咨询,抗渗混凝土试块留置有什么要求?谢谢
我来帮他解答
还可以输入9000文字
7条回答
木子星生 2015-11-11 17:48
要求有以下三点; ①对有抗渗要求的砼结构,其砼试件应在浇注地点随机取样,同一工程、同一配合比的砼取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定; ②对地下防水砼同一工程、同一配合比的砼当连续浇注的砼每500m3应留置不少于一组抗渗试件,且每项工程不得少于2组; ③对地下防水预拌砼当连续浇注砼每500m3应留置不少于2组试件,且每部位(底板、侧墙)试块不少于两组;当每增加250~500m3砼时,应增加两组试样,当砼增加量在250 m3以内时不再增加试件组数 (每组6块) 希望对你有用!
4 评论
[昵称被屏蔽] 2015-11-11 20:36
1、《建筑施工质量验收规范》同上面第二条明显规定,以后每浇筑一次就取一次。 2、还有就是你应该取两组试件,还有个同条件下的试件(7天)。 3、上面第三条是错的,应该是1000m3
3 评论
芒果5270 2015-11-12 11:31
同一工程、同一部位,同一配合比的抗渗混凝土取样、留样,每500立方混凝土,不得(或不应)少于一次。每组试块六块。有专门的抗渗试模的
2 评论
丫丫 2019-04-25 12:02
回复 清风颂_455h:那2300方应留多少组试块 抗渗抗压
1 评论
丫丫 2019-04-25 12:00
连续浇筑2300方需要多少组试块抗压抗渗的多有 ??
0 评论
青春奋斗者 2015-11-11 18:34
抗渗混凝土取样根据GBJ-87《地下室防水技术规范》中规定: 连续浇筑500m³以下时,应抽取两组抗渗试块(一组标养;一组同条件养护,养护期不得少于28d),以后每增加250-500m³应曾抽两组
清风颂_455h 2015-11-11 16:54
GB50208的规定! 4.1.5 防水混凝土抗渗性能,应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定。试件应在浇筑地点制作。 连续浇筑混凝土每500 m3应留置一组抗渗试件(一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于两组。采用预拌混凝土的抗渗试件,留置组数应视结构的规模和要求而定。 抗渗性能试验应符合现行《普通混凝土才长期性能和耐久性能试验方法》GBJ 82的有关规定。