谁能给份强电设计方案,拜托了!

该用户已注销 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • AN拉勾勾 2015-11-13 14:17

      一、 强电设计

      (一) 设计依据:国家及地方现行设计规范、标准、及建筑等相关专业提供技术资料、标书的要求。

      (二)设计范围

      高低压变配电所、区域内各幢楼供配电、照明(含应急照明)和防雷及接地保护系统、区域内的道路照明系统(含室外景观)。

      (三)供电

      1.负荷及供电状况

      应急照明、消防系统(消火栓泵、喷淋泵、防火卷帘门、消防电梯、防排烟风机、消防控制中心),等为一级负荷;其供电均采用二路市,末端自动切换。客梯、水泵等为二级负荷,采用二路市电电源供电,末端自动切换,其切换箱要求自带闭锁装置以防止双电源并列运行,一、二级用电负荷所用线缆均选用阻燃或耐火型。其余均为三级负荷,均采用单回路电源供电。

      0 评论

    • 奋斗_9500 2015-11-13 11:43

      你好,设计方案说明:
      强电由大楼强电井接入,主体大楼有标准的接地,内部不具备防止雷电和其它的形式的过电压侵入设备造成损坏,为了实现内部避雷,要对各进出导线,设备等进行连接避雷装置,过压保护,地线实行等电位连接。目前我们机房里面的设备全部为先进和高端、贵重敏感的电子设备,过电压造成设备损坏是最大的概率。我们保护区域只在大楼二层,从我们的保护区域来看,分成2级,机房为一级,到机房内部核心我们采用二级保护,从而将电压降到所有设备可以承受的范围
      设计图纸:

      0 评论

    • 木椿mf 2015-11-13 11:41

      一、概况 随着电子计算机技术、通讯技术的不断发展,以及电子设备日益向自动化、多功能和智能化方案发展,大规模集成电路等微电子器件的大量使用,都存在防雷电冲击能力弱的问题,电子设备在日常运行中,常常被雷电击坏,甚至造成系统瘫痪和人员伤亡。因此对强电合理的设计,是现代机房所必须的。现代机房是一个综合的系统工程,它包括直击雷的防护措施,等电位连接和屏蔽措施,对供电电源、天馈线、信号线等到的累计电磁脉冲防护,完善合理的接地地网及使用接地系统以及合理的布线等。 二、现状 XXXXXX,位于整个大楼二层,强电由大楼强电井接入,主体大楼有标准的接地,内部不具备防止雷电和其它的形式的过电压侵入设备造成损坏,为了实现内部避雷,要对各进出导线,设备等进行连接避雷装置,过压保护,地线实行等电位连接。目前我们机房里面的设备全部为先进和高端、贵重敏感的电子设备,过电压造成设备损坏是最大的概率。我们保护区域只在大楼二层,从我们的保护区域来看,分成2级,机房为一级,到机房内部核心我们采用二级保护,从而将电压降到所有设备可以承受的范围 。
      三、系统设计说明: 一、 机房是办公、业务的核心,但是这些都要依托网络和服务器正常运作,所以机房 UPS就为这些提供可持续的电力保障。 二、 根据目前现状,对UPS接入端作出防雷措施就有了必要,系统设计为二级,泄流 量≥20KA,带指示灯。为关键设备提供保障。 三、 作为整个机房强电接入,从保护范围角度看设计为一级防雷,泄流量≥80KA,带指 示灯。 四、 由于接入市电配电柜,按实际要求将三个考场线路接入,达到机房统一管理目的。 五、 UPS按要求只为机房设备提供保障。 六、 系统图中配电柜采用成套设备,包括互感器、电流表、电压表、信号灯、转换器 及保险盒等设备。 注:方案依据(设计依据) 1:国家标准GB50057-1994《建筑物防雷设计规范》(2000版) 2:国家标准GB50174-93《电子计算机机房设计规范》 3:国家标准GB50343-2003《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 4:IEC1312《雷电电磁脉冲的防护》 5:IEC61643《低压配电系统的电涌保护器(SPD)》 6:IEC61644《通信局(站)低压配电系统用电涌保护器》 7:VDE0675《低压配电系统的电涌保护器(SPD)

      0 评论