空调外机结霜是什么原因

zhangxueman | 被浏览 8年以前 |

问下,空调外机结霜是什么原因?要怎么办,具体怎么解决

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • 家和往事兴 2015-11-12 12:20

      答,空调氟利昂不足。
      加氟的方法:
      1,让空调运行,在制冷的状态下加氟。
      2,制热的状态下需将四通阀的电线拔下;让空调呈制冷状态运行。
      3,空调加氟口在粗管上面,也就是低压。
      4,将铜帽用扳手拧下,将氟管连接上,在把氟瓶打开,这样氟就进入空调的系统里了,制冷状态下加满4MPa就可以了。俗话说加4个压。
      5,整个操作都是在空调的运行状态中进行的。
      以上信息来源于网络,仅供参考

      5 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-11-12 09:59

      1.外界温度过低或潮湿
      2.系统缺氟化霜不彻底
      3.内机过滤网脏堵,取下清洗即可
      4. 化霜包或内机盘管传感器故障

      3 评论

    • Standby凡 2015-11-12 10:20

      空调外机粗管结霜的原因:
      1冷剂泄漏、制冷剂过少,导致回气管过冷,会造成粗管结霜。这种情况要检查泄露原因。
      2内机蒸发器脏堵,蒸发效果不良,形成结冰、结霜。这种情况需要清理内机蒸发器。
      3系统管路有压瘪的情况,造成二次节流。这种情况要修复管路,该换的换。

      2 评论

    • 瞎激动51 2015-11-12 12:01

      你好首先,让我们来看看结霜结冰会给热泵性能带来哪些不利影响呢?   有以下5种情况:   1.堵塞翅片间通道,增加空气流动阻力;   2.增加换热器热阻,换热能力下降;   3.频繁化霜,化霜不尽,化霜过程是一个空调运行过程,不仅不能制热水,同时还需要消 耗原有的热水的能耗,排出的冻水返冲到保温水箱中,造成水温进一步下降;   4.蒸发温度下降,能效比降低,热泵运行性能恶化,直到不能正常工作。   5.由于机组不能正常工作给客户直接造成经济损失,直至产生对热泵产品的后怕情绪,影响其消费选择。   考察热泵结霜,不外有正常和非正常两种状态。   第一,正常结霜,当冬季室外温度低于0℃时,制热运行时间长,室外机组整个换热器表面均匀结霜,这是正常的现象。原因是:换热器温度低于环境空气的露点温度时,整个换热器上散热片表面会产生凝露水,当环境空气温度低于0℃,凝露水就会凝结成薄霜。当然结霜严重时会影响机器制热效果。一般热泵产品都有自动化霜功能,确保机组正常运行。   第二,非正常结霜,这是导致热泵运行故障的主要原因,大致来说,其中又包括三种现象:  1.室外环境温度大于0℃,开机不久,整个换热器上散热片表面凝露水就会凝结成薄霜,很快霜越结越厚。室内机制热效果差,且呈现化霜频繁现象。该故障一般是室外换热器上散热片表面脏堵、室外风机系统故障或室外换热器进、出风口有阻挡物造成。 解决方法:室外换热器清洗、检查风机系统或排除进、出风口的阻挡物。   2.室外环境温度大于0℃,开机不久,室外侧换热器底部(毛细管出口处换热器进口处开始)结霜很厚,换热器大部分未有凝露水,随时间推延结霜,由下至上结霜在延伸;室内风机始终处于防冷风低速运行;空调器频繁化霜。该故障一般是系统缺制冷剂。 解决方法:先查系统泄漏点修复、加制冷剂。   3.室外环境温度大于0℃,开机不久。室外侧换热器上半部(换热器出口处和回气管)结霜很厚,并且在换热器上随时间推延由上至下(有换热器出口向换热器进口方向)结霜在延伸;且制热效果差;空调器频繁化霜。该故障一般是系统制冷剂过多。故障常出现在维修加制冷剂后。  解决方法:放制冷剂至正常运行。 追问第一,我怎么能判断是正常结霜还是非正常结霜? 第二,开机不久的时间参数是多久? 回答正常结霜一般不会影响空调运行,而非正常运行会影响空调的运行。开机不久为 5 - 20 分钟。

      1 评论

    • 打哈欠的猫 2015-11-12 11:32

      一般空调都有自动除霜的功能
      由于空调氟利昂不足造成:如果是这种原因,可以及时补充氟利昂,然后看一下有没有铜管路在外面,如果露在外面的话会降低空调的制冷效果。
      由于节流阀出现问题:
      可以把过滤网洗一洗。出现这种情况有两种可能,
      一个是空调没有制热功能;
      第二个是有制热功能,但是电磁四通阀出现故障。
      其实空调结霜也是空调的工作原理决定的,不用太过于担心。

      1 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前