    • 凌星弥梦 2015-11-14 10:50

      你好,一开三孔插座的连接方法如下。
      开关上的L孔和插座上的L孔接火线。
      插座上的N孔接零线,标有接地符合的孔,接地线。
      开关标有L1L2(不同的开关有不同的标法)的孔接灯的控制线。

      1 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-11-14 11:14

      三孔插座上有专用的保护接零(地)插孔,在采用接零保护时,有人常常仅在插座底内将此孔接线桩头与引入插座内的那根零线直接相连,这是极为危险的。因为万一电源的零线断开,或者电源的火(相)线、零线接反,其外壳等金属部分也将带上与电源相同的电压,这就会导致触电。

      0 评论

    • 没有昵称_0108 2015-11-14 10:36

      (1)在中性点不接地的供电系统中,必须进行保护接地,而在中性点接地运
      行的系统中,可采用设备外壳接零保护。但这两种保护方式是不允许同时共用在一个低压电网中的。

      (2)采用保护接零有如下特点:①采用保护接零的电气设备,如因绝缘损坏,所产生的“相”对“零”的短路电流要比采用保护接地方式大得多,因而能在较短的时间内促使熔断器或自动空气开关发生动作,迅速切断电源;②由于零线和相线一般都是并行敷设的,所以采用保护接零时安全方便。

      (3)在使用单相插座做保护接零时。接线必须正确,

      单相三孔插座右插孔接相线,左插孔接零线,上插孔(孔径大于其他两个插孔)接保护零线。但这根零线必须接在零线的干线上,而不能接在左插孔接线端至零线干线之间。

      这样一旦发生零线断线时,相线的电压通过用电设备引至工作零线的左插孔,再由连接线传到设备的外壳上,使触及设备外壳的人员触电,因此,必须严格遵照正确接线方式,安装三孔插座。