消防自动报警系统设计规范是什么?

朱碧云 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 我就是我d 2015-11-13 21:00

      根据GB 50116-1998 火灾自动报警系统设计规范
      下列场所应单独划分探测区域:
      1 敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间;
      2 防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室、走道、坡道;
      3 电气管道井、通信管道井、电缆隧道;
      4 建筑物闷顶、夹层。

      0 评论

    • 最亮的小太阳 2015-11-13 19:19

      消防自动报警系统设计规范
      安装间距会根据探测器的安装高度和屋顶斜面度来设置。
      一个房间最少设置一个感烟
      感烟在安装高度小于6米且在屋顶斜面小于15度的情况下保护面积是60个平方半径就是4.37米
      安装高度在6~12米斜面小于15度保护面积是80平方半径就是5.05米
      安装高度在12米的与上面的一样。
      一般我们在算的时候除了车库,工厂和最顶的住宅一般都不考虑屋顶斜面的,因为都是平的嘛。
      另外一个要考虑影响感烟安装距离的因数是梁的高度。一般来说这个计算有点麻烦,有时候都不想去算这东西。做数量了就靠估。另外是有时候看图纸也看不出梁这方面的信息。所以只要注意当有600mm以上的梁时,就应该按两个区域来设置感烟,不应该按照上面的间距了。
      小于3米的走道,设置感烟不应该超过10米一个的距离。

      0 评论

    • Ambition_6663 2015-11-13 18:11

      火灾自动报警系统设计规范是建设工程消防设计、施工、检测、消防监督和社会单位消防安全管理工作的重要技术依据。
      火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、联动输出装置以及具有其它辅助功能装置组成的,它具有能在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量,通过火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时以声或光的形式通知着火层及上下邻层疏散,控制器记录火灾发生的部位、时间等,使人们能够及时发现火灾,并及时采取有效措施,扑灭初期火灾,最大限度的减少因火灾造成的生命和财产的损失,是人们同火灾做斗争的有力工具。

      0 评论

    相关问题

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。