低压开关型号怎么选择

汪海光 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 最亮的小太阳 2015-11-17 10:51

      可以选用A级(国标)1000A
      刀开关的额定电压应等于或大于电源额定电压,额定电流应等于或大于电路工作电流(1500A以上刀开关关建议选用A级或大于电路电流1.25倍)。若用刀开关控制小型电动机,应考虑电动机的起动电流,选用额定电流较大的电器。刀开关的通断能力和其它性能均应符合电器的要求。

      0 评论

    • 天上的木兰星 2015-11-16 22:32

      1.MNS型低压抽出式开关柜
      2.GCK1型低压抽出式开关
      3.GCS型低压抽出式配电柜
      GCS和MNS都是抽屉式开关柜,GGD是固定式开关柜,价位方面应该是MNS最贵到GCS再到GGD最便宜。或者GCK抽屉柜也不错,现在也比较多人用。

      0 评论

    • 诺言_4391 2015-11-16 21:37

      低压断路器型号的含义是什么? 举例: HUM18-63C32/1 HU-----企业代号(环宇) M18---产品型号 63-----壳架等级 C------使用类别:照明电路(或者一般电路) 32-----额定电流 1-------1P(1极) 断路器 DW17-400/3:DW-万能自动空气断路器;17-设计代号;“-400”-额定电流(A);“/3”-3极。 (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。 (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。

      问:空气开关(断路器)的极性和表示方法是怎样的? 单极 220V 切断火线 (小型断路器) 双极 220V 火线与零线同时切断 (DPN零线火线双进双出断路器) 三级 380V 三相线全部切断 四级 380V 三相火线一相零线全部切断。
      断路器极数选用 对于微型断路器来说,1P N、1P、2P一般都用来作为单相用 电器的通断控制,但效果不同。 1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相 线); 1P N----单极 N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线 具有热磁脱扣功能; 2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有 热磁脱扣功能。 所以,可以得出以下结论: 1、为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级


      电源; 2、为检修时避免1条的问题,可用1P N(即DPN); 3、用2P的理由:对于同样是18mm模数的断路器壳体而言,内部装1P和装1P N是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用2P(成本高些)。 1P N=一极 零线保护的(如室内用电保护),常用于室内;1P=单极的,常用于单相小负荷(如室内照明回路);2P=二级,常用于较大负荷(如室外照明回路)。P---极。1P就是一个单个的开关,2P就是俩开关,1P N就是开关内部一个 触点,但是有两个输入端子和两个输出端子 1、住户配电箱总开关一般选择2P32——2P63A小型断路器或隔离开关。 2、照明回路一般选择10-16A小型断路器。 3、插座回路一般选择16-20A的漏电保护断路器。 4、空调回路一般选择16-25A小型断路器

      0 评论

    相关问题

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。