室外地面伸缩缝的做法?

朝玕假 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 芒果5270 2015-11-17 13:57

      伸缩缝又称温度缝,是建筑工程常用名词之一。
        其主要作用是防止房屋因气候变化而产生裂缝。其做法为:沿建筑物长度方向每隔一定距离预留缝隙,将建筑物从屋顶、墙体、楼层等地面以上构件全部断开,建筑物基础因其埋在地下受温度变化影响小,不必断开。伸缩缝的宽度一般为2厘米到3厘米,缝内填保温材料,两条伸缩缝的间距在建筑结构规范中有明确规定。   若建筑物平面尺寸过长,因热胀冷缩的缘故,可能导致在结构中产生过大的温度应力,需在结构一定长度位置设缝将建筑分成几部分,该缝即为温度缝。对不同的结构体系,伸缩缝间的距离不同,我国现行规范《混凝土结构设计规范》GB50010-2002对此有专门规定。

      0 评论

    • 家和往事兴 2015-11-17 13:17

      答,施工缝:因施工组织需要而在各施工单元分区间留设的缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因后浇注混凝土超过初凝时间,而与先浇注的混凝土之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝。因混凝土先后浇注形成的结合面容易出现各种隐患及质量问题,因此,不同的结构工程对施工缝的处理都需要慎之又慎。
      层建筑结构伸缩缝的最大间距:
      结构体系 施工方法 最大间距m
      框架结构 现浇 55
      剪力墙结构 现浇 45
      注:1 框架-剪力墙的伸缩缝间距可根据结构的具体布置情况取表中框架结构与剪力墙结构之间的数值
      2 当屋面无保温或隔热措施、混凝土的收缩较大或室内结构因施工外露时间较长时,伸缩缝间距应适当减小
      3 位于气候干燥地区、夏季炎热且暴雨频繁地区的结构,伸缩缝的间距宜适当减小
      当采用下列构造措施和施工措施减少温度和混凝土收缩对结构的影响时,可适当放宽伸缩缝的间距:
      1 顶层、底层、山墙和纵墙端开间等温度变化影响较大的部位提高配筋率;
      2 顶层加强保温隔热措施,外墙设置外保温层;
      3 每30~40m间距留出施工后浇带,带宽800~1000mm,钢筋采用搭接接头,后浇带混凝土宜在两个月后浇灌;
      4 顶部楼层改用刚度较小的结构形式或顶部设局部温度缝将结构划分为长度较短的区段;
      5 采用收缩小的水泥、减少水泥用量、在混凝土中加入适宜的外加剂;
      6 提高每层楼板的构造配筋率或采用部分预应力结构。

      高层建筑钢结构不宜设置防震缝,薄弱部位应采取措施提高抗震能力。
      高层建筑钢结构不宜设置伸缩缝,当必须设置时,抗震设防的结构伸缩缝应满足防震缝要求。

      防空地下室防护单元内不应设置伸缩缝或沉降缝。当在两相邻防护单元之间设置伸缩缝或沉降缝,且需开设门洞时,应在两道防护密闭隔墙上分别设置防护密闭门。防护密闭门至变形缝的距离应满足门扇的开启要求。若两防护单元的防护等级不同时,高抗力防护密闭门应设在高抗力防护单元一侧,低抗力防护密闭门应设在低抗力防护单元一侧。
      防空地下室结构变形缝的设置应符合下列规定。
      1 在防护单元内不应设置沉降缝、伸缩缝;
      2 上部地面建筑需设置伸缩缝、防震缝时,防空地下室可不设置;
      3 室外出入口与主体结构连接处,应设沉降缝;
      4 钢筋混凝土结构设置伸缩缝最大间距应按现行有关标准执行。

      钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距
      结构类别 室内或土中 露天
      排架结构 装配式 100 70
      框架结构 装配式 75 50
      现浇式 55 35
      剪力墙结构 装配式 65 40
      现浇式 45 30
      挡土墙、地下室墙壁等类结构 装配式 40 30
      现浇式 30 20
      注:1 装配整体式结构房屋的伸缩缝间距宜按表中现浇式的数值取用;
      2 框架-剪力墙结构或框架-核心筒结构房屋的伸缩缝间距可根据结构的具体布置情况取表中框架结构与剪力墙结构之间的数值;
      3 当屋面无保温或隔热措施时,框架结构、剪力墙结构的伸缩缝间距宜按表中露天栏的数值取用;
      4 现浇挑檐、雨罩等外露结构的伸缩缝间距不宜大于12m
      对下列情况上表中的伸缩缝最大间距宜适当减小:
      1 柱高(从基础顶面)算起低于8m的排架结构;
      2 屋面无保温或隔热措施的排架结构;
      3 位于气候干燥地区、夏季炎热且暴雨频繁地区的结构或经常处于高温作用下的结构;
      4 采用滑模类施工工艺的剪力墙结构;
      5 材料收缩较大、室内结构因施工外露时间较长等。
      对下列情况如有充分依据和可靠措施上表中的伸缩缝最大间距可适当增大:
      1 混凝土浇筑采用后浇带分段施工;
      2 采用专门的预加应力措施;
      3 采取能减小混凝土温度变化或收缩的措施。
      当增大伸缩缝间距时,尚应考虑温度变化和混凝土收缩对结构的影响。
      具有独立基础的排架、框架结构,当设置伸缩缝时,其双柱基础可不断开

      素混凝土结构伸缩缝的最大间距
      结构类别 室内或土中 露天
      装配式结构 40 30
      现浇结构(配有构造钢筋) 30 20
      现浇结构(未配有构造钢筋) 20 10

      砌体房屋伸缩缝的最大间距
      屋盖或楼盖类别 间距
      整体式或装配整体式钢筋混凝土结构 有保温层或隔热层的屋盖、楼盖 50
      无保温层或隔热层的屋盖 40
      装配式无檩体系钢筋混凝土结构 有保温层或隔热层的屋盖、楼盖 60
      无保温层或隔热层的屋盖 60
      装配式有檩体系钢筋混凝土结构 有保温层或隔热层的屋盖 75
      无保温层或隔热层的屋盖 60
      瓦材屋盖、木屋盖或楼盖、轻钢屋盖 100
      注:1 对烧结普通砖、多孔砖、配筋砌块砌体房屋取表中数值;对石砌体、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖和混凝土砌块房屋取表中数值乘以0.8的系数。当有实践经验并采取有效措施时,可不遵守本表规定;
      2 在钢筋混凝土屋面上挂瓦的屋盖应按钢筋混凝土屋盖采用;
      3 按本表设置的墙体伸缩缝,一般不能同时防止由于钢筋混凝土屋盖的温度变形和砌体干缩变形引起的墙体局部裂缝;
      4 层高大于5m的烧结普通砖、多孔砖、配筋砌块砌体结构单层房屋,其伸缩缝间距可按表中数值乘以1.3;
      5 温差较大且变化频繁地区和严寒地区不采暖的房屋及构筑物墙体的伸缩缝的最大间距,应按表中数值予以适当减小;
      6 墙体的伸缩缝应与结构的其他变形缝相重合,在进行立面处理时,必须保证缝隙的伸缩作用。

      小砌体房屋伸缩缝的最大间距
      屋盖或楼盖类别 间距
      整体式或装配整体式混凝土结构 有保温层或隔热层的屋盖 50
      无保温层或隔热层的屋盖 40
      装配式无檩体系混凝土结构 有保温层或隔热层的屋盖 60
      无保温层或隔热层的屋盖 50
      装配式有檩体系混凝土结构 有保温层或隔热层的屋盖 75
      无保温层或隔热层的屋盖 50
      粘土瓦或石棉水泥瓦屋盖、木屋盖或楼盖 75

      钢结构单层房屋和露天结构的温度区段长度(伸缩缝的间距)
      结构情况 纵向温度区段 横向温度区段
      柱顶为刚接 柱顶为铰接
      采暖房屋和非采暖地区房屋 220 120 150
      热车间和采暖地区非采暖房屋 180 100 125
      以上信息来源于网络,仅供参考

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2015-11-17 12:20

      室外地面伸缩缝的做法
      伸缩缝的构造,必须满足建筑结构沿水平方向变形的要求。外墙上的伸缩缝,为防止风雨侵入室内,要求用有弹性的、憎水的、不易被挤出的材料填嵌缝隙。常用的材料有沥青麻丝、浸沥青木丝板、氯丁橡胶、泡沫塑料等。缝口还须用镀锌铁皮、铝板或塑料板等作盖缝处理。内墙伸缩缝的处理,随室内装修不同而异,可选用木条、木板、塑料板、金属板等盖缝。楼层地面伸缩缝,可在缝口填嵌沥青麻丝等,上铺活动盖板或橡皮条等,以防灰尘落至下一楼层。屋顶的伸缩缝,则用镀锌铁皮、铝板或预制钢筋混凝土板等作盖缝处理,着重作好防水。地下建筑、地下室等处的伸缩缝,出于防水要求,常在防水结构层的外侧或底部加铺玻璃布油毡、橡胶片、镀锌铁皮、紫铜片,以及采用内埋式或可卸式止水带(如橡胶、塑料、金属等),并用沥青砂浆、沥青麻丝或浸沥青木丝板等填嵌缝隙。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 2天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 2天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 8天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。