壁挂炉点火失败要怎么办?

家乐枫 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • [昵称被屏蔽] 2015-11-13 11:34

      点火失败的原因主要是没有气体通到燃烧室或点火针不打火。
      一般的解决办法是首先要检查燃气管道供气压力是否充足,若断气,充值后复位就行了。如果不能解决再查点火针是否打火,打火却点不燃再去检查燃气阀是否给气,最后判断燃气阀是否正常工作。通常情况是燃气阀上的电磁线圈损坏,更换即可。

      1 评论

    • 沧海逸趣 2015-11-13 11:28

       壁挂炉打不着火的原因-水压过低、滤网堵塞
        壁挂炉打不着火怎么办:除了以上原因外,水压过低、进水处的过滤网堵塞都会导致打不着火,适当调高水压,把过滤网清理干净就可以解决壁挂炉打不着火的问题。
        壁挂炉打不着火的原因-烟管不能正常排气
        壁挂炉打不着火怎么办:烟道不能正常排气有两方面的原因,一是烟管内堵塞了赃物,使其不能畅通,如果赃物过量的话,即便是打火正常也会出壁挂炉不工作的现象,清除即可;两一方面是烟管过长,未正确规范安装,用户需致电厂家前来维修,同时这也提醒用户在选购壁挂炉的时候,选择正规专业的采暖服务商,以避免后期出现一系列的麻烦。

      0 评论

    • 没有昵称_0108 2015-11-13 10:59

      点火失败

        点火失败主要表现为脉冲点火器正常点火,但点不着火,主控制器报警,显示屏显示点火失败故障代码。点火失败的原因编辑大概整理了十种可能性,特与大家分享。

        1. 点火针的有关参数不正确(点火针间距过大或过小则调整为3~4mm;点火针方向严重偏歪则调整或更换点火针,点火针与燃烧器距离过远则调整合理)

        2. 点火针绝缘瓷体破损或金属针松动导致点火电火花弱(更换点火针)

        3. 燃气阀阀门积有异物,使其启动不良(清除燃气阀阀门的异物)

        4. 双速风机的高低速线接返(正确接好双速风机的高低速线)

        5. 燃气阀电源供应异常,导致电磁阀打不开(更换主控器)

        6. 电磁阀线圈破损(更换电磁阀)

        7. 燃气压力过高或过低(调节燃气压力使之为额定压力)

        8. 比例阀橡胶鼓膜不良(更换燃气阀)

        9. 分段阀小火气流量调节不合理(调节合理的分段阀小火燃气流量)

        10. 比例阀点火电流调节不合理(调节合理的比例阀点火电流)
       压力不足

        压力不足主要表现为水泵不转运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为压力不足。压力不足的原因及解决方法如下:

        1. 管道系统内有大量的空气(对管道系统进行排气)

        2.压力开关故障(用万用表检测,如果压力开关不接通,则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更换导线;如果插错端子则按正确接插。)

        3. 管道缺水,压力表显示管道水压不足(管道缺水进行补水;如果管道泄漏,想办法堵漏处理。
      管道缺水

        管道缺水现象主要表现在两个方面,一是水泵不运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为管道缺水。解决方法如下:

        1. 水泵因为长时间不用抱死 (如果有电压输入水泵,而水泵不转,则可能为水泵抱死,拧开水泵上的一字螺丝,用一字螺丝刀拧动水泵轴,使水泵转子旋转就能恢复正常;如果水泵没有抱死而用万用表检测水泵断路或短路,则为水泵烧坏,更换水泵。)

        2.水泵电源线脱落 (用万用表检测水泵的输出电源是否正常,接触是否良好。如果控制器没有电压输出是控制器故障,更换控制器;如果控制器有电压输出,水泵没电则是接插件脱落,接触不良或者导线断开;脱落就重新接触好,接触不良就使之接触良好,导线断开就更换导线。)

        第二,水泵运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的为管道缺少故障代码。解决方法如下:

        1. 压差式机型管道产生的压差不够(在采暖出水口装一个分配器开关,关小一点分配器即可)

        2.采暖系统分配器没有打开或者过滤器堵塞 (采暖系统分配器没有打开则打开分配器;如果过滤器堵塞则拆下过滤器冲洗干净之后装好,进行补水排气,重新启动。)

        3. 水泵有空气没有排尽导致水泵空转(拧开水泵端面一字口铜螺丝,排尽水泵空气,重新启动。)

        4.水流开关故障(水流开关故障就用万用表检测在运行时是否有开关信号输出。如果有信号输出即水流开关接通,可能为接插件接插不好或导线断开,则接插好接插件或更换导线;如果导线及接插均完好,则为控制器故障,更换控制器。如果没有信号输出则为水流开关卡死或者水路堵塞;水流开关卡死则拆下水流开关冲洗再装回;并进行补水。)

        5. 管道内有空气没有排尽(将空气排尽并重新启动壁挂炉)最后家300编辑要向诸位陈述的应该事实是壁挂炉作为高端精密设备后期故障率是非常之低的,因此在安装和使用过程中大家额外注意人为损坏就好了。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 2天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。