      砖砌截水沟施工方案
      一、 开挖要求:
      1. 开挖程序:测量放线→切线分层开挖→排降水→修坡→整平→留足预留土层等。
      挖土应自上而下水平分段分层进行,边挖边检查坑底标高及坡度,不够时及时修整,每
      3m左右修一次坡至设计标高,再统一进行一次修坡清底,检查坑底宽和标高,要求坑底凹凸
      不超过20㎝。
      2. 基坑开挖应尽量防止对地基土的扰动,机械开挖时为避免破坏基底土,应在基底标高以上
      预留一层20㎝厚土层由人工挖掘修整至设计院标高。
      3. 在地下水位以下挖土应在基坑四侧挖好临时排水沟和集水井,将水位降低至坑以下500㎜
      以利于挖方进行。
      4. 雨季施工时,基坑应分段开挖并在两侧围以土堤或挖排水沟,以防地面雨水,施工用水浸
      入施工现场或冲刷边坡,造成塌方。
      5. 基坑开挖时,应对平面控制桩水准点,基坑平面位置,水平标高,边坡坡度等,经常复测
      检查。
      6. 基坑挖完后,应进行验槽作好记录,如发现地基土质与地质勘探报告,设计要求不符时,
      应与有关人员研究及时处理。
      二、 施工准备:
      本工程基坑底标高为-2.7M,基坑底面积为1230㎡。挖方量约2460余方。因此采用
      反铲履带式单斗挖掘机开挖,自卸汽车运土。挖掘机(反铲)挖土方时,应对所有运输设备进
      行维修检查,试运转,并运至使用地点就位,准备好施工肜料及工程用料,按施工平面图堆
      放。
      1. 组织并配备土方工程所需各专业技术人员,管理人员和技术工人,组织安排好作业班次制
      定较完善的技术岗位责任制和技术,质量,安全管理网络,建立技术责任制和质量保证体系对
      采用的土方工程新机具,新工艺,新技术,组织力量进行研制和试验。
      2. 勘查施工现场,摸清工程场地情况,收集施工所需要的各种资料,地下基础管线,电缆坑
      基防空洞等,地面上施工范围内的障碍物和堆积物状况为施工提供可靠的资料和数据。
      3. 修建临时设施及道路根据土方和基础工程规模修筑施工场地内机械运行的道路,行车路面
      宽度不小于7米,最大纵向坡度应不小于6%。
      三、 进度:
      本工程预计从 年 月 日开挖至 年 月 日基坑开挖完工,历时
      天。
      四、 质量保证措施:
      1. 对定位放线的控制,复核建筑物的定位桩、轴线、方位和几何尺寸,按图纸设计要求用经
      纬仪、钢卷尺进行检查核对,水准仪标高可引测在已建成的沉降已稳定的建筑物上或在建筑物
      稍远的地方设置水准点,并妥加保护,挖土过程中要定期进行复测、校验,控制桩的位置和水
      准点标高。
      2. 对土方开挖的控制,检查内容主要为挖土标高,截面尺寸放坡和排水,土方开挖应从上向
      下分层分段依次进行,随时作成一定的坡度,在接近设计标高或边坡边界时应预留200㎜厚土
      层用人工开挖和整修以保证不扰动土和标高符合设计要求。
      3. 挖土必须做好地表和坑内排水,地面截水和地下降水,地下水位应保持低于开挖面500㎜
      以下。
      4. 土方开挖完成后,应与有关单位人员共同进行验收,做好相应记录。
      5. 按照图纸设计要求及土方开挖工程质量验收标准严格施工进行开挖。
      五、 安全措施:1. 挖土前根据安全技术落后交底了解地下管线、人防及其他构筑物情况和具体位置,地下构
      筑物外露时必须进行加固保护,作业过程中应避开管线和构筑物。在现场电力、通信电缆2米
      范围内和现场燃气、热力、给排水等管道1米范围内挖土时,必须在主管单位人员监护下采取
      人工挖开挖。
      2. 基坑深度超过1.5米必须根据土质和深度情况按安全技术交底放坡枵加可靠支撑,边坡不
      稳,有坍塌危险征兆时必须立即撤离现场,并及时报告施工负责人,采取安全可靠排险措施后
      方可继续开挖。
      3. 坑沟必须设置人员上下坡道或安全梯,严禁攀登固壁支撑上下,或直接从沟坑边壁上挖洞
      攀登上下。间歇时不得在槽坑、坡脚休息。
      4. 挖土过程中有古墓、地下管道、电缆或其他不能辨别的异物和液体、气体时应立即停止作
      业,并报告负责人,等查明处理后再继续挖土。
      5. 坑沟边1米内不得堆土,堆料,放置机具,开挖深度超过2米时,必须在周边设两道牢固护
      栏杆,并立挂安全网
      6. 配合机械挖土清理槽地作业时,严禁进入铲斗回转半径范围,必须待挖掘机停止作业后,
      方准进入铲斗回转半径范围内清土。

      2 评论

    • 凌星弥梦 2015-11-14 00:09

      施工准备

      (一)
      、测量放线:根据现场仰坡开挖线外大于
      5m
      放出平顺水沟中
      线。

      (二)
      、原材料水泥、砂、片石等检验合格,试验资料附后。

      (三)
      、完成了场地规划,施工便道畅通,施工用水、电已接通,
      并能满足生产施工要求。

      (四)
      、合格原材料已经进场,并分类堆放整齐。

      (五)
      、混凝土拌和站完成安装,试车正常。

      (六)
      、人员、机械已全部进场。
      施工步骤如下
      :
      施工前测量放样,按设计尺寸人工开挖
      ,
      并进行修整夯实
      ,
      弃土清
      出施工现场,避免破坏环境。片石的选取在符合设计规定的类别和强
      度,石质均匀、不易风化、无裂缝,砌块在使用前必须浇水湿润

      0 评论

    • 卫生巾紫了 2015-11-13 23:35

      1、施工放样
      排水沟工程分段施工,分段放样,根据路基中线及护坡道高程放出两侧坡角线,再根据边沟流水高程坡比及护坡道宽度,放出排水沟中线及边线,线位设好以后请监理检测,符合要求后再进行下道工序。
      2、施工方法
      (1)、 护坡道碾压
      在放好坡脚以后按护坡道高程将护坡道及边沟位置推平,振动压路机碾压2遍,以防止护坡道沉降。
      (2)、 沟槽开挖
      护坡道碾压以后,放好边沟沟底沟沿边线,并用白灰在地上画出,利用人工配合挖掘机械开挖,自卸汽车运输,开挖至距设计尺寸10~15cm时,改以人工挖掘。人工修整至设计尺寸,不能扰动沟底及坡面原土层,不允许超挖。开挖清理完毕后,然后请监理检验。
      (3)、 片石砌筑
      沟槽检验合格后,先用木桩每10米一处钉好砌石位置,挂好横断面线及纵断面线,即可按线砌筑,砌筑工艺要严格执行技术规范及招标文件的施工技术要求。
      3、材料要求
      (1)、石料选用厚度不小于15cm具有一定长度和宽度的片状石料,石料质地强韧、密实,无风化剥落、裂纹和结构缺陷,表面清洁无污染。
      (2)、砂浆使用强制式拌和机现场拌和,材料使用中(粗)砂,且为河砂,过筛后机拌3~5min后使用。砂浆随拌随用,保持适宜稠度;在拌和3~5h使用完毕;运输过程或存贮过程中发生离析、泌水砂浆,砌筑前重新拌和;已凝结的砂浆不得使用。
      (3)、施工现场不堆放不合格材料,废弃的材料及时清理出场。
      4、沟体片石砌筑
      排水沟采用挤浆法分层砌筑每分层高度10~15cm(2层卧片石)分层与分层间的砌筑砌缝应大致找平,各工作层应相互错开,不得贯通。较大的片石使用于下层且大面朝下,砌筑时选取形状及尺寸较为合适的片石,尖锐突出部分敲除,竖缝较宽时,在砂浆中塞以小石块,砌缝宽度不大于2cm,砌筑过程中要注意选用较大、较平整的石块为外露面和坡顶、边口,石块使用时应洒水湿润,若表面有泥土、水锈先冲洗干净,尤其下层砌及角隅石不能偏小,砂浆要饱满,石缝以砂浆和小碎石充填,片石不能竖立使用,石料挤浆要符合要求,不能紧贴无砂浆,宽度要一致,不能有假缝,当分几段同时砌筑时,相邻高差不大于1.2m,各段水平砌缝一致。砌筑中的三角缝不得大于20mm;各工作缝相互错开。若石块松动或砌缝开裂,要将石块提起,将垫层砂浆与砌缝砂浆清扫干净,然后将石块重铺砌在新砂浆上。在砂浆凝固前将外露缝勾好,勾缝深度不小于20mm,若不能及时勾缝,则将砌缝砂浆刮深20mm为以后勾缝做准备。所有缝隙均应填满砂浆。
      5、沉降缝的设置
      根据施工段长度以20m-50m分段砌筑并以10m~15m设置沉降缝,沉降缝用沥青麻絮或其它防水材料填充。
      6、勾缝及养生
      勾缝一律采用凹缝,勾缝采用的砂浆强度M7.5,砌体勾缝嵌入砌缝20mm深,缝槽深度不足时应凿够深度后再勾缝。每砌好一段,待浆砌砂浆初凝后,用湿草帘覆盖定时洒水养护,覆盖养生7~14d。养护期间避免外力碰撞、振动或承重。
      7、检测
      (1)、原材料检验
      材料进场前,要提供片石、砂、水泥,样品报送监理、实验室,检验合格后才能进场,材料进场后要经监理现场检验合格才能使用。
      (2)、砌筑砂浆要按实验室提供配合比搅拌采用搅拌机拌和,按要求做好试块,送实验室检测。
      (3)、边沟检测
      边沟砌石完成一段后,要按边沟检测评定标准进行线位、高程、平整度、断面尺寸、铺砌厚度等按要求检测评定,不符合要求,坚决返工。总之施工过程中,坚决保证质量,精益求精。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 5天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 21天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。