    • 灯泡怪兽 2015-11-16 16:24

      墙体保温材料检验标准
      1、   防火隔离带高度方向尺寸不应小于300,厚度与外保温系统相同;    2、   设置水平分格缝时,宜设置在防火隔离带与保温系统的分界线上;    3、   防火隔离带通常为水平方向设置,防火隔离带位置应设置在门窗洞口上方,隔离带下缘距离洞口上沿不宜超过500mm;    4、   防火隔离带保温层施工应与外墙外保温系统保温层一起自下而上按顺序进行,不宜先在外墙外保温系统保温层中预留位置,然后再粘贴防火隔离带保温板;    5、   粘贴保温板防火隔离带保温板与外墙外保温系统保温板之间应拼接紧密,宽度超过2mm缝隙应用外墙外保温系统保温 材料或阻燃型发泡聚氨酯填塞;    6、   当采用粘贴岩棉带防火隔离带时,防火隔离带应与基层墙体满粘并应使用锚栓辅助联结。锚栓位置在岩棉带中间高度,锚栓间距应不大于0.5m,锚栓距离保温板端部应不小于0.1m,扩压盘直径不应小于100mm,岩棉带长度应不小于0.4m。

      1 评论

    • 瞎激动51 2015-11-16 11:33

      墙体节能保温材料包括有机类(如苯板、聚苯板、挤塑板、聚苯乙烯泡沫板、硬质泡沫聚氨酯、聚碳酸酯及酚醛等)、无机类(如珍珠岩水泥板、DY无机活性墙体隔热保温系统、泡沫水泥板、复合硅酸盐、岩棉、蒸压砂加气混凝土砌块、传统保温砂浆等)和复合材料类(如金属夹芯板、芯材为聚苯、玻化微珠、聚苯颗粒等),保温防裂材料:(电焊网、热镀锌钢丝网、网格布)。 板材类 折叠 外墙板、内隔墙板、室内间隔取代纸面石膏板、屋面板等,长度:L≦4500mm. 宽度 B为300mm—1000mm. 厚度:60mm—120mm.不等 丝网制品 折叠 电焊网、钢丝网、网格布、钢板网、钢筋网片、网片、护角网等。 建筑墙体保温电焊网也称电焊网,采用电焊网能有效的防止墙体出现裂纹和空鼓现象,有效的保证施工的效率; 电焊网是建筑防裂工程必备的建筑材料之一抗裂性能好,具有防腐不生锈的优良品质,镀锌电焊网同样也分为两种冷镀和热镀,在外墙保温行业具有很大的贡献,产品用途广泛。 外墙粉刷抹灰网分为两种:一种为热镀锌钢丝网(寿命长久、防腐性能强);另外一种为改拔丝钢丝网(经济优惠、网面平整、白皙有光泽),根据区域、施工单位要求来进行合理选材,粉刷施工钢丝网规格多为:12.7×12.7,丝径0.4-0.9之间。 建筑工程内墙外墙施工钢丝网可有效解决墙面裂缝、脱落、出现空鼓现象等,成为流行的趋势,热镀锌钢丝网也得到的大家的一致认可。

      0 评论

    • wangsanbao123 2015-11-16 09:58

      外墙外保温方面的标准:
      一: 非幕墙式建筑应符合下列规定:
      1、高度大于等于 100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
      2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
      3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
      4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。
      二:其他民用建筑应符合下列规定:
      高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
      2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
      3、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
      外保温系统应采用不燃或难燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。首层的防护层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm。
      采用外墙外保温系统的建筑,其基层墙体耐火极限应符合现行防火规范的有关规定。
      三:幕墙式建筑应符合下列规定:
      建筑高度大于等于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级。
      建筑高度小于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
      保温材料应采用不燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。防护层厚度不应小于3mm。
      采用金属、石材等非透明幕墙结构的建筑,应设置基层墙体,其耐火极限应符合现行防火规范关于外墙耐火极限的有关规定;玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙、裙墙的耐火极限和防火构造应符合现行防火规范关于建筑幕墙的有关规定。
      基层墙体内部空腔及建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。
      按本规定需要设置防火隔离带时,应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。
      建筑外墙的装饰层,除采用涂料外,应采用不燃材料。当建筑外墙采用可燃保温材料时,不宜采用着火后易脱落的瓷砖等材料。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。