3条回答
可爱的橙子 2015-11-09 23:04
1.抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水润湿。
检验方法:检查施工记录。
2.一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。
检验方法:检查产品合格证书、进场验收记录、复验报告和施工记录。
3.抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。
检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
4.抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝。
检验方法:观察;用小锤轻击检查;检查施工记录。
一般项目
5.一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定:
1普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整,分格缝应清晰。
2高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹,分格缝和灰线应清晰美观。
检验方法:观察;手摸检查。
6.护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。
检验方法:观察。
7.抹灰层的总厚度应符合设计要求;水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上;罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。
检验方法:检查施工记录。
8.抹灰分格缝的设置应符合设计要求,宽度和深度应均匀,表面应光滑,棱角应整齐。
检验方法:观察;尺量检查。
9.有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm。
检验方法:观察;尺量检查。
灯泡怪兽 2015-11-09 22:41
你好:一、根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》,抹灰出现空鼓属于不合格,不能出现空鼓是抹灰工程最基本的要求。 二、“规范容许范围内”你是指空鼓吗?是的话,没有这个规定,一处都不允许;如果说的是允许偏差,那不同的要求,允许的偏差也不一样,以高级抹灰为例: 1、立面垂直度:用2 m垂直检测尺检查不允许超过3mm。 2、表面平整度:用2 m靠尺和塞尺检查不允许超过3mm。 3、阴阳角方正:用直角检测尺检查不允许超过3mm。 4、阴阳角方正:用5 m线,不足5 m拉通线,用钢直尺检查 不允许超过3mm。 5、墙裙、勒脚上口直线度:用5 m线,不足5 m拉通线,用钢直尺检查 不允许超过3mm。