3条回答
为了你_8879 2015-11-12 11:11
1. 工程概况 1.1青岛冶金学术交流中心总建筑面积为41000平方米,地下三层,地上28层,为框架剪力墙结构。主楼部位基础为独立柱基筏板结构形式,独立柱基高度为1400,筏板厚600,裙房部分为满堂式基础,底板厚度为800。地下室防水等级为二级。本工程地下室基坑最大涌水量为100.95m3/h,预计最高水位约为4.53米,对防水要求较高。采用二布四涂JS涂膜防水材料作为防水层,厚度为2mm。 2.施工部署 2.1 施工条件 2.1.1外墙模板已拆除,螺杆木块已剔除,外露对拉螺杆割除且提出用1∶2水泥砂浆抹平。 2.1.2外墙找平层抹完。 2.2 施工工艺 2.2.1
外墙面打磨
抹找平层
打底层 下涂 无纺布 上涂 面层 抹1∶2水泥砂浆保护层 砌120保护砖 3.施工方法 3.1将外墙模板缝处突出部分用磨光机打磨平,局部因模板洞漏浆而形 成的小蜂窝处在将石子剔除后用1∶2水泥砂浆抹平。 3.2大面模板接缝在打磨机打磨平后即可进行防水施工,对于相临混凝土面接缝高低大于5㎜以上采用1∶1∶1加107胶水泥砂浆(重量比)抹平。在底部阴角处抹R=100mm圆角。在阳角处抹R=50mm圆角。 3.3配料:打底层涂料重量配合比为液料:粉料:水=10:7:14;其 他涂层涂料的重量配比为液料:粉料:水=10:7:0-2。
3.4涂膜分多遍完成,涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行。 3.5每遍涂刷时应交替改变涂刷方向,同层涂膜的先后搭接宽度为 ≥50mm。 3.6涂刷应先做转角处等部位的涂料加强层,后进行大面积施工。 3.7JS防水层中铺贴的无纺布增强材料,同层相邻的搭接宽度应大于 100 mm,上下层接缝应错开1/3幅宽。 3.8因基坑底部基础边至边坡距离很小,脚手架坐落在砖模和部分底板上,同时为了防水施工时有操作架,外架暂时不拆,施工时考虑先施工立面,待立面做完后再施工底部平面。 3.9因JS防水为液体,在立面施工时会产生流坠,为了确保防水厚度,必须要多涂刷几遍,直到达到厚度为止。 3.10防水层在外墙与-1.9和-1.6米平台处应上翻200㎜,保证与平台今后的防水搭接,并且用底标号的水泥砂浆抹20厚保护层。防水在主楼部分的外墙应施工至室外地坪往上200㎜。 3.11新防水层与原有的防水层搭接时要将原有防水层上的垃圾、水渍 清理干净。 3.12等防水层硬化后,即可进行水泥砂浆保护层施工,保护层施工为1∶2水泥砂浆,厚度为20 mm。 3.13防水层保护层施工完后,进行保护墙砌筑,保护墙采用实心粘土砖砌筑,墙厚120 mm,砌筑砂浆采用1∶2.5水泥砂浆。粘土砖在砌筑前一天浇水湿润,使砖吸水深度达到10mm。 3.14保护墙在转角处以及大面每隔6米设一道伸缩缝,缝宽20,中间用沥青麻丝嵌填。
3.15保护墙每段砌筑2.5米高度后进行回填土,砌筑和回填土流水进行施工。 4.质量要求 4.1基层表面要符合施工要求。 4.2防水施工完毕后,应认真检查工程各部分,防水层不应有裂纹、脱 皮、鼓泡、皱皮,流淌现象。 4.3JS涂膜防水层应与基层粘接牢固,厚度应符合设计要求。 4.4防水、砂浆配比必须符合要求。 4.5砌筑砂浆的饱满度不小于80%。 5安全注意事项 5.1因地下室外墙高度达13米多,在外架上施工时必须系好安全带,戴好安全帽。 5.2严禁酒后作业。 5.3在脚手架上施工前要先铺好跳板。跳板两头用铁丝扎牢。
勿忘初衷_5447 2015-11-11 23:38
外墙防水施工方案
外墙防渗漏部位主要集中于混凝土墙体与砖墙交接部位、窗框与墙体交接处、爬架预留孔,以及外墙配电箱薄弱部位。预防渗漏是一个系统工程,从主体施工阶段就必须采取措施,形成多点设防。 一、外墙砖砌体控制措施 1、外墙加气混凝土砌块分二次以上完成,至梁或顶板时,砌体充分沉降后用砂浆塞缝。 2、砌体要求双面勾缝水平及竖上缝控制在15mm,不形成盲缝,隔断渗水通道。 3、构造柱做法及施工措施:各层构造柱位置的砖砌体留马牙槎,保证砖砌体与混凝土的咬合力。在结构柱浇注混凝土时,采用三道丁字螺栓加固,混凝土必
须振捣密实。 二、装修阶段控制措施 1、外墙面装修做法 a 找平层:杜拉纤维防水砂浆12厚 b 底层:聚合物防水砂浆8厚 c 防水涂层:聚合物防水涂膜1mm d 外墙涂料 2、混凝土柱面清洗干净后,用1:1:1水泥基聚合物砂浆(水泥、107胶、细砂)机械喷浆作为结合层。 3、在混凝土墙面与砖墙交界处(内外两侧加钉200mm宽、网眼10-12 mm的钢丝网一道,沿缝居中,用@150 mm射钉钉紧。 4、在披荡墙面前,将墙面清扫干净,防止空鼓,墙面抹灰是墙面防漏的关键工序,要通过对第一层砂浆的抹平、压实来实现切断抹灰层的毛细管,并通过砂浆中掺加适量的杜拉纤维提高砂浆拉结力,使外墙具有拒水、防渗、防漏性能。抹灰后及时养护。 找平层及底层应做到接合平整,色泽一致,无明显接合缝隙。并在底层砂浆有6-7成干时,批第二度聚合物防水砂浆8厚;将表面收光。检查中如有空鼓、干缩裂缝、明显砂眼、干浆脱离等必须立即凿除,冲淋干净后用同标号砂浆补抹。 完工并验收合格的底层面上做防水涂层,涂层要求平整干净,刷层均匀,光泽一致。 5、外砖墙内侧的配电箱、线盒安装时必须检查到位,凡墙体伤裂形成盲缝的,必须将伤裂的砖体拆除清洗干净,另外砌筑密实。对已安装的线盒、箱体、单向管路的空隙孔洞,必须用1:2水泥砂浆填塞捣实。严禁用碎砖、余渣填塞,大于200×200mm的孔洞要求用细石混凝土填堵,检查使用小棒敲击发出哑声,则撬开返工,另补密实。
天猫双十一活动
6、外墙面的临时用脚手架穿墙孔洞,有挂网、抹灰之前,用大于孔洞1-2mm的冲击钻对准孔洞钻拉,清除孔洞内塑料管及杂物,再于孔洞外侧凿出大于孔洞直径1倍以上,深度20mm的喇叭口,水冲冼干净后以1:2防水砂浆加入膨胀剂填塞全孔洞至浆溢出抹平,迎水面做成凸圆形,涂抹大黑豹或505防水涂膜。 7、对于露出墙面的铁件预埋件,割平后靠外墙面位置用1:1的水泥砂浆掺入防水粉抹平。 8、按设计图纸留置分割条,抹灰完成后,用手持锯机切缝,缝宽10mm,深为5mm,然后用拌107胶细砂水泥砂浆勾缝,缝宽和深度要求一致,要求线条平整一致。 9、外墙施工完成后,采用高压喷淋方式进行试验,如发现渗水,应查明原因及时处理。 三、防水层施工: 1、材料 根据设计屋面防水采用聚胺脂防水涂膜。聚胺脂防水涂料有着良好的防水性能,可以较好的保证各防水部位的防水质量。 聚胺脂防水涂膜可以满足一定变形而不被破坏,具有延伸性能好、粘接力强、耐热、耐火、耐老化等特点。 使用聚胺脂防水涂料时,必须具有产品出厂合格证,并在进场后复验有关技术性能。 2、作业条件: (1)、基层要求抹平、压光、坚实平整、不起砂并具有一定的强度,阴阳角处抹成极小圆弧角; (2)、基层要求干燥,含水率不超过9%; (3)、将基层面上的灰尘、杂物、残留的灰浆硬块清理干净,突出的部位凿开
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.