    • **其实我不帅 2015-11-14 15:50

      对于石材幕墙的设计方案这里只为你简单介绍下,希望可以帮助到你;
      在设计石材幕墙的时候,将石材面板在方向略微的倾斜使得顺流而下。石材稍微的倾斜,在石材表面等距开槽,增加了石幕的过石断面面积,使得水流素更加的缓和,能够提高视觉效果。而且通过石材倾斜角度与水槽的距离等不同组合设计,可以营造出丰富的视觉效果。在安装的时候,是墙体内部通过给内部安装循环水泵使得墙体表面形成石幕的效果。

      0 评论

    • 清水一掬 2015-11-14 15:33

      操作工艺
      (1)安装施工准备
      1)编制材料、制品、机具的详细进场计划;
      2)落实各项需用计划;
      3)编制施工进度计划;
      4)做好技术交底工作;
      5)搬运、吊装构件时不得碰撞、损坏和污染构件。
      6)构件储存时应依照安装顺序排列放置,放置架应有足够的承载力和刚度。在室外储
      存时应采取保护措施;
      7)构件安装前应检查制造合格证,不合格的构件不得安装。
      (2)预埋件的安装
      1)按照土建进度,从下向上逐层安装预埋件;
      2)按照幕墙的设计分格尺寸用经纬仪或其他测量仪器进行分格定位;
      3)检查定位无误后,按图纸要求埋设铁件;
      4)安装埋件时要采取措施防止浇筑混凝土时埋件位移,控制好埋件表面的水平或垂直,
      严禁歪、斜、倾等。
      5)检查预埋件是否牢固、位置是否准确。预埋件的位置误差应按设计要求进行复查。
      当设计无明确要求时,预埋件的标高偏差不应大于l0mm,预埋件的位置与设计位置偏
      差不应大于20mm。
      (3)施工测量放线
      1)复查由土建方移交的基准线;
      2)放标准线:在每一层将室内标高线移至外墙施工面,并进行检查;在石材挂板放线
      前,应首先对建筑物外形尺寸进行偏差测量,根据测量结果,确定出干挂板的基准面。
      3)以标准线为基准,按照图纸将分格线放在墙上,并做好标记;
      4)分格线放完后,应检查预埋件的位置是否与设计相符,否则应进行调整或预埋件补
      救处理;
      5)最后,用φ0.5~1.Omm 的钢丝在单樘幕墙的垂直、水平方向各拉两根,作为安装的
      控制线,水平钢丝应每层拉一根(宽度过宽,应每间隔20m 设1 支点,以防钢丝下垂),
      垂直钢丝应间隔20m 拉一根;
      6)注意事项:
      放线时,应结合土建的结构偏差,将偏差分解;并应防止误差积累;
      放线时,应考虑好与其他装饰面的接口;
      拉好的钢丝应在两端紧固点做好标记,以便钢丝断了,快速重拉;
      应严格按照图纸放线;
      控制重点为:基准线
      (4)石材幕墙安装工艺
      1)石材幕墙骨架的安装
      (A)根据控制线确定骨架位置,严格控制骨架位置偏差;
      (B)干挂石材板主要靠骨架固定,因此必须保证骨架安装的牢固性;
      (C)在挂件安装前必须全面检查骨架位置是否准确、焊接是否牢固,并检查焊缝质量;
      2)石材幕墙挂件安装
      挂板应采用不锈钢或铝合金型材,钢销应采用不锈钢件,连接挂件宜采用L 型,避免一
      个挂件同时连接上下两块石板。
      3)石材幕墙骨架的防锈
      (A)槽钢主龙骨、预埋件及各类镀锌角钢焊接破坏镀锌层后均满涂两遍防锈漆(含补
      刷部分)进行防锈处理并控制第一道二道的间隔时间不小于12 小时。
      (B)型钢进场必须有防潮措施并在除去灰尘及污物后进行防锈操作。
      (C)严格控制不得漏刷防锈漆,特别控制为焊接而预留的缓刷部位在焊后涂刷不得少
      于两遍。
      4)花岗岩挂板的安装
      (A)为了达到外立面的整体效果,要求板材加工精度比较高,要精心挑选板材,减少
      色差。
      (B)在板安装前,应根据结构轴线核定结构外表面与干挂石材外露面之间的尺寸后,
      在建筑物大角处做出上下生根的金属丝垂线,并以此为依据,根据建筑物宽度设置足以
      满足要求的垂线、水平线,确保槽钢钢骨架安装后处于同一平面上(误差不大于5mm)。
      (C)通过室内的50cm 线验证板材水平龙骨及水平线的正确,以此控制拟将安装的板缝
      水平程度。通过水平线及垂线形成的标准平面标测出结构垂直平面,为结构修补及安装
      龙骨提供依据。
      (D)板材钻孔位置应用标定工具自板材露明面返至板中或图中注明的位置。钻孔深度
      依据不锈钢销钉长度予以控制。宜采用双钻同时钻孔,以保证钻孔位置正确。
      (E)石板宜在水平状态下,由机械开槽口。
      (5)密封
      1)密封部位的清扫和干燥,采用甲苯对密封面进行清扫,清扫时应特别注意不要让溶
      液散发到接缝以外的场所,清扫用纱布脏污后应常更换,以保证清扫效果,最后用干燥
      清洁的纱布将溶剂蒸发后的痕迹拭去,保持密封面干燥;
      2)贴防护纸胶带:为防止密封材料使用时污染装饰面,同时为使密封胶缝与面材交界
      线平直,应贴好纸胶带,要注意纸胶带本身的平直;
      3)注胶:注胶应均匀、密实、饱满,同时注意施胶方法,避免浪费;
      4)胶缝修整:注胶后,应将胶缝用小铲沿注胶方向用力施压,将多余的胶刮掉,并将
      胶缝刮成设计形状,使胶缝光滑、流畅;
      5)清除纸胶带:胶缝修整好后,应及时去掉保护胶带,并注意撕下的胶带不要污染板
      材表面;及时清理粘在施工表面上的胶痕。
      (6)清扫
      1)整个立面的挂板安装完毕,必须将挂板清理干净,并经监理检验合格后,方可拆除
      脚手架;
      2)柱面阳角部位,结构转角部位的石材棱角应有保护措施,其他配合单位应按规定相
      应保护;
      3)防止石材表面的渗透污染。拆改脚手架时,应将石材遮蔽,避免碰撞墙面;
      4)对石材表面进行有效保护,施工后及时清除表面污物,避免腐蚀性咬伤。易于污染
      或损坏料的木材或其他胶结材料不应与石料表面直接接触;
      5)完工时需要更换有缺陷、断裂或损伤的石料。更换工作完成后,应用干净水或硬毛
      刷对所有石材表面清洗。直到所有尘土、污染物被除。不能使用钢丝刷、金属刮削器。
      在清洗过程中应保护相邻表面免受损伤;
      6)在清洗及修补工作完成时,临时保护措施移去。
      (7)竣工交付
      1)先自检,然后上报甲方竣工资料;
      2)在甲方组织下,验收、竣工交付;
      3)办理相关竣工手续。
      以上工序完成后,此工序进入保修期,在保修期内,如有质量问题,则要满足用户要求,
      及时进行维修处理。
      10.3.7.3 幕墙安装施工注意事项
      (1)安装施工测量应与主体结构的测量配合,其误差应及时调整。
      (2)立柱安装标高偏差不应大于3mm,轴线前后偏差不应大于2mm,左右偏差不应大于
      3mm;
      (3)应将横梁两端的连接件及弹性橡胶垫安装在立柱的预定位置,并应安装牢固,其
      接缝应严密。
      (4)相邻两根横梁水平标高偏差不应大于lmm。同层标局偏差:当一幅幕墙宽度小于
      或等于35m 时,不应大于5mm;当一幅幕墙宽度大于或等于35m 时,不应大于7mm。
      (5)应对横竖连接件进行检查、测量、调整。
      (6)固定防火保温材料应锚钉牢固,防火保温层应平整,拼接处不应留缝隙。
      (7)冷凝水排出管及附件应与水平构件预留孔连接严密,与内衬板出水孔连接处应设
      橡胶密封条。
      (8)其他通气留槽孔及雨水排出口等应按设计施工,不得遗漏。
      (9)现场焊接或高强螺栓紧固的构件固定后,应及时进行防锈处理。
      (10)不同金属的接触面应采用垫片作隔离处理。
      (11)石材安装前应将表面尘土和污物擦拭干净。
      (12)石板安装时,左右上下的偏差不应大于1.5mm。
      (13)石板空缝安装时,必须要防水措施,并有符合设计要求的排水出口。
      (14)填充硅酮耐候密封胶时,金属板、石板缝的宽度、厚度应根据硅酮耐候胶的技术
      参数,经计算后确定。
      (15)幕墙钢构件施焊后,其表面应采取有效的防腐措施。
      (16)幕墙的竖向和横向板材安装的允许偏差应符合表10.3.7.3-1 的规定。
      (17)单元幕墙安装允许偏差应除应符合本标准表10.3.7.3-1 的规定外,尚应符
      合表10.3.7.3-2 规定。
      (18)幕墙安装过程中应进行接缝部位的雨水渗漏检验。
      (19)石材幕墙四周与主体之间的间隙,应采用防火的保温
      材料填塞,内外表面应采用密封胶连续封闭,接缝应严密不漏
      水。
      (20)石材幕墙安装施工应对下列项目进行隐蔽验收:
      1)构件与主体结构的连接节点的安装。
      2)幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间间隙节点的安装。
      3)幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装。
      4)幕墙防雷接地节点的安装。
      5)其他带有隐蔽性质的项目。
      10.3.8 质量标准
      10.3.8.1 现场材料检验
      (1)一般规定
      1)材料现场的检验,应将同一厂家生产的同一型号、规格、批号的材料作为一个检验
      批,每批应随机抽取3%且不少于5 件。
      2)石材幕墙工程中所用的材料除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行的有关产
      品标准的有关规定。
      (2)钢材
      石材幕墙工程所使用的钢材,应现场进行厚度、长度、膜厚和表面质量的检验。
      1)主控项目
      (A)钢材厚度的检验,应采用分辨率为0.5mm 的游标卡尺或分辨率为0.1m 的金属测厚
      仪在杆件同一截面的不同部位测量,测点不应少于5 个并取最小值。
      (B)钢材长度检验,应采用分度值为1mm 的钢卷尺两侧测量,结果应将符合设计要求。
      (C)保护膜厚的检验,应采用分辨率为0.5μm 的膜厚检测仪检测,每个杆件在同部位
      的测点不应少于5 个,同一测点测量5 次,取平均值,当采用热浸镀锌处理时,其膜厚
      应大于45μm,采用静电喷涂时,其膜厚应大于40μm。
      2)一般项目
      钢材表面质量的检验,应在自然散射光条件下,目测检查,钢材的表面不得有裂纹、气
      泡、结疤、泛锈、夹杂和折叠,截面不得有毛刺、卷边等现象。
      3)质量保证资料
      (A)钢材的产品合格证
      (B)钢材的力学性能检验报告
      (3)石材板材
      石材幕墙工程中使用的石材,应进行板材的品种、规格、性能和等级的检验。
      1)主控项目
      (A)对于石材的品种、性能和等级的检验,由于现场条件的影响,一般只检查石材产
      品的产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。石材的抗折强度试
      验平均值不应小于8.OMPa,吸水率应小于0.8%。
      (B)石材板的长度、宽度、厚度、直角检验,应采用分值率为1mm 钢卷尺或分辨率为
      0.02mm 的游标卡尺和直角尺进行检查,检查结果应符合设计要求。
      (C)石材安装孔位、槽位的检验,应采用分值率为1mm 钢卷尺或分辨率为0.02mm 的游
      标卡尺进行检查,检查结果应符合下列规定:
      ①孔位距边端不得小于板厚3 倍,也不得大于180mm,钢销间距不宜大于600mm,钢销
      孔深度宜为22~33mm,直径宜为7~8mm。
      ②短槽式安装的石板:短槽应在板上下边各开短平槽,槽长不应小于l00m。在有效长
      度内槽深度不宜小于15mm,宽度宜为6 或7mm,两短槽边距离石板两端的距离不小于板
      厚的3 倍,且应小于85mm,也不应大于180mm。
      2)一般项目
      (A)石材的外观质量检验:采用观察法和分辨率为lmm 的钢尺检查。
      ①表面平整、洁净、无污染,颜色和花纹应协调一致,无明显色差,无明显修复痕迹。
      ②每平方米石材的表面质量和检验方法应符合表10.3.8.1。

      3)质量保证资料
      (A)石材的产品合格证。
      (B)石材强度检测报告。
      (4)硅酮密封耐候胶
      1)主控项目
      (A)检查硅酮密封胶的相容性实验报告和粘结伸拉试验报告,结果必须符合要求。
      (B)检查硅酮密封胶的生产日期和有效期。
      (C)胶缝宽度和厚度的控制,采用分辨率为0.05mm 的游标卡尺进行测量,密封胶粘结
      形式、宽度应符合设计要求,厚度不应小于3.5mm。
      (D)采用观察检查和切割检查的方法检验胶面的光滑度、平整度、饱满密实程度。
      2)一般项目
      (A)目测检验胶的质量。用胶枪挤出硅胶,产品应为细腻均匀的膏状或粘稠液体,不
      应有气泡,结皮和凝胶,颜色与样品无差异。
      (B)注胶表面的检验。注胶表面应光滑,无裂缝现象,接口处厚度和颜色应一致。
      3)质量保证资料
      (A)相容性试验报告和粘结拉伸报告。
      (B)质量保证书和产品合格证。
      (C)使用年限质量保证书。
      (D)进口商品的商检证明。
      (5)五金件及其他配件
      1)主要项目
      (A)石材幕墙中采用的五金件和紧固件应采用不锈钢材或制品,其他钢材应进行热浸
      镀锌或其他防腐处理。五金件外观的检验,应采用观察检查,也可以采用磁铁测试材质,
      有吸附力的为非不锈钢制品。
      (B)转接件、连接件、构造尺寸、壁厚的检验,应采用分度值为lmm 的钢直尺测量构
      造尺寸,用分辨率为0.05 的游标卡尺检测壁厚。转接件、连接件的开孑L 长度不应小
      于开孔宽度40mm,孔边距离不应小于开孔宽度的1.5 倍,壁厚不得有负偏差。
      2)一般项目
      (A)转接件、连接件外观检查,采用目测方法,其外观应平整、无裂纹、毛刺、凹坑、
      变形、等缺陷,当采用碳素钢材时,表面应做热镀锌处理。
      3)质量保证资料。
      (A)钢材产品合格证。
      (B)连接件、转接件合格证。
      (C)镀锌工艺处理质量保证书。
      10.3.8.2 现场安装质量检验
      (1)预埋件及节点与连接检验。
      1)一般规定
      (A)预埋件及节点的抽样,应符合下列规定:
      ①每幅幕墙应按各类节点总数的5%,抽样检验,且每类节点不应少于3 个,锚栓应按
      5%抽样检验,且每种锚栓不得少于5 根。
      ②对已经完成的幕墙金属框架,应提供隐蔽工程验收记录,当隐蔽工程检查的记录不完
      整时,应对该幕墙工程的节点拆开进行检查。
      2)主控项目
      (A)预埋件与幕墙连接的检验
      ①检验方法 a)在预埋件与幕墙连接节点处观摩手动检查。 b)用分度值为lmm 的钢直
      尺和焊缝尺寸和位置偏差。
      ②检验指标应符合下列规定:
      a)连接件、绝缘片、紧固件的规格、数量应符合设计要求。
      b)连接件与立柱应安装牢固,螺栓应有弹簧垫片等防脱落措施。
      c)连接件的可调节物应用螺栓牢固连接,并有防滑动措施。
      d)连接件与预埋件之间的位置偏差使用钢板或型钢焊接调整时,构造形式与焊缝应符
      合设计要求。
      e)预埋件、连接件表面防腐应完整,不破损。
      (B)锚栓连接的检验
      ①检验方法
      a)观察检查锚栓埋设的外观质量和埋设数量,用分辨率为0.05mm 的声度尺测量锚固深
      度。
      b)由专业检测单位对锚栓进行锚固性能拉拔检测。
      ②检验指标应符合下列规定:
      a)锚栓的类型、规格、数量、布置位置和锚固深度必须符合设计规定。
      b)锚栓的埋设应牢固、可靠、套管不得外露。
      (C)幕墙顶部、底部连接的检验
      ①检查方法 a)手动和观摩检查。 b)底部采用分度值为lmm 的钢直尺测量检查空隙宽
      度。
      ②检验指标
      a)女儿墙压顶坡度正确,罩板安装安装牢固,不渗漏、无空隙。女儿墙内仅,j 罩板
      深度不应小于150mm,罩板与女儿墙之间的缝隙应使用密封胶密封。
      b)镀锌钢材的连接件不得与铝合金立柱直接接触。
      c)立柱、顶底部横梁幕墙板块与主体结构之间应有伸缩。
      d)密封胶应平顺严密、粘结牢固。
      (D)立柱连接的检验
      ①检查方法
      a)在立柱处观察检查。
      b)用分辨率为0.05mm 的游标卡尺和分度值为lmm 的钢直尺测量,芯管长度和空隙问题。
      ②检验指标应满足:
      a)芯管材质、规格应符合要求。
      b)芯管插入上下立柱的长度不得小于200mm。
      c)上下两立柱间隙不应小于lOmm。
      d)立柱上端与主体结构固定连接,下端应为可以上下活动的连接。
      (E)梁、柱连接节点的检验
      ①检查方法 A)在梁、柱节点处观察和手动检查。 B)采用分度值为lmm 的钢直尺和分
      辨率为0.02mm 的塞尺测量,连接件、螺栓的规格和横梁的两端缝隙宽度。
      ②检验指标应符合下列标准:
      d)连接件、螺栓的规格、品种、数量应符合要求,螺栓有防松脱措施,同一连接处的
      连接螺栓不应少于2 个。
      b)梁、柱连接应采用螺栓连接牢固,不松动,当梁柱为铝合金材料时两端连接处应设
      弹性橡胶垫片。当横梁、立柱为型钢时,梁柱连接可采用一面焊接,一面螺栓固定或两
      面螺栓固定形式,不可两面焊接。
      c)与铝合金接触的螺钉与金属配件应为不锈钢或铝制品。
      3)一般项目
      (A)金属框架与连接件表面质量的检验。
      ①检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
      ②检验指标应符合写列规定:
      a)金属框架和连接件表面油漆完好,划痕、擦伤程度符合要求。
      b)金属框架和连接件表面无电焊溅落和烟火烤熏的痕迹。
      c)电焊焊渣清除干净,油漆到位。
      (B)幕墙内排水构造检验
      ①检查方法
      在设置内排水的部位观察检查。
      ②检验指标
      a)排水孔、槽应畅通不堵塞,接风严密,设置符合设计要求。
      b)排水管及附件应与水平构件预留孔连接严密,与内衬板出水连接处应设橡胶密封圈。
      (C)预埋件、连接件支柱和横梁表面质量检验
      ①检查方法
      观察、检查隐蔽记录。
      ②检验指标:
      a)型材表面的保护膜未损坏,不得有划擦伤和烟火烤熏笼
      b)型材表面不得有电焊溅落的痕迹。
      c)电焊焊渣清除干净
      d)焊接部位防腐油漆补刷到位。
      4)质量保证资料
      (A)设计图纸资料
      (B)隐蔽工程检查验收记录
      (C)锚栓检验报告
      (2)主要构件与板材安装检验
      1)一般规定
      (A)幕墙所用的构件材料,必须经检验合格方可安装。
      (B)幕墙安装前应对石材的弯曲强度,寒冷地区石材的耐冻融性以及石材用结构胶的
      粘结强度、石材用密封胶的污染性进行复检。
      (C)安装质量检验,应按规定抽样:
      ①每个检验批每100m2 应至少抽查一处,每处不得小于10m2。
      ②对于异型或有特殊要求的幕墙工程,应根据幕墙结构和工艺特点,由监理单位和施工
      单位协商确定。
      (D)防火防雷措施的抽样:
      ①有均压环的楼层数少于3 层时,全数检查,多于3 层,抽查不得少于3 层,无均压环
      的楼层不得少于2 层,每层须检查3 处。
      ②防火构造按防火分区总数抽查5%,并不得少于3 处。
      2)主控项目
      (A)预埋件安装质量的检验
      ①检验方法
      a)与设计图纸核对,也可以打开连接部位进行检验。
      b)在抽检部位用水平仪测量标高及水平位置。
      c)用分度值为lmm 的钢直尺或钢卷尺测量预埋件的尺寸。
      ②检验指标应符合下列规定
      a)幕墙预埋件的数量,埋设方法及防腐处理应符合设计要求。
      b)预埋件的标高偏差不应大于±10mm,预埋件位置与设计位置的偏差不应大于±20mm。
      (B)竖、横向主要构件安装质量的检验,应符合下表规定
      ①检验方法
      a)用水平仪和钢直尺检测安装标高偏差。
      b)用分度值为1mm 的钢卷尺或钢直尺检测相邻立柱的距离偏差。
      ②石材幕墙立柱、横梁安装应符合下列规定:
      a)立柱安装标高偏差不应大于3mm,轴线前后偏差不应大于2mm,左右偏差不大于3mm。
      b)相邻两立柱安装标高偏差不应大于3mm,同层立柱最大标高偏差不应大于5mm,相邻
      两立柱的距离偏差不应大于2mm
      c)相邻两横梁水平标高偏差不应大于1mm,同层标高偏差:当一幅幕墙宽度小于或等
      于35m 时,不应大于5mm,当一幅幕墙宽度大于35m 时,不应大于7mm。
      (C)石材幕墙竖向、横向板材的安装质量检查标准和方法应符合表10.3.8.2-1
      的规定。

      (D)金属幕墙的防火、保温检验
      ①检验方法
      a)对照图纸,观察检查,查看隐蔽工程记录。
      b)用分度值为1mm 的钢卷尺或直尺检查防火保温材料的厚度和搁板厚度。
      ②检验指标应符合下列规定:
      a)防火节点构造必须符合设计要求。
      b)防火、保温材料的品种、铺设厚度、等级应符合设计和标准要求。
      c)防火、保温材料应安装牢固,铺设均匀,厚度一致,并严密无缝隙。当需用镀锌钢
      板搁置防火、保温材料时,镀锌钢板应用射钉固定,并应保证镀锌钢板不得与幕墙面直
      接接触,四周缝隙应用耐火密封胶密封处理。
      d)搁板厚度不宜小于1.2mm,防火材料铺设厚度不宜小于70mm。
      (正)石材幕墙的防雷检验
      ①检验方法:
      a)用接地电阻仪或兆欧表测量检查幕墙整体框架自身连接导电通路和主体结构防雷装
      置与幕框连接装置的导电指标值。
      b)观察、手动试验,并用分度值为lmm 的钢卷尺、分辨率为0.05mm 的游标卡尺测量导
      电通路连接材料的材质、截面尺寸、连接长度和电焊质量。
      ②防雷检验指标应符合:
      a)金属框架自身导电回路的连接可采用电焊连接固定,也可以采用螺栓连接固定,但
      必须保证连接材料与框架接触面紧密可靠,不松动。
      b)主体防雷装置与框架连接应采用电焊焊接或机械连接,接点应紧密可靠,并注意防
      腐处理,连接点水平间距水平不大于防雷引下线间距,垂直间距不大于均压环间距。
      (F)石材幕墙板缝注胶检验
      ①检验方法:
      a)观察检查板缝注胶的饱满、密实度和表面质量。
      b)切割检查,并用分辨率为0.05mm 的游标卡尺或分值率为lmm 的直尺检查胶缝注胶的
      宽度和厚度。
      ②检验指标要求:
      a 缝施胶前,必须采用二甲苯或异苯醇等溶剂清洁表面。
      b 板缝填充料必须符合设计要求。
      c)注胶缝表面应饱满、密实、均匀、无气泡,宽度和厚度应符合设计要求。
      (G)石材幕墙的渗漏检验在幕墙的转角造型、板上窗洞口,结构变形缝等容易渗漏的
      部位进行雨水渗漏检测,室内观察检查弯漏情况,检测前,应先检查板缝的注胶质量和
      门窗扇关闭情况。现场雨水渗漏性能检测方法:在幕墙两个层高处,以20m 长度作为一
      个实验段,用20mm 直径普通软管装上喷嘴后,水头垂直于墙面,沿接缝前后缓慢移动,
      每处喷射时间约为5min(水压≥210kPa),检查渗漏现象。
      3)一般项目
      (A)石材幕墙外观质量检验
      ①检验方法:
      a)在较好自然光下,距幕墙600mm 处观察表面质量。
      b 观察检查石板颜色。
      c)用分度值为lmm 的钢卷尺检查划伤、擦伤、长度和面积。
      d)观察检查密封胶的外观质量。
      ②检验指标应符合表10.3.8.3-2 的规定。

      石材表面应平整、洁净、无污染,缺损和裂痕,颜色和花纹应协调一致,无明显色差,
      无明显修痕。
      (B)板面胶缝外观检查观察检查板面胶缝外表质量。
      外观检验要求:幕墙面板胶缝应横平竖直,深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。
      (C)石材接缝外观检验
      ①检验方法:采用观察和尺测量检查。
      ②接缝检验质量指标应符合下列规定:
      a)石材接缝应横平竖直,宽窄均匀。
      b)阴阳角石板压向正确,板边合缝顺直。
      c)凹凸线出墙厚度一致,上下口平直。
      d)石材面板上洞口、槽边套割吻合、边缘整齐。
      (D)幕墙安装偏差的检验
      石材幕墙安装允许偏差和检验方法见表10.3.8.2-2。

      4)质量保证材料
      (A)石材幕墙设计文件
      (B)防雷测试记录
      (C)幕墙组件出厂质量合格证
      (D)施工安装自检记录
      (E)隐蔽工程验收记录
      (F)淋水试验记录
      (G)防火材料合格证及材料耐火检验报告
      (H)防火节点隐蔽记录

      0 评论

    • 热心网友 2015-11-14 11:50

      1."针销式"和"蝴蝶片式"石材干挂系统,上下板块之间采用针销(或蝴蝶片)连接,结构简单,施工方便。但石材上下板块间相互关联。要移动或更换一块石材板块必须牵动周围的板块,不具备独立更换能力,对于石材的维护十分不利;石材受力点集中在针销(或蝴蝶片处),受力面积较小,安全性较差;安装过程中,石材槽口需现场灌注云石胶固定,不适用于冬季严寒地区施工;受石材固定方式(计算模型)的影响,不适用于大规格石材板块幕墙;

      2."背栓式"干挂体系,采用背栓(一种进口石材专用连接螺栓)将石材与主体结构固定,对右材钻孔设备要求 高,成本相对较高,且抗震性能较差。

      3.单元式石材幕墙体系,采用铝合金龙骨制作,以一个横向分格及一个楼层高度为基本的幕墙单元。在车间加工组装成一个完整的板块后,运往工地安装。因为该体系大部分工作在工厂进行,所以加工和组装质量能得到保 证,且可统筹安排施工计划,合理安排,能大大减少施工周期,但因单个石材板块一般在 1200mmx3700mm左右,重量很大,给施工过程中的吊运和安装提出了很高的要求,需要专用的吊运和安装设备。而且成本较高。


      组合式石材幕墙体系

      在传统石材幕墙设计的基础上研究开发的石材幕墙新技术——组合式石材幕墙,在许多方面都有很大的突破。该体系通过合理的结构和构造设计,使石材板块彼此独立,可随时拆卸和安装,使石材幕墙易于维护;通过合理布置连接点的数量和位置,改变石材板面的受力模型,使石材幕墙系统更加安全可靠,同时能适用于大规格石材板块幕墙及减小石板的设计厚度;采用双道密封设计,使石材幕墙可在冬季严寒地区施工,适合于国内大部分地区四季施工;该体系以一个横向分格和一个竖向分格为基本的单元,一般板块大小在1平方米左右,重量轻,安装方便,且具有单元式石材幕墙的优点,附框制作与现场龙骨安装可同时进行,合理安排作业计划,可大大缩短工期。

      0 评论

    • 最亮的小太阳 2015-11-14 10:51

      玻璃幕墙专项施工组织方案
      一、工程概况
      1.工程概况
      本工程为XX工程。位于XX,主体工程已完成,交通运输畅通,施工条件成熟。
      2.设计与施工必须遵照的规范:
      (1)《钢结构设计规范》GBJ17-88
      (2)《钢结构工程验收规范》GBJ50205-95
      (3)《建筑幕墙》JG3035-96
      (4)《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-96
      (5)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88
      (6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99
      (7)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91
      二、玻璃幕墙安全施工措施
      1.幕墙设计技术交底
      从技术角度看,隐框玻璃幕墙比一般幕墙难度、复杂度都高,尤其是形状复杂的隐框幕墙设计,技术难度更大。施工前应由该隐框幕墙的设计者对所要进行安装的工程项目、图纸资料、施工方案和技术工艺要求进行详细说明和解释,以确保幕墙达到设计要求和各项基本性能指标。要写出施工组织方案、施工准备计划、总体施工安排、施工技术措施及安全措施等。
      2.隐框玻璃幕墙的施工准备
      隐框幕墙的施工准备,应考虑施工现场条件,要有清洁的场地堆放已粘接好玻璃的单个框架(称为结构玻璃装配组件),需要足够的场地以堆放为数不少的结构玻璃装配组件,要防止在堆放过程中划伤、变形、和破坏。对施工机具也要有充分的准备,如脚手架距幕墙300~400mm,以保证安装的需要,并检查脚手架是否牢固。如脚手架已拆除,应使用吊篮进行安装。现在大型幕墙施工中,普遍采用经纬仪等调校安装基准线和尺寸并检查水平垂直度,为保证安装精度,施工前应对仪器进行调校。
      3.施工材料的验收
      (1)对结构玻璃装配组件的检查验收:检查装配组件长宽尺寸、对角线尺寸是否超差;粘接是否完好,玻璃表面是否清洁;镀膜玻璃如有严重划伤大片掉膜应立即更换。
      (2)对立梃和横梁用铝型材要测定其平直度和扭拧度,如有明显的扭拧则不能使用。检查型材表面保护层粘贴情况,有无严重的脱落。
      (3)对上墙的五金配件进行验收,检查其是否符合设计要求,如不锈钢螺栓、绝缘胶垫等。还要进行耐候胶型号及保险期的检查。
      4.隐框玻璃幕墙的施工工艺
      隐框玻璃幕墙施工工序为:放线→固定支座安装→幕墙立梃横梁安装→结构玻璃装配组件安装→玻璃装配组件间的密封及四周收口处理→楼层间防止隔层处理→全面检查及清洁。
      (1)隐框幕墙立梃和横梁的安装
      施工中应掌握正确的放线方法,保证立梃横梁安装水平在主梁全部或基本悬挂完毕后,再逐根进行调整,以保证隐框幕墙外表面平整。
      (2)结构玻璃装配组件的安装
      结构玻璃装配组件可由上至下安装,也可由下至上安装,一般可随土建施工进度,大部均由上而下安装。从下而上安装应待结构装饰施工完毕,否则安装时易遭到土建施工的破坏。上墙方法分内装或外装,若按形式分也可分为内块式悬挂法和外压板式悬挂法。不论用何种形式,悬挂固定前要逐块调整组件至相互平齐、间隙一致,板面表面的平整采用刚性直尺或铝方通料来进行测定。对不平整的部位,应调整固定块的位置或加入垫块。可采用木质材料或半硬材料制成的标准尺寸模块,插入两板间的间隙,以确保间隙一致。插入的模块在装配件固定后应取出,以保证板间有足够的位移空间。
      玻璃装配组件安装过程中,当幕墙整幅高度或宽度方向尺寸较大时,特别要注意安装过程中的累积误差,适时进行调整,只有全体结构玻璃装配组件固定完毕后,表面的平整度和垂直度才真正代表隐框幕墙的外形形象。
      (3)装配组件间的密封
      三、安全用电
      施工现场临时用电严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88执行。
      1.本工程所用的主要机械设备;
      2.本工程施工用电需用量(KW)。
      配电箱采用标准铁板配电箱,铁板厚度不大于1.5MM。施工安全用电应满足规范:
      (1)支线架设
      (2)现场照明
      (3)架空线
      (4)电箱(配电箱、开关箱)
      (5)接地接零
      (6)变配电装置
      四、脚手架施工安全措施
      本工程建筑总高度在规定的搭设范围内可不进行脚手架的计算,按规范要求搭设即可,本工程采用双排落地式安全网全封闭钢管外脚手架,以保证外墙立面装饰,临街面和高压线位置。脚手架外侧采用全封闭施工。外满挂安全网。除一层、二层每层搭设水平防护架外,二层以上每隔一层搭设水平防护架,内装饰采用满堂脚手架进行施工。
      1.脚手架基础处理
      2.材料要求
      3.脚手架搭设
      4. 临边防护
      5. 脚手架的拆除
      6.满堂脚手架搭设
      五、“三宝”“四口”“五临边”安全防护措施
      正确使用三宝,严格按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91作好四口、五临边的防护工作。
      六、安全技术措施
      实行施工现场安全标准化是实现安全生产的根本措施,是强化安全管理和安全技术的有效途径。我们针对该工程的具体情况制定相应的安全技术防范措施。
      1.认真建立职工劳动保护记录卡,及时做好记录。
      2. 分部分项工程安全技术交底。各项工程开工前进行全面的有针对性的安全技术交底,接受交底才履行签字手续齐全。
      3.特种作业持证上岗。特种作业人员必须经培训考试合格持证上岗,操作必须按期复审,不得超期使用,名册齐全。
      4.安全检查:必须建立定期安全检查制度。有时间、有要求、明确重点部位、危险岗位。安全检查有记录,对的隐患应及时整改,做到定人、定时间、定措施。
      5.塔吊、井架和脚手架,认真做好验收合格挂牌制度(即四验收)。
      6.班组三上岗、一讲评活动,班组在班前须进行上岗交底、上岗检查、上岗记录的三上岗和每周一次一讲评安全活动。对班组的安全活动,要有考核措施。
      7.遵章赛纪,佩戴标记:
      8.工伤事故处理:建立事故档案,按调查分析规则、规定进行处理报告,认真做好三不放过工作。
      9.六牌一图与安全标牌。
      七、中小型机具安全措施
      1.手持电动机具:
      ⑴必须单独安装漏电保护器。
      ⑵防护罩壳齐全有效。
      ⑶外壳不得破损。
      ⑷橡皮电线不得破损。
      2.电焊机:
      ⑴有可行的防雨措施。
      ⑵一、二次线(电源、龙头)接线处应有齐全的防护罩,二次线应使用线鼻子。
      ⑶有良好的接地或接零保护。
      ⑷配线不得乱拉乱搭,焊把绝缘良好。
      3.乙炔发生器:
      ⑴距明火距离大于10M。
      ⑵必须有回火防止器。
      ⑶应有保险链、防爆膜、保险装置必须灵敏可靠,使用合理。
      4.气瓶:
      ⑴各类气瓶应有明显色标和防震圈,并不得在露天曝晒。
      ⑵乙炔气瓶与氧气瓶距离应大于5M。
      ⑶乙炔气瓶在使用时必须装回火防止器。
      ⑷皮管应用夹头紧固。
      ⑸操作人员应持有效证件上岗操作。
      八、防火安全措施
      1.工地建立防火责任制,职责明确,按规定设专职防火干部和专职消防员,建立防火档案并正确填写。
      2.按规定建立义务消防队,有专人负责,订出教育训练计划和管理办法。
      3.重点部位(危险仓库、油漆间、仓库、木工间等)必须建立有关规定,有专人管理,落实责任,按要求设置警告标志,配置相应的消防器材。
      4.建立动用明火审批制,按规定划分级别,明确用火审批手续,并有监护措施。
      5.一般建筑各楼层、非重点仓库及宿舍,明确用火审批手续,产并有监护措施。
      6.焊割作业应严格执行十不烧及压力容器使用规定。
      7.危险品押动人员、仓库管理人员和特殊工种必须经培训和审证,做到持有效证上岗。
      九、现场保卫工作
      1.装饰工程施工现场必须按照“谁主管,谁负责”的原则,确定具体人员负责保卫工作,有总、分包单位的工程,实行总承包单位负责的保卫工作责任制,建立保卫工作领导小组,与分包单位签订保卫工作责任书,各分包单位应接受总承包单位的统一领导和兼备检查。
      2.装饰工程施工单位应根据工程规模,建立保卫、消防组织,配备保安、消防人员。
      3.施工组织设计要有保卫、消防措施方案及设施平面布置图,重点工程、重要工程和建筑面积在10000m2以上的大工程,应制定治安保卫和消防工作方案。
      4.施工现场要建立门卫和巡逻护场制度,护场守卫人员要佩带执勤标志。重点工程、重要工程要实行凭证件出入的制度。
      5.要加强对包工队的管理,掌握人员底数,签订治安消防协议。非施工人员不得住在施工现场,特殊情况要经保卫工作负责人批准。
      6.更衣室、财会室及职工宿舍等易发案部位要指定专人管理,制定防范措施,防止发生盗窃案件。严禁赌博、酗酒,传播淫秽物品和打架斗殴。
      7.锅炉房、变电室、泵房、大型机械设备及工程的关键部位和关键工序,是现场的要害部位,要制定保卫措施,确保安全。。
      8.料场、库房的设置应符合治安消防要求,并配备必要的防范设施。贵重、剧毒、而燃易爆、放射性等物品,要设专库专管。建立存放、保管、信用、回收制度,做到帐物相符。职工携物出现场,要开出门证。
      9.做好成品保卫工作,制定具体措施,严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。
      10.施工现场发生各类案件和灾害事故,要立即报告有关部门并保护好现场,配合公安机关查破。
      十、其它安全措施及文明施工措施
      1.根据工程实际情况,制定其它安全施工措施。
      2.编制并落实文明施工措施。

      0 评论

    相关问题

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。