3条回答
kitty1235 2015-11-11 11:50
1、基面要求:
①基层应无油脂、灰尘杂物等影响涂膜粘结的强度;干燥程度达到。 ②大面积防水施工前,导角及管根部位必须做附加层,并经验收合格。 ③管根、地漏防水施工前必须做附加层,伸出屋面的管等凸出为口径需做500mm直径的加强层。经验收合格后方能进行防水施工。
④厨房烟道处防水工程施工前必须做导角,附加层。
2、施工工艺流程
清理基面→节点细部处理→整体涂刷第一道防水涂料界面剂Urethane Primer(立面除外) →整体涂刷第一道聚氨酯防水涂料(纵向)→整体涂刷第二道聚氨酯防水涂料(横向)。
3、施工技术要点
基面清理:在混凝土面进行防水施工要求表面平整干燥,铲去污泥、杂物并清理干净,不允许有凹凸不平、松动和起砂、弹灰等缺陷存在,阴阳角部位在找平时应做成半径约50*50mm或25*25mm的小三角形,以便涂刷施工。基面若有渗漏缺陷或裂缝现象必须先行处理,合格后方可进行防水层施工。
廣州天河區林和村改造項目 (B區) 一期
Rooftex聚氨酯 及SBS 4mm耐根穿刺型改性沥青卷材:会所屋面绿化区
施工前准备:先对基面清理干净,检查是否干燥,如未达到要求则使用热烘法喷干,方可进行下一个工序施工。
节点细部处理:阴阳角、转角处等部位需妥善处理。
Rooftex聚氨酯防水涂料为单组份材料,不用加添其他辅料。经过搅拌均匀(约1~2分钟),方可使用。搅拌均匀后倒在混凝土面,用毛刷、滚筒、手扫或胶刮板均匀涂刮。配料数量根据工程面积和完成时间所安排的劳动力而定,配好足够材料使用。
施工顺序:防水涂膜分两层施工,总设计厚度为约2.00mm,每层厚度约0.8-1.0mm,分两次成活。干膜总厚度应达到设计要求,涂层应厚薄均匀,表面平整。操作时将拌匀的涂料倒在基面上,用刷子或橡皮刮板将料刮平。待第一层触干后再涂刷第二层,涂刷的方向与第一层互相垂直,固化后形成一层整体无缝并与基层牢固粘结的防水聚氨酯涂膜。
涂刷间隔时间:为了增加两层防水涂膜之间的粘结能力,在第一层涂刷完尚未完全固化及触干时,必须涂上第二层,干固48小时后蓄水试验48小时,无渗漏后方可做保护层。当完成上述工序后,便开始铺放耐根穿刺SBS 4mm厚卷材。
清理基面→节点细部处理→整体涂刷第一道防水涂料介面剂→整体铺妥防水卷材。
3、施工技术要点
基面清理:在混凝土面进行防水施工要求表面平整干燥,铲去污泥、杂物并清理干净,不允许有凹凸不平、松动和起砂、弹灰等缺陷存在,阴阳角部位在找平时应做成半径约50*50mm或25*25mm的小三角形,以便涂刷施工。基面若有渗漏缺陷或裂缝现象必须先行处理,合格后方可进行防水层施工。
外墙防水层完成后干固48小时后做淋水试验。
廣州天河區林和村改造項目 (B區) 一期
Rooftex聚氨酯 及SBS 4mm耐根穿刺型改性沥青卷材:会所屋面绿化区
施工前准备:先对基面清理干净,检查是否干燥,方可进行下一个工序施工。
节点细部处理:阴阳角、转角处等部位需妥善处理。
釆用热熔法,利用加热工具将卷材底层加热熔化后,进行卷材与基面或卷材间粘结的施工方法,常用工具有焊枪或喷灯。
施工顺序:先于施表面涂刷界面剂,釆用热熔法铺贴SBS卷材,卷材叠口应有50mm处理,节点处密封加强处理。
防水卷材干固48小时后蓄水试验;选好晴天,做好挡水基,封闭下水口,注入清水;标记水位高度,48小时后测量水位高度,计算偏差,无渗漏后方可做保护层。
wangsanbao123 2015-11-11 10:58
图纸建施中标注屋面的施工顺序是:
钢筋混凝土楼板--沸腾会找坡
1:3水泥砂浆找平层20厚
苯板保温
1:3水泥砂浆找平20厚
SQ高分子防水层
1:3水泥砂浆找坡20厚
C20细石混凝土压光40厚。
但是实际施工顺序是:
细石混凝土找平层
苯板保温层
沸腾会找坡
细石混凝土找坡-(此时正在外墙抹灰,因为屋面脚手架不能拆卸,所以防水层还未施工。但听施工负责人解释下一步是)
1:3水泥砂浆找平层20厚
SQ高分子防水层
1:3水泥砂浆保护层
细石混凝土
梦见了什么 2015-11-11 13:10
1) 屋面工程施工前,必须编制详细的施工方案,经监理审查确认后方可组织施工。
2) 卷材防水层收头宜在女儿墙凹槽内固定,收头处应用防腐木条加盖金属条固定,钉距不得大于450mm,并用密封材料将上下口封严。
3) 在屋面各道防水层或隔气层施工时,伸出屋面管道、井(烟)道及高出屋面的结构处均应用柔性防水材料做泛水,其高度不小于250mm(管道泛水不小于300mm);最后一道泛水材料应采用卷材,并用管箍或压条将卷材上口压紧,再用密封材料封口。
4) 刚性细石混凝土防水屋面施工除应符合相关规范要求外,还应满足以下要求:
钢筋网片应采用焊接型网片。
混凝土浇捣时,宜先铺三分之二厚度混凝土并摊平,再放置钢筋网片,后铺三分之一的混凝土,振捣并碾压密实,收水后分二次压光。
分格缝应上下贯通,缝内不得有水泥砂浆粘结。在分格缝和周边缝隙干净干燥后,用与密封材料相匹配的基层处理剂粉刷,待其表面干燥后立即嵌填防水油膏,密封材料底层应填背衬泡沫棒,分格缝上粘贴不小于200mm宽的卷材保护层。
保水养护不小于14d。
5) 屋面防水层施工完毕后,应进行蓄水或淋水试验。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。