    • 瞎激动51 2015-11-13 20:11

      一般有:1、安全监理实施细则 2、电气专业监理实施细则 3、钢结构专业监理实施细则 4、通风、空调专业监理实施细则 5、场区给排水、采暖专业监理实施细则 6、场区动力管网专业监理实施细则 7、土建专业监理实施细则 8、专业监理实施细则 9、路、桥专业监理实施细则 10、设备专业监理实施细则 11、旁站监理实施细则 还有好多看情况(细部划分)监理细则,比如土建:钢筋绑扎细则,土方施工细则,模板施工细则......

      0 评论

    • 为了你_8879 2015-11-13 19:39

      给排水系统安装工程监理细则
      苏州万达商业广场为大型商业住宅综合建筑,含多栋高层住宅楼,商业文化设施和大型停车场,建筑面积45万平方米。为了做好给本工程排水系统安装工程的管理工作,确保工程施工质量,特制定本监理细则, 一. 给排水系统安装工程的特点 苏州万达商业广场工程给排水系统概况 1、生活给水由市政直接供水,给水管道由市政给水干管(DN200)引入。室内1~2层商铺生活给水由市政给水管网直接供水;3~11层由小区低区生活变频水泵加压供给;12~20层由小区中压生活变频水泵加压供给;20层以上由小区高区生活变频水泵加压供给。 2、地下车库2区内设有整个广场三层及三层以上住宅的加压供水设施;地下车库3区内设有供公寓式酒店加压供水设施。 3、本工程内设有供B1、B2、B3三层及三层以上住宅的供水供水干管。 4、根据甲方要求户内给水管接至卫生洁具,排水管接洁具定位尺寸敷设到位。分户水表采用DN20远传水表。水表离地高0.40m,厨房设成品洗涤盆一组,上配龙头离地1.0m。 5、洗衣机处地漏采用洗衣机专用地漏,洗浴处及洗衣机处地漏水封深度不应小于50mm。 6、室内采用PP-R给水管,热溶连接,设计水压试验压力为 1.00MPa;室内排水系统污废水分流,室外雨污水分流,室外污水汇集后排入市政污水排水总管网,屋面雨水汇集后排入市政雨水排水总管网。室内排水管采用UPVC排水管,承插粘接,立管每层设置一个伸缩节,位于三通下;雨水排水管道采用UPVC雨水管,承插连接,设橡胶密封圈,污水立管采用双壁螺旋管。 7、阳台排水及空调冷凝水均为有组织排水,采用UPVC雨水塑料管。所有的外落水雨水管均接入室外雨水井。 二. 监理控制要点和目标值 (一)监理依据 1、监理规划。2、工程建设委托监理合同。3、设计图纸 4、涉及给排水专业的相关标准、规范、规程。 (二)各施工阶段的监理控制要点及相关目标值 1、实施检查/旁站的范围: (1)管道的水压试验 ①管道试压分单项试压和系统试压两种。 ②系统试压。 ③联接的试压。本工程根据系统分区、分段情况试压。 ④试压时及时填写试压记录。渗漏处做好标记,并进行修理后,重新进水试压和复查。 ⑤管道试压合格结束后,应对系统作妥善恢复。冬季应把系统内存水泄净,以防冻坏管道和设备。 (2)灌水试验 ①室内排水管道埋地及吊顶、管井内工程在隐蔽前,应进行灌水试验。 ②灌水试验前,将各预留口采取措施堵严,在系统最高点留出灌水口 ③试验时,由灌水口将水灌满,按设计或规范要求的时间对管道系统的管材及接口进行检查,如有渗漏现象应及时修理。施工方试验时应及时填写试验记录。 (3)通球试验 试验由上至下进行,不发生堵水现象为合格;施工方试验完成应及时填写试验记录。 (4)管道系统冲洗 ①管道系统冲洗应在管道试压合格后,调试运行前进行,②管道冲洗进出水口位置应选择适当。 ③冲洗时,以系统内可能达到最大压力和流量进行,直到出口处水色与透明度与入口处目测一致为合格, 2.各种管道附件及卫生器具的安装检查与验收 (1) 监理重点核查型号、规格、安装位置,安装方式是否符合要求,操作是否方便,外观是否整洁平整,附件的严密性在管道系统试验时是否符合要求,监理核验时应注意: 管路系统中的水流指示器,节流装置和减压孔报以及水表、水嘴等管道附件及配件安装应符合有关规定。 (2) 卫生器具安装 1卫生器具正式安装前应由施工单位土建与安装工种配合先做成样板间,经监理与甲方及设计单位认可后方能全面安装。 2督促施工单位按工艺流程进行施工和管理,并督促施工方对卫生器具进场时应加强质量验收,核对规格、型号、品牌和质保文件,做详细外观检查。 3卫生器具安装时应督促安装与土建装饰施工紧密配合。 4卫生器具的安装宜采用预埋螺拴或膨胀螺拴固定。 5瓷质器具安装时,应防止损伤瓷面,用螺拴固定时,应用软垫片,拧紧时不得用力过猛。 6有饰面的浴盆,应在排水口部位留有检修门。 7卫生器具安装完毕,监理重点核查安装的位置及安装方式是否符合有关设计与规范要求,安装是否平整、稳固、美观,有无污损,启闭是否灵活,进水、排水是否畅通有无渗漏现象等等。 3.系统调试 (1)系统调试应在系统内所有管线安装、试验验收合格后进行。 (2)系统调试前应明确调试要求,调试结束后应整理出调试记录, 4.工程竣工验收时,应具有下列有关资料 ①施工图,竣工图及设计变更文。②设备、制品和主要材料的合格证或试验记录。③隐蔽工程验收记录和中间试验记录及工程质量事故处理报告。④系统试压、冲洗、调试记录。⑤分项、分部和单位工程质量检验评定记录。⑥系统调试报告。 三. 监理工作的方法和措施 给排水监理人员应根据工程的各个阶段确定质量控制的重点。 (1)在建筑给排水的施工阶段。监理在方法和措施上主要应强调以 下几方面: 1.强调按图施工,按规范施工。 2.严格材料、设备等的审核报验手续,严禁不合格品,用于本工程。 3.加强对施工过程各工序的检查验收,特别应注意:预留预埋与定位放线,管道支架及管道连接,管道试压与防腐保温等控制点的核验。 4.分项工程,分部工程进行验收评定。 5.注意给排水专业施工与土建装饰的配合,吊顶内各类水管一律要进行试压和灌水试验,并在吊顶封顶前完成,要注意各类水管的检修口与装饰工程协调一致,要考虑装饰美化问题与装饰效果等。 6.在运行阶段,监理工作的重点为检查给排水专业系统的功能是否满足设计要求和业主的使用要求;检查系统的可行性和可操作性以及可扩展行和可维护性, 7.在给排水专业监理过程中,要注意严格控制工程变更。 8.承建单位应按要求提供全套竣工验收所必需的工程资料,经监理单位审核,确认无误后,才能同意竣工验收。

      0 评论

    • ddd_3192 2015-11-13 19:18

      一. 基本监理规定
      二、室内给水系统安装监理
      1、 一般规定
      1) 给水管道与管材相适应的管件,生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。
      2) 管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm以上的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰焊接处应二次镀锌。
      3) 给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘接接口、热熔接口,专用管件连接及法兰连接等连接方式;塑料管和复合管与金属管件、阀门等连接应使用专用管件连接,不得在塑料管上套丝。
      4) 钢管连接可采用专用管件连接或焊接,当管径小于22mm时宜采用承插或套管焊接,承口应迎向介质流向安装,当管径大于或等于22mm时宜采用对口焊接。
      5) 给水管或装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安装可折卸的连接件。
      6) 冷、热水管道应同时安装时应符合下列规定:
      ① 上下平行安装时热水管应在冷水管上方;
      ② 垂直平行安装时,热水管应在冷水管左侧/

      2、 给水管道及配件安装监理细则:
      1) 主控项目
      ① 室内给水管道的水压试验必须满足设计要求,当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6mpa。检验方法:金属及复合管给水管道系统实验压力下观测10mpa压力降不应大于0.02mpa,然后降到工作压力进行检查。应不渗不漏,塑料管给水系统应在实验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05mpa,在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03mpa ,同时检查连接处不得渗漏。
      ② 给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录;检验方法:观察和开启阀门,水口等放水。
      ③ 生产给水系统,管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验。符合国家《生活饮水标准》方可使用;检验方法:检查有关部门提供的检测报告。
      ④ 室内直埋给水管道(塑料管和复合管道除外)应做防腐处理,埋地管道防腐层材质和结构用符合设计要求;检验方法:观察和局部解剖检查。
      2) 一般项目
      ① 给水管与排水排出管的水平间距不得小于1m,室内给水与排水管平行敷设时,两管间的最小水平间距不得小于0.5m,交叉铺设时,垂直间距不得小于0.15m ,给水管应加套管,其长度不得小于排水管直径的3倍;检验方法尺量检查
      ② 管道及管件焊接的焊缝表面质量应符合下列要求:
      a、 焊缝外形尺寸应符合图纸和专业文件的规定,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过度;
      b、 焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气坑等缺陷。检验方法:观察检查。
      c、 给水水平管应有2‰~5‰的坡度坡向阻水装置;检验方法:水平尺和尺量检查
      ④给水管道和阀门安装的允许偏差应符合下表的规定:
      项次 项目 允许偏差 检验方法
      1 水平管纵横方向弯曲 钢管 每米全长25m以上 1又25 用水平尺、直尺、拉线和尺量检查
      塑料管复合管 每米全长25m以上 1.5又25
      铸铁管 每米全长25m以上 2又25
      2 立管垂直度 钢管 每米5m以上 3又8 吊线和尺量检查
      塑料管复合管 每米5m以上 2又8
      铸铁管 每米5m以上 3又10
      3 成排管段和成排阀门 在同一平面上的间距 3 尺量检查
      ⑤ 管道的支、吊架平整牢固,其间距应(前表1、表2、表3)的规定;检验法:观察、尺量及平板检查。
      ⑥ 水表应安装在便于检修、不受曝晒、污染和冻结的地方,安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段,表外壳距墙间距为10mm~30mm;水表进水口中心标高按设计要求,允许偏差为±10mm。
      检验方法:观察和尺量检查
      3、 室内消火栓系统安装监理细则:
      1)主控项目
      ①室内消火栓系统安装完成后,应尽量取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓试射试验,达到设计要求为合格。
      检验方法:实地试射检查
      ②消火栓给水管道的水压试验必须符合设计要求,高层建筑设计未标明时,试验压力一般为1.4mpa。
      2)一般项目
      ① 安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和连接接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。
      检验方法:观察检查
      箱式消火栓的安装应符合下列规定:
      a、栓口应朝外,并不应安装在门轴侧;
      b、栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm;
      c、阀门应距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100m ,允许偏差±5mm;
      d、 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm;
      检验方法:观察和尺量检查
      4、 给水设备安装在监理细则
      1) 主控项目
      ① 水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高。尺寸和螺柱孔位置必须符合设计规定;
      检验方法:对照图纸用仪器和尺量检查
      ② 水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定;
      检验方法:温度计实测检查
      ③ 敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计和规范的规定;
      检验方法:满水试验静置24h观察,不渗不漏,水压试验在试验压力下10min压力不降,不渗不漏。
      2) 一般项目
      ① 水箱支架或底座安装,其尺寸及位置应符合设计规定,埋设平整牢固;
      检验方法:对照图纸,尺量检查
      ② 水箱溢流管的油放管应设置在排水地点附近但不得与排水管直接连接,
      检验方法:观察检查
      ③ 立式水泵的减振装置不应采用弹簧减振器;
      检验方法:观察检查
      ④ 室内给水设备安装允许偏差应符合下表的规定:
      项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法
      1 静置设备 坐标 15 经纬仪或拉线、尺量
      标高 ±5 水准仪或拉线、尺量
      垂直度(每米) 5 吊线和尺量检查
      2 离式水泵 立式泵体垂直度(每米) 0.1 水平尺和塞尺检查
      卧式泵体水平度(每米) 0.1 水平尺和塞尺检查
      连轴器同心度 轴向倾斜(每米) 0.8 在连轴器互相垂直的四个位置上用水准仪、百分表或测微螺钉和塞尺检查
      径向位移 0.1
      ⑤ 管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合下表规定:
      项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法
      1 厚度(δ) 0.1δ-0.5δ 用钢针刺入
      2 表面平整度 卷材 5 用2m靠尺和锲形塞尺检查
      涂抹 10

      三、室内排水系统安装监理内容
      1、 排水管道及配件安装监理细则
      1) 主控项目
      ① 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度不应低于地层卫生器具的上边缘或地层地面高度;
      检验方法:满水15min的水面下降后,再灌满观察5min,液面下降,管道及接口无渗漏为合格。
      ② 生活污水塑料管道的坡度必须符合设计或下表的规定:
      项次 管径(mm) 标准坡度(‰) 最小坡度(‰)
      1 50 25 12
      2 75 15 8
      3 110 12 6
      4 125 10 5
      5 160 7 4

      检验方法:水平尺、拉线尺量检查
      ③ 排水塑料管必须按设计要求及位置装饰伸缩带。如设计无要求时,伸缩带间距不得大于4m;
      高层建设申明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防水套管;
      检验方法:观察检查
      ④ 排水立管及水平干管管道应做通球试验,通球球径不小于排水管管道的2/3,通球率必须达到100%。
      检验方法:通球检查
      2) 一般项目
      ① 在生活污水管道放置的检查或清扫,当设计无要求时应符合下列规定;
      a、 在管上没隔一层设置一个检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置;如为两层建筑时,可仅在底层设置立管检查口;如有Z字弯管时,则在该层Z字弯管的上部设置检查口;检查口中心高度距操作地面一般为1m,允许偏差±20mm;检查口的朝向应便于检修,暗装立管,在检查口处应安装检修门。
      b、 在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上应设置清扫口;当污水管在楼板下悬吊敷设时,可将清扫口设在上一层楼地面上,污水管起点的清扫口与管道相近的墙面距离不得小于200mm。若污水管起点设置堵头代替清扫口时,与墙间距离不得小于400mm。
      c、 在转角小于135°的污水横管上,应设置检查口或清扫口;
      d、 污水横管的直线管段,应按设计要求的距离设置检查口或清扫口;
      检验方法:观察和尺量检查
      ② 埋在地下或地板下的排水管道的检查,应设在检查井内,井底表面标高与检查口的相平,井底表面应有5%坡度,坡向检查口;
      检验方法:尺量检查
      ③ 金属排水管道的吊沟或卡箍应固定在承重结构上;固定件间距:横管不大于2m,立管不大于3m,楼层高度小于或等于4m,立管可安装一下固定件;立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施;
      检验方法:观察和尺量检查。
      ④ 排水塑料管道支、吊架间距应符合下表的规定:
      排水塑料管道支架最大间距(单位:m)
      管径(mm) 50 75 110 125 160
      立管 1.2 1.5 2.0 2.0 2.0
      横管 0.5 0.75 1.10 1.30 1.60

      检验方法:尺量检查
      ⑤ 排水通气管不得与风道或烟道连接,且应符合下列规定:
      a、通气管应高出屋面300mm,但必须大于积雪厚度;
      b、在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门窗侧;
      c、在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷装置;
      d、屋顶有隔热层应从隔热板面算起;
      检验方法:观察和尺量测量
      ⑥ 通向窗外的排水管,穿过墙壁或基础必须下返时,应采用45°三通和45°弯头连接,并应在垂直管道顶部设置清扫口;
      检验方法:观察和尺量测量
      ⑦ 由室内通向室外排水检查井的排水管,井内伸入管应高于排出管或两管顶相平,并有不小于90°的水流转角,如跌落差大于30mm可不采角度限制;
      检验方法:观察和尺量测量
      ⑧ 用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接,应采用45°三角或45°三角和96°斜三角,或96°斜四通;立管与排出 管 端部的连接,应采用两个45°弯头或曲率半径不小于4倍管径的90°弯头;
      检验方法:观察和尺量检查
      ⑨ 室内排水管道安装的允许偏差应符合下表的相关规定:
      室内排水管道和雨水管道安装允许偏差和检验方法
      项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法
      1 坐标 15 用水准仪(水平尺)、直尺、拉线和尺量检查
      2 标高 ±15
      3 铸铁管 每1m 不大于1
      全长(25m以上) 不大于25
      钢管 每1m 管径小于或等于100mm 1
      管径大于100mm 1.5
      全长(25m以上) 管径小于或等于100mm 不大于25
      管径大于100mm 不大于308
      塑料管 每1m 3
      全长(25m以上) 不大于38
      钢筋混凝土管、混凝土管 每1m 3
      全长(25m以上) 不大于75
      4 铸铁管 每1m 3 吊线和尺量检查
      全长(25m以上) 不大于15
      钢管 每1m 3
      全长(25m以上) 不大于10
      塑料管 每1m 3
      全长(25m以上) 不大于15

      2、雨水管道及配件安装监理细则:
      1) 主控项目:
      ① 安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗;
      检验方法:灌水试验持续1h,不渗不漏。
      ② 雨水斗如单用塑料管,其伸缩节安装应符合设计要求;
      检验方法:对照图纸检查
      ③ 悬吊式雨水管道的敷设坡度不得小于5‰;埋地雨水管道的最小坡度,应符合下表规定:


      项次 管径(mm) 最小坡度(‰)
      1 50 20
      2 75 15
      3 100 8
      4 125 6
      5 150 5
      6 200~400 4
      检验方法:水平尺、拉线尺量检查。
      2) 一般项目
      ① 雨水管道不得与生活污水管道相连接;
      检验方法:观察检查
      ② 雨水斗管的连接应固定在屋面的承重结构上;雨水斗边缘与屋面相连接处应严密不漏;连接管管径当屋设计要求式,不得小于100mm;
      检验方法:观察和尺量检查
      ③ 悬吊式雨水管道的检查口或带法兰的堵口的间距不得大于下表的规定:
      项次 悬吊管直径(mm) 检查口间距(m)
      1 小于或等于150 不大于15
      2 大于或等于200 不大于20
      检验方法:拉线、尺量检查
      ④ 雨水管道安装的允许偏差应符合《室内排水管道安装的允许偏差和检验方法》中的规定。

      四、卫生器具安装监理的内容

      四、建筑给水排水及采暖工程分部、分项工程划分:

      建筑给水、排水及采暖工程分部、分项工程划分表
      分部工程 序号 子分部工程 分项工程
      建筑给水、排水及采暖工程 1 室内给水系统 给水管道及配件安装、室内消火栓系统安装、给水设备安装、管道防腐、绝热
      2 室内排水系统 排水管道、雨水管道及配件安装
      3 室内热水供应系统 管道及配件安装、辅助设备安装、防腐、绝热
      4 卫生器具安装 卫生器具安装、卫生器具给水配件安装、卫生器具排水管道安装
      5 室内采暖系统 管道及配件安装、辅助设备及散热器安装、低温热水地板辐射采暖系统安装、系统水压试验及调试、防腐、绝热
      6 室外给水管网 给水管道安装、消防水泵接合器及室外消火栓安装、管沟及室
      7 室外排水管网 排水管道安装、排水管沟与池
      8 定外供热管网 管道及配件安装、系统及辅助设备安装、游泳池水系统安装
      9 建筑中水系统及游泳池系统 建筑中水系统管道及辅助设备安装、游泳池水系统安装
      10 供热锅炉及辅助设备安装 锅炉安装、辅助设备及管道安装、安全附件安装、烘炉、煮炉和试运行、换热站安装、防腐、绝热

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 28天以前
    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。