剪力墙剪跨比怎么计算

蒋含香 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 热心网友 2015-11-17 15:05

      1、《混凝土结构设计规范》11.7.4条有剪力墙计算剪跨比的定义,为计算截面的弯矩设计值与剪力设计值的相对比值。
      2、李 兵李宏男 《不同剪跨比钢筋混凝土剪力墙拟静力试验研究》工业建筑 2010 年第40 卷第9 期
      将剪跨比定义为剪力墙的高宽比。
      3、李国胜《多高层钢筋混凝土结构设计中疑难问题的处理及算例》P172提到,剪跨比大的悬臂剪力墙表现为高墙(H/hw》2~3),剪跨比中等的为中高墙(H/hw=1~2),剪跨比很小的为矮墙(H/hw《1~2)。高规7.1.2条文说明提到,当墙的长度很长时,可通过开设洞口将长墙分成长度较小的墙段,使得每个墙段成为高宽比大于3的独立墙肢或联肢墙,分段宜较均匀。用以分割墙段的洞口上可设置约束弯矩较小的弱连梁(其跨高比一般宜大于6)。

      1 评论

    • 瞎激动51 2015-11-17 15:14

      规范是"框架结构的主梁截面高度hb可按(1/10~1/12)Lb确定;Lb为主梁计算跨度;"当然我指的是最普通的情况,你别跟我说是什么预应力梁、扁平梁之类的。 顺便说一下,主梁一般取为跨度的1/8~1/12,次梁一般取为跨度的1/12~1/15,悬挑梁一般取为悬臂长的1/6。 还有,其实在实际设计中,也有取1/14的,但必须得看荷载的情况决定。

      0 评论

    • wangsanbao123 2015-11-17 14:20

      简支梁上集中荷载作用点到支座边缘的最小距离a(a称剪跨)与截面有效高度h0之比。以λ=a/h0表示。它反映计算截面上正应力与剪应力的相对关系,是影响抗剪破坏形态和抗剪承载力的重要参数。
      在其它因素相同时,剪跨比越大,抗剪能力越小。当剪跨比大于3时,抗剪能力基本不再变化。

      狭义定义:a/h0
      广义定义:M/(Vh0)
      更深一层:主应力与切应力之比,延伸至延性与脆性。
      框架柱端一般同时存在着弯矩M和剪力V,根据柱的剪跨比λ=M/(Vh0)来确定柱为长柱、短柱和极短柱,h0为与弯矩M平行方向柱截面有效高度。λ>2(当柱反弯点在柱高度H0中部时即H0/h0>4)称为长柱;1.5

      0 评论

    相关问题

    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。