3条回答
灯泡怪兽 2015-11-16 22:02
PVC防静电地板的施工方法 1、 认真检查地面的平整度以及基面的垂直度,如有地面缺陷,防静电施工人员要向负责人及时反映情况,不能抱着可以没事的做事态度。 2、拉好防静电地板的水平性以及网格线确保防静电地板的美观。 3、 将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处; 4、 用安装螺钉将桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面内,又相互垂直; 5、 用吸板器在组装好的桁梁上放置活动防静电地板; 6、 若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度,可以用切割防静电地板的方法进行拼补; 7、 在铺设防静电地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动地板的的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,防止划伤地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,避免将杂物、灰尘遗留在地板下面; 8、 在机房设置较重设备时,可在设备基座的地板下加装支座,以防防静电地板变形; 9、防静电装饰板需要切割或开口加工时,其开口凹角处应制φ6~φ8止裂孔,以防止加工后的地板装饰面开裂。 五、测试于质量检测 1、活动地板地面检测所用的仪器:数字兆欧表:测试电压100V,量程应大于 1.0X103——1.0X1011欧姆;精度等级不得低于2.5级。电极:两只,铜质,表面应镀铬,圆柱型,与数字兆欧表配套使用,用于测试防静电地面的表面电阻与系统电阻。测量电极垫片:采用干燥导电海绵或导电橡胶,起体积电阻应不大于1.0X103欧姆。接地电阻测量仪用于测量接地极与大地间的接地电阻。其量程和精度等级必须满足测量要求。直尺:长度应为2M,用于检查地面平整度。防静电性能检测所用的器具均应在计量鉴定有效期内。 2、测试环境温度应在15-30摄氏度间,对湿度应小于70%。 3、测试电极一端置于地板表面。另一测试电极与接地端子连接 4、质量评定方法应按(逐批检查计数抽样程序及抽样表)GB2828规定执行 5、防静电活动地板板面电性能指标应符合以下规定: 系统电阻:导静电型低于1.0X106欧姆,静电耗散型为1.0X106—1.0X1010欧姆,静电 耗散型为1.0X105—1.0X1010欧姆(测量电极间距900——1000MM)系统接地电阻应满足设计要求。 6、防静电活动地板板面覆盖层应柔软光滑,色泽均匀,不应气泡,不得有明显疵点;板面黏贴应牢固,应无开胶现象。
Standby凡 2015-11-16 21:37
施工程序:
1、清理地面,寻找中心线:
首先将地面渣灰清理干净,然后用量具找出房间的中心位置,画出中心十字线,要求十字线垂直等分。
2、铺设铜箔(或铝箔)网络:
a、在地面上按规定的尺寸粘贴铜箔条形成网状,铜箔交叉处,需用导电胶粘结,以保证铜箔间导通;
b、用兆欧表测量相邻铜箔间电阻,其阻值需小于105Ω,如有不通需找出原因从新粘贴,以保证铜箔间导通;
c、粘贴好的铜箔网络中每一百平方米至少有四点与接地线接通。
3、铺设地板:
a、用刮板先涂抹部分地面的导电胶;
b、 待导电胶手感似粘非粘的情况下开始铺设地板,铺设时从中心位置开始逐块向四周展开,边贴边用橡皮锤头敲打。地板与地板间保持1.5-2.0mm的间距;
c、继续镘涂导电胶,涂满地板,直到铺完整个应施工地面
d、在铺设地板过程中,必须保证铜箔在地板下通过
e、用焊枪将焊条高温软化,将地板与地板间的间距填充起来。
f、将焊条凸出部分用美术刀切割掉,完成整个地面施工
g、施工过程,中经常用兆欧表测试地板表面对铜箔间是否导通,如有不通,需找出原因重新粘贴,以保证每块地板的对地电阻电阻在105-108Ω之间。
h、地板铺设完后表面,表面必须清理干净。
施工质量要求:
A、地板表面的对地电阻应为105-108Ω。
B、表面无汽泡,无脱壳现象。
C、施工完毕后焊接缝隙并清洗干净。
维护保养:
A、在地板上放置物品时,应避免重物在地板上拖擦,其接触面不宜太小,必要时可用木块衬垫。
B、在地板上行走式作业时,不能穿戴有金属钉的鞋子,更不能用锐物、硬物在地板表面上划擦及敲击。
C、经常用挤干的潮湿拖把拖地,较脏的地方可用酒精等溶剂进行清洗。
Andy421 2015-11-16 20:38
pvc防静电地板施工工艺如下:
1. 工艺流程
基层处理与清理-->找中、套方、分格、定位弹线-->安装固定可调支架和引条――>铺设活动地板 面层-->清擦和打蜡
2. 基层处理与清理:活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面或水磨石 楼地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。安装前应认真清擦 干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或清漆。
3.找中、套方、分格、定位弹线:根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选 择板块铺设方向,具体有以下几种情况:
A:如室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。
B:如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面 尺寸相差多少,若相差的不明显宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由 内向外铺设。
C:如室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑。
根据上述选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、定位弹线工作。既要把面层分格线划 在室内四周墙面上(又叫面板控制位置控制线,便于施工操作控制用),又要把分格线在基层上 面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形成方格网并标明设备预留部位(此时应插入铺设活动 地板下的管线要注意避开己弹好标志的支架座)。
4. 安装固定可调支架和引条:首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线,按选定的铺设方向和顺序确定基准点,然后按基层已弹好标出位置在方格网交点处安放可 调支座,架上横梁转动支座螺杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待有钢支 柱和横梁构成框架一体后,应用水平仪抄平。
5. 铺设活动地板面层:首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线,确保无误后才能铺设活 动地面层。先在横梁上铺放缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合。铺设活动地板调整水平高度以 保证四角接触平整、严密,不得使用加垫的方法。铺设活动地板块不符合模数时,不足部分可根 据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的可调支撑和横梁。切割边一般应用清漆或环氧树 脂胶加滑石粉按设计要求比例调成腻子封边,也可应用防潮腻子封边。要求高的应用铝型材 镶嵌后方可安装。 与墙边的接缝处,应根据缝隙宽窄分别采用活动地板或木条刷高强胶镶嵌,窄缝宜用泡沫塑料 镶嵌。随后应检查调整板块水平度及缝隙。
6.清擦和打蜡:进行清擦地板面层和涂擦地板工作。
希望能够帮助到你!