温丽丽 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 我就是我d 2015-11-12 21:07

      由于混凝土试块试压强度最少要达到30MPa(100%)才合格,或者现在按非数理统计要达到34.5MPa(115%)才合格。
      举例计算:以一组100*100*100mm C30 试块压出的单块荷载值分别为431、420、413(KN)。
      折合标准试件混凝土立方体抗压强度=[(431 420 413)*1000/3]/(100*100)*0.95=40.0MPa
      达到设计强度的40/30*100%=133%,这组试块达到设计强度等级的要求。

      0 评论

    • 最亮的小太阳 2015-11-12 17:27

      混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。立方体抗压强度标准值 系指按照标准方法制作养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度。目前,混凝土结构设计规范规定的强度等级从C15~C80,依次为:C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55,C60,C65,C70,C75,C80 。

      0 评论

    • 仰望天空45度角 2015-11-12 15:55

      混凝土配制强度计算公式 :
      化 `ƒ_(cu,0)` = `ƒ_(cu,k)` tб
      式中:
      `ƒ_(cu,0)` — 混凝土配制强度,MPa;
      `ƒ_(cu,k)` — 混凝土设计龄期立方体抗压强度标准值,MPa;
      t — 概率度系数,由给定的保证率P选定,其值按下表选用;
      б— 混凝土立方体抗压强度标准差,MPa。
      解释:凝土的强度等级是指混凝土的抗压强度。混凝土的强度等级应以混凝土立方体抗压强度标准值划分。采用符号C与立方体抗压强度标准值(以N/mm^2; 或 MPa计)表示。