临时用电的施工方案求一份~

蔣天養 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可爱的橙子 2015-11-10 22:53

      一、工程概况

      二、用电管理是临时用电安全技术规范的核心内容。按施工现场临时用电施工平面布置图,据以用电设备多于五台以上及用电设备总容量以超过50KW以上《规范》规定:临时用电设备在五台及五台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制施工组织设计。为此本工程编制临时施工组织设计。
      三、按规范编制临时用电施工组织设计
      1、现场勘探;
      1)根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面布置图和拟定的临时用电布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次及导线敷设的部署等。
      2)该工程为筏板基础,周圈铺设40х4镀锌扁铁连成一体作为避雷接地体,与室外机械及配电系统相连,分别在三处(即总配电箱处、配电线路的中间处和末端处)做重复接地。每处的重复接地利用5-6个基础钢筋用电焊施焊。每处的接地电阻值用接地测试仪测得均符合接地电阻值要求。
      2、电源选择:根据本工程实际工程量和电力需用量,临时供电由场地附近业主的电力系统供电。
      电力系统选择:根据现场实际情况,将配电线路设在道路一侧。挖掘电缆沟,敷设电缆,不得妨碍交通和施工机械的装拆及运转,并避开堆料、挖槽、修建临时工棚用地。室内低压动力线路及照明线路,皆用绝缘导线。
      确定电源进线,总配电箱,分配电箱等的位置及线路走向:
      1)该工程施工现场临时用电总电源是由建设单位从外部高压线经变电器变电所得380/220电压引入,送至到施工单位指定的地点(总配电箱处)。整个施工现场按三级配电布置,(示意图表示):总配电箱→分配电箱→开关箱→用电设备。配电箱、开关箱按现场顺时针逐以编号箱内所用开关明显的标志注明,其回路和所控用电设备等,所运行的开关均有专人负责,整个施工现场有持证电工按时检查和不定期检查,以防发生触电伤害。
      2)配电线路建设单位送至总配电箱处的电源线为三相四 线制380/220V低压供电系统。自总配电箱开始二级配电,严格按三相五线制(TN—S系统)覆盖施工现场。做到工作零线和保护零线严格分开。正常情况下不带电的金属外壳必须和保护零线相连接,工作零线仅用于负载(即220V照明及220V用电设备使用)。其中保护零线与其他各导线颜色应区别开来宜采用绿/黄双色线。
      3)施工现场中使用的配电箱、开关箱,对固定式的安装高度要求箱底与地面的垂直距离均为1.3m。手持式电动工具应采用移动式开关箱(用 D 表示)、内装漏电保护器。配电箱、开关箱进出线口一律设在箱底的下地面且有防绝缘损坏措施。整个施工现场采用二级漏电保护。在配电箱和开关箱内装设漏电保护器,使之具有分级分段的保护功能,有门有锁有防雨措施,箱内无杂物。
      购置漏电保护器和安装运行及维修均应按规范规定。
      4)从总配电箱至各分配电箱间导线线路均为直埋暗设,从分配电箱联系各开关箱的各导线埋地。做法:挖深60cm深,电缆加套管,上铺5㎝砂,砂上平铺一层红砖,上铺素土,在首末端位置插埋地标记。
      5)防护用品措施:临时用电在安全防护上,应采取有效措施,杜绝一些不得因素得发生,消除一切隐患。
      首先,我们选用国家级达标配电箱及分箱、开关箱、电缆采用三相五芯电缆,对电缆采用穿塑料管并埋敷地下不低15㎝,增设屏障、遮拦、围栏或保护网,并悬挂醒目得警告标志牌。
      另外,在维修电气设备时,应有电气工程技术人员或专职安全员负责看护,并备有消防栓两台。
      6)接地与防雷设计:
      在施工现场用的中性点直接接地的电力线路中采用接地保护系统。电气设备的金属壳与专用保护零线连接,详见下图设计所示:

      注:1、-工作接地 2、-重复接地 3、-外露可导电部分
      A、B、C为相线,N为工作零线,PE为保护零线。
      防雷系统采用在塔吊、脚手架等最高点位置设置避雷针,基本覆盖整个施工现场,基础接地点采用螺栓与基础设计避雷带焊接的镀锌扁铁压接,上断避雷针与下端避雷带采用10㎜2多股铜芯线做电气连接并与重复接地分开设置。
      7)现场施工用电干线及接线系统详见施工现场临时用电总平面布置图。

      0 评论

    • 森深不见鹿 2015-11-10 22:05

      一、工程概况及基本资料
      该工程是申嘉湖杭高速公路L4合同段的配套工程——预制场工程,基本信息如下:
      (1)临时供电
      电源就近取至高速公路主线处10KV高压架空线,并在场内被自备发电机一台,主要负责3台龙门吊。
      (2)施工用电设备及负荷
      该工程有主要电气设备如下:办公楼、生活用房、龙门吊3台、拌合楼3套、钢筋制作棚、试验室木工间等,各设备容量见平面布置图。
      二、设计任务
      编制一期工程电气施工组织方案(临时用电施工方案)并绘制供电平面布置图及供电系统图。
      三、设计内容
      施工现场临时用电组织设计主要内容包括:
      1.工程概况
      主要介绍工程地理位置、造价、施工内容、工期及施工特点、建设单位、施工单位、监理单位、设计单位等内容。
      2.供配电方案
      确定进线电源电压、进线路数及具体位置;确定配线方式;计量方式。

      4.临时用电设计
      (1)负荷计算
      (2)配电线路设计
      (4)接地与接地装置设计
      (5)防雷设计

      0 评论

    • prettygirl 2015-11-10 20:45

      一、施工依据
      1. 1建筑安装工程安全文明生产施工资料手册
      1. 2北京地区临时用电标准J46-88及电气设备电气安装规范
      1. 3建筑施工安全技术手册
      1. 4安全员手册
      1. 6集团公司的职业健康安全管理文件
      1. 7集团公司的职业健康安全操作指导书
      二、控制对象
      达到三级配电,两级保护,配电箱内标系统图,开关电器标明用途。
      三、目标
      杜绝触电事故;保障供电设施正常运行。
      四、措施方法及技术要求
      4.1、临时用电管理
      临时用电是专属施工现场内部的用电,是由现场临时用电工程提供电力并用于现场施工(如驱动各种电动机械和电动工具,以及点燃照明灯具等)的用电,并且随着建筑工程的竣工而结束,因而它具有明显的临时性,移动性和露天性。施工现场临时用电的这些特点给用电安全带来许多不可避免的不利因素(例如承受风、沙、雨雪的侵袭等),因此施工现场临时用电应有较正式“永久性”用电更为可靠的安全防护措施和技术措施,以确保用电设备和人身安全。
      为确保建筑施工用电的安全生产,必须建立健全安全用电的规章制度,既要有安全用电的组织措施,又要有相应的技术管理措施。
      对建筑施工人员进行安全用电教育,严格遵守电气安全技术操作规程。对电工进行严格专业安全技术培训考核,持证上岗,在各种施工用电机具上必须设置电气安全装置,并对其进行定期检查维修。严禁违章指挥,违章作业,这些措施有力地促进了电气安全管理工作,对提高企业经济效益和人身安全起到了保障作业。
      对施工现场临时用电设备,制定安全用电技术措施和电气防火措施,从而保障施工用电的安全性,实用性和可靠性。
      4.1.1临时用电设备统计
      在负荷计算的基础上,根据施工现场用电总量422KW情况结合进行。本工地场区内建设单位提供有两台变压器,一台为400KVA,一台为315KVA,满足施工用电需要。
      具体布置见施工现场临时用电平面图(见附图)
      4.1.2输电线路设计选择:根据现场库房内现有电缆、原料进行电缆的使用。
      线路安全载流导线的选择,常温±30摄氏度。
      电源总线电流计算,工作效率取0.86
      I=422÷(√3×0.35×0.86)=679.4A
      结合甲方提供的两处电源分别采用两根VV22 3×1852 2×1202即能满足工地安全用电。
      二极分电箱设计容量为100KW工作效率取0.86
      I=100÷(√3×0.38×0.86)=176.68A
      电源导线采用YC3×502 2×252即能满足各开关箱的用电。
      三极分电箱设计容量55KW工作效率取0.86
      I=55÷(√3×0.38×0.86)=97.17A
      电源导线采用YC3×352 2×252即能满足各用电设备的用电。
      外用电梯配电设计为25KW,工作效率取0.86
      I=25÷(√3×0.35×0.86)=50A
      电源导线采用3×25+2×16的铜芯导线即能满足各用电设备的用电。
      4.1.2建立健全安全用电技术档案
      1、安全组负责安全技术交底资料,临时用电工程检查验收表,电气设备的测试,检查和调试记录。
      2、接地电阻摇测记录表,定期检查复查表,电工值班和电气维修记录。
      4.1.3建立健全临时用电安全制度
      1、建立安全用电技术交底。
      2、建立安全用电检测制度。从临时用电工程安装验收使用开始,定期对临时用电工程进行检测。
      3、建立电气维修制度。
      4、建立临时用电工程拆除制度。
      5、建立安全检查评价制度。
      4.1.4建筑施工临时用电的接地与接零
      由于施工现场环境、条件的影响,电气设备绝缘化或机械损伤等现象比较常见,间接触电现象比直接触电现象更普遍,危害也更大。所以应采取防止间接触电的安全技术措施。
      1、接地:设备与大地作金属性连接即为接地。接地主要有三种
      1)工作接地:在电力系统中,因运行需要的接地称为工作接地,在工作接地的情况下,大地被用作为一根导线,而且能够稳定设备导电部分的对地电压。
      2)保护接地:在电力系统中,因漏电保护需要,将电气设备正常情况下不带电的金属外壳和机械设备的金属构件接地。
      3)防雷接地:防雷装置(避雷针、避雷器、避雷线)等的接地,其作用时将电流泄入大地。
      2、接零:电气设备因运行需要而与工作零线连接。保护接零线是指电气设备正常情况不带电的导体部分与保护零线连接。导电部分是指能导电,然而不一定承载工作电流的部分。在下列电气设备正常情况下不带电的外露导电部分应做保护接零
      电机、变压器、电器、照明器具、电动机械、电动工具的金属外壳,基座等。
      4.1.5配电箱
      总配电箱的电缆是从变压器内直接引入的。总配电箱用符号“A”表示。本工地有2个总配电箱,分别用A-1、A-2表示。总配电箱内必须装设隔离开关和分路隔离开关,总熔断器和分路熔断器以及漏电保护器,引入、引出线应穿管并有防水弯。每一个总配电箱分别引出6个分配电箱。分配电箱必须装设漏电保护。
      总配电箱的维护措施:总配电箱设置4.5m×3.7m×2.7m(高)墙体:240厚砖围墙
      屋顶:石棉瓦、木屋架
      地面:混凝土地面
      门窗:钢制门窗MLC1821、CO609


      电室内设照明灯,开关位于门洞侧。
      室内通风应畅通,窗带沙扇
      配电柜安装时,做150㎜高基底座。
      分配电箱的维护措施:
      分配电箱设置1.2×1.5×2m(高)护拦,具体做法为
      栅栏:Φ12钢筋焊制,立柱间距100㎜。
      顶:竹胶板(12㎜厚)
      栅栏安装时,做200高底座,且底座表面有排水坡度2%,以利雨水的排放。
      分箱制做时,均带有800㎜高的支架,分箱带有锁。
      开关箱直接控制用电设备。每台用电设备应有各自的专用开关箱,必须实行“一机、一闸、一箱”制。开关箱与其所控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m,与分配电闸箱的距离不得超过30m.开关箱用符号“C”表示。
      4.1.6施工照明
      施工现场现北部车库用高压汞灯3个;装修工程靠近外用电梯处每楼层安装日光灯一个,每盏灯25W,且不得使用绝缘老化或破损的照明器具和器材。在室内作业时每一支线上不得超过10盏灯。每个灯具上应装设熔断器。最下面一盏灯离地不低于2.4m。
      4.1.7施工用电线路的防护措施
      根据施工现场的具体情况,本工程采用埋地敷设线路的方法。电缆埋地时必须有电缆埋设图,应砌砖槽防护,且埋设深度不小于0.6m。在电缆的上下各均匀铺设不小于10㎝厚的细砂,上方盖电缆盖板或砖作为电缆的保护层。地面上应有埋设电缆的标志,现场有专人负责管理。不得将物料堆放在电缆埋设的上方。有接头的电缆不准埋在地下。接头处应露出地面,并配有电缆接线盒(箱)。电缆接线盒(箱)应防雨、防尘、防机械损伤,并远离易爆、易燃、易腐蚀场所。电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加防护套管,电缆线路与其附近热力管道的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。
      在施工程高层建筑的临时电缆配电,必须采用电缆埋地引入。电缆垂直敷设时,位置应充分利用竖井、垂直孔洞。其固定点每楼层不得少于1处,水平敷设应沿墙或门口固定,最大弧垂距地面不得小于1.8m。
      1、变压器至总配电柜(一级箱)
      由1#和2#变压器分别引出VV3×185+2×120电缆至A—1#和A—2#总配电柜(一级箱)电缆线路用10m高水泥电线杆架设,电线杆间距为25m,共用3根。
      2、由A—1#总配电柜(一级箱)内引出6路电缆,分别引至(B1—1#、B1—2#、B1—3#、B1—4#、B1—5#、B1—6#)分配电箱(二级箱)内。
      由A—2#总配电柜(一级箱)引出6路电缆分别引至(B2—1#、B2—2#、B2—3#、 B2—4#、B2—5#、B2—6#)分配电箱(二级箱)内。各路电缆均套φ80焊管埋入地下,穿过场区内砼路,埋深0.6m。
      穿过砼路后,用沟槽地埋的方式引至各分配电箱(二级箱),分配电箱旁,引线出地面时,加PVC防护套管引入箱内。
      3、由各分配电箱(二级箱)再引出电缆至各流动控制箱(三级箱)再引入至各用电设备。
      4、照明线路
      施工现场楼外照明线路,穿PVC管架设,楼内施工用线路,尽量沿穿板洞口引上,各作业层设流动控制箱(三级箱)。地下室施工照明用低压36V电线路,穿PVC套管。
      职工宿舍照明全部采用低压36V电,沿物顶板敷设,线路穿PVC套管。沿墙装塑料槽板引至开关处。
      4.1.9漏电保护开关
      漏电保护开关是一种新型保护电器,它是安全用电、防止人身触电伤亡事故及防止设备漏电引起电气火灾事故的一项重要技术措施。
      漏电保护开关是一种在人体发生触电时或设备绝缘损坏发生漏电时,能迅速自动地切断电源,以保障人身安全及设备安全的保护装置,电流型又可分为零序电流型和泄露电流型,目前施工现场使用的漏电保护装置均为零序电流型漏电保护开关。
      在建筑施工现场,为了正确使用漏电开关,在中性点接地的供电系统中,工作零线与保护零线都与中性点连通,从现场总配电箱零线端子板下端开始分开,采用三相五线制形式输送给分配电箱
      应搞清漏电保护开关安装前的项数要与被保护设备相数相匹配。检查其额定电压、额定工作电流、漏电动作电流及分断时间等是否符合所需设备的要求。施工现场的漏电保护开

      关必须采用两极漏电保护,起到保护人身安全的作用。
      漏电保护开关不得随意拆卸和调换零部件,以免改变原有技术参数。漏电保护开关应经常检查试验,发现异常情况,必须立即查明原因,排除隐患。
      4.1.8施工现场电动机械安全技术
      1、动力部分
      1)每台设备必须是一机一闸,并安装漏电保护开关,根据电机的功率单独配备开关箱,开关箱与设备距离不大于3m。
      2)电气线路要绝缘良好,不得破损漏电。
      2、经常使用的电动机械的安全技术
      1)混凝土(灰浆)搅拌机
      ①灰浆搅拌机的安装必须平稳牢固,设有防雨防砸工作棚。
      ②灰浆搅拌机的电源和开关箱等电气设备的接线必须正确并装设漏电保护器,接零接地保护必须牢固可靠。
      ③机工应持证上岗
      ④每天实行“三检制”规定进行班前、班中、班后检查。
      ⑤搅拌机不得超负荷使用。
      ⑥料斗提升时,严禁在料斗下工作或穿行。
      2)蛙式打夯机
      ①每台夯机的电机必须是加强绝缘或双重绝缘电机,并应装有漏电保护器。操作开关要使用定向开关,每台夯机必须一机一闸。电源线和零线与定向开关、电机接线柱连接处必须加接线端子与之紧固。
      ②夯机的操作手柄要加装绝缘材料
      ③每天上班前要对夯机进行检查。
      ④每台夯机设两名操作人员。一人操作夯机,一人随机整理电线。操作人员均必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋。
      ⑤夯机作业前方2m以内不得有人。多台夯机同时作业时,其并列间距不得小于5m,纵向不得小于10m。
      3、钢筋机械
      ①钢筋机械必须由专人管理,并坚持执行规程制度及负责人挂牌制。
      ②工作前应认真检查电源及电器元件的接法是否正确,机身的接零保护是否牢固,漏电保护器是否灵敏可靠。
      ③操作调直机、弯曲机、切断机时应按规程要求进行作业。
      4、木工机械
      ①木工机械必须设专人管理,操作规程和防火制度应挂在明显的位置,未经管理人员同意和不熟悉木工机械安全操作规定者,不允许上机操作。
      ②工作前应认真检查电源及电器元件的接法是否正确,机身的接零保护是否牢固,漏电保护器是否灵敏可靠。
      ③木工工作棚或车间防火制度必须齐全,并设置必要的消防器材。
      5、手持电动工具
      ①手持电动工具应设专人管理。管理者应熟知手持电动工具构造、性能和安全技术知识,并认真进行维护保养和检查。
      ②手持电动工具的电源线应用专用电缆,不准接长和更换非专用电缆。
      ③手持电动工具的安全防护罩必须牢固,工作部件安装必须正确。
      ④操作者必须熟知安全使用规定,并穿戴个人防护用品。
      ⑤在潮湿和危险的工作场所,或在金属容器里作业时,应选用绝缘手持电动工具。有些特殊部位需要用较高电压的手持电动工具作业时,必须用双重绝缘型手持电动工具。
      ⑥对手持电动工具各个部件应定期检查。
      4.2安全措施
      1、电气施工人员进场听从领导指挥。
      2、进入施工现场必须戴安全帽,现场禁止吸烟。对未从事过电工的人员进行安全教育,认真学习本工种安全技术规章制度。
      3、电工作业时必须穿绝缘鞋,电工所持工具或绝缘设备不得转借它人使用。
      4、临电电工禁止带电作业,必要情况下带电作业禁止带负载,必须由二人进行低工操作,高级监护进行,同时也应选择良好的绝缘设备,作为辅助作用。
      5、临电电工对所有金属外壳的电气设备做好接地或接零保护以及防雷措施。
      6、施工现场必须保证三极配电两极保护,做到一机一闸一漏电做到光力分设的原则。
      7、施工机具进场后由机工进行调试,按电气配合的原则进行,同时应检测电气设备绝缘阻值,经全面检查机械电气无故障通电试运行。
      8、施工机具的检修,必须拆开电源或挂标志牌(线路检修禁止合闸)施工机具停用必须拆除线路。
      9、施工现场所用

      的配电箱,周围不得堆放易燃易爆物品,配电箱周围设置围栏,配电箱应设防雨罩,箱门完好并上锁。
      10、施工现场所有机械的开关箱由专人负责,并做好安全交底,下班停电加锁,机械电气出现故障及时找专业人员修理,切勿带故障运行。
      11、施工现场照明,高温灯具离易燃易爆的最小距离,碘钨灯不小于300mm镝灯不小于500mm。
      12、施工现场塔吊及大型电气设备做好防雷接地措施。由于该地区属于场强地区,防雷阻值不大于4欧姆。
      13、生活用电严禁私拉乱接,电气设备安装时应按规范要求,用时保证线路绝缘良好,不受机械损伤及外力,线路架设要规范。
      14、生活区内禁止使用电炉及自制烧水器。
      15、施工现场配电箱要贴系统图,并标明控制线路。现场分别设置分箱,开关箱,保证光力分设,确保三相平衡,照明单项系统由分电箱作一级保护,开关箱作二级保护。
      16、配电箱箱门齐全,设置防雨罩,围栏。配电箱内设明显断开点,配电箱位置选择通风良好,无易燃易爆及腐蚀物质的场所安装。
      17、生活区架设的导线要规范并设两极漏电保护,禁止有长明灯。厨房采用磁灯口或防水灯口。
      18、做好机械使用安全交底记录及机械安装前的绝缘检测记录。
      19、使用蛙式打夯机及振捣器应带绝缘手套正确操作机械由工人进行一人操作一人管理导线进行作业。
      20、电气人员必须保证施工现场的正常供电,同时保证自身及他人的人身生命安全,做好电气设备的接地及防雷
      21临电搭设电工要求具备一定的文化素质;具有初中以上文化程度。
      22、带电设施起火,严禁喷水灭火。
      23、制定用电管理制度,设临电专业小组,负责场区临电作业。
      4、3防火措施
      各配电箱(一级、二级)旁摆放二支干粉灭火器,并存放不少于0.5m3的干砂。设立消防小组。
      组织学习《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—1988)中的规定。
      五、完成时间
      随工程进度及生产情况搭设或拆除
      六、责任方的职责
      安全组负责全面工作并对各种配电箱、电缆进行安全检查。杜绝触电事故。
      技术组负责临时用电方案的编写工作及其技术要求。
      七、资源配置
      配电柜2台;分配电箱15个;开关箱45个;
      塑料护套电缆铝芯3×185 2×120共200米
      橡胶电缆电缆铜芯3×50 2×25共 300米
      塑料护套电缆铜芯3×25 2×16共1000米
      塑料护套电缆铜芯3×35 2×25共450米
      橡胶电缆铜芯3×16 2×10共 300米
      橡胶电缆铜芯3×10 2×6共 500米
      橡胶电缆铜芯3×6 2×4共 1000米
      橡胶电缆铜芯4×2.5共 1500米
      橡胶电缆铜芯3×25 2×10共 400米
      橡胶电缆铜芯3×35 2×25共 350米

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 1天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 28天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 28天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的价格是多少
      • 烈焰_5169 回答:厂房加固的价格因多种因素而异,包括厂房的结构、加固方法、加固范围、加固材料等。因此,无法给出具体的价格数字。 一般来说,加固的价格在200元/平方米到800元/平方米之间。如果加固的范围比较小,价格会相对较低;如果加固的范围比较大,价格会相对较高。此外,加固的方法也会影响价格,例如加固基础的价格会相对较高。 具体来说,厂房
      • 彩钢瓦价格是多少 瓷砖价格是多少 油漆价格是多少 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。