    • 我就是我d 2015-11-13 20:48

      1.总则:
      1. 01按照"谁主管,谁负责"的原则,施工现场的安全保卫及消防工作统一由项目经理总负责,项目经理应确定工地安全员主管现场的安保消防工作。
      1.02项目经理和安全员应及时与业主联系相关事宜,做好现场需要协调的有关工作。
      1.03项目经理应根据工程规模,配置相应的保卫及消防设备器材。
      1.04项目部负责对所有进场人员进行安全保卫及消防知识的教育,每周不少于半小时。
      1.05施工现场的施工区与生活区要有明确严格的划分。
      1.06如果发生各类事故,要立即报告公司领导和建设行政主管部门及公安部门,并保护好现场,配合公安机关开展工作。
      2.安全消防工作
      2.01严格按照施工组织设计的要求安排消防工作。
      2.02在现场设置明显的防火宣传标志。组织义务消防队。定期培训义务消防员,做好培训记录。
      2.03现场消防车道不许乱堆乱放物料占用车道,保证消防车道畅通。
      2.04现场必须配备消防器材,做到布局合理,要害部门至少配有4具灭火器,设有明显的防火标志,按规定对灭火器材进行维护、保养、保证其有效使用。
      2.05消防栓处昼夜设有明显标志配备足够的水龙带,周围3米内不准存放物品。
      2.06电工、焊工、架子工等特殊工种必须持证上岗。
      2.07动用明火,必须书面申领动火证,动火证由安全员批准限当日有效。动用明火时旁边必须配备灭火器和配有看火人员。
      2.08氧气瓶、乙炔瓶工作间距不得小于5米,两瓶与明火作业距离不小于10米。建筑工程内禁止存放氧气瓶、乙炔瓶,禁用液化石油气"钢瓶"。
      2.09易燃、易爆物品,必须采用严格的防火措施,指定防火负责人,配有灭火器材。
      2.10库房应采用非可燃材料支搭,易燃易爆物品应专库储存,分类存放,保持通风,用电符合防火规定,不准在工程内,库房内调配油漆、稀料。
      2.11工程内进入的可燃材料,要根据计划限量进入并采取可靠的防火措施,废气材料应及时清除。
      2.12现场使用的安全网,保温材料必须符合消防规定,不得使用易燃易爆材料。使用时必须严格审核,凡不符合规定的材料,不得使用。
      2.13现场内严禁吸烟,不得在工程内设置宿舍。
      2.14现场内和生活区,未经保卫部门批准不得使用电热器具。严禁工程中明火保温施工及宿舍内明火取暖。
      2.15油漆和防水作业时,要有具体的防火要求,必要时派专人看护。
      2.16生活区的设置必须符合消防规定。宿舍内不得卧床吸烟,房间内住20人以上必须设置不少于两处的安全门,居住100人以上,要有消防安全通道及人员疏散预案。
      2.17生活区的用水、用电要符合防火规定,指定专人负责管理。
      3.安全用电工作
      3.01专业电工负责现场所有用电工作。电工必须持证上岗。
      3.02施工现场使用的电气设备必须符合防火要求。临时用电必须安装过载保护装置,电闸箱内不准使用易燃、可燃材料。存有易燃、可燃材料的库房、木加工场所及防水作业场所不得使用明露高热强光源灯具。
      3.03各级分电箱、用电箱必须安全可靠,严禁采购,使用不合格产品。
      3.04电动工具必须保证技术状态良好,严禁有漏电现象的机具参与作业。严禁违章使用机具。
      3.05作业区内用电电压必须符合国家规范要求,电线、电缆不准随意乱架。
      3.06电焊工作业必须穿戴好防护用品,不得徒手操作。
      3.07打孔剔槽作业时,必须清楚作业面内有无电线、电缆等预埋管线,防止破线触电事故的发生。
      4.保卫工作
      4.01所有进入施工现场的人员都要佩带出入证。安保人员佩带值勤标志。重点工程要实行区域划分的胸卡管理制度。
      4.02项目部负责人及安全员要及时了解现场人员的思想动态,对可能发生的矛盾进行分析化解工作,必要时报公司领导,以防事态扩大。
      4.03严禁赌博、酗酒、传播淫秽物品和打架斗殴。
      4.04做好成品保护工作,防止被盗,破坏等事故的发生。
      4.05对重点项目,应加强要害部门的管理,指定专人负责人重点管理。
      5.项目部必须保存好各种有关项目的原始凭证、记录、登记等资料。

      1 评论

    • 木椿mf 2015-11-13 19:35

      1. 建立和健全岗位防火责任制,明确各岗位的防火责任区和职责。
      2. 对施工作业人员进行消防安全教育,组织消防知识学习,增强施工人员消防意识和自防自救能力。
      3. 成立义务消防队,定期举办消防培训活动。
      4. 定期或不定期进行消防安全检查,及时消除隐患。
      5. 电气焊的防火措施: ①.电气焊作业前必须办理动火作业审批手续,焊前开动火证,配备看火人员及消防器材。电气焊操作人员必须持证上岗,严禁非焊工操作。 ②.作业时对周围易燃、可燃物进行清理,垂直作业时要进行隔挡。 ③.高处作业要有专人监焊,并采取有效措施防止焊渣和切割物下落。 ④.焊割作业严禁与油漆、木工、防水工等同部位作业。严禁与油漆、木工、防水工等上下交叉作业。 ⑤.遇有五级以上等恶劣气候,停止高处作业、露天焊割作业。⑥.作业完毕,必须切断电源,气源,检查现场。确定无火险后方可离开。 6. 木工棚防火措施: ①.木工棚内必须设置消防器材,设置消防安全防火警告标志及警告牌。 ②.严禁在木工棚及木工棚附近使用明火或吸烟,木工棚应设专人负责,加强防火管理。 ③.木工棚内严禁存放超量木材和半成品及其他易燃易爆物品。 ④. 生产中留下的碎木料、锯末、刨花等易燃物料要及时清理,做到活完脚下清。 ⑤.管好电源,电闸箱和其他用电设备,停止操作时必须断电。 ⑥.木工操作人员要会使用灭火器。 7. 库房的防火措施: ①. 施工现场材料仓库要设置安全防火负责人,配备灭火器。②.仓库内的易燃物品要按类存放,并挂好警示牌,配备灭火器。 ③.不准携带火种进入库房,库房内严禁吸烟。 ④.油漆、氧气瓶、乙炔瓶必须单独存放。 ⑤.不准在库房使用电加热器和燃气具。 ⑥.不准在库房内架设临时电线和使用60w以上的白炽灯。 ⑦.离开仓库时切断电源、关闭门窗。 8. 材料场防火措施: ①.料场内严禁吸烟和使用明火。 ②.在料场明显部位设置安全防火警告标志和警告牌。
      ③.木材及其他可燃物堆垛不可过大,垛与垛之间要设有防火距离,料场要留有消防通道。 ④.料场要设专人负责防火安全工作。 9. 临时用电防火措施: ①.临时用电线路、电气设备的安装与维修必须符合“施工现场临时用电安全技术规范”的要求。 ②.电工必须持有上岗证,严禁非电工操作。 ③.现场不准使用裸露式碘钨灯,不准使用塑胶线和二芯电缆线。 ④.电闸箱要保持清洁,箱内不准存放物料物品。 ⑤.不准随意乱装乱用电气设备,防止导线超负荷而引起火灾。 ⑥.手持电动工具的使用应符合要求,工具的电源线、插头和插座应完好。电源线不得随意接长和调换,工具的外绝缘应完好无损。 ⑦.临时用电线路应经常检查,发现隐患及时清除,防止电阻过大和绝缘损坏而引起火灾。 10.生活区防火措施: ①.宿舍内严禁使用电加热器具。 ②.严禁躺在床上吸烟。 ③.宿舍内严禁胡拉乱接电线。 ④.食堂灶间严禁堆放易燃物。

      0 评论

    • AN拉勾勾 2015-11-13 19:34

      消 防 安 全
      一,现场防火的一般规定
      1,项目负责人应全面负责施工现场的防火安全工作,履行《中华人民共和国消防条例实施细则》第十九条规定的九项主要职责。
      2,施工现场都要建立,健全防火检查制度,发现火险隐患,必须立即消除;一时难以消除的隐患,要定人员,定项目,定措施限期整改。
      3,施工现场发生火警或火灾,应立即报告公安消防部门,并组织力量扑救。
      4,根据"三不放过"原则,在火灾事故发生后,施工单位和建设单位共同做好现场保护和同消防部门进行现场勘察的工作。对火灾事故的处理提出建议,并积极落实防范措施。
      5,施工现场应明确划分用火作业,如易燃可燃材料堆场,仓库,易燃废品集中站生活区等区域。
      6,施工现场夜间应有照明设备,保持消防车通道畅通无阻,并要安排力量加强值班巡逻。
      7,施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护,管理定期更新,保证完整好用。
      8,施工现场的动火作业,必须根据不同等级动火作业执行审批制度。
      (1)一级动火作业由单位负责人填写动火申请表,编制安全技术措施方案,报公司保卫部门审查批准后,方可动火。动火期限为一天。凡属下列情况之一的属一级动火作业:
      1)禁火区域内;
      2)油罐,油箱,油槽车和储存过可燃气体,易燃液体的容器以及连接在一起的辅助设备;
      3)各种受压设备;
      4)危险性较大的登高焊,割作业;
      5)比较密封的室内,容器内,地下室等场所;
      6)现场堆有大量可燃和易燃物质的场所;
      (2)二级动火作业由所在工地负责人填写动火申请表,编制安全技术措施方案,报本单位主管部门审查批准后,方可动火,动火期限为3天,凡属下列情况之一为二级动火作业:
      1)在具有一定危险因素的非禁火区域进行临时焊,割等用火作业;
      2)小型油箱等容器;
      3)登高焊,割等用火作业;
      (3)三级动火作业由所在班组填写动火申请表,往工地负责人审核批准后方可动火,动火期限为7天,在非固定的,无明显危险因素的场所进行用火作业,均属三级动火作业。 安 全 用 电 管 理
      一,临时用电的档案管理
      单独编制的施工现场用电施工组织设计及相关的审批手续。
      (2)技术交底资料:包括电气工程技术人员向安装,维修临时用电工程的电工和各总设备的用电人员分别进行的交底的文字内容,交底内容必须有针对性和完整性,并有交底双方的签名及日期。
      (3)安全验收和检查资料:包括临时用电工程的验收表,电器设备的调试,测试和检验资料。
      (4)电工维修记录:应注明日期,部位,维修内容,技术措施,处理结果。
      二,临时用电的人员管理
      1,对现场电工的要求
      (1)现场电工必须经过培训,经有关部门考核合格后,方能上岗。
      现场电工的等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
      安装,维修和拆除临时用电工程,必须由现场电工完成。
      2,对各类用电人员的要求
      掌握安全用电的基本知识和所用设备的性能。
      使用设备前必须按规定穿戴和设备相应的劳动保护用品,检查安全装置和防护设施是否完好,严禁设备带病运转。
      停用的设备必须拉闸断电锁好开关箱。
      负责保护所用的开关箱,负载线和保护零线,发现问题及时报告解决。
      搬迁或移动电器设备必须经电工切断电源,并做妥善处理后进行。
      三,接地与接零
      1,接地
      工作接地:在电力系统中,因运行需要的接地称为工作接地。
      保护接地:因漏电保护需要,将电气设备正常情况下不带电的金属外壳和机械设备的金属构件接地,称为保护接地。
      重复接地:在中性点直接接地的电力系统中,为了保证接地的作业和效果,除在中性点处直接接地外,在中性线上的一处或多处再作接地,称为重复接地。
      防雷接地:防雷装置的接地称为防雷接 地。作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地。
      2,接零
      (1)工作接零:电气设备因运行需要而与工作零线连接,称为工作连接。
      (2)保护接零:电气设备正常情况不带电的金属外壳和机械设备的金属构架与保护零线,称为保护接零。
      3,当施工现场与外电线路共用一供电系统时,不得一部分设备作保护接零,另一部分作保护接地。
      四,三级配电,两级保护
      三级配电:指总配电箱,分配电箱及开关箱。
      两级保护:指分配电箱和开关箱均必须经漏电保护开关保护。
      第一级漏电保护:设置在总配电箱内各回路开关电器的末级,对总配电箱的对应回路出线,分配电箱及分配电箱的回路出线形成总保护,其漏电动作电流在30MA~100MA之间,漏电动作时间不大于0。1S。
      第二级漏电保护:设置在开关箱内回路隔离开关的负荷侧,对用电设备及开关箱对应回路出线,与第一级漏电保护配合,形成分级选择性保护,其漏电作业电流不大于30MA,漏电动作时间不大于0。1S。
      五,电器装置
      (一)漏电保护器
      作用:当人员触电时尚未达到受伤害的电流和时间及跳闸断电。设备线路漏电故障发生时,人虽未触及即先跳闸,避免设备长期存在带电隐患,以便及时发现并排除故障。可以防止因漏电而引起的火灾或损坏设备等事故。
      (二)熔断器
      熔断器主要用作电路的短路保护,可作业电源隔离开关使用,熔断器选择的主要内容是:熔断器的形式,熔体的额定电流,熔体动作选择性配合,确定熔断器额定电压的额定电流的等级。
      六,变配电装置
      (1)配电箱一般不小于9㎡,开关柜前空间单列不小于1。5M,双列不小于2M,开关柜后维修通道不小于0。8M。
      配电箱内导线尽量用绝缘导线,如用裸露材料,必须严格按规范采取防护措施。地坪上应铺设绝缘脚垫,配备绝缘用具和用品。
      作到"五防一通"即防火,防雨,防雪,防汛,防小动物,通风良好。
      开关柜下设专用的接零和接地端子排,以便检查和维修。
      门向外开,上锁。金属门要做接地和接零的保护。
      各开关统一编号,标明使用方位或较大设备,有停电标志牌,并严格执行工作票制度。
      室内照明应从总开关上端引出,防止拉闸灭灯。
      灭火器用干粉等绝缘灭火器,不得用清水泡沫导电灭火器,灭火器挂于门外便于使用,不要放在配电间内

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。