3条回答
ag123456 2015-11-13 16:42
一、水电施工流程
水电施工过程可分为三个阶段:
n即施工准备 n施工阶段 n竣工验收阶段 n结合本公司的实际情况,制定本流程。
二、 施工准备阶段
n1、 了解客户的基本需求,房屋的建筑结构及小区的相关规定。
n2、水电设计人员,确定基本位置。施工人员明确各专业之间的配合关系。为确保施工质量,业主需提供房屋水电及平面布局等相关图纸或告知开关、插座、出水口等位置。
n3、 建立施工工期的时间表
明确施工任务的特点、技术质量要求,系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等,做到心中有数。二是对工程技术的具体要求:安全措施、施工程序等。 严格遵守建筑水电工程施工规范和标准,以及有关部门的相关规定,遵循施工规律。
n
1、 标示:参照设计要求,用水平尺、墨斗、水笔等工具在墙、地面画出开关、插座、出水口等具体位置高度。
2、 划线:用墨斗、水平尺等工具在墙、地面画出水电路管线的走线方向,要求横平竖直,清晰可见,线无重复。
3、 切割:用切割机延划线方向切割墙体、地面,要求直线切割、力道均匀、深浅一致。
4、剔槽:用电锤、凿子等工具延切割缝剔出凹槽,剔槽要求深浅一致,宽度相等,预留抹平层。
5、 布管:敷设管道要求使用专用工具,采用专业方法,横平竖直,连接紧密,所用的材料必须符合国家标准,要求有厂名、商标等。
n6、 穿线:穿线应小心谨慎,将电线完好无损的从管道穿出,管内电线不能有打结或接头。
7、 测试:水电路的测试详见美科水电公司水电工程验收标准。
8、清理卫生 三、竣工验收阶段
n1、向业主通报竣工和验收时间,水电工程的验收标准请参照美科水电工程验收标准。
n2、公司备案,向业主移交水电工程照片等事宜。
du845968102 2015-11-13 16:20
电路安装:
1、布线的原则:横平竖直。使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。
2、插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。
水管安装:
1、水管管路开槽: 施工方法、先弹线,再开槽。管路开槽按要求必须是平行线与垂直线(如有水电施工图的对照施工图更好)。须平行走线的管路一律控制在60-90厘米高(从地面算起),有水龙头的管路必须垂直。深度控制在4厘米。线槽开好后施工负责人记好开槽管路尺寸、位置。方便以后洁具安装时知道管路的位置。
2、水路管道安装: 用材要求、PPR管、铝塑管。 三年前大多数用户买铝塑管,这两年用PPR管用户的比较多。管道又分冷水管与热水管专用。暗藏管道杜绝使用镀锌铁管。首先,通过施工图施工人员与业主商量水域位置与使用功能。安排水电师傅排放安装好所有的水龙头及用水位置。如有施工图可根据施工图安排放置。施工图水路功能久缺不到位的,和业主沟通增加水路使用功能。
3、水路管道检查: 水路管道检查至关重要,这相关以后的水路安全隐患问题。 我们通常用试压的方法做管道检查。试压是管道检查渗漏的方法之一,先用赌头将所有内丝赌死。用压力表打压(家装一般12个压)试水。打压之后检查所有管道所有接头。第二种方法就是上了赌头之后,打开水闸二天二夜,第三天检查所有接头。
AN拉勾勾 2015-11-13 15:40
水电施工工艺流程:
1.1水路施工前对预计进行水路改造的线路进行弹线确认。
1.2水路在吊顶施工时,如遇到水管交叉情况,热水管在上冷水管在下。
1.3水路开槽后用防水涂料对管槽进行涂刷,防止漏水发生后造成损失过大。
1.4水路管线固定卡子每40cm固定一个。
2.电路施工工艺
2.1电路施工对预计进行电路改造的线路进行弹线确认。
2.2放线后用云石机进行开槽。
2.3地面使用铁管,墙面与顶面使用PVC管。
2.4电路施工完毕后进行绝缘电阻值摇测记录。
2.5电路管线固定每隔40cm加一个卡子。
2.6电路线头连接统一使用接线端子。
2.7吊顶内照明的灯头线必须使用阻燃软管。
2.8所有外露线头统一使用电线保护帽进行保护以防触电。
注意:
1.施工图纸是否合理,现在工人人性差,只为挣钱,就绕着走,怎么挣钱怎么来,自己要有主见;
新商品房的电路不要还原有的电线,纯属浪费钱,做少量改动,竟可能留有多的插座,计划好电器摆放位置以及品牌
水路不要改主管道,尽量走在上面,便于做防水和维修。