    • 蒙娜丽莎的小胖手 2015-11-13 22:13

      4.3.1划分检验批: 同一品种、类型和规格的塑料门窗每100樘应划为一个验收批。现场根据实际工程量,与监理单位一同划分检验批,确定 4.3.2验收组织 详见《管理保证体系及质量管理措施》一节。 4.3.3技术资料检查 1、门窗的出厂合格证,人造板门甲醛含量检测报告。 2、连接点、填塞情况的隐蔽验收记录。 3、检验批验收记录。 4.3.4观感质量检查 1、门扇开关灵活、关闭严密、无倒翘。 2、表面洁净、平整、光滑,不得人刨痕、锤印。 3、五金件安装牢固、位置正确,开启灵活。 4.3.5木门窗安装允许偏差项目检查。

      0 评论

    • 家和往事兴 2015-11-13 22:06

      答,门窗工程验收规范
      一、金属门窗
      二、木门窗
      三、钢门窗
      四、彩板组角钢门窗
      五、自动门
      六、旋转门
      金属门窗
      本节适用于各种系列铝合金门窗、金属隔音门、不锈钢和镀钛门及金属包面门安装工程。
      检查数量:逐樘检查。
      (1)保证项目
      金属门窗、隔音门及其附件和玻璃的品种、规格、质量、必须符合设计要求及国家现行有关标准的规定。
      金属门窗、隔音门安装的位置,开启方向和隔音门的隔间指标必须符合设计要求。
      检验方法:观察、测试检查。
      金属门窗框安装必须牢固,预埋件的数量、位置、埋设连接方法及防腐必须符合设计要求。
      铝合金门窗与非不锈钢紧固件接触面之间应做防腐处理。隔音门密封条安装位置正确、扇框封闭严密。
      检验方法:观察、检查隐蔽工程记录。
      (2)基本项目
      金属门窗扇安装应符合以下规定。
      平开门窗扇:
      合格:关闭严密,间隙基本均匀,开关灵活。
      优良:关闭严密,间隙均匀,开关灵活。
      推拉门窗扇:
      合格:关闭严密,间隙基本均匀、扇与框搭接量不小于设计要求的80%,推拉灵活。
      优良:关闭严密,间隙均匀,扇与框搭接量符合设计要求,推拉灵活。
      弹簧门扇
      合格:自动定位准确,开启角度90度正负3度,关闭时间在6-10秒范围内。
      优良:自动位准确,开启角度90度正负1.5度,关闭时间在6~10秒范围内。
      金属门窗附件安装应符合以下规定:
      合格:附件齐全、安装位置正确牢固,灵活适用,达到各自的功能。
      优良:附件齐全,安装位置正确牢固,灵活适用、达到各自的功能,端正美观无污染,有隔音功能应达到 隔音指标。
      金属门窗框与墙体间缝隙填嵌质量应符合以下规定:
      合格:填嵌饱满,填塞材料符合设计要求。
      优良:填嵌饱满密实,表面平整、光滑,无裂缝、填塞材料及方法符合设计要求。
      金属门窗外观质量应符合以下规定:
      合格:表面洁净,颜色一致,无划痕、碰伤、锈蚀无毛边、飞刺、腐蚀斑痕及其它污迹,涂胶表面光滑平整,无气泡。
      优良:表面洁净,颜色一致,拼接缝严密无缝隙,无划痕,碰伤,无锈蚀、无毛边、飞刺、腐蚀斑痕及其它污迹,涂胶表面光滑平整,厚度均匀,线条粗细一致,无气泡。
      铝合金卷帘门窗应符合以下规定。
      合格:满足防风功能;表面无损伤,颜色均匀,尺寸、规格正确,开关灵活;五金零件安装齐全、牢固。
      优良:满足防风功能;表面洁净无损伤,无划痕,颜色一致;尺寸规格符合设计要求,开关灵活;五金零件安装齐全牢固,美观。
      检验方法:观察检查、平开门窗扇进行开闭检查,推拉门窗扇用深度尺检查,弹簧门扇用秒表、角度尺检查。
      木门窗
      本节适用于高级木门窗、木隔音门、木防火门安装工程。
      (1)保证项目
      门窗框、扇安装位置,开启方向,使用功能必须符合设计要求。
      检验方法:观察、测试检查。
      门窗框必须安装牢固,隔音、防火、密封做法正确,符合设要求和施工规范的规定。
      (2)基本项目
      门窗框与墙体间隙填塞保温材料应符合以下规定:
      合格:填塞饱满,嵌填材料和方法符合设计要求。
      优良:填塞饱满,均匀、密实、表面平整。嵌填材料和方法符合设计要求。
      检验方法:观察检查。
      门窗扇安装应符合以下规定;
      合格:裁口顺直,刨面平整、光滑、无锤印。开关灵活、严密、无回弹、翘曲和变形。
      优良:裁口顺直,刨面平整、光滑、无锤印。开关灵活、严密、无回弹、翘曲和变形。缝隙符合有关规定。
      门窗五金安装应符合以下规定
      合格:安装牢固,位置适宜,边缘整齐。小五金齐全,规格符合要求。插销关启灵活。
      优良:安装牢固,位置适宜,槽深浅一致。边缘整齐。小五金齐全,规格符合要求。木螺丝拧紧卧平。插销关启灵活。
      门窗披水、盖口条、压缝条、密封条的安装应符合以下规定:
      合格:尺寸一致,与门窗结合牢固。木盖口条、压缝条割向正确、拼缝严密、顺直。与清漆木门准备表面颜色一致。
      优良:尺寸一致,平直光滑,与门窗结合牢固。木盖口条、压缝条割向正确、拼缝严密、顺直。与清漆木门窗表面颜色纹理一致。
      检查方法:观察、尺量检查
      钢门窗
      本节适用于钢门窗、钢质隔音门、钢质防火工程。
      检查数量:按不同门窗类型的樘数,各抽查20%,但均不少于5樘。
      (1)保证项目
      钢门窗及其附件的质量必须符合设计要求和有关标准的规定。隔音门、防火门的功能指标必须符合设计与使用要求。
      检验方法:观察、检查产品合格证书及现场验收记录。
      钢门窗安装位置,开启方向应符合设计要求。
      检验方法:观察、开闭检查。
      钢门窗框安装必须牢固,预埋铁件的数量,位置,埋设和连接方法必须符合设计要求。
      检验方法:框与墙间缝隙在填塞前进行观察和手扳检查,并检查隐蔽工程记录。
      (2)基本项目
      钢门窗扇安装应符合以下规定:
      合格:关闭严密,开关灵活,无形变,无倒翘。隔音门密封性好。防火门自动关闭灵敏。
      优良:关闭严密,开关灵活,无阻滞,回弹,无形变和倒翘。隔音门密封性好。防火门自动关闭灵敏。
      钢门窗附件安装应符合以下规定:
      合格:附件齐全,安装牢固,位置正确,启闭灵活适用。
      优良:附件齐全,安装牢固,位置正确,端正,启闭灵活、适用美观。
      钢门窗框与墙体间缝隙填嵌质量应符合以下规定:
      合格:填嵌饱满、嵌填材料符合设计要求。
      优良:填嵌饱满密实、表面平整、嵌填材料符合设计要求。
      钢门窗表面质量应符合以下规定:
      合格:表面平整,洁净,无麻点、凹坑,无锈蚀;表面涂料颜色均匀。
      优良:表面平整,洁净,无划痕、无麻点、凹坑,无锈蚀;表面涂料颜色均匀一致涂膜光洁美观。
      检验方法:观察检查。
      彩板组角钢门窗
      本节适用于彩板组角钢门窗工程。
      检验数量:按不同门窗类型的樘数、各抽查20%,但均不少于5樘。
      (1)保证项目
      彩板组角钢门窗及其附件和玻璃的质量必须符合设计要求和有关标准和规定。
      彩板组角钢门窗安装的位置,开启方向必须符合设计要求。
      彩板组角钢门窗框安装必须牢固,预埋铁件的数量、位置、埋设和连接方法应符合设计要求。
      检验方法:观察、检查产品合格证书和现场验收记录、在填缝前观察和手扳检查,并检查隐蔽工程记录。
      (2)基本项目
      彩板组角钢门窗扇安装,应符合以下规定:
      合格:关闭严密,开关灵活,无变形和倒翘。
      优良:关闭严密,开关灵活,无阻滞回弹、无变形和倒翘。
      彩板组角钢门窗,表面质量应符合以下规定:
      合格:表面洁净,平整,颜色一致,涂膜完整,无污染,无碰伤。拼接缝严密。
      优良:表面洁净,平整、颜色一致,涂膜完整,细腻光滑,无划痕碰伤,无污染。拼接缝严密。
      检验方法:观察检查
      自动门
      (1)保证项目
      自动门型材门框及附件、感应设备和玻璃的品种,规格尺寸必须符合设计要求及国家现行有关质量标准规定。
      门构件连接必须牢固,结构具有足够的强度和刚度,保证门开闭灵敏。
      自动门边框、门梁导轨,下导轨安装位置必须正确、牢 固可靠,感应设备的安设位置、连接方法与开启方向、探测器的探测范围必须符合设计要求及相应行业标准规定。
      门和选用的零件,附件材料,除不锈钢或耐腐蚀材料外其余必须进行防锈,防腐处理。严禁铝合金型材发生接触腐蚀。
      检验方法:观察检查。
      (2)基本项目
      自动门外观质量应符合以下规定。
      合格:表面无损伤和影响性能的缺陷,局部擦、划伤应符合相应标准的规定,门相邻构件着色表面不得存在明显的色差,门表面不得有金属屑、毛刺、腐蚀性斑痕及其它污迹,扇与框间缝隙均匀。
      优良:表面无损伤和影响性能的缺陷,无擦、划伤痕,门相邻构件表面色泽一致,倒角平顺,光滑。门表面无金属屑,毛刺,腐蚀性斑痕及其它污迹,无波形折光、扇与框间缝间缝隙均匀。
      自动门附件安装应符合以下规定:
      合格:安装位置正确、齐全、牢固,起到各自作用,具有足够的强度、开闭灵活,无污染。
      优良:安装位置正确、齐全、牢固,端正、起到各自的作用,具有足够的强度,开闭灵活,洁净、美观无污染。
      自动门涂玻璃胶应符合以下规定:
      合格:玻璃胶缝表面平整,接头处无明显痕迹,胶缝处无污染。
      优良:玻璃胶缝表面平整、光滑、接头处无痕迹。胶缝外洁净,无污染。
      检验方法:观察检查。
      旋转门
      (1)保证项目
      金属旋转门、木质旋转门及其附件和玻璃质量应符合设计要求及有关标准规定。
      旋转门安装的位置和旋转灵活度应符合设计和使用要求。
      旋转门必须构造合理,结构可靠,安装牢固,预埋件数量、埋设、连接方法符合设计和产品组合要求。
      旋转门的旋转轴必须在同一个垂直中心线上。
      检验方法:观察、垂吊、尺量检查。
      (2)基本项目
      旋转门表面质量应符合以下要求。
      合格:表面洁净,色泽一致,无污染,无损伤划痕。无明显翘曲。上下缝均匀。
      优良:表面洁净,色泽一致,无污染,无损伤划痕。无翘曲。上下缝均匀一致、美观,木质门木纹一致。
      旋转门扇安装应符合以下要求:
      合格:整体性好、无松动;转扇平面角平分基本均匀,旋转轻快,转扇距圆弧边间隙均匀,转扇可在任何角度停动;转动时无噪音。
      优良:整体性好、无松动;转扇平面角平分均匀一致。旋转轻快灵活;转扇距圆弧边间隙一致,转扇可在任何角度停动,转动时无噪音。
      封闭条带(刷)安装应符合下列规定:
      合格:安装位置正确,牢固,密封性好,外露宽窄均匀。
      优良:安装位置正确,牢固,密封性好,外露一致。
      检验方法:观察、尺量(角度尺)检查
      以上信息来源于网络,仅供参考

      0 评论

    • 大智若愚_6913 2015-11-13 21:46

      1.工程中所用材料以及安装过程都必须满足要求;   
      2.门窗框与墙体洞口连接牢固可靠;
      3.门窗框和洞口墙体之间的塞缝材料施工质量要求:发泡剂要施打饱满且连续。   
      4.门窗上框料要有滴水线条,下方框料要有排水槽和泄水结构。            
      5.做好工序间交接验收和成品保护,避免交叉污染和成品破坏。
      6.所有门窗在安装完毕后,需进行24小时淋水检验

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 7天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 8天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 8天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 24天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。