可拆卸式橡胶止水带怎么安装

品伊设计顾问有限公司 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可爱的橙子 2015-11-17 13:26

      1、橡胶止水带安装
      (1)、在定位橡胶止水带时,一定要使其在界面部位保持平展,更不能让止水带翻滚、扭结如发现有扭转不展现象应及时进行调正。
      (2)、在浇铸固定止水带时,应防止止水带偏移,以免单侧缩短,影响止水效果。
      (3)、在混凝土浇捣时还必须充分震荡,以免止水带和混凝土结合不良而影响止水效果。
      2、橡胶止水带和止水橡皮系以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、压制成型,其品种规格较多,有桥型、山型、P型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等。根据使用情况又可分类为埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。该止水材料具有良好的弹性,耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强、防水性能好,温度使用范围为-45℃- 60℃.当温度超过70℃,以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时,均不得使用橡胶止水带。一般常在地下室外墙和后浇带施工时使用。

      0 评论

    • Ambition_6663 2015-11-17 11:45

      可卸式止水带连接采用粘接,粘接用特种粘结胶。
      1搭接长度不小于750px。
      2粘接前,首先用刀将止水带凸出的部分割掉,然后用锉刀将待粘接的两块橡胶带的粘结面锉出新鲜面,用丙酮或汽油清洁粘接面及变形部分圆腔内腔,并分别在两块接头圆腔内塞紧纸团或布团(深度125px以上,为注入玻璃胶做准备)。
      3在粘接面均匀涂抹胶液,待胶液风干后,两块止水带进行粘接,粘接后用橡胶锤锤打,使粘接部位尽可能全面接触,最大程度减少空隙,然后用专用夹具将搭接部位夹紧,30分钟后拆下夹具。
      4在变形部分接缝处圆腔割一小孔,将玻璃胶嘴塞入小孔注入玻璃胶,直至小孔周围挤出玻璃胶为止。
      5擦净小孔周边胶液,用透明胶带封闭小孔防止胶液挤出。造成胶液填塞不实而漏水。
      衡水恒创建工材料有限公司专业生产各种规格:橡胶止水带,钢边橡胶止水带,遇水膨胀止水带,651橡胶止水带,钢板腻子止水带,中埋式止水带,外贴式止水带,背贴式止水带,可卸式止水带,中置式止水带,可注浆止水带,施工缝止水带,沉降缝橡胶止水带,伸缩缝橡胶止水带,CB橡胶止水带,CP橡胶止水带,EB橡胶止水带,EP橡胶止水带

      0 评论

    • 热心网友 2015-11-17 11:02

      可卸式橡胶止水带施工安装方法
        为了便于安装可卸式止水带,需提前安装预埋螺栓,要提前将预埋螺栓固定在提前预埋好的加钢板止水片的钢板上,并浇筑预埋在混凝土内部,该部分混凝土要仔细振捣确保其密实度;变形缝的转角部位应做成圆弧形或45°角,圆弧半径应根据预埋螺栓的长度确定,以2个相邻螺栓头的距离不影响止水带和止水带夹板安装为准;预埋螺栓时为了防止其被腐蚀应在螺栓上涂抹黄油或加PVC套管;止水带的固定应根据现场螺栓实际位置采用皮带冲打孔方法,在止水带安装过程中不能用力拉扯止水带,止水带与夹板间以及与预埋钢板之间应填加石棉纸或软金属片衬垫以确保严密性。
      止水带是一种专用于建筑工程施工缝及变形缝的防水密封材料。
      一、 止水带作用:止水带是利用橡胶的高弹性,在各种压力荷载下产生弹性变形,从而起到坚固密封,可以有效地防止建筑构造的漏水,渗水并起到减震缓冲作用。
      二、 止水带用在什么工程中?
      在一般较大工程的建筑设计中,由于不能连续浇筑,或由于地基的变形,或由于温度变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因,需留有施工缝、沉降缝、变形缝,在这些缝外必须安装止水带来防止水的渗漏问题。这些缝的防渗漏问题就要采用在变形缝的部位浇铸橡胶止水带的办法来解决,它即能防止地下水(或外界水)渗漏到建筑结构中,又可防止建筑内的水漏到外界。
      止水带广泛用于各种类型的混凝土结构中。例如:挡水坝、蓄水池、地铁、涵洞遂道等地下工程中。
      三、止水带的设计与选用
      止水带的选择:应根据构筑物的重要性等级,变形缝变形量及水压,止水带的适用工作环境,经济因素等条件综合考虑确定。
      止水带材质的选择可按下列规定:
      1、一般情况下多选用天然橡胶止水带
      2、当遇有弱酸酸、碱类腐蚀介质时,宜选用氯丁橡胶止水带
      3、当遇有油类介质时宜选用丁腈橡胶止水带
      4、当遇有霉菌侵蚀的可能时,应考虑橡胶止水带的防霉性,其等级应达到2级2级以上。
      5、当使用温度为:-25-60摄氏度时选用氯丁橡胶止水带,-35-60摄氏度时选用天然橡胶止水带,-40-60摄氏度时选用三元乙丙橡胶止水带
      四、止水带分类:
      按原材料分:橡胶止水带、橡塑止水带、合成树脂止水带
      橡胶止水带分为:天然橡胶止水带、合成橡胶止水带;天然橡胶止水带分为是三种:三元乙丙橡胶止水带、氯丁橡胶止水带、丁腈橡胶止水带;合成树脂止水带分四种:EVA止水带、ECB止水带、PE止水带、HDPE止水带
      按形状分:651型--659型、外贴式止水带、中埋式止水带、可卸式止水带、可注浆式止水带
      按加工方式分:普通橡胶型、钢边型止水带、遇水膨胀型止水带、丁基自粘型止水带
      止水带接头形式:封闭环形、立体丁字形、平面丁字型、平面十字形、斜交型