3条回答
请叫我雷锋 2017-01-23 16:29
不同材质的栏杆有不同的材料技术要求、不同的施工工艺有不同的工程技术要求、比如铝合金栏杆、承重部分铝材壁厚不得少于2.00MM、非承重部分不得少于1.4MM。低于1.1米栏杆部分必须采用夹胶玻璃、和制作防护栏杆措施。以防儿童破玻坠楼和攀爬坠楼等事故发生。
1、室内共用楼梯扶手高度,自踏步中心线量起至扶手上皮不宜低于900㎜.水平扶手超过500㎜长时,其高度不宜低于1000㎜.
2、 室外共用楼梯栏杆高度不宜低于1050㎜,中高层住宅不应低于1100㎜.
3、 楼梯井宽度大于200㎜时,不宜选用儿童易于攀登的花格.栏杆垂直杆件之间净空不应大于110㎜.
木子星生 2017-01-23 16:35
1、 栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;
2、 临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m;注:栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如低部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。
3、 栏杆离楼面或屋面0.10m高度内不宜留空;
4、 住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m;
5、 娱乐建筑、商业服务建筑、体育建筑、园林景观建筑等允许少年儿童进入活动的场所,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距也不应大于0.11m。
可爱的橙子 2017-01-23 16:42
没有单独的屋面栏杆验收规范。但在《民用建筑设计通则》GB50352—2005第6章,第6.6节,第6.6.3条中有规定。我摘录部分如下:6.6.3 阳台、处廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定:
1 栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;(这些是强条)
2 临空髙度在24m以下时 ,栏杆髙度不应低于1.05m,临空髙度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m;
注:栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于O.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.