市政临时用电施工方案是怎样的?

鑫蕾鑫 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可爱的橙子 2015-11-12 22:27

      一、工程概况

      二、用电管理是临时用电安全技术规范的核心内容。按施工现场临时用电施工平面布置图,据以用电设备多于五台以上及用电设备总容量以超过50KW以上《规范》规定:临时用电设备在五台及五台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制施工组织设计。为此本工程编制临时施工组织设计。
      三、按规范编制临时用电施工组织设计
      1、现场勘探;
      1)根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面布置图和拟定的临时用电布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次及导线敷设的部署等。
      2)该工程为筏板基础,周圈铺设40х4镀锌扁铁连成一体作为避雷接地体,与室外机械及配电系统相连,分别在三处(即总配电箱处、配电线路的中间处和末端处)做重复接地。每处的重复接地利用5-6个基础钢筋用电焊施焊。每处的接地电阻值用接地测试仪测得均符合接地电阻值要求。
      2、电源选择:根据本工程实际工程量和电力需用量,临时供电由场地附近业主的电力系统供电。
      电力系统选择:根据现场实际情况,将配电线路设在道路一侧。挖掘电缆沟,敷设电缆,不得妨碍交通和施工机械的装拆及运转,并避开堆料、挖槽、修建临时工棚用地。室内低压动力线路及照明线路,皆用绝缘导线。
      确定电源进线,总配电箱,分配电箱等的位置及线路走向:
      1)该工程施工现场临时用电总电源是由建设单位从外部高压线经变电器变电所得380/220电压引入,送至到施工单位指定的地点(总配电箱处)。整个施工现场按三级配电布置,(示意图表示):总配电箱→分配电箱→开关箱→用电设备。配电箱、开关箱按现场顺时针逐以编号箱内所用开关明显的标志注明,其回路和所控用电设备等,所运行的开关均有专人负责,整个施工现场有持证电工按时检查和不定期检查,以防发生触电伤害。
      2)配电线路建设单位送至总配电箱处的电源线为三相四 线制380/220V低压供电系统。自总配电箱开始二级配电,严格按三相五线制(TN—S系统)覆盖施工现场。做到工作零线和保护零线严格分开。正常情况下不带电的金属外壳必须和保护零线相连接,工作零线仅用于负载(即220V照明及220V用电设备使用)。其中保护零线与其他各导线颜色应区别开来宜采用绿/黄双色线。
      3)施工现场中使用的配电箱、开关箱,对固定式的安装高度要求箱底与地面的垂直距离均为1.3m。手持式电动工具应采用移动式开关箱(用 D 表示)、内装漏电保护器。配电箱、开关箱进出线口一律设在箱底的下地面且有防绝缘损坏措施。整个施工现场采用二级漏电保护。在配电箱和开关箱内装设漏电保护器,使之具有分级分段的保护功能,有门有锁有防雨措施,箱内无杂物。
      购置漏电保护器和安装运行及维修均应按规范规定。
      4)从总配电箱至各分配电箱间导线线路均为直埋暗设,从分配电箱联系各开关箱的各导线埋地。做法:挖深60cm深,电缆加套管,上铺5㎝砂,砂上平铺一层红砖,上铺素土,在首末端位置插埋地标记。
      5)防护用品措施:临时用电在安全防护上,应采取有效措施,杜绝一些不得因素得发生,消除一切隐患。
      首先,我们选用国家级达标配电箱及分箱、开关箱、电缆采用三相五芯电缆,对电缆采用穿塑料管并埋敷地下不低15㎝,增设屏障、遮拦、围栏或保护网,并悬挂醒目得警告标志牌。
      另外,在维修电气设备时,应有电气工程技术人员或专职安全员负责看护,并备有消防栓两台。
      6)接地与防雷设计:
      在施工现场用的中性点直接接地的电力线路中采用接地保护系统。电气设备的金属壳与专用保护零线连接,详见下图设计所示:

      注:1、-工作接地 2、-重复接地 3、-外露可导电部分
      A、B、C为相线,N为工作零线,PE为保护零线。
      防雷系统采用在塔吊、脚手架等最高点位置设置避雷针,基本覆盖整个施工现场,基础接地点采用螺栓与基础设计避雷带焊接的镀锌扁铁压接,上断避雷针与下端避雷带采用10㎜2多股铜芯线做电气连接并与重复接地分开设置。
      7)现场施工用电干线及接线系统详见施工现场临时用电总平面布置图。

      0 评论

    • 木椿mf 2015-11-12 22:05

      施工临时用电方案

      一、工程概况:
      葡甘露聚糖项目位于温江区海峡两岸科技工业园区。建筑面积为2900㎡,结构形式为砖混结构、部分为单层独立柱排架结构。建筑总高度为11米。
      二、编制依据:
      根据建设部颁发建筑施工安全检查标准(JGJ59—99)和现场施工
      临时用电有关规定,临时用电必须实行三级配电、二级保护。本工程临时施工用电由总配电箱、分配电箱、用电设备开关箱三级配电组成,并由分配电箱和开关箱实现二级保护,形成三级配电、二级保护系统。各级配电箱的安装和做法均符合(JGJ46—88)、《施工临时用电安全技术规范》要求。
      三、三相五线制:
      本工程临时施工用电量是由建设单位提供总电源,由总电源引入工地总配电箱,再由总配电箱至各分配电箱,再至各用电设备开关箱,整个供电系统按照有关规范和标准对施工用电要求实行三相五线制。现场另安装315KW柴油发电机组一台,保证施工用电,系统图见应急系统方案。
      四、对施工现场电气工作人员的基本要求:
      从事安装维修或拆除临时用电工程作业人员必须符合国家标准
      (GB5306—85)《特种作业人员安全技术考核管理规范》中的规定,必须年满十八岁经技术部门考核领取上岗证并在有效期内的方能从事电气作业,并杜绝违章冒险操作,坚持做到“装得安全、拆得彻底、修得及时、用得正确”的要求。
      五、安全用电技术交底:
      (1)、维修电气故障时,必须严格安全操作规程作业,必要时应
      指派相关人员进行现场监护。
      (2)、定期组织或参加施工现场的电气安全检查活动,发现问题
      及时解决。
      (3)、对新安装的电气设备和用电机械要一丝不苟地按验收标准
      进行技术和安全验收。
      (4)、对使用中的电气设备要按有关技术标准进行定期测定,应
      做好有关测定记录。
      (5)、应知照明装置、移动电具、手持式电动工具及临时供电线
      路安装、运行、维修的安全技术要求。
      (6)、现场电气专业人员应知本岗位的电气系统的线路走向、设
      备分布情况、编号、运行方式、操作步骤和熟练掌握处理事故的程序。
      (7)、要对施工现场的所有电气设备作良好的保护接地连接,接
      地电阻值经实测不得大于4欧。
      (8)、供电线路采用三相五线制,动力、照明专用保护接地的导
      线分色安装,电力系统采用TN—S接地保护。
      (9)、要对施工现场主干线的保护零线在首端、中端、尾端与大
      地进行再一次的重复接地连接,电阻不得大于10欧。
      (10)、要对施工现场的所以电气设备和金属外壳作良好的重复接
      地连接,接地电阻值经实测不得大于4欧。
      (11)、对接地体的材料要严格控制,可采用圆钢不小于ф20,
      钢管不小于G40,角钢不小于L50*50*5mm,扁钢不小于-40*4mm,严禁采用螺纹钢材料做接地体。
      (12)、架空线路必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木,脚手
      架上,保护零线的截面不小于相线截面的50%。
      六、总用电量计算:
      根据本工程施工组织设计,用电设备及用电量如下:

      主要施工机具用电表
      序号 机械名称 数量 单位 型 号 单台功率 总功率
      1 钢筋调直机 1 台 4—14 9.5 9.5
      2 钢筋弯曲机 1 台 WJ40—1 2.8 2.8
      3 钢筋切断机 1 台 QJ40—1 5.5 5.5
      4 砼搅拌机 1 台 J4—375 10 10
      5 砼振动器 1 台 HG—50 1.1 1.1
      6 木工圆盘锯 1 台 MJ104 3.0 3.0
      7 木工压刨 1 台 MB103 3.0 3.0
      8 蛙式打夯机 1 台 HW—20 1.5 1.5
      9 潜水泵 2 台 TZ—12 1.1 2.2
      10 宿舍照明用电 30*60W=1.8(KW)
      11 所有机械总功率 40.4(KW)
      23 总用电量 0.7×40.4=28.28(KVA)
      七、临时用电安全技术和注意事项:
      (1)、安装、维护和拆除临时用电设施必须由电工完成,电工必
      须持证上岗。
      (2)、配电房由专职电工值班操作,不允许其他人员随意进入。
      (3)、现场用电线路的架设必须由专职电工按照用电规范要求的
      高度、间距、架设方法搭设,严禁其他人员私拉乱接。
      (4)、凡移动电气机具必须有JTK漏电保护开关。固定电气设备
      必须作接地保护。
      (5)、在停电或部分停电的电气设备工作必须按照下列安全技术
      措施:a、停电,b、验电,c、可装设接地线,d、悬挂标示牌和装设遮拦,上述措施由值班人员执行。对于经常值班的人员、电气设备由断开电源的人执行,并派专人在场看护。
      (6)、配电箱底边距地1.3米至1.5米,配电箱和开关箱的金属
      外壳必须保护接零。
      (7)空气开关严禁用作隔离开关。
      (8)、闸刀开关应选择匹配的熔丝,严禁使用铁丝、铜丝、做熔
      丝。
      (9)、开关箱必须按规范做到一机一闸一漏。
      (10)漏电保护器应按作业条件选择保护器,一般比较干燥的
      环境,可选择30MA*0.1S的漏电保护器。比较潮湿的可选择15MA*0.1S的漏电保护器。用点设备容量较大的可选择50MA*0.1S的漏电保护器。
      (11)、对配电箱、开关箱进行检查、维护时,必须将前一级相
      应电源开关分闸断开,并悬挂“严禁合闸,线路有人员工作”的标示牌。
      (12)、带电工作应设专人监护,应使用绝缘工具执行、安全操
      作规程定人体不得同时接触两根线头。
      (13)、电气设备灭火措施,首先将有关设备的电源切断,然后
      进行灭火。对带电设备应使用干式灭火器,氧化碳灭火器灭火,不得使用泡沫灭火器灭火,对用油设备应使用泡沫灭火器或干燥沙子灭火。
      八、现场防火措施:
      1、宿舍工棚内禁止使用电炉和60W以上灯泡。
      2、现场办公室、宿舍、材料库房、钢筋加工房、模板加工房配
      电房等处均设置灭火器。
      3、场内灭火器要定期检查更换,确保能正常使用。
      4、严禁在作业场所,防火重点区域吸烟和乱扔烟头,严禁在宿
      舍内吸倒床烟。
      5、要人人会打火警电话号码119。
      九、施工现场供电设施的安装和维护:
      1、施工现场配电线路的布置符合以下要求:
      a、供电应符合配电线路工程的规范和技术要求。
      b、线路应架设在道路一侧,不得防碍交通。
      2、施工现场所有用电设备,除有保护接零外,还必须在设备支
      线的首端设置,漏电保护装置。
      3、现场情况,穿过施工道路的线路,采用BV铜芯塑料线穿DN
      钢管埋地敷设,配管时,首先检查钢管有无毛刺、裂缝、不标准的不能使用。
      4、地下室和楼层每两层设配电箱一个,照明线路的敷设应符合
      临时照明规范,由专业人员进行操作、维护、管理。
      5、所有配电箱均应检测合格、符合安装要求标明其名称、用途,
      并作出分路标记,所有配电箱均应配锁,配电箱和开关箱应有专人负责。
      6、绝缘测试,通电试验。
      十、照明器具安装:
      1、夜间施工警示灯应使用安全电压36V,灯泡应为红色。
      2、碘钨灯安装高度不低于3米,安装应牢固,保持水平,倾斜不大于4度,灯具金属外壳应作接零保护。当碘钨灯用作移动照明时,应采用DW36V碘钨灯。
      3、宿舍工棚内照明灯头安装距地面高度不低于2.4米。
      十一、建立临时用电安全技术档案:
      1、临时用电施工组织设计资料。
      2、修改临时用电施工组织资料。
      3、临时用电安全、技术交底。
      4、施工临时用电接地电阻测验记录表。
      5、施工现场移动手持电动工具定期绝缘电阻测验记录表。
      6、电工日常巡视维修工作记录表。
      7、施工现场电气设备检查记录表。
      8、配电箱每日专职检查记录表。
      十二、施工平面布置图(见附图)
      为了科学管理施工现场的安全及生产,提高安全生产和文明施工的管理水平,预防伤亡事故的发生,确保职工的安全和健康,实现检查、管理工作的标准化、规范化、电气专业人员必须持证上岗,顺利完成施工任务。

      0 评论

    • 我就是我d 2015-11-12 21:44

      (一) 土石方开挖工程
      1、 开挖深度3m及以上的基坑(沟、槽)的土方开挖工程;
      2、 地质条件和周围环境复杂的基坑(沟、槽)的土方开挖工程;
      3、 凿岩、爆破工程。
      (二) 基坑支护工程
      1、 开挖深度3m及以上的基坑(沟、槽)支护工程;
      2、 地质条件和周边环境复杂的基坑(沟、槽)支护工程。
      (三) 基坑降水工程
      1、 需要采取人工降低水位,且开挖深度3m及以上的基坑工程;
      2、 需要采取人工降低水位,且地质条件和周边环境复杂的基坑工程。
      (四) 模板工程及支撑体系
      1、 工具式模板工程,包括滑模、爬模、飞模、大模板等;
      2、 混凝土模板支架工程
      (1) 搭设高度5m及以上的;
      (2) 搭设跨度10m及以上的;
      (3) 施工总荷载10kN/m2及以上的;
      (4) 集中线荷载15kN/m及以上的;
      (5) 高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无结构可连接的。
      3、 用于钢结构安装等满堂承重支撑系统工程。
      (五) 脚手架工程
      1、 落地式钢管脚手架;
      2、 附着升降脚手架;
      3、 悬挑式脚手架;
      4、 高处作业吊篮;
      5、 自制卸料平台、移动操作平台;
      6、 新型及异型脚手架。
      (六) 起重吊装工程
      1、 采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程;
      2、 采用起重机械设备进行安装的工程。
      (七) 起重机械设备拆装工程
      1、 塔式起重机的安装、拆卸、顶升;
      2、 施工升降机的安装、拆卸;
      3、 物料提升机的安装、拆卸。
      (八) 拆除、爆破工程
      1、 建筑物、构筑物拆除工程;
      2、 采用爆破拆除的工程。
      (九) 其他危险性较大的工程
      1、 建筑幕墙安装工程;
      2、 预应力结构张拉工程;
      3、 钢结构及网架工程;
      4、 索膜结构安装工程;
      5、 地下暗挖、隧道、顶管施工及水下作业工程;
      6、 水上桩基工程;
      7、 人工挖扩孔桩工程;
      8、 采用新技术、新工艺、新材料,新设备可能影响工程质量和施工安全,尚无技术标准的分部分项工程,以及其他需要编制专项方案的工程。
      编制内容:除工程建设标准有明确规定外,专项方案主要应包括以下内容。
      (一) 工程概况:危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。
      (二) 编制依据:所依据的法律、法规、规范性文件、标准、规范的目录或条文,以及施工组织(总)设计、勘察设计、图纸等技术文件名称。
      (三) 施工计划:包括施工进度计划、材料与设备计划。
      (四) 施工工艺:技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。
      (五) 施工安全保证措施:组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。
      (六) 劳动力组织:专职安全生产管理人员、特种作业人员等。
      (七) 计算书及相关图纸、图示。

      《建筑旌工安全检查标准》规定对哪些专业性较强的项目必须单独编制专项安全旌工组织设计(方案)
      中文词条名:《建筑旌工安全检查标准》规定对哪些专业性较强的项目必须单独编制专项安全旌工组织设计(方案)
      英文词条名:
      (一)脚手架与卸料平台
      1落地式外脚手架施工方案。
      2卸料平台施工方案(含设计计算书)(落地式、悬挑式)。
      3悬挑式脚手架施工方案(含设计计算书)。
      4门型脚手架施工方案(含高度超规范设计计算书)。
      5挂脚手施工方案(含设计计算书)。
      6吊篮脚手旌工方案(含设计计算书)。
      7附着式升降脚手架专项施工组织设计(含设计计算书)。
      (二)基坑支护施工方案(基坑深超过5M,含支护结构没计书)。
      (三)模板工程施丁方案(含支撑系统设计计算书和混凝土输送安全措施)。
      (四)施工用电施工组织设计。
      (五)物料投升机
      1架体制作设计计算书。
      2架体安装与拆除施工方案。
      (六)外用电梯施工升降机安装与拆卸方案。
      (七)塔吊安装与拆卸方案。
      (八)起莺吊装施工作业方案。
      除JGJ 59 99标准规定以外,还要根据工地环境情况制定地下障碍物清除和道路及管线保护方案,有条件的工地应编制文明施工保征措施计划。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 1天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 28天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 28天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的价格是多少
      • 烈焰_5169 回答:厂房加固的价格因多种因素而异,包括厂房的结构、加固方法、加固范围、加固材料等。因此,无法给出具体的价格数字。 一般来说,加固的价格在200元/平方米到800元/平方米之间。如果加固的范围比较小,价格会相对较低;如果加固的范围比较大,价格会相对较高。此外,加固的方法也会影响价格,例如加固基础的价格会相对较高。 具体来说,厂房
      • 彩钢瓦价格是多少 瓷砖价格是多少 油漆价格是多少 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。