蒸压加气混凝土砌块砌筑施工要求是什么?

戴游 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 家和往事兴 2015-11-13 16:27

      答,1.施工前,必须把砌筑基层楼面的浮浆残渣清理干净并进行弹线,填充墙的边线、门窗洞口位置线要准确,偏差控制在规范允许的范围内。皮数杆尽可能立在填充墙的两端或转角处,并拉通线。
      2.砌筑时,墙底部必须浇筑200mm高同墙厚混凝土地圈梁或导墙,混凝土强度等级为C20。砌筑前,必须根据门窗洞口位置认真进行排砖,当洞口与砌块模数不符合时,可以适当调整与增大门窗抱框的尺寸。
      3.砌筑时,应预先试排砌块,并优先使用整体砌块。不得已须断开砌块时,应使用手锯、切割机等工具锯裁整齐,并保护好砌块的棱角,锯裁砌块的长度不应小于砌块总长度的1/3,长度小于等于150mm的砌块不得上墙。砌筑最底层砌块时,当灰缝厚度大于20mm时,使用细石混凝土铺密实,上下皮灰缝应错开搭砌,搭砌长度不应小于砌块总长的1/3,当搭砌长度

      3 评论

    • 大智若愚_6913 2015-11-13 15:59

      蒸压砂加气混凝土砌块砖施工方法:   
      1、加气混凝土砌块砌筑前禁止发水,如果由于天气特别炎热干燥必须发水时,浸入砌块表层深度不得超过10mm。
       2、加气混凝土砌块砌筑时采用M5标号以下的混合砂浆为宜,灰缝一定要饱满,水平灰缝≤15mm,     竖缝≤20mm。  
       3、墙体砌筑时必须随手使用原砂浆予以内外勾缝,弥补灰缝不饱满的缺陷。竖缝切忌虚缝。   4、施工时不得随意开洞留脚手眼,不得留错槎,可留坡槎。如墙面出现不可避免的洞眼时,必须使用同质的加气混凝土砌块填紧。  
       5、墙体砌至混凝土梁底约300mm高时,至少须隔日,待下部墙体变形稳定后再砌筑。最上一皮不得水平砌筑,应采用辅助实心小砌体斜砌挤紧,砂浆要饱满,不得留有空隙。墙柱交界处的砌块与墙柱间竖缝必须确保密实,切忌虚缝。  
       6、墙体砌至门窗框过梁处,至少应停一天后再砌以上部分,以防应力不同造成八字缝。

      1 评论

    • 梦见了什么 2015-11-13 15:36

      一、 砌筑前的准备
      1、 砌块进入施工现场时,供应方应提供生产厂的产品合格证,经外观质量检查合格后,再按抽样规定的组数,抽取样品送有资质的检测机构检验,检验结果符 合设计要求的方可使用(特别提示:砌块使用前,应有该批产品的合格证及抽样检验合格的报告)。
      2、砌块进入施工现场卸车、堆放时,为避免砌块破损,不得采用抛、翻等野蛮装卸的方法,应轻拿轻放,砌块应按品种、规格、强度等级分别码堆整齐;现场堆放高度不宜超过2m;砌块堆垛间应留有通道,并在堆垛上设有标志。场地地面要求平整、干燥,应堆置于室内或不受雨雪影响的场所,同时要求尽可能减少二次搬运和保持堆放场地的相对稳定,也要避免因堆垛倒塌造成破损和避免砌块过多吸水而造成影响强度及保温性能。如果发生二次搬运时,应采用专用运输车(即 平板式车),不宜采用工地常用的翻斗车。
      3、 对缺棱掉角的砌块,其影响程度不应超过有关规定,否则在使用时应用手提式电锯切割成规则长方体,绝不允许刀劈斧砍,这主要是避免造成制品内部产生微裂而影响到砌体的寿命。
      4、 砌块砌筑前,应在基础平面或楼层平面精确设置皮数杆。由于加气混凝土砌块尺寸较大,灰缝少,故应在皮杆上标明块层、灰缝、门窗、洞口、窗台板、过 梁、圈梁、预制构件等的高度及位置,皮数杆应立在转角、内、外墙交接处,间距控制在10~15m为宜,且要随时检查准确性,保证每块砌块在砌筑时做到横平 竖直,表面平整。
      5、砌筑采用干法施工时含水率不宜大于15%,采用普通砂浆砌筑时含水率应控制在30%左右。一般在砌筑前一天应在其砌筑面上充分浇水,砌筑当天补喷水一次 。因为砌块的吸水特性与粘土砖不一样,它的初始吸水高于粘土砖,而持续吸水时间又较长,所以砌块在砌筑前浇水能保证砌筑砂浆本身硬化过程中水化作用所必须的水份,并能使砂浆与砌块有一定的粘结力。经两天、两次的浇水,可以使水侵入砌块8~10㎜;但如果使用专用粘结剂进行砌筑时,不得用水浇湿砌块,应 按专用粘结剂说明书进行操作。
      二、砌筑时的施工要点
      1、 蒸压砂加气混凝土砌块的砌筑方法
      1.1、 在基础平面或楼面需砌筑加气混凝土砌体墙部位处应对基层清理和找平,并弹出墙体的中线、边线与门、窗洞口位置。目的是:为了保证砌体的位置正确 。并由上而下计算好皮数(含水平灰缝高度、斜块砌筑空间预留)。在底皮砌块高度不规则时可采用水泥砖或素砼和特制规格的砌块砌筑。
      1.2、 在砌筑第一皮砌块前,应按设计排块的要求进行试摆,目的是:⑴为了更好发挥砌体的力学性能,上下皮砌块的搭接长度不宜小于砌块长度的1/3;⑵在“L” 、“T”、“十”型接头处砌筑时应咬砌,以保证砌体的整体稳定性;⑶通过试摆能确定采用哪几种型号规格,尽量减少非型号规格的用量,达到减少锯砖的目的;⑷ 通过试摆,可以校正皮数杆上的尺寸是否有误。
      1.3、 试摆后在砌筑第一皮砌块前,应先用水润湿基面,再用M7.5普通砂浆铺砌,砌块的垂直灰缝应披刮粘结剂(如果采用普通砂浆施工的,应在垂直灰缝处披刮普通砂浆),并注意校正砌块的水平和垂直度,待第一皮砌块的水平灰缝的砌筑砂浆初凝后方可进行上皮砌块的砌筑。常温下,砌块的日砌筑高度宜控制在1.8m 内。
      1.4、 对于所需的非规格尺寸砌块应采用手提式电锯或相应的机械设备进行切割成规则长方体,严禁刀劈斧砍。
      1.5、 砌筑施工时,在每皮砌块砌筑前,要用毛刷清理砌块表面浮砂(尘),处理干净后再铺水平、垂直灰缝处的粘结剂、混合砂浆。
      1.6、 每皮砌块砌筑时,应注意校正水平、垂直位置,并做到上下皮砌块错缝搭接、表面平整、水平灰缝基本平直。上下搭接长度不宜小于被搭接砌块长度的1/3 ,竖向通缝不应大于两皮。
      1.7、 承重砌块内外墙要同时砌筑,也是加强砌体的整体性的主要措施;砌体的转角处和交接处也应同时砌筑。对不能同时砌筑的而又必须留置临时间断处,应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。接槎时,应先清理槎口,再铺粘结材料接砌。
      1.8、 在采用粘结剂砌筑时,应用专用勺将粘结剂均匀地施铺在下皮砌块表面,垂直灰缝可先铺粘在砌块端面,上墙后用橡皮锤轻击砌块,橡皮锤的敲击应先从砌块的顶部向里敲,然后再水平方向压实,使粘结剂能从灰缝中溢出,灰缝不得有空隙,饱满度不低于80%,并及时将溢出的粘结剂清除干净,做到随砌随勒。
      1.9、 在采用混合砂浆砌筑时,应将砂浆铺设于下皮砌块表面及待砌砌块的端面。
      1.10、 砌筑墙面应平整干净、灰缝处无溢出的砂浆或粘结剂。其水平灰缝厚度:采用粘结剂施工时,应小于或等于4㎜;采用普通砂浆施工时,应为10~12㎜。垂直灰缝宽度:采用粘结剂施工时,应小于或等于6㎜;采用普通砂浆施工时,应为10~12㎜。水平和垂直灰缝饱满度均应大于80%。
      1.11、 设计要求设置构造柱处施工应按如下施工方法进行:
      ⑴设计有具体要求时,按设计要求进行施工;
      ⑵设计无具体要求时,按以下要求施工:①构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎,马牙槎应先退后进(退60㎜),同时在砌体顶部处如果根据排砖是进时,也应砌成退砌马牙槎;②马牙槎沿高度方向尺寸不应超过300㎜;施工前应进行排砖,如果排砖后马牙槎的尺寸与规定不符时,允许偏差不应超过100㎜,但不应超过二处;③拉结筋应采用2φ6.0钢筋,伸入墙体内长度及间距应符合相应规定。④构造柱与墙体连接处应凹入10㎜。
      1.12、 在构造柱立模前,应将马牙槎与混凝土交接面上的灰屑用毛刷清理干净后再立模,浇捣前要检查是否已清理干净,并适当浇水湿润。构造柱混凝土应留置 试件,按每一检验批至少留置一组要求留置。
      1.13、 砌上墙的砌块不应任意移动或撞击,不得用敲打的方法来校正墙面,如有不平整,应用钢齿磨砂板磨平,使偏差控制在允许范围内,对于有很大偏差值的 墙体,应拆除重新进行铺浆砌筑。
      1.14、 墙体水平配筋(包括构造柱拉结筋)时应预先在砌块的水平灰缝面开设通长的凹槽(槽宽、深度比钢筋大10㎜),置入钢筋后,应用粘结剂或M7.5水泥砂 浆填实至槽的上口平。
      1.15、 砌体与钢筋混凝土柱(墙)交接处,应在柱(墙)内预留拉结钢筋进行拉结或L型铁件连接。当采用拉结筋时,应每隔500㎜或每隔两皮砌块设一道2φ6.0 拉结钢筋,拉结钢筋伸入墙内不应小于墙长的1/5且不小于700㎜,抗震设防烈度为6度时应不小于1000㎜。砌块墙与后砌隔墙交接处,应沿墙高每隔500㎜或两皮 砌块间设置不少于2φ6.0钢筋、横筋间距不大于200㎜的焊接钢筋网片。伸入墙内应大于或等于600㎜。
      1.16、 砌块墙顶面与钢筋混凝土梁(板)底面间应留10~25㎜的空隙,空隙内的填充物宜在墙体砌筑完成7d后进行。在墙顶每一砌块中间部位两侧用经防腐处 理的木楔楔紧固定,再在木楔两侧用水泥砂浆或柔性材料嵌严。或采用在该处预留200~250㎜的空隙,该空隙采用砂加气混凝土专用斜形砌块,按砌筑水平砌块 要求进行斜砌挤紧顶实,其倾斜角度约为60°,要点是砌筑砂浆饱满。
      1.17 厨房、卫生间等潮湿房间及底层外墙的砌体应砌在高度不小于200㎜的混凝土翻边上或混凝土导墙上,并应做好墙面防水处理(如用专用防水砂浆或防水腻子进行处理)。
      1.18、 砌体在砌筑时,严禁在外墙和有防渗要求砌体中留设脚手眼。

      1 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 21天以前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 21天以前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。