外墙外保温验收标准是什么?

连惜蕾 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 我就是我d 2015-11-16 13:24

      1、高度大于等于 100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
      2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
      3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
      4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。
      二:其他民用建筑应符合下列规定:
      高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
      2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
      3、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
      外保温系统应采用不燃或难燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。首层的防护层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm。
      采用外墙外保温系统的建筑,其基层墙体耐火极限应符合现行防火规范的有关规定。
      三:幕墙式建筑应符合下列规定:
      建筑高度大于等于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级。
      建筑高度小于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
      保温材料应采用不燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。防护层厚度不应小于3mm。
      采用金属、石材等非透明幕墙结构的建筑,应设置基层墙体,其耐火极限应符合现行防火规范关于外墙耐火极限的有关规定;玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙、裙墙的耐火极限和防火构造应符合现行防火规范关于建筑幕墙的有关规定。
      基层墙体内部空腔及建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。
      按本规定需要设置防火隔离带时,应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。
      建筑外墙的装饰层,除采用涂料外,应采用不燃材料。当建筑外墙采用可燃保温材料时,不宜采用着火后易脱落的瓷砖等材料。

      0 评论

    • 青春奋斗者 2015-11-16 10:54

      保温装饰板外墙外保温技术规程,一项标准作为“中华人民共和国工程建设地方标准”备案,其备案号为:J11420-2009。
      发布部门: 发布日期:2009年06月15日 实施日期:2009年06月15日

      0 评论

    • 打哈欠的猫 2015-11-16 10:25

      外墙保温工程目前已经纳入建设工程消防设计审核、消防验收和备案抽查范围,根据公消[2011]65号通知,凡建设工程消防设计审核和消防验收范围内的设有外保温材料的民用建筑,均应将建筑外保温材料的燃烧性能纳入审核和验收内容。对于《建设工程消防监督管理规定》第十三条、第十四条规定范围以外设有外保温材料的民用建筑,全部纳入抽查范围。在新标准发布前,从严执行《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》第二条规定,即民用建筑外保温材料的燃烧性能宜为A级。
      保温工程验收
      1、验收标准
      按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300规定进行外墙外保温工程施工质量验收。
      外墙外保温工程分部工程、子分部工程和分项工程划分如下:
      分项工程应每500~1000㎡划分为一个检验批,不足500㎡也应划分为一个检验批;每个检验批每100㎡应至少应抽查一处,每处不得小于10㎡。
      2、主控项目验收
      外墙外保温系统及主要组成材料性能应符合(JGJ144-2004)《外墙外保工程技术规程》的要求。检查方法:检查型式、检验报告和进场复检报告。
      保温层厚度应按图纸设计的要求。检查方法:插针法检查
      聚苯板薄抹灰系统与聚苯板粘结面积应符合(JGJ144-2004)的要求。检查方法:现场测量。
      3、一般项目验收
      聚苯板薄抹灰系统和保温浆料保温层垂直度和尺寸允许偏差及抹面层和饰面层分项工程。应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》的规定。
      现浇混凝土分项工程施工质量应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定。
      有网现浇系统抹面层厚度应符合(JGJ144-2004)规程要求。检查方法:插针法检查。
      系统抗冲击性应符合(JGJ1400-2004)规程要求。检查方法:在保护层施工完工后28d进行。应根据抹面层和饰面层性能的不同而选取冲击点。采用摆动冲击。取钢球从静止开始下落的位置与冲击点之间的高差等于规定的落差。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前
    • 1 回答
      • PP模块式水池雨水收集系统行业标准?
      • 兔友_GPUQ08 回答:现在雨水收集系统工程蓄水池很多都使用PP模块。它具有不占地、节能环保的优势正在得到大幅度的普及。这种安装比较简单。 确定蓄水量后,模块系统以蓄水量的105﹪确定,挖掘方面考虑到蓄水,在模块系统周围包上防水材料,同时向周围回填软土,填土宽度至少50cm,在模块系统上层添加土工布, 如果雨水计划渗透到土壤中,可以用可渗透的土工织物
      • 雨水排水系统 地板行业 PP板材 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。