小情绪mll 2015-11-10 13:59
1、因粘结胶浆配比不当造成保温板脱落。
2、基层平整度不好而又未作找平处理。
3、粘结面积过小,未达到30 %的基本粘结面 积要求。
4、粘结剂自身性能不过关。
墙面冬季反水结露的病因
1、设计方案不完善,保温层局部存在热桥现象。
2、施工质量控制不严,保温板因切割质量或其他原因造成板间缝隙过大,用胶浆填塞后形成局部热桥现象(板间缝隙应使用保温板条填塞) 。
保护层(抹灰层) 空鼓的成因
1、粘贴网格布时未作底层胶浆,而是采用“隔墙打牛”的方式,把网格布挂于保温层上隔网抹粘结胶,这种做法必须严格禁止
2、粘结胶浆(护面胶浆) 的配比不当。
3、为降低施工成本和简化操作,面层采用普通水泥砂浆处理,因与底层胶浆收缩不一致产生空鼓。 这种面层处理方法监理应严格禁止。
4、板缝间隙过大而又未作填塞处理。
保温板虚贴空鼓的成因
1、保温层粘贴方法不正确,整个板面不是整体同步向墙面靠拢,而是一端过分受力、受压,待安装就位后就会因板面局部回弹成板面粘贴不实、空点及虚贴空鼓缺陷。
2、基层墙面平整度不好。
3、胶浆太稀,因流挂而导致空点、虚贴。
墙面保护层(抹灰层) 裂缝的成因
保护层裂缝是外保温技术中一个极难解决的通病,产生的原因很多:
1、胶粘剂的柔性指标不够,延伸率小,使面层胶浆的抗变形能力降低。
2、胶浆中水泥比例偏大、标号过高,导致砂浆早期收缩过大过快。
3、胶浆拌和不均匀,因收缩不一致产生应力。
4、因砂子细度模数过细、含泥量过高而引起。
5、保护层胶浆的吸水率过高,冬季冻胀引起裂缝。
6、网格布没有搭接或搭接长度不够,砂浆在搭接处形成无约束裂缝。
7、网格布过于靠近内侧,起不到应有的约束与分散作用(一般网格布只能对其外侧5 mm 范围内的砂浆起增强作用) 。
瞎激动51 2015-11-10 12:36
建筑节能外墙保温工程专业承包企业 资质分为二级、三级 二级:注册资金350万以上。有职称的工程技术和经济管理人员不少于20人,其中工程技术不少于15人,且暖通、结构、材料等专业齐全,工程技术人员中,中级以上职称的人员不少于5人。具有二级建造师不少于5人。企业工程技术人员中经过省级以上专业培训并取得节能证的不少于10人。 三级:注册资金120万以上。有职称的工程技术和经济管理人员不少于15人,其中工程技术不少于10人,且暖通、结构、材料等专业齐全,工程技术人员中,中级以上职称的人员不少于3人。具有二级建造师不少于3人。企业工程技术人员中经过省级以上专业培训并取得节能证的不少于3人。
ag123456 2015-11-10 12:15
建筑节能外墙外保温工程专业承包企业资质分为一级、二级、三级。
一级资质标准:
一、企业资产和收入
1、注册资本1000万元以上。
2、净资产1200万元以上。
3、近三年最高年工程结算收入4000万元以上。
4、具有与承包工程范围相适应的施工机械和检测设备。
二、企业主要人员
1、企业经理具有8年以上从事工程管理工作经历。
2、技术负责人具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有高级职称,主持完成过2项建筑节能工程的施工。
3、中级以上职称人员不少于8人。
三、企业技术管理
近五年应用过省部级以上的与工程建设相关的新技术、新工艺、新材料、新设备,或具有本专业工程建筑相关的有效专利1项。
四、企业工程业绩
近五年独立承担过3项以上单项合同额800万元以上的建筑保温工程或单项合同300万元以上的建筑遮阳工程的施工,工程质量合格。
二级资质标准:
1、企业近3年承担过2项单项工程造价200万元以上建筑节能外墙外保温工程,工程质量合格,无不良记录。
2、企业经理具有5年以上从事工程管理工作经历或具有高级技术职称;技术负责人具有5年以上从事建筑节能外墙外保温技术管理工作经历并具有专业中级以上技术职称;财务负责人具有中级以上会计职称。
企业有职称的工程技术和管理人员不少于20人,其中工程技术人员不少于15人,且暖通、结构、材料等专业齐全;工程技术人员中具有中级以上职称人员不少于8人。
企业具有注册建造师不少于5人。
3、企业注册资本300万元以上,企业净资产350万元以上。
4、企业近3年最高年工程结算收入1000万元以上。
5、企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量监测设备,工程使用的材料应是国家、省有关部门公告或认定的新材料。
6、企业的工程技术人员中经过省级以上外墙外保温专业培训并取得相应资格证书不少于15人,且技术负责人、项目经理、材料员、质检员必须经过专业培训。
三级资质标准:
1、企业近3年承担过2项单项工程造价100万元以上建筑节能外墙外保温工程,工程质量合格,无不良记录。
2、企业经理具有3年以上从事工程管理工作经历或具有中级技术职称;技术负责人具有3年以上从事建筑节能外墙外保温技术管理工作经历并具有相关专业中级以上技术职称;财务负责人具有初级以上会计职称。
企业有职称的工程技术和管理人员不少于15人,其中工程技术人员不少于10人,且暖通、结构、材料等专业能满足需要;工程技术人员中,具有中级以上职称人员不少于5人。企业具有注册建造师不少于3人。
3、企业注册资本100万元以上,企业净资产120万元以上。
4、企业近3年最高年工程结算收入400万元以上。
5、企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量监测设备,工程使用的材料应是国家、省有关部门公告或认定的新材料。
6、企业的工程技术人员中经过省级以上外墙外保温专业培训并取得相应资格证书不少于10人,且技术负责人、项目经理、材料员、质检员必须经过专业培训。
承包工程范围:
一级企业:可承担单项合同额不超过企业注册资本5倍的建筑节能外墙外保温工程的施工。
二级企业:可承担单项合同额1000万元以下的建筑节能外墙外保温工程的施工。
三级企业:可承担单项合同额300万元以下的建筑节能外墙外保温工程的施工
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.