      防雷接地设计规范 (1) 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1、范围本工艺标准适用于建筑物防雷接地、保护接地、工作接地、重复接地及屏蔽接地装置安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1镀锌钢材有扁钢、扁钢、圆钢、钢管等,使用时应意采用冷镀锌还是采用热镀锌材料,应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。 2.1.2镀锌辅料有铜丝(即镀锌铁丝)、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U型螺栓、元宝螺栓、支架等。 2.1.3电焊条、氧气、乙炔、沥青漆,混凝土支架,预埋铁件,小线,水泥,砂子,塑料管,红油漆、白油漆、防腐漆、银粉,黑色油漆等。

      0 评论

    • 99小小毛 2015-11-10 14:53

      IEC1312〈雷电电磁脉冲的防护〉,此标准为建筑物内或建筑物顶部信息系统有效的雷电防护系统的设
      计、安装、检查、维护;并对装有这系统(如电子系统)的建筑物评估LEMP屏蔽措施的效率的方法。针对
      现有的防雷器(SPD)应用在防雷区概念安装上提出相关的要求,还有IEC 61643〈SPD电源防雷器〉此
      标准对电源防雷器用于交直流电源电路和设备上,额定电压在1000Va.c.或1500Vd.c.。电源防雷器分级分类
      测试和应用。还有IEC61644〈SPD 通讯网络防雷器〉此标准对通讯网络防雷器用于通信信号网络系统,
      这类防雷器内置过压过流元器件,额定电压在1000Va.c.或1500Vd.c.。电源防雷器分级分类测试和应用等
      等。

      0 评论

    • wangsanbao123 2015-11-10 13:35

      防雷及接地安装施工工艺 (1)

      依据标准:

      《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

      《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

      1、范围本工艺标准适用于建筑物防雷接地、保护接地、工作接地、重复接地及屏蔽接地装置安装工程。

      2、施工准备

      2.1材料要求:

      2.1.1镀锌钢材有扁钢、扁钢、圆钢、钢管等,使用时应意采用冷镀锌还是采用热镀锌材料,应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。

      2.1.2镀锌辅料有铜丝(即镀锌铁丝)、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U型螺栓、元宝螺栓、支架等。

      2.1.3电焊条、氧气、乙炔、沥青漆,混凝土支架,预埋铁件,小线,水泥,砂子,塑料管,红油漆、白油漆、防腐漆、银粉,黑色油漆等。

      2.2主要机具:

      2.2.1常用电工工具、手锤、钢钢锯、锯条、压力案子、铁锹、铁镐、大锤、夯桶。

      2.2.2线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。

      2.3作业条件:

      2.3.1接地体作业条件:

      2.3.1.1按设计位置清理好场地。

      2.3.1.2底板筋与柱筋连接处已绑扎完。

      2.3.1.3桩基内钢筋与柱筋连接处已绑扎完。

      2.3.2接地干线作业条件:

      2.3.2.1支架安装完毕。

      2.3.2.2保护管已预埋。

      2.3.2.3土建抹灰完毕。

      2.3.3支架安装作业条件:

      2.3.3.1各种支架已运到现场。

      2.3.3.2结构工程已经完成。

      2.3.3.3室外必须有脚手架或爬梯。

      2.3.4防雷引下线暗敷设作业条件:

      2.3.4.1建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。

      2.3.4.2利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。

      2.3.5防雷引下线明敷设作业条件:

      2.3.5.1支架安装完毕。

      2.3.5.2建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。

      2.3.5.3土建外装修完毕。

      2.3.6避雷带与均压环安装作业条件:

      土建圈梁钢筋正在绑扎时,配合作此项工作。

      2.3.7避雷网安装作业条件:

      2.3.7.1接地体与引下线必须做完。

      2.3.7.2支架安装完毕。

      2.3.7.3具备调直场地和垂直运输条件。

      2.3.8避雷针安装作业条件:

      2.3.8.1接地体及引下线必须做完。

      2.3.8.2需要脚手架处,脚手架搭设完毕。

      2.3.8.3土建结构工程已完,并随结构施工做完预埋件。

      3、操作工艺

      3.2接地体安装工艺:

      人工接地体(极)安装应符合以下规定:

      3.2.1人工接地体(极)的最小尺寸见表3.2.1所示。

      钢接地体和接地线的最小规格 表3.2.1
      种类、规格及单位 地上 地下
      室内 室外 交流电流回路 直流电流回路
      圆钢直径(mm) 6 8 10 12
      扁钢 截面(m㎡) 厚度(mm) 60 3 100 4 100 4 100 6
      角钢厚度(mm) 钢管管壁厚离(mm) 2 2.5 2.5 2.5 4 3.5 6 4.5
      3.2.2接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6m,角钢及钢管接地体应垂直配置。

      3.2.3垂直接地体长度不应小于2.5m,其相互之间间距一般不应小于5m.

      3.2.4接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m;遇在垃圾灰渣等埋设接地体时,应换土,并分层夯实。

      3.2.5当接地装置必须埋设在距建筑物出入口或入行道小于3m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度沥青层,其宽度应超过接地装置2m.

      3.2.6接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。

      3.2.7采用搭接焊时,其焊接长度如下:

      3.2.7.1镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。

      3.2.7.2镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。

      3.2.7.2镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。

      3.2.7.3镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。

      3.2.7.4镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接处,还应直接将扁钢本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。

      3.2.8当接地线遇有白灰焦渣层而无法避开时,应用水泥砂浆全面保护。

      3.2.9采用化学方法降低土壤电阻率时,所用材料应符合下列要求:

      3.2.9.1对金属腐蚀性弱;

      3.2.9.2水溶性成分含量低。

      3.2.10所有金属部件应镀锌。操作时,注意保护镀锌层。

      3.3人工接地体(极)安装:

      3.3.1接地体的加工:

      根据设计要求的数量,材料规格进行加工,材料一般采用钢管和角钢切割,长度不应小于2.5m.如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状,遇松软土壤时,可切成斜面形。为了避免打入时受力不均使管子歪斜,也可加工成扁尖形;遇土土质很硬时,可将尖端加工成锥形详见图3.3.1.1所示。如选用角钢时,应采用不小于40mm×40mm×4mm的角钢,切割长度不应小于2.5m,角钢的一端应加工成尖头形状详见图3.3.1.2所示。

      图3.3.1.1 图3.3.1.2 3.3.2挖沟:

      根据设计图要求,对接地体(网)的线路进行测量弹线,在此线路上挖掘深为0.8~1m,宽为0.5m的沟,沟上部稍宽,底部如有石子应清除见图3.3.2所示。

      图3.3.2

      3.3.3安装接地体(极):

      沟挖好后,应立即安装接地体和敷设接地扁钢,防止土方坍塌。先将接地体放在沟的中心线上,打入地中,一般采用手锤打入,一人扶着接地体,一人用大锤敲打接地体顶部。为了防止将接钢管或角钢打劈,可加一护管帽套入接地管端,角钢接地可采用短角钢(约10cm)焊在接地角钢一即可,见图3.3.3所示。使用手锤敲打接地体时要平稳,锤击接地体正中,不得打偏,应与地面保持垂直,当接地体顶端距离地600mm时停止打入。

      图3.3.3

      3.3.4接地体间的扁钢敷设:

      扁钢敷设前应调直,然后将扁钢放置于沟内,依次将扁钢与接地体用电焊(气焊)焊接。扁钢应侧放而不可放平,侧放时散流电阻较小。扁钢与钢管连接的位置距接地体最高点约100mm.焊接时应将扁钢拉直,焊好后清除药皮,刷沥青做防腐处理,并将接地线引出至需要位置,留有足够的连接长度,以待使用见图3.3.4所示。

      图3.3.4 1-接地体;2-自然地坪;3-接地卡子焊接处

      3.3.5核验接地体(线):

      接地体连接完毕后,应及时请质检部门进行隐检、接地体材质、位置、焊接质量,接地体(线)的截面规格等均应符合设计及施工验收规范要求,经检验合格后方可进行回填,分层夯实。最后,将接地电阻摇测数值填写在隐检记录上。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 5天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 6天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 6天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。