3条回答
梦见了什么 2015-11-13 15:19
一、根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》,抹灰出现空鼓属于不合格,不能出现空鼓是抹灰工程最基本的要求。
二、“规范容许范围内”你是指空鼓吗?是的话,没有这个规定,一处都不允许;如果说的是允许偏差,那不同的要求,允许的偏差也不一样,以高级抹灰为例:
1、立面垂直度:用2 m垂直检测尺检查不允许超过3mm。
2、表面平整度:用2 m靠尺和塞尺检查不允许超过3mm。
3、阴阳角方正:用直角检测尺检查不允许超过3mm。
4、阴阳角方正:用5 m线,不足5 m拉通线,用钢直尺检查
不允许超过3mm。
5、墙裙、勒脚上口直线度:用5 m线,不足5 m拉通线,用钢直尺检查
不允许超过3mm。
米多奇hq 2015-11-13 15:14
均匀无抹纹分格缝和灰线应清晰美观 检验方法:观察手摸检查 4.2.7 护角孔洞槽盒周围的抹灰表面应整齐光滑管道后面的抹灰表面应 平整 检验方法:观察 4.2.8 抹灰层的总厚度应符合设计要求水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上罩面石 膏灰不得抹在水泥砂浆层上 检验方法:检查施工记录 4.2.9 抹灰分格缝的设置应符合设计要求宽度和深度应均匀表面应光滑棱角 应整齐 检验方法:观察尺量检查。 4.2.10 有排水要求的部位应做滴水线(槽) 滴水线(槽)应整齐顺直滴水线应内高 外低滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm 检验方法:观察尺量检查 4.2.11 一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合表4.2.11 的规定
表4.2.11 一般抹灰的允许偏差和检验方法 项次 项 目 允许偏差(mm) 检验方法 普通抹灰 高级抹灰 1 立面垂直度 4 3 垂直检测尺检查 2 表面平整度 4 3 靠尺和塞尺检查 3 阴阳角方正 4 3 用直角检测尺检查 4 分格条(缝)直线度 4 3 拉5m 线不足5m通 线用钢直尺检查 5 墙裙勒脚上口直线度 4 3 拉5m线不足5m线 用钢直尺检查 注1)普通抹灰本表第3 项阴角方正可不检查 2)顶棚抹灰本表第2 项表面平整度可不检查但应平顺
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.