3条回答
Scheming丶 2015-11-12 15:49
1 挡土墙基坑开挖时,应做好基坑及地面排水,确保施工范围内无积水。严禁积水浸泡基底
2 墙面板在运输、吊装及存放过程中应有可靠的防止面板断裂、保护企口不受损坏的措施。
3 墙面板安装时,应按不同填料和拉筋预设仰斜坡,板面应适当后倾,确保填土后墙面板垂直度符合设计要求,不得前倾。
4 拉筋进场后应妥善保管,尤其是复合土工带、土工格栅、编织土工袋等土工合成材料,严禁暴晒。施工过程中,应随铺设随填筑,尽量减少拉筋在阳光下直接暴晒的时间。
5 帽石分段应与墙身一致。
6 组合式墙面板钢筋骨架形式、钢筋连接方式应符合《高速铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》的有关规定。墙面板预埋拉筋连接件形式、与钢筋连接方式、外露宽度应符合设计要求。
7 包裹式加筋挡土墙整体式护墙钢筋骨架形式、钢筋连接方式以及与包裹墙体锚杆连接方式应按《高速铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》的有关规定检验。
8 包裹式加筋挡土墙整体护墙、组合式墙面板、帽石的混凝土强度等级应符合设计要求。
9 墙后反滤层袋装砂卵砾石层、透水土工布、反滤层最低处隔水层的设置位置、构造尺寸及厚度应符合设计要求。
10 拉筋应铺设在平整压实的填料上。严禁施工机械在未覆盖填料的筋材上行走。
11 金属拉筋及拉筋与组合式墙面板、锚杆与护墙预埋钢筋的连接应符合设计要求,并应按设计要求做好防锈、防腐蚀处理。
12 加筋土体内的泄水管孔径、埋设位置、管身小孔型式应符合设计要求,其向外排水坡不应小于4%,管身和进水口应用透水土工布包裹,并应与护墙身泄水孔连同,确保排水通畅。
13 加筋土挡土墙墙后的填料类别、质量应符合设计要求,土工合成材料作为拉筋的墙后填料不应采用碎石土,严禁采用膨胀土、淤泥质土、盐渍土、冻胀土、有机质土。
14 填料应分层填筑、碾压,填料的碾压顺序应从筋带中部压向筋带尾部,再由中部压向面板,全面静压后再振动碾压。填料未压实前碾压机械不应作90转向操作。压实机械与面板距离不应小于2m,在此范围内应采用小型夯实机械或人工夯实。严禁羊足碾碾压。
15 帽石混凝土钢筋的规格、数量、钢筋骨架形式、钢筋连接方式应符合《高速铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》的有关规定。
16 对拉式加筋土挡墙左右两侧的墙趾、挡墙身、墙顶高程应相同。
17 对拉式加筋土挡墙条带式拉筋尾部不得重叠。满铺式拉筋铺设时,应绷紧、铺平,不得褶皱或损坏,包裹压载体后拉筋回折宽度应符合设计要求。
18 帽石与墙面板应嵌接牢固,墙面板应嵌入帽石之内构成整体。帽石分段应与墙身一致。
福贵_3382 2015-11-12 15:08
关于挡土墙设计施工要求,具体还是有很多的,这里简单说下其中的一些。
1、拉筋带在运输、保管、加工中应尽量防止阳光照射,筋带铺设 时尽量缩短暴露时间,及时用填料覆盖,施工时暴露总时间不得 超过8小时。
2、基础和墙体及压顶应按10米左右分段,分段处缝宽20mm,用 沥青木丝板嵌满缝。每一分段基础顶面应位于同一水平面上。
3、面板排水缝处应挂贴滤水土工布(规格为300g/m 2),在条形基础上应向墙内平铺至少50mm并随面板升高而逐渐向上挂贴, 挂贴时一定要紧贴面板。
4、加筋体后的回填料与加筋体同步进行,压实度不低于95%。
5、做好施工现场的排水工作,遇到降雨天气应采取适当措施将 水迅速排走或将施工现场进行遮盖。
6、各道工序须经有关部门验收合格后方可进行下道工序施工, 并做好施工的验收记录