高层住宅设计消防规范是什么?

念天真 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • 森深不见鹿 2015-11-13 18:51

      1高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区,每个防火分区允许最大建筑面积,不应超过表5.1.1的规定。
      2高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000㎡;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000㎡。
      3 当高层建筑与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施时,其裙房的防火分区允许最大建筑面积不应大于2500㎡,当设有自动喷水灭火系统时,防火分区允许最大建筑面积可增加1.00倍。
      4 高层建筑内设有上下层相连通的走廊、敞开楼梯、自动扶梯、传送带等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区,其允许最大建筑面积之和不应超过本规范第5.1.1条的规定。当上下开口部位设有耐火极限大于3.00h的防火卷帘或水幕等分隔设施时,其面积可不叠加计算。
      5 高层建筑中庭防火分区面积应按上、下层连通的面积叠加计算,当超过一个防火分区面积时,应符合下列规定:
      5.1 房间与中庭回廊相通的门、窗,应设自行关闭的乙级防火门、窗。
      5.2 与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3.00h的防火卷帘分隔。
      5.3 中庭每层回廊应设有自动喷水灭火系统。
      5.4 中庭每层回廊应设火灾自动报警系统。
      6 设置排烟设施的走道、净高不超过6.00m的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.50m的梁划分防烟分区。
      每个防烟分区的建筑面积不宜超过500㎡,且防烟分区不应跨越防火分区。
      防火墙和楼板

      5.2.1 防火墙不宜设在U、L形等高层建筑的内转角处。当设在转角附近时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.00m;当相邻一侧装有固定乙级防火窗时,距离可不限。
      7紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m;当水平间距小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗。
      8防火墙上不应开设门、窗、洞口,当必须开设时,应设置能自行关闭的甲级防火门、窗。
      9输送可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道,严禁穿过防火墙。其它管道不宜穿过防火墙,当必须穿过时,应采用不燃烧材料将其周围的空隙填塞密实。
      穿过防火墙处的管道保温材料,应采用不燃烧材料。
      10管道穿过隔墙、楼板时,应采用不燃烧材料将其周围的缝隙填塞密实。
      11高层建筑内的隔墙应砌至梁板底部,且不宜留有缝隙。
      12设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙,1.50h的楼板和甲级防火门与其它部位隔开。
      13地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/㎡的房间隔墙,其耐火极限不应低于2.00h,房间的门应采用甲级防火门。
      电梯和管道
      14电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井井壁除开设电梯门洞和通气孔洞外,不应开设其它洞口。电梯门不应采用栅栏门。
      15电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井,应分别独立设置;其井壁应为耐火极限不低于1.00h的不燃烧体;井壁上的检查门应采用丙级防火门。
      5.3.3 建筑高度不超过100m的高层建筑,其电缆井、管道井应每隔2~3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔;建筑高度超过100m的高层建筑,应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔。
      电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞,其空隙应采用不燃烧材料填塞密实。
      16垃圾道宜靠外墙设置,不应设在楼梯间内。垃圾道的排气口应直接开向室外。垃圾斗宜设在垃圾道前室内,该前室应采用丙级防火门。垃圾斗应采用不燃烧材料制作,并能自行关闭。
      门窗安全
      17防火门、防火窗应划分为甲、乙、丙三级,其耐火极限:甲级应为1.20h;乙级应为0.90h;丙级应为0.60h。
      18防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启。
      用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。双扇和多扇防火门,还应具有按顺序关闭的功能。
      常开的防火门,当发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈的功能。
      19设在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较多的一侧,且门开启后不应跨越变形缝。
      20在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。当采用包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不低于3.00h;当采用不包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3.00h。
      21设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置,并应具有自动、手动和机械控制的功能。
      屋顶安全问题
      22屋顶采用金属承重结构时,其吊顶、望板、保温材料等均应采用不燃烧材料,屋顶金属承重构件应采用外包敷不燃烧材料或喷涂防火涂料等措施,并应符合本规范第3.0.2条规定的耐火极限,或设置自动喷水灭火系统。
      23高层建筑的中庭屋顶承重构件采用金属结构时,应采取外包敷不燃烧材料、喷涂防火涂料等措施,其耐火极限不应小于1.00h,或设置自动喷水灭火系统。
      24变形缝构造基层应采用不燃烧材料。
      电缆、可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道,不应敷设在变形缝内。当其穿过变形缝时,应在穿过处加设不燃烧材料套管,并应采用不燃烧材料将套管空隙填塞密实。

      1 评论

    • 流绪 2016-04-07 18:19

      你好,谁有超高层住宅设计规范:

      一、结构部分

      1.1超长桩、

      桩基,承载力必然很大,桩长应该相对较长,会有超长桩的问题

      1.2深基坑支护

      基础埋深必然很深,地下室会有好多层,需要做深基坑支护。

      1.3、高标准人防工程

      地下室面积较大,一般会做要求做人防工程,搞不好还会弄个核五级。

      1.4、大体积混凝土

      一般200多米的超高层,剪力墙厚度都会做到1米以上了,要考虑混凝土浇筑的问题。

      1.5、高标号混凝土应用

      底层的混凝土标号必然相当高,如何保证强度也是问题。

      1.6、型钢混凝土应用

      可能要涉及到型钢混凝土的问题,型钢混凝土节点的施工,相对也是比较复杂的。

      1.7高层建筑抗风

      风荷载取值,按照什么标准,尤其是300米以上部分的抗风设计

      1.8超高层顶部位移控制

      1.9抗震设计

      北京:规范管理超高层建筑抗震设防审查

      时间:2007-03-05 09:12   来源:建设部住宅与房地产信息网   阅读: 1038次

      从3月1日起,北京新建的高层建筑、体型不规则的建筑等,都必须在项目初步设计阶段,进行抗震专项审查。日前,北京市建委下发通知对此进行了要求。

      北京市建委表示,拟建重要建筑项目属于超限高层建筑工程的,其抗震设防应当满足《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》的相关要求,建设单位应当在项目初步设计阶段向该市建委提出专项报告。在接到抗震设防专项审查全部申报材料之日起25个工作日内,市建委负责组织专家委员会提出书面专项审查意见,并将审查结果通知建设单位。对于不符合要求的项目,必须进行修改。

      此外,通知还要求,拟建重要建筑项目需要采用的新技术、新工艺、新材料等,如果直接涉及建设工程质量安全、公共安全和人身健康、生命财产安全,且工程建设强制性标准没有规定又没有现行工程建设国家标准、行业标准和地方标准可依的,建设单位应当联合施工单位制定“三新”应用的施工技术方案,并请建设、设计、施工、监理等专家进行论证。

      二、建筑

      2.1风压与外窗

      高处装修要考虑风压作用,窗玻璃都要相应加强。

      2.2消防设计

      建筑高度超出250M的民用建筑采用的特别防火要求,要提交国家消防主管部分组织专题切磋论证。超高层建筑产生火警,扑救难度更大,成灾成果重要。在超高层修建防火设计历程中,随时会出现一些新的题目。于是正确运用规范,采取先进的防火技术,保证超高层建筑的防火安宁至关重要。

      0 评论

    • 我就是我d 2015-11-13 19:06

      1下列高层建筑应设消防电梯:
      1.1一类公共建筑。
      1.2塔式住宅。
      1.3十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。
      1.4高度超过32m的其它二类公共建筑。
      2高层建筑消防电梯的设置数量应符合下列规定:
      2.1当每层建筑面积不大于1500m2时,应设1台。
      2.2当大于1500m2但不大于4500m2时,应设2台。
      2.3当大于4500m2时,应设3台。
      2.4消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求。
      3消防电梯的设置应符合下列规定:
      3.1消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。
      3.2消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50m2;公共建筑不应小于6.00m2。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00m2;公共建筑不应小于10m2。
      3.3消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。
      3.4消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。
      3.5消防电梯的载重量不应小于800kg。
      3.6消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。
      3.7消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。
      3.8消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料。
      3.9动力与控制电缆、电线应采取防水措施。
      3.10消防电梯轿厢内应设专用电话;并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。
      3.11消防电梯间前室门口宜设挡水设施。
      消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。

      0 评论

    • 大智若愚_6913 2015-11-13 18:55

      高层民用建筑消防规范: 首先在高层民用建筑设计时所需要遵循的第一原则是“预防与扑灭并举”,即不仅要做到减少火灾的发生,,而且当火灾发生时,不仅要有利于建筑中的人的自救,而且还要方便火灾的扑灭。 其次,在高层民用建筑设计时必须要考虑到其与相邻建筑之间的防火间距。以免其中一栋建筑发生火灾时,引起其临近的建筑也受到火灾的威胁。 再次,在高层民用建筑设计时要在合理的地方设置防火墙,如果有些地方无法设置防火墙,那么也要设置一些防火卷帘,当火灾发生时,可以有效的延缓火灾的蔓延以及火情的扩大,给人们的生命财产安全提供一定的保证。 然后,在高层民用建筑设计时必须考虑到安全出口的问题,每一层都要设置不少于两个安全出口,而且其疏散楼梯的宽度以及其高度都要设计得适宜,以防火灾发生时能最大限度的疏散人群,保证其生命安全。 最后,在高层建筑设计时还应该考虑到风和阳光的影响,以及其相应的火灾报警的装置以及应急时的一些设备的到位,而且还要保障一些基本的消防设施的合理配备。