ag123456 2015-11-17 14:33
(一)施工准备
1.材料
(1)高聚物改性沥青防水卷材
规格:应符合附表8要求。(热熔施工卷材厚度必须≥4.0mm)
技术性能:应符合附表9要求。
(2)氯丁橡胶沥青粘结剂
(3)70#汽油或轻柴油 (
4)石片等
(5)各色保护涂料
2.机具 按附表3要求准备
(二)施工工艺
1.工艺流程 清理基层→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→热熔铺贴卷材→热熔封边→蓄水试验→做保护层
2.操作工艺要点
(1)清理基层:施工前将验收合格的基层清理干净。
(2)涂刷基层处理剂:在基层满刷一道用汽油稀释的氯丁橡胶沥青粘结剂,要求涂刷均匀,不露底。
(3)附加层施工 在女儿墙、水落口、管道根、檐口、阴阳角等部位首先做好附加层,一般可用改性沥青卷材热熔施工。附加层必须贴实、粘牢。
(4)热熔铺贴卷材 将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸,卷好备用。将火焰喷枪点燃,加热基层与卷材交界处,加热要均匀,喷枪距交界处30cm左右,往返加热,趁距卷材的沥青刚刚熔化时,将卷材向前滚铺,粘贴到基层上。搭接部位按满粘法热熔粘牢,搭接宽度按表3要求施工。
(5)热熔封边 将卷材搭接缝处用专用喷枪加热,趁热使二者粘结牢固,以边缘挤出沥青为合格。末端收头可用密封膏嵌填严密。
(6)保护层施工 上人屋面保护层按设计要求,做各种刚性屋面,不上人屋面作保护层有如下处理:
a.防水层表面涂刷氯丁橡胶沥青粘结剂,随即撒石片保护层,要求铺撒均匀,粘结牢固;
b.防水层表面涂刷银色反光涂料。
(三)工程验收、成品保护同三元乙丙防水卷材要求。
(四)安全注意事项 改性沥青防水卷材采用热熔法施工,容易引起火灾,强调必须注意安全。
1.施工必须符合国务院颁发的《建筑安装工程安全技术规程》以及其他有关安全防水的专门规定。防水专业队在施工现场应设消防安全员。
2.施工现场应备有粉末灭火器材或消防器材,施工现场不得有易燃物、不得有电焊等明火作业,以免发生火灾。
3.施工现场不得放过多汽油或柴油,贮存汽油、柴油应专人妥善保管。
4.涂刷的基层处理剂未干燥时,不得热熔施工以免发生火灾事故。
5.五级风以上应暂停热熔施工。
大智若愚_6913 2015-11-17 12:34
施工程序:验收找平层→清理基层→配制水泥粘合剂→做附加层→基层施工→保护层→养护。 粘结前,先将屋面防水卷材预铺开,找正,然后将屋面防水卷材两端对折卷起,把配制好的水泥粘合剂倒入基层上,并用刮板均匀的刮开,再将屋面防水卷材向前推铺,并及时用刮板排除遗留在屋面防水卷材内部的空气,刮出多余粘结剂。屋面防水卷材与找平层的粘结率≥85%。 接缝做法: ⑴屋面防水接缝施工:隔汽层、防水层和附加层均采用搭接缝方法,用水泥粘合剂粘结,宽度为10cm。附加层接缝与防水层接缝错开5cm以上。 ⑵屋面防水卷材搭接宽度长边8-10cm,短边10-15cm,相邻短边接缝应错开100cm以上,墙面与地面夹角处均为30cm以上。 保护层做防水:卷材铺粘完毕后,需在防水层上做1:2.5水泥砂浆厚度为2cm的保护层,分二次抹成,二层接茬必须错开20cm以上,保护层要求平整,并洒水养护。