顶层防水怎么做比较好?

戎向真 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 一追再追 2015-11-13 11:07

      顶层防水这么做比较好:如果是斜屋顶,带烟囱或者直排通风孔的,建议烟囱周围重点做防水处理。除使用普通材料水泥打底外,不要用沥青锡纸之类的,建议上面涂装中性耐候密封胶,这样防水时间可以保持长一点!

      0 评论

    • zsysandman 2015-11-13 10:27

      如果是斜屋顶,带烟囱或者直排通风孔的,建议烟囱周围重点做防水处理。除使用普通材料水泥打底外,不要用沥青锡纸之类的,建议上面涂装中性耐候密封胶,这样防水时间可以保持长一点!亲身经验。

      0 评论

    • 为了你_8879 2015-11-13 09:44

      一、钢筋砼现浇板、保温层上做刚性防水的屋面渗漏
      (一)屋面做法:框架结构的屋顶主要做法为12厘米厚钢筋砼现浇屋顶结构层,6~10厘米厚珍珠岩保温层,2厘米找平层及4厘米厚细石砼刚性防水层,周边为砖砌女儿墙,屋面落水为PVC管有组织内排水。

      (二)渗漏现象:屋面多处渗漏,特别是埋入现浇板的吊灯接线盒,半数以上向室内渗水,雨水管口周围渗水。

      (三)渗漏原因分析及处理方法:

      1.现浇板渗漏原因有两点:现浇板内预埋接线盒上浮,使雨水直接从接线盒渗下;现浇板内穿线管上浮,造成板顶局部裂纹,雨水顺管壁外侧流向接线盒。

      防治方法:用铁钉或铁丝将板内穿线管及接线盒等物件固定在模板上,以保证现浇板内预埋物保持在现浇板的下部,使板内线盒、线管上有足够高度的砼层,并在接线盒上面配置钢筋网片,确保盒、管上面的砼不开裂。

      2.刚性屋面开裂渗漏的原因及防治:产生原因:钢筋砼内网筋应保持在钢筋砼的上表面下1厘米处,由于施工人员的疏忽,使细石砼内钢筋网落在了砼的下部,致使刚性防水层的上部成为素砼层,从而造成了刚性防水层的开裂渗漏现象。

      防治方法:浇砼时,应有专人负责将钢筋网片达到设计高度,再覆盖顶部砼,最后用平板振动器振实,压光养护。

      3.雨水管口渗漏的原因及防治:产生原因:由于屋面为内落水,管口盖应盖在刚性防水层上表面下0.5厘米处。为保证这个尺寸,却疏忽了管盖与管口间的结合关系,从而使雨水从管口直接渗进保温层,顺着板顶裂缝渗进室内造成屋面渗漏。

      防治方法:预埋雨水管时,应适当预埋高一些,然后根据刚性防水的充筋高度截去多余管头,使管盖与管口连为一体。这样既满足了管口的美观,又使雨水直接流入雨水管内,从而避免了从管口渗进屋面的现象。

      二、拒水粉防水层的屋面渗漏

      (一)屋面做法:某车间,为二层框架结构,屋顶做法为空心板楼盖,拒水粉防水层,3厘米厚水泥砂浆面层,四周为砖砌女儿墙,屋面排水为有组织外排水。

      (二)渗漏现象:该车间使用两年后,屋顶及外墙出现大面积渗漏现象。

      (三)渗漏原因分析及处理方法。

      0 评论