽侧壁直接接触,悬吊式玻璃幕墙与槽底间间隙,落地式玻璃幕墙玻璃与槽底间垫块应符合设计要求。
      (9)组合幕墙不同面板材料的分界线处框架龙骨应设置双立柱、双横向杆件,分别固定牢固,并应留置不小于10mm的间隙。 Ⅱ 核查办法
      (1)核查上述项目的隐蔽验收记录能否反映预埋件(或后置设件)的埋设。
      (2)核查防雷、防火、防潮、保温的施工是否符合设计及有关规范、规程的要求。
      (3)核查构件的连接节点,变形缝及墙面转角处的构造节点的处理情况是否符合设计及有关规范、规程的要求。 (4)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。
      Ⅲ 核定原则
      凡出现下列情况之一,本项目核定为不符合要求。
      (1)无隐蔽工程验收记录。
      (2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量。
      (3)主要的检查内容不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理或处理后未重新报验。
      (4)隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确,签证手续不齐全。
      希望对你有帮助!

      0 评论

    • ag123456 2015-11-14 15:59

      《玻璃幕墙工程质量检验标准》(JGJ/T139—2001);《金属石材幕墙》(JGJ133-2001);《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003)《点支式玻璃幕墙工程技术规程》(CECS127:2001);《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2009);《干挂饰面石材及金属挂件》(JGJ830.1~2—2005);《建筑幕墙》(GB/T 21086-2007);《铝合金结构设计规范》(GB50429—2007);《合成树脂幕墙》(JG/T205—2007); 《小单元建筑幕墙》(JG/T217—2008); 《建筑玻璃采光顶》(JG/T231—2008);《建筑幕墙用钢索压管接头》(JG/T 201—2007);《建筑幕墙用瓷板》(JG/T 217—2007);《建筑用硅酮结构密封胶》(GB/T16776—2005);《中空玻璃用复合密封胶条》(JG/T 1022—2007);《建筑密封胶分级及要求》(GB/T22083—2008);《铝合金型材 XXXX》(GB 5237.1~6-2008);还有一些强相关规范,如:钢材、配件等。

      0 评论

    • 米多奇hq 2015-11-14 15:54

      9.1 一般规定
      9.1.1本章适用于玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙等分项工程的质量验收。
      9.1.2幕墙工程验收时应检查下列文件和记录:
      1幕墙工程的施工图、结构计算书、设计说明及其他设计文件。
      2建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件。
      3幕墙工程所用各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。
      4幕墙工程所用硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明;进口硅酮结构胶的商检证;国家指定检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥离粘结性试验报告;石材用密封胶的耐污染性试验报告。
      5后置埋件的现场拉拔强度检测报告。
      6幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测报告。
      7打胶、养护环境的温度。湿度记录;双组份硅酮结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录。
      8防雷装置测试记录。
      9隐蔽工程验收记录。
      10幕墙构件和组件的加工制作记录;幕墙安装施工记录。
      9.1.3幕墙工程应对下列材料及其性能指标进行复验:
      1铝塑复合板的剥离强度。
      2石材的弯曲强度;寒冷地区石材的耐冻融性;室内用花岗石的放射性。
      3玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验;石材用结构胶的粘结强度;石材用密封胶的污染性。
      9.1.4幕墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:
      1预埋件(或后置埋件)。
      2构件的连接节点。
      3变形缝及墙面转角处的构造节点。
      4幕墙防雷装置。
      5幕墙防火构造。
      9.1.5各分项工程的检验批应按下列规定划分:
      1相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500~1000m2应划分为一个检验批,不足 500m2也应划分为一个检验批。
      2同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批。
      3对于异型或有特殊要求的幕墙,检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程规模,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。
      9.1.6检查数量应符合下列规定:
      1每个检验批每100 m2应至少抽查一处,每处不得小于10m2。
      2对于异型或有特殊要求的幕墙工程,应根据幕墙的结构和工艺特点,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。
      9.1.7幕墙及其连接件应具有足够的承载力、刚度和相对于主体结构的位移能力。幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接件应采用螺栓连接,并应有防松动措施。
      9.1.8隐框、半隐框幕墙所采用的结构粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶,其性能必须符合《建筑用硅酮结构密封胶》(GB16776)的规定;硅酮结构密封胶必须在有效期内使用。
      9.1.9立柱和横梁等主要受力构件,其截面受力部分的壁厚应经计算确定,且铝合金型材壁厚不应小于3.0mm,钢型材壁厚不应小于 3.5mm。
      9.1.10隐框、半隐框幕墙构件中板材与金属框之间硅酮结构密封胶的粘结宽度,应分别计算荷载标准值和板材自重标准值作用下硅酮结构密封胶的粘结宽度,并取其较大值,巳不得小于7.Omm.
      9.1.11硅酮结构密封胶应打注饱满,并应在温度15℃~30℃、相对湿度5O%以上、洁净的室内进行;不得在现场墙上打注。
      9.1.12幕墙的防火除应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ16)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045)的有关规定外,还应符合下列规定:
      1应根据防火材料的耐火极限决定防火层的厚度和宽度,并应在楼板处形成防火带。
      2防火层应采取隔离措施。防火层的衬板应采用经防腐处理且厚度不小于15mm的钢板,不得采用铝板。
      3防火层的密封材料应采用防火密封胶。
      4防火层与玻璃不应直接接触,一块玻璃不应跨两个防火分区。
      9.1.13主体结构与幕墙连接的各种预埋件.其数量、规格、位置和防腐处理必须符合设计要求。
      9.1.14慕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接及幕墙面板的安装必须符合设计要求,安装必须牢固。
      9.1.15单元幕墙连接处和吊挂处的铝合金型材的壁厚应通过计算确定,并不得小于5.0mm。
      9.1.16幕墙的金属框架与主体结构应通过预埋件连接,预埋件应在主体结构混凝土施工时埋人,预埋件的位置应准确。当没有条件采用预埋件连接时,应采用其他可靠的连接措施,并应通过试验确定其承载力。
      9.1.17立柱应采用螺栓与角码连接,螺栓直径应经过计算,并不应小于10mm。不同金属材料接触时应采用绝缘垫片分隔。
      9.1.18幕墙的抗震缝、伸缩缝、沉降缝等部位的处理应保证缝的使用功能和饰面的完整性。
      9.1.19幕墙工程的设计应满足维护和清洁的要求。
      9.2玻璃幕墙工程
      9.2.1本节适用于建筑高度不大于150m、抗震设防烈度不大于 8度的隐框玻璃幕墙、半隐框玻璃幕墙、明框玻璃幕墙、全玻幕 墙及点支承玻璃幕墙工程的质量验收。
      主控项目
      9.2.2玻璃幕墙工程所使用的各种材料、构件和组件的质量,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。
      检验方法:检查材料、构件、组件的产品合格证书、进场验收记录。性能检测报告和材料的复验报告。
      9.2.3玻璃幕墙的造型和立面分格应符合设计要求。
      检验方法:观察;尺量检查。
      9.2.4玻璃幕墙使用的玻璃应符合下列规定:
      1幕墙应使用安全玻璃,玻璃的品种、规格、颜色、光学 性能及安装方向应符合设计要求。
      2幕墙玻璃的厚度不应小于6.0mm。全玻幕墙肋玻璃的厚 度不应小于12mm。
      3幕墙的中空玻璃应采用双道密封。明框幕墙的中空玻璃应采用聚硫密封胶及丁基密封胶;隐框和半隐框幕墙的中空玻璃应采用硅酮结构密封胶及丁基密封胶;镀膜面应在中空玻璃的第2或第3面上。
      4幕墙的夹层玻璃应采用聚乙烯醇缩丁醛(PVB)胶片干法加工合成的夹层玻璃。点支承玻璃幕墙夹层玻璃的夹层胶片(PVB)厚度不应小于0.76mm。
      5钢化玻璃表面不得有损伤; 8.0mm以下的钢化玻璃应进行引爆处理。
      6所有幕墙玻璃均应进行边缘处理。
      检验方法:观察;尺量检查;检查施工记录。
      9.2.5玻璃幕墙与主体结构连接的各种预埋件、连接件、紧固件必须安装牢固,其数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求。
      检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
      9.2.6各种连接件、紧固件的螺栓应有防松动措施;焊接连接应符合设计要求和焊接规范的规定。
      检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
      9.2.7隐框或半隐框玻璃幕墙,每块玻璃下端应设置两个铝合金或不锈钢托条,其长度不应小于100mm,厚度不应小于2mm,托条外端应低于玻璃外表面2mm。
      检验方法:观察;检查施工记录。
      9.2.8明框玻璃幕墙的玻璃安装应符合下列规定:
      1玻璃槽口与玻璃的配合尺寸应符合设计要求和技术标准的规定。
      2玻璃与构件不得直接接触,玻璃四周与构件凹槽底部应保持一定的空隙,每块玻璃下部应至少放置两块宽度与槽口宽度相同、长度不小于100mm的弹性定位垫块;玻璃两边嵌入量及空隙应符合设计要求。
      3玻璃四周橡胶条的材质、型号应符合设计要求,镶嵌应平整,橡胶条长度应比边框内槽长1.5%~2.0%,橡胶条在转角处应斜面断开,并应用粘结剂粘结牢固后嵌入槽内。
      检验方法:观察;检查施工记录。
      9.2.9高度超过4m的全玻幕墙应吊挂在主体结构上,吊夹具应符合设计要求,玻璃与玻璃、玻璃与玻璃肋之间的缝隙,应采用硅酮结构密封胶填嵌严密。
      检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
      9.2.10点支承玻璃幕墙应采用带万向头的活动不锈钢爪,其钢爪间的中心距离应大于250mm.
      检验方法:观察;尺量检查。
      9.2.11玻璃幕墙四周、玻璃幕墙内表面与主体结构之间的连接节点、各种变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。
      检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
      9.2.12玻璃幕墙无渗漏。
      检验方法:在易渗漏部位进行淋水检查。
      9.2.13玻璃幕墙结构胶和密封胶的打注应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。
      检验方法:观察;尺量检查;检查施工记录。
      9.2.14玻璃幕墙开启窗的配件应齐全,安装应牢固,安装位置和开启方向、角度应正确;开启应灵活,关闭应严密。
      检验方法:观察;手扳检查;开启和关闭检查。
      9.2.15玻璃幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接。
      检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
      一般项目
      9.2.16玻璃幕墙表面应平整、洁净;整幅玻璃的色泽应均匀一致;不得有污染和镀膜损坏。
      检验方法:观察。
      9.2.17每平方米玻璃的表面质量和检验方法应符合表9.2.17的规定
      表9.2.17每平方米玻璃的表面质量和检验方法
      项次
      项 目
      质量要求
      检验方法
      1
      明显划伤和长度>100mm的轻微划伤
      不允许
      观察
      2
      长度≤100mm的轻微划伤
      ≤8条
      用钢尺检查
      3
      擦伤总面积
      ≤500mm2
      用钢尺检查
      9.2.18一个分格铝合金型材的表面质量和检验方法应符合表9.2.18的规定。
      表9.2.18 一个分格铝合金型材的表面质量和检验方法
      项次
      项 目
      质量要求
      检验方法
      1
      明显划伤和长度>100mm的轻微划伤
      不允许
      观察
      2
      长度≤100mm的轻微划伤
      ≤2条
      用钢尺检查
      3
      擦伤总面积
      ≤500mm2
      用钢尺检查
      9.2.19明框玻璃幕墙的外露框或压条应横平竖直,颜色、规格应符合设计要求,压条安装应牢固。单元玻璃幕墙的单元拼缝或隐框玻璃幕墙的分格玻璃拼缝应橫平竖直、均匀一致。
      检验方法:观察;手扳检查;检查进场验收记录。
      9.2.20玻璃幕墙的密封胶缝应橫平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。
      检验方法:观察;手摸检查。
      9.2.21防火、保温材料填充应饱满、均匀,表面应密实、平整。
      检验方法:检查隐蔽工程验收记录。
      9.2.22玻璃幕墙隐蔽节点的遮封装修应牢固、整齐、美观。
      检验方法:观察;手扳检查。
      9.2.23明框玻璃幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合表9.2.23的规定。
      表9.2.23明框玻璃幕墙安装的允许偏差和检验方法
      项次
      项目
      允许偏差(mm)
      检验方法
      1
      幕墙垂直度
      幕墙高度≤30m
      10
      用经纬仪检查
      30m<幕墙高度≤60m
      15
      60m<幕墙高度≤90m
      20
      幕墙高度>90m
      25
      2
      幕墙水平度
      幕墙高度≤35m
      5
      用水平仪检查
      幕墙高度>35m
      7
      3
      构件直线度
      2
      用2m靠尺和塞尺检查
      4
      构件水平度
      构件长度≤2m
      2
      用水平仪检查
      构件长度>2m
      3
      5
      相邻构件错位
      1
      用钢直尺检查
      6
      分格框对角线长度差
      对角线长度≤2m
      3
      用钢尺检查
      对角线长度>2m
      4
      9.2.24隐框、半隐框玻璃幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合表9.2.24的规定。
      表9.2.24隐框、半隐框玻璃幕墙安装的允许偏差和检验方法
      项次
      项目
      允许偏差(mm)
      检验方法
      1
      幕墙垂直度
      幕墙高度≤30m
      10
      用经纬仪检查
      30m<幕墙高度≤60m
      15
      60m<幕墙高度≤90m
      20
      幕墙高度>90m
      25
      2
      幕墙水平度
      层高≤3m
      3
      用水平仪检查
      层高>3m
      5
      3
      幕墙表面平整度
      2
      用2m靠尺和塞尺检查
      4
      板材立面垂直度
      2
      用垂直检测尺检查
      5
      板材上沿水平度
      2
      用1m水平尺和钢直尺检查
      6
      相邻板材板角错位
      1
      用钢直尺检查
      7
      阳角方正
      2
      用直角检测尺检查
      8
      接缝直线度
      3
      拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查
      9
      接缝高低差
      1
      用钢直尺和塞尺检查
      10
      接缝宽度
      1
      用钢直尺检查

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块调蓄池雨水收集模块安装规范?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁pp雨水模块调蓄池雨水收集模块雨水蓄水模块在水土保持和改善生态环境中发挥了重要作用。 不仅可以减少地下水的开采,还可以减轻自然界整个水循环系统的压力。雨水落到地面后,经过初期的污染防止、废弃处理,可以捕获雨水中的大悬浮物,防止水泵、排水管及其他处理设备堵塞。 雨水收集并蓄积在模块蓄水池中后,通过自然沉淀,雨水中
      • 插座模块 雨水槽 雨水管道 3个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块雨水调蓄池施工方案?
      • 兔友_GPUQ08 回答:随着城市化进程的加快,城市洪涝灾害、水资源短缺等问题愈发凸显,为此,雨水调蓄池应运而生。PP模块式雨水调蓄池是一种高效、环保、经济实用的雨水管理系统。惠洁雨水回收对于缓解水资源短缺、促进可持续发展、保护环境、提供可再生资源和创造经济效益等方面都具有重要的意义。@惠洁pp雨水模块 pp雨水模块雨水调蓄池施工方案 1
      • 地板施工方案 拆除施工方案 施工方案 3个月前
    • 1 回答
      • 塑料水表箱品经济指标是钢筋混凝士阀门井的2/3,但施工费用更节省?
      • 呆狗 回答:塑料水表箱作为一种新型的供水设施,不仅具有优秀的性能特点,还具备显著的经济优势。与传统的钢筋混凝土阀门井相比,塑料水表箱的经济指标优越,施工费用更为节省,特别是人工成本方面。 塑料水表箱的生产成本相对较低。由于其采用高品质的塑料材料,生产工艺简单,生产效率高,因此单个水表箱的成本较低。同时,塑料水表箱的寿命长,维护成本
      • 水表箱 钢筋 水表 3个月前
    • 1 回答

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。